本尼西奥.德尔.托罗控制拒CP4跳闸合不上是什么原因

OTIS奥的斯电梯故障集锦100例_电工之家-爱微帮
&& &&& OTIS奥的斯电梯故障集锦100例
【提示】点击标题下蓝字电工之家关注商务合作请联系QQ:电工之家QQ群:①群:& & & & & & & & & & & & & &②群:OTIS奥的斯电梯故障集锦100例OTIS奥的斯电梯故障集锦故障13100用户投诉电梯停止不能运行,外呼不起作用,楼层显示正常,不开门.用TT检查TCB故障记录,OVF20故障记录CHK DBD SIG,查SW1、2继电器,发现SW1继电器辅助触点接触不良,更换后正常。 故障2  T60电梯用户投诉在平层位置反复开关门,需要关门几次后才能运行,大部分时间正常。检查MIB板和变频器无故障记录。在机房观察等待故障出现。发现在故障出现时U、D继电器吸合后马上断开,用万用表检查U、D继电器A1端电压,发现在故障时无电压,结合故障无故障登记,怀疑故障应在安全检测点后,逐个检查轿门、厅门接点正常,暂时未检查出故障点,又观察运行,发现在LB继电器吸下后U、D继电器就会断开,查图纸,LB继电器对U、D继电器基本没影响。后用手顶住LB继电器使之由人为控制,发现故障不在出现。怀疑是LB继电器触点故障,将控制柜内主要的继电器触点检查了下,发现SDP继电器13-14触点接触电阻有50-200欧姆,将触点清洁后故障频率明显降低,将其更换后故障排除。故障3 T2000VF用户投诉电梯关人,到达后放人,到机房开检修电梯不动,TT检查MC故障记录2703,DB故障记录D CURRENT FDBK,检查UDX继电器触点接触正常,检查控制柜电机输出桩头发现W相桩头已烧焦,更换该桩头后正常。故障4  T2000VF用户投诉电梯运行一抖一抖很恐怖。用TT检查MC故障记录2703,DB故障记录INVERTER OCT,检查UDX继电器触点正常,控制柜电机接线桩头正常,电机线圈电阻正常,暂无法查出故障,后考虑如果抱闸在正常情况下不能放开、PVT不正常也会引起故障,检查抱闸正常,PVT检查发现插头焊线有一松动,焊好后修复故障。故障5  300VF用户投诉电梯运行一停一停,跑一层要停5、6次。到机房发现故障时主机有很大的运行噪音,象是机械磨檫的声音,拉电溜车检查主机机械运行正常,判断是电气故障。用TT检查MC故障记录2703,DB故障记录D CURRENT FDBK、INVERTER OCT,更换PVT后正常故障6  T60用户投诉运行一停一停,关人。到达后发现并没有关人,电梯运行一停一停,查MIB故障登记OUS、SDP亮,检查速度传感器,发现反光盘上有很多黄油,清洁后正常。故障7  3100用户投诉电梯开门停在1楼,不响应外呼.用TT检查M111状态为正常,检查关门按钮信号无输入光幕不考虑,试门机开关门正常.在将电梯检修恢复正常后电梯就始终停在1楼并开门,并且在M111里始终有一呼梯信号存在,将内呼及外呼切除照旧,怀疑是LCBII板上呼梯开关问题,上下拨动无呼梯信号输入,拆除开关后电梯恢复正常,拿万用表检查开关有一副触点长通.故障8  T40电梯,有一维修工已在现场修理故障,但检查不出问题,到达后机房开检修电梯不动,检查故障灯正常,查厅门后线号2XQ36有110V,后面没电,检查是SDP继电器未吸,检查SDP继电器线包没电,查BPR\AZX继电器触点,发现AZX继电器1-9常闭触点不通,更换后电梯恢复正常.故障9  (该故障因为很久了,故障记录记不清楚)T2000VF电梯上行一停一停,下行正常,检查DBR电阻发现有一电阻烧断,更换后正常.故障10 T-40下行快到平层时有多啜感经查报闸臂中间的销子出来了 更换顶丝后 故障消除。此故障极其危险啊,大家对17CT主机保养时一定要注意抱闸销故障11  3100电梯经常出现EFO,到现场TT查看状态正常,后观察,偶尔又有EFO出现,查消防输入正常,检查RS18正常,查用户消防模块偶尔会动作拆除后正常.故障12  CHVF电梯上行到2层急停,抱闸不松,一会电梯又可返回基站,如此反复,经查抱闸电压不足故障13  T-40 有一1m/s,10层10站40病床梯,出现向上运行时启动—运行—换速保护这样分几次才能到达3楼且运行到2楼不开门,到达3楼时不开门返1楼。经过检查发现是AZX小继电器有一触点的连线虚焊。故障14  T-3100电梯,运行中有时会出现丢层,即自动到底层找位置现象。  LCB11故障记录为,0211,OVF20无故障记录。  故障原因,LCB11板芯片有问题,更换后正常。故障15  T-3100电梯,用户的反应电梯有时会停在某层不开门。  LCB11故障主要为0205,  故障原因,为电机热保护。由于机房温度也不是很高,查看抱闸等都正常。后调整OVF20参数后正常。故障16 T-3100电梯,用户反应电梯有时会停在某层门开着不动梯,而显示为1F,并接1LS随行电缆后正常。