感觉落伍了!变频器给水系统能在不用压力气罐的情况下,用户一开水龙头水泵就工作,不开水龙头就停止吗,用户是很多用户!!只要有一个用户水龙头打开水泵就转,关闭水龙头就停止吗,我感觉必须得用压力罐啊。今天和别人和酒就说这事情,别人说可以,我感觉不可能,如果但对一个用户还可以,一个楼房很多用户只要有一个打开就工作,那怎么探测管道压力,难道把电磁开关按到每个用户水龙头上??
kdrjl 版主
文章数:18397
年度积分:2469
历史总积分:35205
注册时间:
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
这个不难理解呀。一个是恒压力控制,一个是检测流量。而需要压力预控。其实我认为恒压控制更好。
我是你的朋友
文章数:1893
年度积分:552
历史总积分:4775
注册时间:
就是恒压控制呀!
现在的变频器,很多都带这个功能,你只要加个压力传感器就好了!
[此贴子已经被作者于 8:10:49编辑过]
天道酬勤!
文章数:11082
年度积分:2739
历史总积分:19314
注册时间:
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
现在好多不用压力罐了,据说后期维护成本太高。
爱抬杠,爱较真,爱琢磨,爱新,爱你
& & 大脑缺氧,爱进水
& & 纵然真理在手,只要..........就闪------谁撑着都没用
文章数:3811
年度积分:883
历史总积分:8213
注册时间:
都不用水,泵维持最低转速,稳压
文章数:84
年度积分:50
历史总积分:497
注册时间:
以下是引用qinhya在 8:10:32的发言:
就是恒压控制呀!
现在的变频器,很多都带这个功能,你只要加个压力传感器就好了!
[此贴子已经被作者于 8:10:49编辑过]
在主管道上加一个压力传感器就可以了
文章数:74
年度积分:56
历史总积分:625
注册时间:
不懂学习学习
文章数:52
年度积分:50
历史总积分:297
注册时间:
我真的很难理解啊,一栋五层楼房供水,当变频器给水停止的时候,即使有逆水阀,水也得从五楼下到一二层啊,可是要求的是五层楼任何一个用户打开水龙头,变频器就得启动打压给水,问题:水泵停止,管道水都下到一二层楼房,那五楼用户打开水龙头,即使拿压力传感器,也检测不到五楼有人打开水龙头啊??
真落伍了?我就是感觉变频器实现不了气压罐所能实现的,五层楼任何一个用户打开水龙头水泵就转供水,因为压力罐有水泵压力打入,水龙头一打开就有压力推水出来!而变频器的方式,由于没有压力罐,水泵一停,水就从五楼下来了,堆积在一二楼,那五楼用户打开水龙头,压力传感也检测不到,即使能检测到,每次听说堆积回来的水压力也不一致啊。
其实说白了能不能实现楼上用户一个人不用水的时候,水泵必须停止,只要楼上有一个用户用水,水泵就起来供水!
文章数:1893
年度积分:552
历史总积分:4775
注册时间:
以下是引用cpu2266在 5:55:28的发言:
按传统的控制方式,的确和楼主想的一样,但你用变频的方式,楼上都不用水,变频器不一定要停!在控制电机上,还要用上PID算法,这样可以保证压力的恒定!
天道酬勤!
文章数:11082
年度积分:2739
历史总积分:19314
注册时间:
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
回复 #7楼 cpu2266
晕菜,你先解决为什么“水就从五楼下来了,堆积在一二楼”----有跑水的地方。