家庭线路180兆欧的兆欧表测量绝缘电阻阻合格吗

高压电缆绝缘电阻值要达到多少才合格?_百度知道您现在的位置:&
各种电气电路绝缘阻值多少算正常
各种电气电路绝缘阻值多少算正常
不同的电气线路,其对绝缘电阻的要求也就不一样,高压电比低压电要求高。以下几种主要线路的绝缘电阻如不低于所列值,就可判断它们的绝缘电阻符合规定:
(1)运行中的6~10kV和35kV电力电缆的绝缘电阻分别不低于400~100MΩ和600~1500MΩ,干燥季节取较大值,潮湿季节取较小值。
(2)新架或大修后的低压线路的绝缘电阻,不应低于0.5MΩ;运行中的线路,平均每伏工作电压的绝缘电阻应大于1MΩ(对于潮湿场所的线路,允许降低为500Ω)。
(3)配电盘二次线路的绝缘电阻应大于或等于1MΩ,潮湿环境允许降为500 kΩ。
一般对低压设备和线路,绝缘电阻应不低于0.5MΩ;照明线路应不低于0.25MΩ;携带式电气设备绝缘电阻不低于2MΩ;配电盘的二次线路绝缘电阻不低于1MΩ。低压设备和线路在潮湿等最恶劣情况下,绝缘电阻不得低于1kΩ/V。
高压线路和设备的绝缘电阻一般不应低于1000MΩ。
架空线路每个悬式绝缘子的绝缘电阻不应低于300MΩ。
对于电力变压器、电缆、电容器、高压交流电动机等除测绝缘电阻外,还要测量吸收比R60/R15。绝缘材料受潮后,绝缘电阻降低,极化过程加快R60/R15≈1;对于干燥的材料R60/R15&1.3。
更多猛料!欢迎扫描下方二维码关注土猫网官方微信( tumaowang )
&#165&8.6元
节省21.4元
&#165&132元
&#165&49元
&#165&35.3元
节省15.7元
&#165&26.8元
节省10.2元
&#165&2.1元
&#165&171元
&#165&299元
&#165&249元
&#165&57.9元
节省18.1元
&#165&219元电气工程分区
查看: 2606|回复: 16
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分65帖子
一星助理工程师, 积分 65, 距离下一级还需 35 积分
,WDZA-YJY4*95+50 ,使用电子兆欧表,测试电压为550V,三相和对地,电压都为550兆欧。
因为本人是。。。看别人测试电阻,很多不明白的,所以请教各位大大。
& && & 1、是否低压电阻测试,一般都是使用550V或者500V的档位。
& && & 2、是否测试的电阻最大值(我看测试的时候,数字都是跳到550兆欧就不跳了)就是测试电压的数字?
& && & 3、查阅规范要求电线电缆测试大于0.5兆欧就行,今天测试对地的有90多兆欧,测试人员说线路有问题,不是大于0.5兆欧就行了吗!
问题比较多,但是本人很想知道为什么,麻烦大家了。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分287帖子
五星助理工程师, 积分 287, 距离下一级还需 213 积分
电压不是550兆欧,你看到的应该是绝缘电阻值。
1、低压电缆,你的电缆型号没有写明电缆耐压等级,但是测试电压550V的话,电缆应该为0.6/1kV的电缆。如果10kV电缆就要使用5000V或10000V的兆欧表测试了。
2、550兆欧应该是那个表的量程了,数字的就是这样,当大于等于量程时,就只显示这个量程值了 ,你要是用指针式的话,您能看到指针超过量程指向无穷。
3、按照要求,每千伏一兆欧,所以0.4kV电缆一般大于0.5兆欧就行了,可用。但是就电工来说,一定要心细点,如果电缆测试对地绝缘电阻只有90多兆欧,最好检查下,是电缆或设备受潮了,还是电缆或设备存在问题。使用的话,理论没问题,但是要查明原因。曾经检查10kV电缆,相对地绝缘电阻300兆欧(未测试吸收比),按要求也符合(10兆欧即可),但还是检查了一边,发现10kV电缆护套处有高温老化的情况,处理后,绝缘电阻10kV兆欧表满量程。如果当时放任它继续运行,说不定哪一天电缆就彻底击穿,酿成事故。
&总感觉这 每千伏一兆欧太不靠谱了。&
听众数收听数自我介绍讲废话,不如不说话!!最后登录注册时间主题精华0积分1979帖子
五星工程师, 积分 1979, 距离下一级还需 521 积分