故障17(此故障由-螺丝刀朋友提供)  故障17 &T-3100电梯,用户反应电梯有时会有丢层。  LCB11故障记录为:,0231  OVF210故障记录为:SHUT DOWN,1LS INI DEC,LV MISSED  并接1LV ,2LV 后正常。故障18  T-3客梯,电梯关人,到后检查检修运行启动时有时候不能正常启动,电机不转,查线路,U、D继电器触点接触不良,修复后在检修运行有时候还是不能正常启动,抱闸不能打开,查G接触器触点接触不良,修复用万用表检验正常,打检修仍不好,直接将G接触器触点跨接后正常。更换G接触器故障排除。  以前在修些接触器故障时也曾碰到过用万用表检验正常,但实际使用触点仍有故障的情况,如果对电路知识不熟悉就会走弯路,所以将这个故障发表建议大家在检查接触器触点时多加注意。故障19 西子奥的斯STAR电梯:配置为LCB-II,安川变频器.  故障现象:电梯运行一个小时后会自保护.在机房观察发现只要抱闸先动作DZ继电器后动作LCB-II就会保护.查DZ继电器和随行电缆正常,后更换门区延时继电器后,电梯正常运行.故障20&&T60电梯,无人使用时,电梯的门不停的开关,有人使用时不出现.  经查,属安全触板没调整好,在门关到位时碰触到触板开关所致.重新调整后故障消除.  另外如果是双触板的还要注意门机内凸轮的位置是否正常.故障21E411电梯,TT显示;DB:抱阐故障、MC:抱闸开关故障。清洁并调整抱闸,更换抱闸开关,数周后故障又出现。更换H1、H2、5M后还是未解决。在以后的半年中将此台电梯电能柜中所有与抱闸有关的部分及接线全部与其它电梯对调或调整。但还是未解决。最后在一次清洁保养中发现曳引机内有一螺栓略微有点松,将其拧了四分之一圈后故障消失。  是连接两抱闸臂的螺栓,需爬上去从上往下看,内有两个螺母一边一个,略有松动造成螺栓窜动。故障22 西奥FO货梯,配置CB-II:星三角启动:3\3  故障现象:电梯运行到二楼会失去位置.但到三楼正常.  LCB-II无故障记录.后在机房观察:没有任何发现.  后在主机处观察:发现抱闸抱一下电梯就要自寻位置.还发现抱闸在动作时,LCB-II上的DZ指示灯未亮.后调节抱闸动作时间,电梯正常运行.故障23  西子奥的斯STAR电梯:配置为LCB-II,安川变频器.  电梯无论快慢车,有下行指令时电梯总是上行,然后变频器保护。经查故障原因为:变频器内的PG(编码器)板松动造成!故障24  2000VF2台并联梯,在中午11点到2点,下行正常,上行短程正常,长程的换速的时候急停.2台一样的故障.别的时间段一切正常.在排除了电梯本身无故障后,发现在这个时间段3相电压达到420V.将变频器额定电压改为400V后.电梯正常。故障25  T-3100电梯偶尔出现停梯,内外呼及显示都正常。电梯处于待梯状态就是不动梯。没故障记录。  原因:UIB,DIB无输入,C1继电器13/14触点不好。故障26  T-3100电梯跑一层或到顶层正常,其它的就不行。电梯到站后不开门就去找位置。  故障记录为LCB2:,0211  原因:UIS有问题故障27  GEN2电梯外呼不亮,按钮不起作用,电梯进入消防状态,因为消防信号电源取自外呼的30V,所以根据现象直接检查30V电源,发现10A保险烧毁,更换后正常故障28  法国2000:每层到站钟都同时在乱响,外呼起作用。  原因:消防开关接在GROUP-LINK上,其相应RS11损坏,更换后正常。故障29  西子奥的斯STAR电梯:配置为LCB-II,安川变频器  电梯启动和减速的时候有微微的抖动,其他都正常。  原因:更换编码器后恢复正常!!!故障30  西子奥的斯STAR-CON电梯:配置CB-II LPB SIEI  故障现象:关门慢的很.(调过关门电阻,未解决问题)  经查,没发现外部线路问题. 怀疑门机板,更换新板.问题依旧.最后更换电容后问题解决.  门机系统类似于天奥的MRDS门机故障31  西子奥的斯STAR-CON电梯:配置CB-II LPB SIEI  故障现象:电梯自保护.(LCB-II保护)  TT显示是门保护.后查.未发现线路问题.后更换LPB板后,电梯正常. 故障32  3100电梯不运行,到后观察F6C保险跳了,向上检查相序输出错误继电器灯不亮。更换相序继电器后,电梯正常。故障33  T-40关门很慢,几乎无力.检查门机电源电压正常,检查门机盒内凸轮时发现电枢上几乎是黑黑的碳粉,用软纸清洁后门机恢复正常故障34  CHVF开门大约20CM就不能动,用手需很大的力将门完全推开,在推门的过程中发现轿门有一边倾斜,检查轿门滚轮发现一只滚轮上的橡胶皮已破损,更换后正常.  同样厅门也会发生相同的故障,假如碰到一副门上2只滚轮的橡胶皮都破损,临时应急可以将滚轮上的橡胶皮刮干净后重新调整门也可以运行.