移动式天然气灶具不出气压力3公斤每小时出气多少方

天然气的压力;主管道2寸,3个35万的燃烧机,同时工作,都开到最大.流量130m³/小时,压力应该是多少1kpa=?公斤
天然气的压力;主管道2寸,3个35万的燃烧机,同时工作,都开到最大.流量130m³/小时,压力应该是:35万大卡燃烧机的气阀一般是1 1/4",燃烧机阀前压力要求一般3-7KPa,这样主管2寸的压力在不设调压器的情况就要超过3-7KPa,超多少与管的长度和形状有关,越长拐弯越多进口压力就要越高,总之使得到燃烧机阀前压力要3-7KPa,然后是进口的压力要大到能保证流量.不过,一般是主管2寸 1kg/cm2的压力,到燃烧机阀前1.5米内分设减压阀,减压至3-7KPa,这样,2寸主管流量肯定够了.1kg/cm2约等于100KPa=0.1MPa约=1bar=1000mbar约=1个大气压=10米水柱=760mmHg
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码天然气用量为2000立方每小时,要求管道压力为10kpa,管径要多大?
我不狼狈419
要比较正确的计算,要知道管道的长度,允许管道的阻力损失,管道的终点的压力及温度,因为取较大的流速,管道直径可小些,但管道阻力会大些,管道阻力与其流速的平方成正比.同时要明确天然气的体积流量是标准状态下的体积流量,还是在一定压力与温度下的体积流量,因为这对可压缩性的气体影响是较大的,(其体积与绝对压力成反比,与绝对温度成正比).现在只能用你的2000立方米/每小时作计算,按一般规定天然气管道内的流速一般不得大于15m/s,即按10m/s计算:每秒流量: ≈0.56(立方米/秒)要求管道截面积:0.56÷10=0.056(平方米)管道直径:√0.056÷π×4≈0.267(米)你可选取无缝管Φ273×5的管道即可.兄弟:我向你推荐两本书:《城镇燃气设计规范》(GB ),《城镇燃气室内工程施工及验收规范》(CJJ 94—2003),均可在“百度文库”中下载到,J 262—2003