手动报警按钮和编码消火栓报警按钮按钮可以互相代替吗

造价与管理
&&&&&&&&&&&&手动火灾报警按钮的设置规定
手动火灾报警按钮的设置规定
相关标签:
&&&&1&报警区域内每个防火分区,应至少设置一只手动火灾报警按钮。从一个防火分区内的任何位置到最邻近的一个手动火灾报警按钮的步行距离,不宜大于25m。
&&&&2&手动火灾报警按钮宜在下列部位装设:
&&&&(1)各楼层的楼梯间、电梯前室;
&&&&(2)大厅、过厅、主要公共活动场所出入口;&
&&&&(3)餐厅、多功能厅等处的主要出入口;
&&&&(4)主要通道等经常有人通过的地方。
&&&&3&火灾手动报警按钮应在火灾报警控制器或消防控制(值班)室的控制、报警盘上有专用独立的报警显示部位号,不应与火灾自动报警显示部位号混合布置或排列,并有明显的标志。
&&&&4&手动火灾报警按钮的操动报警信号,在区域一集中系统中宜为:
&&&&(1)当区域机能直接进行灭火控制时,可进入区域机。&
&&&&(2)当区域机不能直接进行灭火控制时,可不进入区域机而直接向消防控制室报警。
&&&&5&手动火灾报警按钮系统的布线宜独立设置。
&&&&6&手动火灾报警按钮安装在墙上的高度可为1.5m,按钮盒应具有明显的标志和防误动作的保护措施。
相关知识点
注:评论内容不得超过140个字&&
知识点记录
浏览次数:
编辑次数:1次&
最近更新:
[机电设备]热门知识你身边的手动火灾报警按钮,您了解吗?
核心提示:手动火灾报警按钮,是火灾报警系统中的一个设备类型,当建筑发生火灾时在火灾探测器没有探测到火灾的时候人员手动按下手动火灾& &手动火灾报警按钮,是火灾报警系统中的一个设备类型,当建筑发生火灾时在没有探测到火灾的时候人员手动按下手动火灾报警按钮,报告火灾信号,向建筑所属控制室报火警。
& & 正常情况下当手动火灾报警按钮报警时,火灾发生的几率比火灾探测器要大的多,几乎没有误报的可能(儿童好奇操作)。因为手动火灾报警按钮的报警触发条件是必须人工按下按钮启动部件报警;
& & 报警按钮有红色报警确认灯,报警按钮启动零件动作,报警确认灯点亮,并保持至报警状态被复位。报警按钮形状有方形和长方形,颜色为红色(正常工作状态为闪烁状态,如果不闪烁说明设备损坏;如场所内所有设备都不亮说明消防系统被停用,可拨打96119进行举报);
& & 1、启动报警
& & 按下手动报警按钮3-5s(最长不超过10s)手动报警按钮上的火警确认灯会点亮,这个状态灯表示已经收到火警信号,并且确认了现场位置。
& & 2、核实火灾
& & 控制室值班人员应第一时间前往现场确认火情;报警按钮一般有三种形式:吸盘复位型、钥匙复位和更换有机玻璃进行复位型。
& & 3、设置要求
& & 手动火灾报警按钮应设置在明显和便于操作的部位。当采用壁挂方式安装时,其底边距地高度宜为1.3m~1.5m,且应有明显的标志。
& & 4、设置位置
& & 每个防火分区应至少设置一只手动火灾报警按钮。从一个防火分区内的任何位置到最邻近的手动火灾报警按钮的步行距离不应大于30m。手动火灾报警按钮宜设置在疏散通道、出入口和疏散楼梯处。列车上设置的手动火灾报警按钮,应设置在每节车厢的出入口和中间部位。
& & 5、报警后会产生什么后果
& & 如控制器在自动工作状态,声光报警器、、防火卷帘、防排烟系统等设备会动作,非消防电梯停止运行,切断该区域非消防用电&&因此,非警勿动;
& & 6、日常维护
& & 管理部门应定期进行对手动火灾报警按纽进行性能测试,报警及时且报警位置准确;标识完好,无破损;
& & & 手动火灾报警按钮一般和声光报警器或者警铃组合设置,起到预警作用;
&&【室内消火栓箱】 箱内虽设置有报警按钮,颜色、外观相似,但作用和手动火灾报警按钮差别非常大;按下此按钮会启动室内消火栓增加泵,如处置不及时会造成管网漏水;此按钮仅在使用室内消火栓扑救火灾时使用;
& &每个手动火灾报警按钮附近均需张贴使用标识,该标识为发光型标识,停电后比较醒目!
&&& &&& &&&
扫描微信二维码,随时获取消防天下最新动态
消防天下客服查看: 834|回复: 9
启动手动报警按钮时就直接启动了消防水泵?还是
启动手动报警按钮时就直接启动了消防水泵?还是仅发出报警信号?[em26]
陕西最具活力校园社区----712100社区
re:启动手动报警按钮时就直接启动了消防水泵?还是
按照规范,应该是由火灾自动报警系统来联动消防水泵。也就是说如果报警系统处于全自动状态下的话,那么启动手动宝鸡功能按钮时,消防水泵也会启动,但如果报警系统设在手动状态下(联动点没打开),那么就只报警,不起泵。
陕西最具活力校园社区----712100社区
re:启动手动报警按钮时就直接启动了消防水泵?还是
启动手动报警按钮启动了消防水泵?还是仅发出报警信号
陕西最具活力校园社区----712100社区
re:启动手动报警按钮时就直接启动了消防水泵?还是
启动手动报警按钮时,仅发出报警信号
消防醋按钮直接启动了消防水泵。
陕西最具活力校园社区----712100社区
re:启动手动报警按钮时就直接启动了消防水泵?还是
是不是应该分清直接起泵和联动起泵的概念?
陕西最具活力校园社区----712100社区
re:启动手动报警按钮时就直接启动了消防水泵?还是
这里的手动报警按钮包括消火栓箱里的消火栓按钮吗?如果不包括,我觉得不应该启动消防泵,不管是在自动还是手动状态下。当然发出信号是必然的。
陕西最具活力校园社区----712100社区
re:启动手动报警按钮时就直接启动了消防水泵?还是
手动报警按钮是不能启动消防水泵的,不管是在手动还是在自动,所以编联动关系时也不能编启动水泵这一条,只有消火栓按钮才能启动消防水泵,而且在按下消火栓按钮之前保证消火栓水带接好,阀门已打开。
手动报警按钮更好被人按着玩,而且功能不一样,手动报警按钮只是报警绘中心要不要水还未知,消火栓按钮装在消火栓里,肯定要水才会打开消火栓按消火栓按钮
而且不好玩.不知对不对.
陕西最具活力校园社区----712100社区