故障35  T40电梯AB并联 A梯打检修厉行保养 发现B梯无外呼 关掉A梯电源后正常 经查A梯8号保险烧断  8号保险是+42V电源保险,如果是在保养中发生烧毁,就应该检查是否在保养时将某些按钮或安全触板的电源线搭地了.故障36  CHVF电梯客户反映说经常按内召4楼电梯停3楼保养时已将磁条对过,但是故障依旧.后上机房观察控制柜发现电梯从底层向上开正常每经过一层须:IPD.DZ.IPU依序闪亮,但此梯在经过2楼时IPU一亮完马上又亮一下,怀疑随行电缆或上减速感应开关有问题.先用备用电缆将其更换后电梯恢复正常.测量其原电缆发现在经过2楼时该电缆仍然有24V,可见在随行电缆中可能有电缆破裂并在运行中会碰在一起!故障37  曾遇一台T3200电梯,15/15站,电梯向上运行到6楼急停一下,后正常。到10楼又急停一下,后又正常。初步判断是门刀撞到门轮了。检查门刀和门轮间隙在正常值范围,但电梯左右的摆动比较大,检查导靴发现*门刀一边中间的导靴磨损比较大,运行时摆到一边撞到门轮引起急停。更换导靴后电梯正常。故障38  T2000VF用户投诉电梯运行一抖一抖很恐怖。用TT检查MC故障记录2703,DB故障记录INVERTER OCT,检查UDX继电器触点正常,控制柜电机接线桩头正常,电机线圈电阻正常,暂无法查出故障,后考虑如果抱闸在正常情况下不能放开、PVT不正常也会引起故障,检查抱闸正常,PVT检查发现插头焊线有一松动,焊好后修复故障。故障39  TOEC2000vf电梯,每次复位后开一两次便死机了,按检修下行,电梯不降反而上升,变频器显示有故障记录,经检查发现是抱闸接触器的一小塑料卡断在里面,拆下清除后装上,故障消除。故障40  T-40电梯检修运行正常,快车寻址后起车后摔梯  处理结果:L2接点虚连更换后正常故障41 电梯在顶层显示首层  处理结果:1LS断路障42:E311多台电梯经常出现死机现象[& &处理结果:把控制柜的所有继电器进行清洁修理,把腐蚀严重的触点更换后,故障现象大大降低。故障43:一OH-CON电梯(LCB2+AMCB+SIEI),电梯厅外显示“——”,周而复始的从首层到顶层,顶层到首层作寻址运行。,经观察,发现LCB2板上DZ灯不亮,检查一平层光电损坏,更坏平层光电,电梯恢复正常。 故障44 :一OH-CON电梯(LCB2+AMCB+SIEI),电梯厅外显示“——”,电梯可作检修运行,正常不能平层。INS灯常亮,经查,检修信号输入到AMCB板和LCB2板均正常。INS继电器工作正常,所有线路均未发现有任何问题。,更换控制柜内RS5板,电梯恢复正常。 故障45:3200电梯停某一楼层门关外呼闪烁,不响应呼梯信号。根据现象应该是DTO故障的表现,但发现司机与独立均正常,用TT通过MCB板控制门机开关正常,怀疑OC板死机,复位后正常 故障46:xo-star电梯(OVF30变频器+RCB2+MCB2)。电梯所有外呼闪烁,电梯正常运行,逐一应答所有楼层指令。仔细检查外呼,发现一楼层RS5板一电容发黄,更换以后,电梯恢复正常。 此故障由 otismakui 提供。故障47:TOCE3电梯,电梯停在顶层无显示门一直开着,关电再送后电梯会关门给运行指令后发现控制柜内A1接触器会吸合但下行接触器不吸合,查下行接触器线圈回路发现上行接触器扶助触点接触不好。此故障由 cza 提供。 XIZIOTIS,OH5000(lcb2 amcb1 siei)电梯经常关人。到现场总是出现失去位置,复位后电梯就正常。但时不时的会再次出现换过光电。换过线。都未解决。后考虑这是观光梯怀疑是太阳光问题。把光电开关换成永磁开关。电梯运行一个月未出情况。 故障48:[原创]TOEC-40奇异故障判断解决 [br]TOEC-40电梯在五楼下行时,不管呼哪楼都自动回基站,上行则无事,在其它楼站下行也无事,查IIB板显示MIPL发光管亮,上轿箱查电梯快到五楼时IPU,IPD发光管会全部熄灭一下,信号丢失故回基站.因全部熄灭,故疑是24V电源瞬间丢失,在轿厢顶上短接1XN/C37,39,41线,故障消失.最后断定是1XN/C37轿厢随行电缆断裂.经换电缆,至此故障全部解决。故障49:[原创]TOEC-40电梯门故障[br]电梯门安全触板失效经常夹人,经查是安全触板开关电缆线因长久往复开关门老化折断.开始是虚断,有时好有时坏.建议换根质量好的软电缆换之以完全解决.。故障:电梯运行时抖动开始换导靴,轨道加油无用后清洁速度传感器问题解除故电梯要加强保养并在保养时要注意清洁各传感器位置。故障:电梯轿厢停在楼距平层高公分左右显示一杠 无法运行检修运行也不行后检查发现接触器触点接触不好 。故障:故障现象不亮不吸合经查线圈没有经查没有输出更换稳压集成块后正常 注意该集成块是摩托罗拉公司的功率以上其它型号的不行。此故障由 提供。 故障:开慢车 不死机 开快车两次就死 然后打检修也不动,一定要拉电才能用,后来观察,原来两个抱闸开关 不同步 。 故障:型电梯运行时老出现中途突然停车然后寻址找平并继续运行响应以前的外呼或内选。,即当前电梯故障里显示:,即逆变器过电流。