浪涌保护器的接线方法
提问者:云玲然|
浏览次数:675|
提问时间: 17:58:00
已有5条答案
回答数:10422|被采纳数:18
昆明奉道装饰工程有限公司
所有回答:&10422
??????1、电源线路的各级浪涌保护器(SPD)应分别安装在被保护设备电源线路的前端,浪涌保护器各接线端应分别与配电箱内线路的同名端相线连接。浪涌保护器的接地端与配电箱的保护接地线(PE)接地端子板连接,配电箱接地端子板应与所处防雷区的等电位接地端子板连接。各级浪涌保护器(SPD)连接导线应平直,其长度不宜超过0.5m。 && &&2、带有接线端子的电源线路浪涌保护器应采用压接;带有接线柱的浪涌保护器宜采用线鼻子与接线柱连接。 && &&3、浪涌保护器(SPD)的连接导线最小截面积宜符合下表的规定。防护级别 &&SPD的类型 &&导线截面积(mm2),SPD连接相线铜导线 &&SPD接地端连接铜导线,第一级 &&开关型或限压型 &&16 &&25,第二级 &&限压型 &&10 &&16,第三级 &&限压型 &&6 &&10,第四级 &&限压型 &&4 &&6
回答数:21232|被采纳数:39
郑州美成装饰工程有限公司
所有回答:&21232
浪涌保护器的接线方法一般不用理会,电源浪涌保护器接线无非就是L相线 &&N零线 &&PE地线,其它线可不用理会
回答数:13401|被采纳数:15
所有回答:&13401
<p class="ask_one_p edit_. &&根据GB0年版)《建筑物防雷设计规范》第6.4.4条的要求:为使最大电涌电压足够低,其两端的引线应做到最短。当引线长,产生的电压大,可能时,也可采用图中的c、d图接线2. &&根据GB《建筑物电子信息系统防雷技术规范》第5.4.1.5条的要求:浪涌保护器连接导线应平直,其长度不宜大于0.5m。3. &&根据YD/T《通信局(站)雷电过电压保护工程设计规范》第5.0.3条的要求:电源用箱式SPD接线端子与相线和零线之间的连接线长度,若接线上却有困难,可视具体情况适当放宽连接线长度,但其截面积应适当增大;SPD接地线的长度应小于1m,且应就近接地。根据以上标准规范的要求,安装防雷箱时,选择安装位置和布线方式都要尽量使其两端的引线做到最短,其目的就是为了减少过长的引线而引入的额外的残压对设备的危害,避免降低SPD对设备的保护效果。
回答数:3686|被采纳数:0
所有回答:&3686
浪涌保护器的接线方法:单模的浪涌保护器进线处接相线,出线处接N线。三模的浪涌保护器进线处接A、B、C相,出线处接PE线。
回答数:21045|被采纳数:10
没在这片海
所有回答:&21045
浪涌保护器其实就是个避雷器,按照上面标注,,将A。B。C。N。接上端,,下部出现接地就行了。
已有 3 个回答
已有 3 个回答
已有 6 个回答
已有 3 个回答
已有 3 个回答
下载土巴兔APP
中国装修网电源浪涌保护器的选用和安装中的常见问题及规范做法--《现代建筑电气》2012年01期
电源浪涌保护器的选用和安装中的常见问题及规范做法
【摘要】:列举了电源浪涌保护器选用和安装方面的一些常见问题,根据规范提出了正确的做法,达到了对电气设备保护的目的,以期对今后电源浪涌保护器的设计人员和安装人员提供执行依据。
【作者单位】:
【关键词】:
【分类号】:TM862【正文快照】:
0引言随着现代防雷技术的不断进步,防雷产品特别是电源浪涌保护器(Surge Protective Device,SPD)不断推陈出新,针对SPD选用和安装的防雷工程也越来越多。但国家防雷技术规范中对SPD的选用和安装只有几条原则性规定,并没有详细的选用和安装要求。防雷工程设计和施工公司的技术
欢迎:、、)
支持CAJ、PDF文件格式,仅支持PDF格式
【相似文献】
中国期刊全文数据库
连理枝;[J];机床电器;2003年03期
贺从收;;[J];科技风;2010年21期
李德志;[J];山西能源与节能;2003年01期
舒廉甫;[J];高电压技术;1994年04期
李林,石长信;[J];通信电源技术;2002年03期
张裕田,潘才胜;[J];湖北电力;1999年03期
叶文浩;[J];灯与照明;1999年06期
李汉浸;张相梅;高志军;李首兵;;[J];河南气象;2006年04期
刘继党;张彧陟;刘波;;[J];科技信息;2009年23期
蒋芝明;;[J];才智;2011年17期
中国重要会议论文全文数据库
杨碧轩;曹继军;王丹;;[A];第28届中国气象学会年会——S13雷电物理、监测预警和防护[C];2011年
李国毅;李翠华;李阳斌;;[A];第28届中国气象学会年会——S13雷电物理、监测预警和防护[C];2011年
沈洁皎;任勇;;[A];第八届长三角气象科技发展论坛论文集[C];2011年
韩煜;;[A];建筑电气设计与研究——湖北省/武汉市建筑电气专业委员会二○○九年年会论文集[C];2009年
吴国宏;;[A];第28届中国气象学会年会——S13雷电物理、监测预警和防护[C];2011年
