电子元器件产品索引: &B&&&&F&&&&J&&&&N&&&&R&&&&V&&&&Z&&&&3&&&&7&&森兰变频器SB200系列故障代码详表 -- 变频器交流 -- 工控网博客
变频器之家
故障现象/类型
Er.ocb(1)
起动瞬间过流
电机内部或接线有相间或对地短路逆变模块有损坏起动开始电压过高
检查电机及接线寻求服务检查转矩提升设置
Er.ocA(2)
加速运行过流
加速时间太短V/F曲线不合适对旋转中的电机进行再起动电网电压低变频器功率太小
延长加速时间调整V/F曲线或转矩提升设置设为转速跟踪起动等电机完全停止后再起动检查输入电源选用功率等级大的变频器
Er.ocd(3)
减速运行过流
减速时间太短有势能负载或负载惯性转矩大变频器功率偏小
延长减速时间外加合适的能耗制动组件选用功率等级大的变频器
Er.ocn(4)
恒速运行过流
负载发生突变负载异常电网电压低变频器功率偏小输入电压异常
减小负载的突变进行负载检查检查输入电源选用功率等级大的变频器检查输入电源
Er.ouA(5)
加速运行过压
对旋转中的电机进行再起动减速时间太短
设为转速跟踪起动等电机完全停止后再起动延长减速时间
Er.oud(6)
减速运行过压
有势能负载或负载惯性大输入电压异常
选择合适的能耗制动组件检查输入电源
Er.oun(7)
恒速运行过压
加速时间设置太短负载惯性大输入电压异常
适当延长加速时间考虑采用能耗制动组件检查输入电源
Er.ouE(8)
待机时过压
直流母线电压检测电路故障输入电压异?br /&蛟诵惺钡舻?br /&
寻求服务检查输入电源、接线
Er.dcL(9)
运行中欠压
有重负载冲击充电接触器损坏输入缺相
检查负载检查并更换检查输入电源、接线
Er.PLI(10)
输入R、S、T有缺相输入三相不平衡输出严重振荡
检查安装配线检查输入电压调整参数消除振荡
Er.PLo(11)
输出U、V、W有缺相
检查输出配线检查电机及电缆
Er.FoP(12)
功率器件 保 护
输出有相间短路或接地短路控制板连线或插件松动电机与变频器连线过长22kW及以下机型制动单元过流有严重干扰或变频器损坏
重新配线检查并重新连线加输出电抗器或滤波器检查外部制动电阻阻值及接线寻求服务
Er.oHI(13)
变频器过热
环境温度过高风道阻塞或风扇损坏负载过大
降低环境温度清理风道或更换风扇检查负载或选用大功率变频器
Er.oLI(14)
变频器过载
负载过大变频器温度过高加速时间太短直流制动电流过大V/F曲线不合适对旋转中的电机进行再起动输入电压过低
检查负载或选用大功率变频器检查风扇、风道和环境温度延长加速时间减小直流制动电流调整V/F曲线和转矩提升量设为转速跟踪起动或等电机完全停止后再起动检查输入电压
Er.oLL(15)
V/F曲线不合适输入电压过低普通电机长期低速重载运行电机铭牌或过载 保 护 设置不当电机堵转或负载突变过大
正确设置V/F曲线和转矩提升量检查输入电压加独立散热风扇或选用变频电机正确设置F3-02、Fb-00、Fb-01检查负载
Er.EEF(16)
外部故障端子闭合
处理外部故障
Er.oLP(17)
电机负载过重
电机电流超出负载过重检出水平并超过检出时间
检查负载检查负载过重 保 护 设置
Er.ULd(18)
变频器欠载
变频器输出电流小于欠载 保 护 水平并超过检出时间
检查负载检查欠载 保 护 设置
<TD align=o(20)
接触器故障
供水系统接触器吸合异常
检查供水系统接触器
Er.EEP(21)
参数存储失败
参数写入发生错误
复位后,重试,若问题仍然存在请寻求服务
故障现象/类型
Er.CFE(22)
通讯干扰严重上位机没有工作通讯参数设置不当
检查通讯回路配线及接地检查上位机及接线检查FF菜单设置
Er.ccF(23)
电流检测故障
变频器内部连线或插件松动电流传感器损坏或电路异常
检查并重新连线寻求服务
Er.Aco(25)
模拟输入掉线