并且目录里的记录为,也是逆变器过电流啊!过电流保护在内执行,当故障被检测到时将停止。此保护通过比较电流强度与预先设定的错误点(一个参数,代表最高的电流)来执行。查找的随机资料(这里还是要感谢一下的!为我提供了故障解决办法),此类故障要检查电机的接地线是否松动。按照资料所说,还真是接地线松了,紧固后故障消除!!!看来还是的们经验老到啊,不然我去哪儿找原因啊!!!故障:电梯运行年忽然某天电梯出现不平层现象感应器及巧板都动过换过同样无效最后发现控制柜接地端子有几处松动紧固后电梯正常保养中不仅电器元件要紧线接地线一样要紧固。故障:我前几天修了一台的电梯故障现象是:从层顶楼往下有时电梯的层显会从层很快的就变成层了,电梯急停在层,以前拉闸就好了,但是还是老出现,后来经过检查结果发现是的随缆线有问题,用万用表量随缆线有多的阻值,后换线就没有再出现了 。故障:电梯,故障现象电梯不运行,无外呼,无内选,到机房调故障记录是输入错误,清理继电器触点,继电器触点,触点后,故障依旧,后用万用表量整流部分,发现电容老化,输出电压不够,更换电容后正常 。故障(调试碰到的):电梯 每次断电上电出现故障:待机锁梯时间稍长,偶尔会出现死机现象,故障记录:。板子上灯闪烁,插件重插,重自学习,暂时解决 ;光幕由改到解决。 故障:业主反映一台3100电梯总是出现莫名的死梯.到现场后看到电梯死机但有时立即就会正常运行.用TT查LCBII发现有如下故障:0100,0231.后怀疑是轿内处理检修信号的RS5故障.更换后电梯运行正常. 故障:电梯运行正常平层后开门正常关门时只能强迫关门关门按钮无效光目正常控制柜门机参数正常从新板片子后关门正常故障:,板没电,但是线路都 是正常的。但是就是不显示,然后拿下来清理了,对换到别的电梯可以用。接触不好,灰尘过多造成的。 故障:法国的电梯没有人在里面 的时候老在顶楼冲顶共楼要是有人在教箱里面就不会出这个问题哈检查发现钢丝油太多了清洗后就。故障:电梯当电梯从一楼驶到楼平层区时电梯发生急停停后可以开慢车但无法走快车。电梯开到一楼后恢复快车运行可是当运行到二楼平层区时电梯又出现急停周而复驶。经检查损坏更换后电梯坏复正常。故障:西奥,电梯有时会停于一楼层不动梯不能输入指令用查看为检查厅门均无问题此故障发生频率约半个月一次。后更换开门信号电缆电梯恢复正常。故障:电梯,电梯能上行,但下行无法启动,接触器也动作,后查为主接触器触点一相断掉,这种情况已发生多次,望引起注意。 此故障由 提供。 的自动关门时间的调整今天一业主说电梯自动关门的时间太长开门后不按关门按钮很久才关门这是小问题很多人不在意在这里告诉一些不知道的朋友在的参数有轿厢按钮和外呼按钮的关门时间是一毫秒为单位的及秒这台电梯原来次参数为电梯要秒才关门改后后四秒关门。故障:梯停在某层,快、慢车全无,反复吸合、释放。先到的维修工,已换过变频器、主板。经查板上电解漏电,更换后梯正常。启示:处理故障时应仔细检查各级点压,盲目动手易走很多弯路!!! 故障:梯上行到顶层换速时,突然急停车,然后返基站。经查上换速磁条间出现缝隙(毫米左右),修复后梯正常。 故障:梯上电后,一起动电源就跳闸。经查抱闸电阻烧断,换新后梯正常。 此故障由 提供。 故障:。偶尔出现关门后不起动,变频器显示保护故障。停电再送电,电梯恢复正常。后频繁出现同样故障,处理相关触点、更换。过段时间故障重现,经查发现在的辅助触点回路中串接了的一个长闭辅助点,而原图上没有。是人为后加的(可能是为抱闸线路后加的)。将其拆除后,运行半年多没犯此类故障。但另一台同样电梯却没有此类故障。奇怪否?请大侠们出招! 故障:西子梯因故停在、层之间。因应急救援操作失灵,梯动不了。显示:抱闸开关故障,查没有,爬进井道(系安全带噢)查出该保险插座因长期虚接过热变形而断开。修复后电梯正常。此故障属于胎儿带来的!!!请各位同行注意。另不能全信喔。 故障: 安全回路、显示、都正常。内选、外呼均无效。检修能上不能下,轿顶站两人才能下行。经查变频器内预充电电阻烧断一支,该电阻购不到,用相近参数电阻代替。电梯正常至今。该故障只碰过一次! 故障:以前听说过电梯在两层之间自动打开了轿门,把里面的乘客吓的不轻。我一直不相信,前次修理了一个故障,真是出现了这个现象。电梯,运行时停在两层楼之间,自动开门,乘客面对井道壁,最终的结果是轿顶的坏了一块,好像是轿顶接线盒下面的那一块,更换后正常了。是处理门机信号的板子。胡乱发信号给门机。由此看来,串行通讯的缺点不小,不如并行通讯的信号来的真实。 故障:一台电梯,业主反映每天早晨开梯时开门 关门均不到位,需给以外力后关门到位后,工作才正常,且全天工作均正常,维保人员连续检查三天,均未发现故障根源,最后才发现是门机碳刷卡阻,导致接触不良所致,修复后正常。 故障:核奥达门机无显示经检查为门机电路板电源部分欧电阻烧毁更换电阻门机正常。故障:开门关门都不到位检查门机电阻正常电压正常经检查发现电机碳刷松动拧紧后正常 。