这种网线从2楼接到3楼,漏在室外网线多少钱一米招雷吗?

- 网络游戏综合区
主题:室外要拖根50米左右的网线,如何做接地防雷?
来自:上海&
发帖:98+631&
室外要拖根50米左右的网线,如何做接地防雷?
哪位兄弟知道该怎么接地?
射分求答案
&&&&该贴剩余积分:0分,已分配:10分!
已获奖励的人员:
redjerome_风荚(1分)xyhf_四十二章经(2分)kdsxs2010_有关部门(1分)nini0214_吹牛老爹(1分)robbersi_就当么看到(2分)alex_top_三夹板(1分)riser00_riser(1分)asdferrr1_吴王阖闾(1分)
-------------------------------------------------------------------------------------------
KDS----------I YY SO DEEP!
来自:上海&
发帖:98+632&
能够不再去思念的方法,就是大脑停机
心停机,不再痛苦 肝停机,不再善良
脾停机,不再生气 肺停机,不再呼吸
肾停机,不再欲望
我由无到有,现由有至无,化我尘埃,散于空中
不要墓碑,不要灵位,不要任何人记得我
来自:上海&
发帖:98+633&
楼顶本来就又避雷针,我现在网线是从室外墙角下方走的。
-------------------------------------------------------------------------------------------
KDS----------I YY SO DEEP!
来自:上海&
发帖:8+529&
被雷电直击的概率很小,但遭雷电波涌入的可能性较高。
可考虑在线路中增加一只网络信号避雷器(与网线串联淘宝有售),将避雷器的接地端与建筑接线线连接。
-------------------------------------------------------------------------------------------
人不在吃饭的地方拉屎!
来自:西藏&
发帖:59+4229&
不需要的接地的
接了也没用 网线用室外超5类就可以了
-------------------------------------------------------------------------------------------
给我一个女人,我可以创造一个民族;
在给我一瓶酒,我可以带领他们征服全世界!
来自:上海&
发帖:0+242&
外面套上自来水管,水管再跟避雷针接地线连起来
-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......
来自:保密&
发帖:65+1319&
网线外面是塑料为绝缘体,不用担心导电、防雷
-------------------------------------------------------------------------------------------
EOS 40D BG-E2
17-40F/4L USM 580EXII
来自:上海&
发帖:24+172&
无线路由不是蛮好
-------------------------------------------------------------------------------------------
刚一口流利额乡窝矮窝是窝的梦想
来自:上海&
发帖:0+36&
如果临时拉拉么就不用那么麻烦了,当心点就是了。
如果是要长时间用的么:
1、在架空的双绞线进房间的地方接一个计算机网络防雷器,防雷器选择与电脑网卡适应的,比如速率100M、1000M。
2、双绞线套金属管,金属管与地网连接
-------------------------------------------------------------------------------------------
就是么看到
来自:上海&
发帖:46+1638&
外面多 放几个 搪瓷碗 接地线。
-------------------------------------------------------------------------------------------
当你想不通的时候,想一下自己是在中国,一切就豁然开朗了。 ■℡■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
来自:上海&
发帖:3+197&
用屏蔽超五类线,但是50m的话还是无线桥接比较好
本人业内人士,有具体问题可以PM
-------------------------------------------------------------------------------------------
理想是美好的……生活是现实的……差距是遥远的……
来自:北京&
发帖:30+193&
如果临时拉拉么就不用那么麻烦了,当心点就是了。
如果是要长时间用的么:
1、在架空的双绞线进房间的地方接一个计算机网络防雷器,防雷器选择与电脑网卡适应的,比如速率100M、1000M。
2、双绞线套金属管,金属管与地网连接
用“屏蔽双绞线”,两端接地,同时增加网络防雷器。
注意,设备的以太网口也要用那种带屏蔽的网口
-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......
来自:上海&
发帖:3+198&
成本最低,最有效的方法还是无线,坚持用网线的话穿金属管加两端接地的成本会很高。再考究点还要在两端加信号SPD,数据比较重要的话最好PC的电源也加SPD,防雷的代价是没底的,关键看你肯付出多少和设备的重要性。
-------------------------------------------------------------------------------------------
理想是美好的……生活是现实的……差距是遥远的……
来自:上海&
发帖:63+1675&
穿金属管 金属管做接地就好了
-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......
来自:上海&
发帖:1+348&
外套金属软管,软管接地,用室外5类线,交换机用防雷端口
我想差不多了
-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......
来自:上海&
发帖:3+201&
看来防雷方面的知识普及的还不错么,深感欣慰
-------------------------------------------------------------------------------------------
理想是美好的……生活是现实的……差距是遥远的……
来自:上海&
发帖:0+16&
画道符“急急如律令”
保你3年不被雷劈。
室外型网线MS没有超五类这一说的吧。
室外型网线你剪开看就知道如何操作了。
-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......
来自:保密&
发帖:118+439&
如果有插座且都是一户电表 建议电力传输
-------------------------------------------------------------------------------------------