连线断或外部设备坏掉线门限设置不当
检查外部连线和外部设备检查F6-07、F6-16、F6-25的设置
Er.PLL(26)
清水池缺水
清水池缺水传感器故障
检查清水池水位和水位传感器是否正常
Er.rHo(27)
热敏电阻开路
热敏电阻断线
检查热敏电阻连线或寻求服务
Er.Abb(28)
异常 停 机 故障
失速状态持续1分钟非操作面板下使用 停 机
正确设置运行参数
Er.PnL(31)
操作面板掉线
操作面板丢失或断线
电机热模型检测出电机温升过高
参照对应故障的对策
电机负载过重
电机电流超出负载过重检出水平并超过检出时间
参照对应故障的对策
变频器欠载
变频器输出电流小于欠载 保 护 水平超过检出时间
参照对应故障的对策
操作面板掉线
操作面板断线或未连接(通过端子输出报警信号)
参照对应故障的对策
模拟输入掉线
模拟输入信号低于掉线门限
参照对应故障的对策
输入缺相或三相不平衡
参照对应故障的对策
参照对应故障的对策
参照对应故障的对策
参数存储失败
参数写入失败
参照对应故障的对策按清除
直流母线欠压
直流母线电压低于欠压点
断电显示此信息为正常
1#水泵禁止
数字输入43(见51页)有效
检查对应端子是否有效
5#水泵禁止
数字输入47(见51页)有效
检查对应端子是否有效
休眠小泵禁止
数字输入48(见51页)有效
检查对应端子是否有效
故障现象/类型
排污泵禁止
数字输入49(见51页)有效
检查对应端子是否有效
参数检查错误
参数设置不当
改正参数设置或恢复出厂值,按清除
操作面板数据不一致
操作面板中存储的参数与变频器中的参数不一致
参数上传失败
参数上传过程中面板EEP出错报警
检查操作面板型号是否为 SB-PU70E、连线是否过长、干扰是否过大,重试按清除
操作面板数据错误
参数下载和比较时,面板数据校验出错
操作面板按键无响应
个别键或所有键均没有响应
操作面板按键自动锁定操作面板连接线接触不良操作面板按键损坏
按+保持3s,即可解锁检查连接线,异常时向本公司寻求服务更换操作面板
参数不能修改
部分参数不能修改
F0-10设定为1或2参数更改属性为只读
将F0-10改设为0用户不能修改只读参数
参数不能修改
运行状态下不能修改
参数更改属性为运行时不可修改
在待机状态下进行修改
运行中变频器意外停机
没有 停 机 命令,变频器自动 停 机 ,运行指示灯灭
有故障运行命令通道切换Fb-18=3“瞬时停电时减速”,且停电时间过长
查找故障原因,复位故障检查操作及运行命令通道状态检查直流母线欠压动作设置和输入电压
运行中变频器意外停机
没有 停 机 命令,电机自动 停 机 ,变频器运行指示灯亮
故障自动复位等待期间运行中断给定频率为0,零频运行PID正作用,反?br /&靖??PID反作用,反?br /&几??br /&
检查故障自动复位设置和故障原因检查运行中断设置检查给定频率检查PID给定与反?br /&?/td&
变频器无法起动
给出起动命令,变频器不起动,运行指示灯不亮
数字输入18“自由 停 机 ”有效数字输入17“变频器运行禁止”有效三线式1、2或两线式3控制方式下, 停 机 按钮未闭合运行命令通道错误变频器有故障
检查自由 停 机 端子检查变频器运行禁止端子检查 停 机 按钮及连线修改运行命令通道排除故障
显示erfop时怎么处理热门店铺推荐
所在地:北京市
[前沿技术]
[前沿技术]
[解决方案]
[产品评测]
[产品评测]
[产品评测]
[市场观察]
[政策解读]
[新品上市]    2.程序切换    对于不经常查看的数据,可以通过功能参数的设置进行程序切换显示。例如可以通过对参数FA00的话置,得到如下表所示的显示内容。    FAOO 显示内容,设定范围0_5出厂设定值为0该参数设定变频器面板显示器显示的内容。设置效果见下表。
本网站试开通微、小企业商家广告业务;维修点推荐项目。收费实惠有效果!欢迎在QQ或邮箱联系!