故障:昨天修的电梯是的电梯下行到楼往下有不连贯的抖动到楼基本在下左右电梯没有故障记录经过检查是机器故障钢丝绳调整不当导致曳引轮磨损严重钢丝绳受力不均我先将钢丝绳用才油清洗干净调整钢丝绳松紧度故障基本不出了过几天得换大轮钢丝绳要不不一定什么时候还得出现此故障我做电梯这行没多久如果说的有错的地方拜托朋友们不要见笑也可以提出宝贵的意见故障:多台西子配安川变频器经常出现过流保护,还有时出现烧坏模块,后来检查到主机功率是而变频器只是。不匹配,之后经厂家改造后正常。此故障由 十天雨 提供。故障:电梯,故障时蹲底,恢复正常运行正常,但在运行几次以后就会出现位置丢失的问题,然后蹲底,检查各个井道信号全部正常,再仔细观察控制柜内继电器状态,在故障时继电器释放,导致、继电器不能吸合,检查线路无异常,将插头重新插一遍后故障消失,怀疑插头接触不良,调整插头后恢复正常运行未见异常。 故障:电梯有时候会出现丢失位置的故障,经检查,当电梯从顶楼运行到底楼的上一层时就%会出现故障,检查井道信号全部正常,实在找不出原因,将进行井道自学习,学习后发现故障不在出现,怀疑芯片内数据出现错误,因为学习后平层精度未出现异常。 故障:医梯。门机 型。开关门时速度很慢,并且抖动运行,经查门机板三相输出中有一相接触不良,接口拔下来,重新插上,故障消失,运行正常。 故障:在维修中,断主电源再合电,常常造成核奥达门机印板损坏。检测电源电压,检查控制柜,发现变压器输入端接端,改接端后,无此故障发生。建议在维修中,不要连续频繁断送电源。 故障:西奥电梯 到现场快慢车都不能运行,变频器指示显示现实安全连问题, 板上显示正常。 安全回路 编码器线路都正常。在检修状态按住向下按钮电机有电。问题是抱闸不能打开,查抱闸开关正常 抱闸接触器也吸和。量抱闸线圈电阻无。 最后确定抱闸线圈损坏。更换后正常。 故障:西奥货梯 配置门机。电梯可以运行但不开门,查门机电阻 板 门机板 开关门到位信号 都正常,最后在较内查通讯线时发现时有时无,最后发现较顶接线箱的插件松动造成。从新紧固后正常。 故障:配置。电梯不关门 到现场发现较内显示也无,在检查过程中发现发现板上插件插错,地址码也被动过。修给后显示正常 但还是不关门,显示消防状态,原来是板损坏有明显烧痕。更换后正常。但电梯还是不能运行。原来地层的板也坏了(锁梯) 更换后正常运行。故障:电梯开门后人为挡住光幕死机,观查为故障,观查关门状态发现无变化。查阅参数发现参数值错修改恢复正常。 故障:配置 货梯 门机板,电梯不关门也不开门 门机电机在抖动 门机电阻很快发热。查开关门到位信号正常,更换后故障依旧,门机电阻测有电阻,门机电机电刷正常, 电容更换后故障依旧。最后更换门机板后正常。故障:(无机房) 配置 无齿轮主机。电梯运行一断时间后总是出现变频器保护(过载),查看变频器主机设置参数发现与主机不符。修改后从新做主机自学习后电梯在运行无异常。故障:西奥型号配置主机。电梯不能运行,到机房打检修,慢车只能运行一断时间就不能运行,插上后发现误动作查线路发现控制柜插件一端已松动,紧固后正常。故障:西奥型号配置主机。到现场发现变频器保护(速度异常)复位后又保护电梯不能运行,更换后编码器后电梯运行正常。 故障:西奥型号配置主机。到现场发现变频器保护(速度异常)复位后电梯能正常运行 但运行一星期后再次出现速度异常保护。查编码器线路发现插件的插针工艺做的不好有时不能导通。处理后正常。 故障:西奥型号配置主机。到现场发现变频器保护(接触器错误保护)复位后电梯能正常运行 但运行一段时间后再次出现保护修改变频器参数后正常。 故障:西奥型号配置主机。到现场发现变频器保护(过载)电梯向下运行正常。每次向上运行到顶层时变频器出现过载保护,修改参数后 电梯正常运行。 故障:西奥型号配置主机。到现场电梯能正常运行,断电后变频器就不能进入菜单。更换变频器后从新调试后电梯正常运行。 故障:电梯在楼关门有开门显示在闪烁到机房打短接门锁电梯不运行接线柱电压小写原因是继电器损坏更换到其他点上后正常 。故障:两台并联梯,在正常运行时两台电梯同时有急停现象,检查电源发现配电室供给电梯的电源相有偏低现象,在以下,检查控制柜相序保护继电器显示欠压缺相保护,电梯供电电源正常后电梯也正常运行!!!! 故障:跳闸,查明为抱闸线圈烧毁,等换新后,故障依旧。因cp4w为双路开关,断开一路,发现是整流桥堆击穿,更换,故障排除。 故障:有两台并联故障为梯不能消号梯正常判断为串行通讯有问题或串行通讯线接触不良把控制柜串行通讯插接件重新拔插一遍故障排除。有时故障看似复杂只要细心是很容易故障的。故障:一台梯快车下行正常上行启动后就停。慢车上行有明显沉重感,下行正常。经检查发现调速部分制动保险有一个烧毁。更换后正常。故障:3200,电梯到一楼找不到位置,在机房213观察电梯到一楼1LS有时变小写,重新调过后做子学习电梯正常 。