台达变频器vdf l显示p l一1啥意思

变频器中的P+ P-端子--是从哪过来的线_百度知道您现在所在的是:
变频器维修
→ 浏览主题:
* 帖子主题:
文章数:189
年度积分:96
历史总积分:1532
注册时间:
测量一下电压,5V实际5.03V &24V实际25.6V,10V实际10.3V,15V在14.56V,感觉电压还正常,继电器没有吸合,想测下CPU板的电压检测点,不知在那里测,大家指点一下如何下手
文章数:189
年度积分:96
历史总积分:1532
注册时间:
开关管边上测试点+15v、-15V,curu、curv、GND,这里curu、curv是干嘛的,什么电压
文章数:4354
年度积分:1633
历史总积分:8706
注册时间:
那几个可能是电流检测用的
文章数:54
年度积分:104
历史总积分:559
注册时间:
找一下电源板上有没有1uF的电解电容,有的话换掉试试。
文章数:1276
年度积分:968
历史总积分:4537
注册时间:
以下是引用jyqkr在 15:20:26的发言:
开关管边上测试点+15v、-15V,curu、curv、GND,这里curu、curv是干嘛的,什么电压
应该是电流检测信号。先查电源板上各个电压吧!
文章数:189
年度积分:96
历史总积分:1532
注册时间:
回复 #3楼 hwlfy1
找到了,C28 &400V1uF的,手头还没有这种电容。这个什么作用?
文章数:189
年度积分:96
历史总积分:1532
注册时间:
回复 #3楼 hwlfy1
按你说的,拆了1Uf的电容只有0.2UF,从别的机子上拆了个装上去就好了,看样子你也换过了,非常感谢。机子有好几台,大都是这种故障。
文章数:7994
年度积分:2353
历史总积分:11063
注册时间:
以下是引用jyqkr在 18:41:47的发言:
按你说的,拆了1Uf的电容只有0.2UF,从别的机子上拆了个装上去就好了,看样子你也换过了,非常感谢。机子有好几台,大都是这种故障。
看样子还是通病啊 &学习了
文章数:189
年度积分:96
历史总积分:1532
注册时间:
测了5、6台,都是这样,基本没容量了0.2UF左右,等电容到了,这几台就可以用了
文章数:54
年度积分:104
历史总积分:559
注册时间:
回复 #5楼 jyqkr
应该是电压检测用的,碰到过,分享一下。
工控学堂推荐视频:变频器p+和pr需要区分开吗?_百度知道变频器中P,PR在外面接什么呢?_百度知道西门子变频器显示P----是怎么回事?_百度知道

我要回帖

更多关于 dzb200p变频器说明书 的文章

 

随机推荐