试试再找找您想看的资料
资料搜索:
查看相关资料 & & &
   同意评论声明
   发表
尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
本站有权在网站内转载或引用您的评论
参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款
copyright & &广电电器(中国梧州) -all right reserved& 若您有什么意见或建议请mail: & &
地址: 电话:(86)774-2826670&您现在所在的是:
变频器维修
→ 浏览主题:
* 帖子主题:
文章数:139
年度积分:432
历史总积分:2429
注册时间:
单位上的SB61+变频器,315KW的,报FL故障。
初步检查,一相电对地阻值明显区别于其他两相,可以认定模块损坏,有击穿。
购买来FF450模块,替换后,阻值正常,检查拆下的模块内部有炸黑痕迹。
直观查看驱动板,没有损坏迹象。
搭配工作平台,单独检查驱动板。
日,这里比较麻烦。
首先短接连接IGBT插座的测量端和黑色线,短接温度传感器插座(直接短接不行,开路不行,并十几K电阻可以),电流检测插座无法替代,将原变频器内部件拆下装上。
使用旧欧姆龙小变频器提供560伏电源。
成了,送电显示正常,可以加到50Hz,可模拟工作啦。
用万用表检测推动端子,电压一致。用示波器检测波形,看着差不多吧,六个端口都有,电压也一致。
似乎是没啥问题了,装电路试机。送电测试三相平衡,小误差不超3%,分压正常。
带0.75KW电机,启动正常,三相电平衡,分压正常。
带315KW电机启动,到几个Hz就报OC,延长加速时间到250秒以内,启动很慢,报OC的频率不定(不超5Hz,电流查记录为1300A左右)。延长至300秒,始终在0.5Hz附近闪烁,不能上升。
检查电机绝缘,正常,绕组电阻正常。
迷糊一阵后,决定换7.5KW电机试试看。
定20Hz启动,加速0.1秒,没事。电机旋转正常,三相电电流平衡,查分压发现,下臂分压400伏,上臂100伏。
分析因为三相电分压都是这样,可以说板子还是有问题的。
今天已经忙到很晚了,拆回板子,还没有检查,各位大师可以分析下故障点。我可以明天再测再查。
文章数:139
年度积分:432
历史总积分:2429
注册时间:
说实话,不怎么会用示波器,六个端口的波形只是看看幅度和脉冲。
欢迎熟悉示波器的师傅指教。
我怀疑该能同时影响三路下臂驱动的问题,最可能是电源电压,再就是控制板来的信号是不是有问题。
希望维修过得朋友指教下,今天实在累的没力气了,自己搬个7.5千瓦的电机挪来挪去。。。。。
无敌小飞龙
文章数:1421
年度积分:165
历史总积分:4171
注册时间:
看你这家伙事挺齐全的哦,什么都有。驱动板带负载的能力有测试过没有,脉冲的死区时间测试看看如何。
文章数:2116
年度积分:1242
历史总积分:5930
注册时间:
都示波器了!还有数字的!我现在还是孤寡500型!唉…
文章数:75
年度积分:50
历史总积分:783
注册时间:
武器蛮齐全嘛!我的经验一般驱动模块坏,一定要检查电流检测(A7840)这部分电路。
文章数:139
年度积分:432
历史总积分:2429
注册时间:
先汇报下检修进程,因为朋友也在搞变频器维修,电路板发到他那里去了。
昨天,回报的情况是板子正常,装到一个变频器中,带45KW电机一点问题没有。三相电压平衡,电流平衡,分压正常。
当时我就有点懵了,细细想来,模块分组测过导通截止,带3A左右的24伏风扇都没事的。
现在怀疑的点有两个
1、排线接触不良,控制板到驱动板的。
2、电流检测电路异常,过流为虚报。
第二点,尚不能解释带7.5KW电机时,三相电压平衡,电流平衡,但分压异常的问题。(修复后加:这里考虑分压毫无意义)
电流检测异常,可以解释只能启动到几Hz就报过流的问题。
这块准备板子回来后,带小电机,实测电流和变频器内读出电流对比,应该可以验证。
[此贴子已经被作者于 21:24:46编辑过]
文章数:116
年度积分:45
历史总积分:416
注册时间:
上臂分压400 下臂分压100 &不解
无敌小飞龙
文章数:1421
年度积分:165
历史总积分:4171
注册时间:
你检查下电动机正常吗?现场也不能疏忽啊
文章数:139
年度积分:432
历史总积分:2429
注册时间:
电动机测过绝缘,冷态无穷大。阻值三相平衡,数字表测的0.4欧姆吧。
电机打开接线盒看过,没有什么问题。
关于分压,是说IGBT输出端到正极P和负极N到输出端的电压,直流。
根据来自于咸老师的书,自己找正常变频器测过,应该是相等的,这个没有疑问。
板子刚到家,明天去现场。
文章数:4350
年度积分:1620
历史总积分:8693
注册时间:
模块换了几个?是否正宗