故障:西子奥的斯 客梯 Ⅱ&+LPB+ 安川变频器,故障现象为运行过程中楼层丢失,电梯急停车,显示反基站寻址后恢复正常,此现象为偶发,两三天一次或更长;或在电梯平层开门后立即关门,此时安全触板均灵活无卡阻、光眼均失效,强行关门反基后恢复正常,或不在门区时停梯开门,经检查判断是平层感应器工作不稳定,更换后观察一段时间均正常。故障原因为此类感应器(平层感应器类型为双稳态磁感应器)使用性能不太稳定。故障:电梯,轿厢高5楼地坎1米急停,外呼显示10楼.控制柜故障显示故障指示灯点亮.慢车能运行但不变号,经检查为板上的保险管开路,使+42V电源断路.更换保险管后正常。故障:T40电梯-偏开门,几乎每一层关门后都会出现轿厢内呼梯消号的故障,该故障愈来愈频繁.调整关门到最后时刻时使其速度变慢,该故障消失. 此故障由 提供。 故障:采用宁波欣达门机有时不能开关门经查开关门继电器吸合正常门机和门机板都正常后发现门机与门机板接口接触不良经更换接口后正常&&&&&&&&&&&&&OTIS XIZI OTIS 21VF/ 故障代码表故障代码表故障代码表故障代码表1100 SOFTWARE RESET 软件复位1101 RING SOFTWARE RESET 群 控软件复位1200 SIO MESSAGE FRAMING ERROR 从接受到的数据信息中检测到结构错误1201 SIO TIMEOUT ERROR 与通讯超时1300 RSL1 LOSS OF SYNCHRONISATION 轿厢通讯收发不同步1301 RSL2 LOSS OF SYNCHRONISATION 厅外通讯收发不同步1302 RSL3 LOSS OF SYNCHRONISATION 群控通讯收发不同步1400 RSL1 TOTAL PARITY ERRORS 轿厢通讯出现奇偶校验错误1401 RSL2 TOTAL PARITY ERRORS 厅外通讯出现奇偶校验错误1402 RSL3 TOTAL PARITY ERRORS 群控通讯出现奇偶校验错误1500 RING1 CHECKSUM ERROR 群控环通讯有检测故障1501 RING1 TIMEOUT ERROR 群控环通讯有超时故障1700 MCSS NOT AVAILABLE MCSS通讯故障1701 CAR SHUTDOWN WHILE IN EPO 备用电源操作时出现故障1702 DTC PROTECTION COUNT DTC关门保护1703 DTO PROTECTION COUNT DTO关门保护1704 DELAY CAR PROTECTION DCP保护1800 EFO-P AND EFO-CK ARE INVALID OR DO NOT MATCH 消防楼层参数错误或与不一致或该层门被封1801 ASL-P AND ASL-CK ARE INVALID OR DO NOT MATCH 消防可选楼层参数错误或与不一致或该层门被封EFS AND EFS-CK ARE INVALID OR DO NOT MATCH 消防类型参数错误或与不一致ASL2-P AND ASL2-CK ARE INVALID OR DO NOT MATCH 消防第二可选楼层参数错误或与不一致或该层门被封 1804 RCBII电池电压不足1805 EQO HOISTWAY SENSOR FAILED 地震井道传感器故障1806 INVALID EQO PARAMETER SETUP 无效的地震参数1807 CAR IS CONFIGURED FOR RANDOM CALLS 电梯由随机内外呼控制运行故障代码 服务器显示 说 明2000 STM software reset 电子板软件运行错误,引起复位。2001 STM power on reset 上电复位,或者按了复位按钮。2002 STM power fail 5V电源的电压低于。在系统失电期间,系统停机。2005 STM not available 某些非正常状态被检测到这时应查其他故障记录另外在紧急或检修状态下也有此记录故障来源:位置参考故障代码 服务器显示 说 明2100 PSR Big pos slip 与电梯运行方向一致的钢丝绳滑移太大。2101 PSR Big neg slip 与电梯运行方向相反的钢丝绳滑移太大。2102 PSR Pos mes flt PVT读取的位置已位于平层区但未有输入应检查光电2103 PSR Inv FLOOR COUNT 无效的楼层计数,楼层计数与实际井道楼层数不一致,或者超出最高或最低楼层的限制。一般发生于断电后轿厢位置被移动再次送电后即有此故障2104 PSR Inv raw pos PVT脉冲数发生异常改变检查及与连线2105 PSR DZ error DZ输入信号错 误2106 PSR DZ1 error DZ1输入顺序错误2107 PSR DZ2 error DZ2输入顺序错误2108 PSR 1LS error 1LS 输入顺序错误。