1、规范变频设备进入渠道,建立准入制度。
目前我国变频器品种繁多,各种变频器之间器件并不通用,造成了备料困难,增加了成本利维修的难度,因此建议规范变频设备进入渠道,建立市场准入制度减少引进变频器的品牌种类,降低后期维护、维修成本。
(1)限定品牌范围
限定品牌范围,近年来内出观故障率低,运行可靠的某些品牌。建议规范为ABB、台安、台达、施耐德等知名品牌。
(2)规范引入渠道
规范引入渠道,对引入设备的厂家技术力量售后服务进行考察,对新引入变频设备验收时要求资料配备完整,包括线路图、说明书等,便于以后出现故障进行维护。
2、建立变频器日常保养制度
对变顺器的管理进行规范,由专人负责对变频设备进行日常维护保养。日常维护保养的具体内容可以分为:
(1)运行数据记录,故障记录:
定期测量变频器及电机的远行数据,包括变频器输出频率,输出电流,输出电压,变频器内部直流电压,散热器温度等参数。与合理数据对照比较,以利于早日发现故障隐患。变频器如发生故障跳闸,务必记录故障代码和跳闸时变频器的运行工况,以便具体分祈故障原因。
(2)变频器日常检查:
每两周进行一次,检查记录运行中的变频器输出三相电压,并注意比较它们之间的平衡度;检查记录变频器的三相输出电流,并注意比较它们之间的平衡度;检查记录环境温度,散热器温度;察看变频器有无异常振动,声响,风扇是否运转正常。
(3)变频器保养:
每台变频器每季度需要清灰保养1次。保养要清除变频器内部和风路内的积灰、脏物,将变频器表面擦拭干净,变频器面板要保持清洁光亮;在保养的同时要仔细检查变频器,察看变频器内有无发热变色部位,阻尼电阻有无开裂现象,电解电容有无膨胀漏液防爆孔突出等现象,PCB板有否异常,有没有发热烧黄部位。
ACS510系列用于风机泵类,如电厂的空冷岛机组,恒压供水等(替代ACS400系列).
■ ACS510系列变频器
ACS510是ABB又一款杰出的低压交流传动产品,它可以简单地购买,安装,配置和使用,可节省相当多的时间。 ACS510传动应用于广泛的工业领域,适用各种类型负载。ACS510还针对风机水泵应用作了特别的优化,典型的应用包括恒压供水,冷却风机,地铁和隧道通风等。其主要特点: 1、完美匹配风机和水泵:增强的PFC应用,最多可控制7台泵;SPFC循环软启功能可依次调节每个泵;超越模式应用于隧道风机的火灾模式;两个独立的内置PID调节器PID1和PID2,PID1可设置两套参数,通过PID2可控制一个独立的外部阀门。 2、更经济:噪音最优化,当传动温度降低时增加开关频率,负载降低时自动降低电机磁通,简单安装,容易连接电缆,多种I/O和即插式可选件方便地连接到现场总线上。 3、更环保:EMC适用于第一及第二环境的RFI滤波器作为标配,变感量电抗器可根据不同负载匹配电感量,抑制和减少谐波。在机械的连续生产过程中,每个单元所耗费的时间都是至关重要的。从安装、参数设定以及调试等各步骤,该款传动是最快捷的。基本型产品不仅有友好的用户界面,而且仍能提供高智能性。改传动具有更多功能,以适应更广的需求。
应用领域:
广泛的应用领域,适用各种类型的负载;针对风机水泵应用特别优化。
典型应用于恒压供水、冷却风机、地铁和隧道通风机等等
简要说明:具有体积小,重量轻,安装和使用方便等特点。其中无散热器型,结构更加轻巧,OEM商可自由设计散热方式。适用于0.12&2.2KW的普通鼠笼电机的速度控
详细介绍:
具有体积小,重量轻,安装和使用方便等特点。其中无散热器型,结构更加轻巧,OEM商可自由设计散热方式。适用于0.12&2.2KW的普通鼠笼电机的速度控
部件传动 ACS 100技术特点
电压:单相、 三相,200 ~ 240V&10%
频率:50 ~ 60 Hz
基本功率因素:0.98(大约)
电压:三相,0 ~ U Umax(弱磁点设定值)
频率:0 ~ 300Hz *)
连续负载能力(恒转矩,环境温度不超过40℃)
Comp-AC额定电流 I2
环境温度最大40℃时的过载能力:
恒转矩: 1.5*I2, 每10分钟允许过载1分钟
恒转矩: 1.25*I2, 每10分钟允许过载2分钟
短时工作制,间歇性或周期性负载时的过载能力,可根据要求提供相应数据。
电机额定频率:50 ~ 300 Hz *)
电机额定电压:200 ~ 240 V
开关频率:
4 kHz,标准型 8 kHz,低音型
