感应电机启动导致的电压闪变研究
感应电机启动导致的电压闪变研究
Flicker Research on Induction motor Starting
发布时间:  浏览量:296  收藏数:0  评论数:
刘小平1,,
郭惠玲2,*
1、中国矿业大学(北京)机电与信息工程学院;&&&&&&
2、中国矿业大学(北京)机电与信息工程学院,北京 100083;
感应电机启动时,会造成回路电压变化,引起电压闪变。在IEC标准中,给出了一个计算短时闪变值(Pst)的经验公式,本文的目的为验证此公式并找出它的不足之处。首先通过Matlab构造出IEC标准闪变仪,仿真电机启动时的电压波形,运用IEC标准闪变仪计算出Pst,并同时利用程序计算出IEC标准经验公式的Pst值,对比这两者的误差,从而研究出标准的不足。通过改变启动波形的几个关键参数,最后知道,经验公式只是在一定范围内才准确,并且不能反应出相对电压波动dc对Pst的影响。
电能质量;IEC标准闪变仪;IEC标准;Matlab;感应电机启动
LIU Xiaoping,
GUO Huiling*
China University of Mining Technology ,Institute of Electrical and Information Engineering;
Abstract:
when Induction motor is started,this will cause circuit voltage change, causing flicker. In the IEC standard, gives a calculation of short-term flicker value (Pst) of the empirical formula, the purpose of this paper is to verify this formula and find out its shortcomings. First constructing IEC standards Flickermeter by Matlab, then simulate waveforms when the motor starts.and useing
IEC standards flickermeter to calculate Pst, and also use IEC standards process empirical formula to calculate the Pst value, compared to the two errors lack of standards to work out. Start by changing several key parameters of the waveform, the last to know, empirical formula is only accurate within a certain range, and can not reflect the relative dc voltage fluctuation effects on Pst.
Keywords:
P IEC standar IEC M induction motor start
PDF全文下载:
&&&&(135)
作者简介:
刘小平,(1984-),男,学生,电能质量
通信联系人:
郭惠玲(1963-),女,副教授,软件工程
【收录情况】
中国科技论文在线:刘小平,郭惠玲.&感应电机启动导致的电压闪变研究[EB/OL].北京:中国科技论文在线&
[].http://www./releasepaper/content/.
发表期刊:
首发论文搜索
&> 信息科学与系统科学
&> 地球科学
&> 畜牧、兽医科学
&> 基础医学
&> 临床医学
&> 预防医学与卫生学
&> 军事医学与特种医学
&> 中医学与中药学
&> 工程与技术科学基础学科
&> 测绘科学技术
&> 材料科学
&> 矿山工程技术
&> 冶金工程技术
&> 机械工程
&> 动力与电气工程
&> 能源科学技术
&> 核科学技术
&> 电子、通信与自动控制技术
&> 计算机科学技术
&> 化学工程
&> 纺织科学技术
&> 食品科学技术
&> 土木建筑工程
&> 水利工程
&> 交通运输工程
&> 航空航天科学技术
&> 环境科学技术
&> 安全科学技术
&> 图书馆、情报与文献学
&> 体育科学
尊敬的作者,欢迎您在本站投稿:
注:请投稿作者直接在本站注册并登录提交文章,
任何个人或机构宣称代理在本站投稿均为侵权行为
本学科今日推荐
本文作者合作关系
本文相关论文
自动控制技术信息处理技术无线通信技术通信传输技术通信技术
&&&&&&&&&&&&&&
中国科技论文在线
&|&&|&&|&&|&&|&nbsp
光电子学与激光技术
半导体技术
信息处理技术
广播与电视工程技术
自动控制技术
电子、通信与自动控制技术其他学科
感应电机启动导致的电压闪变研究
&&收藏本文
&&推荐本文给好友
&&订阅本文所在学科
&&分享到我的圈子
多个邮箱请用逗号“,”隔开
分享到我的圈子帖子很冷清,卤煮很失落!求安慰
手机签到经验翻倍!快来扫一扫!
求助啊,,,硬盘有问题,马达启动失败后尝试重新启动的次数.........
1261浏览 / 11回复
这是 & 40G &IDE & TaoBbao买的,但是我装上系统之后,用 &HDtune 软件看 &显示这个问题,我百度上查说是电压不够,是吗?我的是BP430 &安钛克的,而不是山寨电源,应该不是我的电源出的吧? 我该不该退换呢?
与你无关,关键是看你的配置总功耗多少,如果过载就可能造成供电不足。
你这硬盘像是翻新的,不然不会通电时间为“0”
对 第1楼 帅呆酷毙 说:=========================的确是翻新的,在卖家描述说就是说什么原厂库存下来的,但是我收到看到有些地方磨损了的,卖家死不承认,我这总配置不可能耗多的,之前我用的640G绿盘也没事,我现在用的三星SSD830
也没事, 就这个40G
IDE 有问题, 有高手们帮帮忙解决吗?谢谢了。。。
这块最好别用了,是小数据为重~!
对 第2楼 yuzhe1129 说:=========================这,赶紧退了吧。
为什么要买 40G 的IDE ??
听声音正常不 估计是js刷数据的时候把不该写的地方也写了
对 第5楼 马甲男 说:=========================声音非常不正常,
是马达坏了?
对 第4楼 百达翡丽5065 说:=========================便宜啊,
对 第7楼 yuzhe1129 说:=========================呵呵,现在你还认为它便宜么??
对 第7楼 yuzhe1129 说:=========================便宜没好货,好货没便宜啊~~~
二手硬件,最不能买的就是,还让你给买了。
为什么不能买的原因就是你图中的情况,说法和百达翡丽版主一样
我估计是电机问题,一可能是电机主轴因为长时间转动造成磨损后有了间隙,这种情况下运行盘片有时会离磁头忽远忽近后果就是读取不正常听着磁头吧嗒吧嗒或咔咔响但是就是没反应。再就是IDE电机和现在的SATA硬盘电压电流不同所致,这个情况我碰到过一块IDE接口40G硬盘本来使用正常,客户用的是老看了下没写规范估计是ATX1.0的,后来换个500G的SATA2代接口硬盘顺带升级换了个ATX2.3额定300瓦电源老盘划成一个分区当从盘和下载盘用。弄好后客户经常反应慢甚至当机,按指示灯有反应就是进我的电脑之类的不动只能强制重启,后来我研究下怀疑是不是IDE硬盘速度慢拖累的,就拔下来结果电脑正常没事,最后就是不能使用这块老盘。事后我分析了下硬盘是12V和5V供电,那个老电源+5V是21A电流,+12V是10A,现在的电源12V一般是17A以上达标了,+5V因为规范不同降为15左右了是不是+5V惹的祸也有可能因为没准定论供你参考下。你这个硬盘我估计使用时间不下两万小时电机或盘片磨损出故障概率较大
您需要登录后才可以回帖&&&|&&&&&
用户名/注册邮箱/注册手机号
其他第三方号登录为什么电网电压正常,单相电机启动后突降到160V_百度知道

我要回帖

更多关于 马达的额定电压 的文章

 

随机推荐