电梯停在底层,动作而没有信号,或者信号在开关之前动作。也有可能和同时动作。2109 PSR 2LS error 1,2 2LS 输入顺序错误。电梯停在底层,动作而没有信号,或者信号在开关之前动作。也有可能和同时动作。注:电梯执行了紧急停止。注:如果故障次数超过允许再试的设定次数(安装参数设定),系统运行将会终止故障来源:通讯故障代码 服务器显示 说 明2304 OCSS comm. error OCSS通讯错误。故障来源:通讯故障代码 服务器显示 说 明2404 DCSS comm. error DCSS通讯错误。故障代码 服务器显示 说 明2505 DBSS comm. error MCSS和的通讯超时,或者输出缓冲器溢出。故障来源:曲线发生器故障代码 服务器显示 说 明2600 PGE overshoot 电梯冲过停层位置与加速度加加速度过高有关2601 PGE synchron err 曲线同步错误一旦有此故障发生应更换板2602 PGE FXG timeout 在秒内未完成平层动作可能是参数过小故障来源:运行逻辑状态故障代码 服务器显示 说 明2700 DBSS rdy/brk DBSS状态不正常应检查记录2701 DBSS ready timeout 在运行驱动状态或复位后秒钟,驱动器未准备运行,超时故障。2702 DBSS brake timeout DBSS吸合抱闸或释放抱闸超时。2703 DBSS drive fault 从接收到驱动器故障。应检查记录。2704 DBSS stop/shut dn 接收到停车或停机的信息。2705 DBSS toque limit DBSS超出转矩限制值。2706 NUMBER RELEVE runs 再平层运行。过多的次数说明不能正 常进行平层,。应检查参数,,;。应检查光电,插板及随行电缆。2707 NUMBER RECOVER runs 恢复运行2708 NUMBER REINIT runs 初始化运行2709 RELEVEL err 再平层运行时发生停止,可能是抱闸释放较慢或称重开关未调整好。注:电梯执行了紧急停止。注:如果故障次数超过允许再试的设定次数(安装参数设定),系统运行将会终止。故障来源:安全 故障代码 服务器显示 说 明2800 SAF abs overspd 正常、检修、恢复、重新初始化、学习或再平层运行的相应超速值超出绝对超速百分比。2801 SAF tracking err 正常、检修和低速运行速度超出实际速度和指令速度的跟踪允许误差,引起跟踪错误。检查相关参数,检查线。2802 SAF PVT dir err 从反馈回来的运行方向和指令运行方向相反。只有速度超过米秒时才做检测。检查线。2803 SAF NTSD overspd 正常运行期间,电梯在的实际速度超过相应的设定值。将在电梯以预定减速度减速停止后复位。2804 SAF CAR_NON_STRT 电梯在预定时间内(时间)没有启动引起超时错误。在正常运行或重新初始化运行期间,在预定时间内没有井道信号输入。有可能是钢丝绳的打滑失去曳引力。2805 SAF U/D inp err U/D继电器输入错误。继电器的反馈触点的动作和指令运行方向不一致。只有速度在以上时才做检测。2806 SAF DBP inp err DBP继电器输入错误。继电器的反馈触点和所要求的动作不一致,或者输入和门锁旁路的期望状态不一致。2807 SAF ETSC inp err ETSC继电器输入错误。2808 SAF SC inp err SC继电器输入错误。2809 SAF DFC inp err DFC继电器输入错误。2810 SAF DBD inp err DBD信号输入错误。2811 SAF ESS operated 急停开关动作。2812 SAF SAF operated 安全回路断开。或继电器在快车运行时突然释放。2813 SAF DFC EmergStp 电梯的安全回路在输入点断开引起紧急停止。2814 SAF FSO/ASO err FSO/ASO继电器输入错误。故障来源: 故障代码 服务器显示 说 明2901 SAF illegal move 开门时没有信号输入。检查,插板及随行电缆。2903 PSR low inv spd 速度发生以上的扰动,可能与电磁噪音有关,请检查地线及屏蔽线。2904 PSR high inv spd 速 度发生以上的扰动,可能与电磁噪音有关,请检查地线及屏蔽线。2905 NUMBER OF INSPECTION STOP 正常运行中检修开关动作造成急停。2906 UNSAFE TO START 外部线路均正常,但不能确认安全信号。a.故障一览Base(GATE SUPPLY) fault 硬件检测到门驱动电路电压不足。1.检查变频器接地是否良好2.检查编码器线路3.更换板4.更换板5.更换变频器Inverter OCT 变频器输出过电流。