张震;;[A];2004年湖北省气象学会年会学术论文详细摘要集[C];2004年
周昕炜;张彩绯;王鑫凯;;[A];第八届长三角气象科技发展论坛论文集[C];2011年
周章洪;陈虎;戴民龙;;[A];第28届中国气象学会年会——S13雷电物理、监测预警和防护[C];2011年
李晶晶;王敏蓉;李鹏飞;王国平;;[A];第28届中国气象学会年会——S13雷电物理、监测预警和防护[C];2011年
吴义彬;张茂松;余良国;;[A];2006中国电力系统保护与控制学术研讨会论文集[C];2006年
中国重要报纸全文数据库
陈云峰;[N];电子报;2007年
;[N];通信产业报;2008年
中国博士学位论文全文数据库
张栋;[D];上海交通大学;2007年
中国硕士学位论文全文数据库
熊俊锋;[D];华中科技大学;2011年
朱健强;[D];华南理工大学;2010年
黄军东;[D];上海交通大学;2010年
李强;[D];南京信息工程大学;2012年
于剑标;[D];南昌大学;2011年
商鹏;[D];南京信息工程大学;2012年
&快捷付款方式
&订购知网充值卡
400-819-9993
《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社有限公司
同方知网数字出版技术股份有限公司
地址:北京清华大学 84-48信箱 大众知识服务
出版物经营许可证 新出发京批字第直0595号
订购热线:400-819-82499
服务热线:010--
在线咨询:
传真:010-
京公网安备75号浪涌保护器接线图安装方法及注意事项
查看: 25688|
摘要: 浪涌保护器接线方式:
安装方法及注意事项:○安装在低压主(分)配电柜或低压总开关柜内,并联在电源进线外,作为电源的第一级保护。 ○电源连接导线用不小于16mm2的多股铜线,接地线用不小于25mm2的多股铜线。连 ...
浪涌保护器接线方式:
安装方法及注意事项:○安装在低压主(分)或低压总开关柜内,并联在进线外,作为电源的第一级保护。 ○电源连接导线用不小于16mm2的多股铜线,接地线用不小于25mm2的多股铜线。连接线应尽量的短、直、粗,接地电阻:R≤4Ω。 ○模块结构防雷器前端应串联合适的熔断器或空开。 ○安装时必须断开电源,严禁带电操作,连接导线必须符合要求。 ○安装完毕后将模块插入到位,检查工作是否正常。 ○当模块故障显示窗口指示红色时,遥信端子输出告警信号,表示防雷器发生故障,应及时更换。 ○防雷器无须特别维护,只需定期检查其连接是否有松动,状态指示是否正常。
上一篇:下一篇:
Powered by &
这里是—这里可以学习 —这里是。
栏目导航:求助各位大神,关于农村浪涌保护器的安装问题_电工吧_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0可签7级以上的吧50个
本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:246,824贴子:
求助各位大神,关于农村浪涌保护器的安装问题
是这样的,我农村家里现在在建一座房子,水电我自己做。然后出于防御感应雷电的目的,我想装浪涌保护器,但是上网查了一上午,感觉还是很迷糊,内心的疑惑是越查越多,所以想起了不如在这儿问一下各位。
问题就是,首先,我想在入户总开关后装一个一级的保护器,然后电线经过十多米的距离后进入第一层的分电箱,我想在每一层的分电箱处装一个二级的保护器,这样可以吗?
然后就是接地问题,第一级跟第二级保护器的接地线跟这栋楼的插座地线是共用一条或同一套接地系统吗?主要是因为接地装置我打算自己做,所以总担忧电阻方面会不合格,所以怕地电位会反击回插在插座的电器上。
第一级保护器的接地系统我可以单独做,但第二级保护器跟楼层的开关箱是在一起的,这个的地线就难以分开了,因为我觉得本来地线就从同一根管里进到同一个箱里,即便地下我分开接地,但管子里电箱里电线都交积在一起啊。
有单相家用浪涌保护器卖
然后还有一个问题,就是网上又提到特别是第一级保护器那里的线,进线跟出线不要交积或接近之类的,怕高压电感应串过去之类的,但我总觉得这个不交积在一起似乎有些难啊!因为我没实践过,内心也没个底,而如果要规范的话,又是怎么样的呢?
然后之前我查资料时,好像还看到那么一个说法,就是入户主线在入户之前最好先套一节铁管钻地下接地了再钻上来接总开关,但现在又找不到这种说法了,然后,我需要这样做吗?难道是两者都要做?既套管钻地又接浪涌保护器?
小弟我现在是越来越迷糊了,又深知电老虎的威力,不敢不懂装懂霸王硬上弓,所以真心过来求助各位了
你问题有点乱,不知怎么回答,浪涌一级二级箱同时装没问题,但没必要,一级总箱装就可以,既然你自己做地线,地线直接从总箱接到二级箱,你也可以在二级箱就近做地线,入户线不用什么铁管到地下再上来的说法,你可能理解错了,网上应该说的是重复接地!
贴吧热议榜
使用签名档&&
保存至快速回贴

我要回帖

更多关于 浪涌保护器的安装图 的文章

 

随机推荐