3 基本规定 4
4 铁塔结构技术要求 4
4.1 一般规定 4
4.2 荷载与作用 4
4.3 材料选用 5
4.4 构件设计 8
4.5 节点连接 9
4.6 铁塔制作技术要求 11
4.7 铁塔安装技术要求 11
4.8 铁塔验收要求 13
4.9 铁塔维护要求 13
4.10 铁塔工艺及防雷接地要求 13
5 标准铁塔选择与使用 14
5.1 落地标准铁塔 15
5.2 屋顶标准铁塔塔身 15
5.3 屋顶天线标准美化外罩规格 16
6 非标铁塔 16
铁塔建设的无线工艺要求分析 17
运营商的网络制式 17
分场景建设需求 17
天线挂高的需求 18
铁塔无线专业工艺要求 19
通信铁塔分类与标准化设计 21
通信铁塔分类与应用建议 21
铁塔风压设计要求 21
落地塔的83种标准化设计 22
屋顶塔塔身的11种标准化设计 24
屋顶天线美化外罩的8种标准化规格 25
本技术要求依据相关国家标准和行业标准,结合中国铁塔股份有限公司(以下简称为“公司”)建设实际情况,提出了公司在铁塔建设上的技术要求,将为公司铁塔建设提供技术依据。
本技术要求主要对铁塔设计、制作、安装、验收、维护、工艺、防雷接地及标准铁塔选择使用要求修订的主要内容为:1. 补充了美化塔、仿生树和天线美化外罩相关特殊材料的技术要求; 2. 补充了、仿生树和天线美化外罩风荷载计算参数取值。3. 落地塔增加25米路灯杆塔35米景观塔三层支架30米35米三管塔松树型仿生树和40外爬支架式单管塔;4. 屋顶塔塔身增加、和增高架女儿墙抱杆自立式抱杆;5. 增加屋顶天线美化外罩的标准规格。
本技术要求由中国铁塔股份有限公司。本技术要求单位
本技术要求参编单位:中国移动设计院有限公司GB 50009
《建筑抗震设计规范》GB
正在加载中,请稍后...《通信铁塔技术要求(V1.0)》_图文_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
《通信铁塔技术要求(V1.0)》
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用5下载券
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩27页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢《通信铁塔技术要求(V1.0)》_图文-五星文库
免费文档下载
《通信铁塔技术要求(V1.0)》_图文
导读:设计图详见《通信铁塔标准图集》,应综合考虑使用要求、周围环境与景观、场地限制、经济性、运输方便等情况选择合适的塔,附录A铁塔建设的无线工艺要求分析A.1运营商的网络制式,目前各运营商的移动通信系统及频率(含试验网)分配情况如下:,考虑未来发展和社会其他行业的通信需求,须根据系统间垂直隔离距离的要求进行设计,考虑这些铁塔因高度、美化及天线挂高等要求的限制,5标准铁塔选择与使用5.1标准铁塔5.1
5 标准铁塔选择与使用 5.1 标准铁塔 5.1.1 一般规定
标准铁塔设计基本风压范围为0.35 ~0.65kN/m2。标准铁塔应用场景详见附录B。标准铁塔设计的45种塔型详见附录B中的表B.3-1,设计图详见《通信铁塔标准图集》。下列情况铁塔不属于标准铁塔,需特殊设计: 1)设计基本风压大于0.65kN/m2的铁塔; 2)安装微波的铁塔;
3)位于山区(山峰山坡、盆地谷地、谷口山口)的铁塔;
4)位于A类地面粗糙度地区(指近海海面和海岛、海岸、湖岸及沙漠地区)的铁塔;
5)位于抗震设防烈度8度且场地类型为Ⅲ、Ⅳ类场地的地区及抗震设防烈度9度地区的铁塔。 5.1.2 标准铁塔选择 1)基本风压的确定