1.检查参数,,检查抱闸是否完全打开2.检查马达侧是否有短路或绝缘问题3.检查及其连线4.更换变频器IGBT Desaturation IGBT装置和相关电路(如门驱动电路)有问题。1.更换底座及板2.更换变频器D(Q) Current FDBK 变频器启动建立励磁电流时发生错误,注意一旦励磁建立完毕到下一次启动之间 此故障不再检出。1.检查变频器速度参数2.检查变频器输出到马达间是否接触不良或断线,包括接触器触头。3.更换或或板4.更换变频器Current FDBK sum DSP软件检测到三相输出电流矢量和不为并超过参数。1.检查参数2.检查变频器三相输出,,是否有绝缘问题。3.检查与板连线4.更换或板5.更换变频器Overtemp 马达或变频器过热1.环境温度过高2.检查变频器风扇是否工作3.检查热敏及相关插件4.更换板Motor Overload 马达过载。1.检查速度参数,马达学习参数2.检查参数,,,3.检查加速度,加加速度及平衡系数参数4.检查抱闸是否完全打开5.检查马达接线6.检查平衡系数7.检查Current mean 变频器处于待机状态时,三相输出电流平均值超过参数。1.检查该参数2.更换板3.更换板Current variance 变频器处于待机状态时,某一相输出电流反馈值与其他两相差值超出参数1.检查该参数2.检查马达是否接地或短路3.更换板4.更换板5.更换板DC link OVT 直流链路过电压。1.检查参数,(如直流电压测量值与监控值不符,应调整此参数)2.检查参数是否与实际测量值相符3.检查制动电阻回路,包括连线,阻值,直流保险丝,更换DC link UVT 直流链路不足电压。1.检查参数,(如直流电压测量值与监控值不符,应调整此参数)2.检查参数是否与实际测量值相符3.更换板Brake relay DBSS已给发出了抱闸打开或释放命令,但在允许时间内未收到抱闸打开或释放的反馈信号。1.检查抱闸动作状况2.检查参数3.检查原理图第区继电器触点,该触点作为抱闸反馈信号给4.如果有抱闸开关功能,应检查抱闸开关及相关电路Sfty chain state 安全链断开1.检查安全,门锁回路2.检查板的,触点输入3.更换板UDX (not)pick no(nc) 位于板上的继电器,它的一副常开和一副常闭触点被板监控有错误动作。1.运行时安全链断2.更换板(此问题极可能是板上的选配不当所致)UDX pick no(nc) warn 每次检修运行结束后都会出现,这种现象是正常的。 E2 write protect 在写保护打开时,有准备运行信号收到。写保护打开时,不允许运行。Mtr thermal cntct 马达热敏触点改变状态。1.环境过热2.热敏及其回路有问题,检查与地有无3.更换板Dyn Brk Trnsistr 变频器待机时检测(动态制动晶体管)端电压如低于直流链路电压(例如被击穿或无故导通),则产生该故障。对于电梯,一旦检出该故障,板将命令板断开,使变频器断电。Brake dropped 变频器检测到抱闸继电器触点反馈或抱闸开关动作错误。1.检查触点2.如有抱闸开关功能应查抱闸开关及相关电路3.检查参数Cnvtr phase imbal 三相进线电压不平衡,超过参数的设定范围。1.检查该参数2.检查三相进线3.更换板Cnvtr AC UVT 三相进线电压低于设定范围。1.检查该参数2.检查三相进线电压是否低于设定值的Host EPROM chksm PB板校验测试出错。1.更换板上2.更换板DSP user (pwr-up or code)chksm DSP将程序分三段载入并执行,其中任意一段载入时如在校验测试中出错即检出此故障。1.更换2.更换板E2 Checksum error EEPROM参数更改后校验错误。1.重新 输入 参数,等服务器显示修改完成后再拨回写保护开关2.更换E2 data invalid 参数设定超出范围。MCSS Invalid Msg 从传来的数据格式错误。一般由通讯线干扰所致。应检查接地,屏蔽线及连线。PLL Unlocked 锁相环未锁。1.检查参数2.检查三相进线电压3.更换板支持主页!请点文末的广告,免费的哦,说不定有惊喜的!当然土豪要赞赏,我也不会拒绝的,哈哈!
点击展开全文
悄悄告诉你
更多同类文章
还可知道有多少人阅读过此篇文章哦
阅读原文和更多同类文章
可微信扫描右侧二维码关注后
还可知道有多少人阅读过此篇文章哦
每日推送电工、电气、工控、电子、电力、配电、智能化、弱电、PLC、变频器、低压电器等相关技术提升电工维修经验的相关文章或资源。感谢关注
您的【关注和订阅】是作者不断前行的动力
本站文章来自网友的提交收录,如需删除可进入
删除,或发送邮件到 bang@ 联系我们,
(C)2014&&版权所有&&&|&&&
京ICP备号-2&&&&京公网安备34

我要回帖

更多关于 马尔基西奥 的文章

 

随机推荐