16kHz,静音型
加速时间:0.1 ~ 1800秒 减速时间:0.1 ~ 1800秒
一个可编程的模拟输入:fref
电压信号:0 (2) ~ 10 V, 190k&O单端
电流信号:0 (4) ~ 20 mA, 500单端
电位器给定:10V&2%, max. 10mA, 1k&O&R&10k&O
响应时间:&40ms
分辨率:0.1%;
辅助电源:12VDC, max 100 mA
三路数字输入:
12VDC,PNP,NPN逻辑
ABB Standard,3-Wire,Alternative 三种连接方式
响应时间: &10ms
故障继电器:
接点的分断电压:12V~250V AC/30VDC
接点的最大允许功率:2000VA AC
接点的连续电流:10mA~2A
过流跳闸  电流限幅: 0.5 ~ 1.5*I2 I2t保护 *)
过压跳闸 欠压跳闸
过热保护:90/95℃(散热器) I/O端子:短路保护
辅助电源:短路保护 接地保护:电机接地时,保护ACS100
输出侧短路保护 输入侧缺相保护(仅指三相式)
欠压缓冲 电机过载保护
输入电压: 三相AC380V-480V(频率:50/60Hz;价格不含控制盘;防护等级IP21) ,电机额定功率:1.1KW-132KW.&
本产品网址:/b2b/zxc362322/sell/itemid-.html
能否提供样品
最小订货量
销售条款及附加条件
质量/安全认证
请选择常用问题
我对贵公司的产品非常感兴趣,能否发一些详细资料给我参考?
请您发一份比较详细的产品规格说明,谢谢!
请问贵公司产品是否可以代理?代理条件是什么?
我公司有意购买此产品,可否提供此产品的报价单和最小起订量?
报价请注明是否含税,是否可以开具增值税发票?
(不用打字)
我对您在中国贸易网发布的这个产品很感兴趣,能否发一份详细资料给我参考?非常感谢您。
联系电话 *价格:面议
型号:ACS510-01
关键词:ABB变频器尺寸,变频器安装调试
在线联系:
面向地区 全国
ABB华东总代理、上海一级代理商 ABB变频器代理商 ABB低压代理商 ABB空开代理商
尺寸、重量和噪音
H1 高度:带电缆接线盒; H2高度:无电缆接线盒。
外形规格 IP 21 IP 55 噪音
H1 H2 宽度 深度 重量 高度 宽度 深度 重量
mm mm mm mm kg mm mm mm kg dB
R2 405 370 165 226 9 528 263 241 16 62
R3 471 420 173 265 12 528 263 273 18 62
R4 607 490 240 274 26 774 377 278 32 62
R5 739 602 265 286 37 775 377 308 50 65
R6 880 700 300 399 67 923 420 420 77 65
输入功率电缆接线
控制盘、连线、安装组件 Control Panel,Cable, Mouting Plantform
Code No. Option Name
产品代号 可选项名称
3ABD 基本控制盘
Basic Control Panel
3ABD 高级中文控制盘
Assistant Control Panel for Asia
(G版本及以下不能用于
3ABD 装柜控制盘连接线
Panel cable for cabinet mounting
ACS/H-CP-EXT
3ABD 控制盘安装组件 Panel Mounting kit
可选接口 User & Module Interfaces
Code No. Option Name
型号后附加可选项代号 Type
产品代号 可选项名称
3ABD 总线适配器 DeviceNet Adapter
3ABD 总线适配器 Profibus DP Adapter
总线适配器 CANOpen Adapter
3ABD 总线适配器 Modbus Adapter
3ABD 电动电位器 Potentiometer
3ABD 速度反馈编码器 Encoder
3ABD 快闪下载器 FlashDrop
ABB变频器ACS800 ACS550 ACS510 ACS355 ACS150 ACS55
ABB变频器,ACS800,ACS550,ACS510,ACS355,ACS150,ACS55