根据《建筑结构荷载规范》GB“附表E.5全国各城市的雪压、风压和基本气温” 查出拟建铁塔地区重现期50年(R=50)的基本风压(kN/m2),≤0.35,取0.35;0.40、0.45取0.45;0.50、0.55取0.55;0.60、0.65取0.65。 2)塔型选择
应综合考虑使用要求、周围环境与景观、场地限制、经济性、运输方便等情况选择合适的塔型。 3)塔高与平台数量选择
根据客户的当前建设需求,并适当考虑未来发展预留,合理选择塔高和平台数量。
5.2 屋顶拉线桅杆标准杆身
屋顶拉线桅杆标准杆身设计仅提供杆身设计及杆身拉线点位置,不包括拉线、屋顶拉线点及杆身基础等设计。屋顶拉线桅杆完整设计应委托有资质的设
计单位设计。
本次屋顶拉线桅杆标准杆身设计仅适用于设计基本风压不大于0.65kN/m2且抗震设防烈度小于9度的地区。另外须满足放置拉线桅杆的屋面离室外地面高度不大于25m、拉线桅杆杆身高度15m、拉线在平面上为互交120o的3个对称方向布置、每个方向上有三层拉线(拉线在塔身高度分别为6m、12m、14.5m)且最上层拉线与水平面夹角应小于65o的前提条件。其余情况的屋顶拉线桅杆杆身设计需特殊设计。
屋顶拉线桅杆杆身设计基本风压范围为0.35 ~0.65kN/m2,依据拟建屋顶拉线桅杆的地区重现期50年(R=50)的基本风压(kN/m2),≤0.45,取0.45;0.50~0.65取0.65。屋顶拉线桅杆标准杆身设计的2种塔型详见附录B中的表B.4-1,设计图详见《通信铁塔标准图集》。 6 非标铁塔
非标铁塔包含:5.1.1条规定需特殊设计的铁塔;不在标准铁塔45种塔型内的三管塔、角钢塔、路灯杆塔、景观塔和单管塔;不在屋顶拉线桅杆标准杆身设计2种塔型内的拉线塔;本次标准化未涉及的仿生树、抱杆、增高架和支撑杆等塔型。
非标铁塔因情况特殊,应委托有资质的设计单位进行设计。非标铁塔应用场景详见附录B。
铁塔建设的无线工艺要求分析 A.1
运营商的网络制式
目前各运营商的移动通信系统及频率(含试验网)分配情况如下:
表A.1-1 运营商网络制式及频率
分场景建设需求
根据各运营商当前的网络制式和发展规划,近期分场景的系统建设典型需求如下:
表A.2-1 运营商分场景典型网络制式需求
其中,区域说明如下:
? 市区:指地级城市中人口密集区域,包括市中心和周围连片的城市区域。
这里也包括县市的城市区域。
? 郊区:指地级城市辖区内除城区以外的地域。
? 乡镇:乡镇是指乡和镇的政府所在地,即农村区域的中心。 ? 农村:乡镇以外的农村(又称乡村)区域,包括行政村、自然村。 远期各运营商的网络都将向4G、5G网络演进,因5G标准规范尚未明确,这里暂考虑三家运营商远期的网络制式:中国移动――TD-LTE,LTE FDD;中国联通――TD-LTE,LTE FDD;中国电信――TD-LTE,LTE FDD。
对于新建铁塔站,从网络建设可能性分析,各运营商需要同时新建、且新建时三家都需要3个以上系统的站点比例不是很大,而且目前各运营商也有采用宽频天线或多频天线将系统合路方式进行网络建设。因此,新建铁塔站主要场景为满足5~7个制式系统的建设需求。
考虑未来发展和社会其他行业的通信需求,铁塔设计应作一定资源预留,结合集约化、标准化角度考虑,对于含平台的铁塔标准化设计,主要考虑两种情形:
? 四平台方案:满足8个制式系统独立天线需求。 ? 三平台方案:满足6个制式系统独立天线需求。
注:每个制式系统按照3副天线/站(即定向3扇区站)考虑。
对于景观塔、楼顶拉线桅杆、路灯杆塔等不含平台的铁塔,须根据系统间垂直隔离距离的要求进行设计。考虑这些铁塔因高度、美化及天线挂高等要求的限制,一般只可设置2~3层支架,满足2~3个制式系统。
天线挂高的需求
天线挂高首先是从网络覆盖角度考虑的,兼顾考虑建设投资因素。下表是