moon0467 发表于
电压不是550兆欧,你看到的应该是绝缘电阻值。
1、低压电缆,你的电缆型号没有写明电缆耐压等级,但是测试 ...
谢谢,学习了。
不与天争,不与人争,该争则争。与人斗,与天斗,其乐无穷。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分2186帖子
moon0467 发表于
电压不是550兆欧,你看到的应该是绝缘电阻值。
1、低压电缆,你的电缆型号没有写明电缆耐压等级,但是测试 ...
很好的经验
雄关漫道真如铁,而今迈步从头越
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分118帖子
二星助理工程师, 积分 118, 距离下一级还需 32 积分
沙发说的很好哦,估计电缆头受潮,如果是低压电缆的话,问题不放大,高压电缆的话有隐患
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1485帖子
五星工程师, 积分 1485, 距离下一级还需 1015 积分
路过学习了。
听众数收听数自我介绍我是一只动物最后登录注册时间主题精华0积分4569帖子
三星高级工程师, 积分 4569, 距离下一级还需 431 积分
moon0467 发表于
电压不是550兆欧,你看到的应该是绝缘电阻值。
1、低压电缆,你的电缆型号没有写明电缆耐压等级,但是测试 ...
总感觉这 每千伏一兆欧太不靠谱了。
不要懦怯于生存
听众数收听数自我介绍One&&is&&too&&old& &to&&learn!!!&br /&
真的汉子!!! &br /&
创造命运!!!&br /&
活到老,学到老!!!
处处留心皆学问!!!
每天进步一点点!!!&br /&
Love&&is&&love&&!!!最后登录注册时间主题精华6积分12864帖子
moon0467 发表于
电压不是550兆欧,你看到的应该是绝缘电阻值。
1、低压电缆,你的电缆型号没有写明电缆耐压等级,但是测试 ...
有道理、有见解!!!
One is never too old to learn&&!
处处留心皆学问!!!每天进步一点点!!!
上善若水!!!慕工耀宇
听众数收听数最后登录注册时间主题精华3积分18087帖子
一般电工不太用电子式兆欧表,偶也没看过试验电工用的电子式兆欧表,楼主朋友可能看到的读数是不是绝缘电阻值还不一定。
测量绝缘电阻不要认为“规范上0.5MΩ“以上就合格了,这是对老旧线路的最低要求,对0.6/1KV的电缆,《交接试验标准》中要求用1000V摇表,绝缘电阻也不是≥0.5MΩ,新电缆的绝缘电阻应该与电缆长度成反比,个人认为,就1000米长度的电缆,相间绝缘电阻应不小于2MΩ!普通长度(200米以内)都在15MΩ以上才算正常,所以,楼主看到90多MΩ(可能看错)测量的人且说电缆不正常,就是这个原理。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分579帖子
一星工程师, 积分 579, 距离下一级还需 71 积分
有道理,学习了
11周年站庆
终身成就勋章
中级技术员
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-铜
优秀版主-钻石
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-铜
优秀版主-金
优秀版主-银
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)电线绝缘值达到多少兆欧算合格_百度知道关于绝缘电阻的测量用兆欧表测量线路的绝缘电阻和电动机的绝缘电阻,结果是多少才是合格的?
江湖做任务Zx
一般认为2兆就是绝缘的,也可以看用电器上标的绝缘等级,再查表就行了.
为您推荐:
其他类似问题
我也想知道这个问题,好像都没人回答完全
一般说,低压上,我们要求线路和新修电动机的绝缘电阻应该在0.5兆欧以上。
不低与0.5兆欧就行了。
扫描下载二维码

我要回帖

更多关于 兆欧表和绝缘电阻表 的文章

 

随机推荐