变频节能效果
  变频器节能主要表现在风机、水泵的应用上。为了保证生产的可靠性,各种生产机械在设计配用动力驱动时,都留有一定的富余量。当电机不能在满负荷下运行时,除达到动力驱动要求外,多余的力矩增加了有功功率的消耗,造成电能的浪费。风机、泵类等设备传统的调速方法是通过调节入口或出口的挡板、阀门开度来调节给风量和给水量,其输入功率大,且大量的能源消耗在挡板、阀门的截流过程中。当使用变频调速时,如果流量要求减小,通过降低泵或风机的转速即可满足要求。   由流体力学可知,P(功率)=Q(流量)×H(压力),流量Q与转速N的一次方成正比,压力H与转速N的平方成正比,功率P与转速N的立方成正比,如果水泵的效率一定,当要求调节流量下降时,转速N可成比例的下降,而此时轴输出功率P成立方关系下降。即水泵电机的耗电功率与转速近似成立方比的关系。所队当所要求的流量Q减少时,可调节变频器输出频率使电动机转速n按比例降低。这时,电动机的功率P将按三次方关系大幅度地降低,比调节挡板、阀门节能40%一50%,从而达到节电的目的。   以上海正艺信息科技有限公司生产的变频器应用到风机水泵型负载的节能的例子来说:一台离心泵电机功率为55千瓦,当转速下降到原转速的4/5时,其耗电量为28.16千瓦,省电48.8%,当转速下降到原转速的l/2时,其耗电量为6.875千瓦,省电87.5%。   
2、功率因数补偿节能   无功功率不但增加线损和设备的发热,更主要的是功率因数的降低导致电网有功功率的降低,大量的无功电能消耗在线路当中,设备使用效率低下,浪费严重,使用变频调速装置后,由于变频器内部滤波电容的作用,从而减少了无功损耗,增加了电网的有功功率。   3、软启动节能   电机硬启动对电网造成严重的冲击,而且还会对电网容量要求过高,启动时产生的大电流和震动时对挡板和阀门的损害极大,对设备、管路的使用寿命极为不利。而使用变频节能装置后,利用变频器的软启动功能将使启动电流从零开始,最大值也不超过额定电流,减轻了对电网的冲击和对供电容量的要求,延长了设备和阀门的使用寿命。节省了设备的维护费用。
ABB变频器工作原理:
  通过将380V交流电压整流滤波成为平滑的510V直流电压,再通过逆变器件将510V直流电压变成频率与电压均可调的交流电压,电压调节范围在0V--380之间;频率可调范围在0HZ--600HZ之间。以达到控制电动机无极调速的目的。
ACS550-01详细说明:
  0.75kW to 160kW
  ABB 标准传动可以简单的购买、安装、配置和使用,可节省相当多的时间;这种传动具有带现场总线的公共的用户和过程接口;公共的软件工具用于选型、调试和维护;公共的备件。
  应用领域
  ABB 标准传动用于广泛的工业领域。典型的应用包括风机、水泵和恒转矩应用,例如传送带。ABB 标准传动在需要快速安装、调试和使用以及无特殊工程要求的场合是一种理想的选择。
  u FlashDrop
  u 助手型控制盘
  u 用于降低谐波的专利技术:变感式电抗器
  u 矢量控制
  u 专为恶劣环境设计的涂层板
  u 内置C类EMC滤波器(第一环境)作为标配
  u 内置的Modbus现场总线及多种内部安装的总线适配器
  u UL, cUL, CE, C-Tick 及GOST R认证
  u RoHS 认证
  ACS510-01
  1.1kW to 110kW
  ACS510是ABB又一款杰出的低压交流传动产品。可以简单的购买,安装,配置和使用,可节省相当多的时间。
  应用领域
  ACS510 传动应用于广泛的工业领域,适用各类型负载。 ACS510还针对风机、水泵应用做了特别的优化,典型的应用包括恒压供水,冷却风机,地铁和隧道通风机等等。
  u 完美匹配风机水泵
  u 高级控制盘
  u 用于降低谐波的专利技术:变感式电抗器
  u 循环软起
  u 用户自定义U/F曲线
  u 超越模式
  u 内置RFI滤波器作为标准配置,适用于第一和第二环境
  u CE认证
  符合的标准
  低压产品指导73/23/EEC
  机械指导98/37/EC
  EMC指导89/336/EEC
  质量控制系统ISO9001和环境系统ISO14001
  CE认证
  型号说明
  型号代码一栏清楚地表明了变频器的功率容量和外形尺寸。对应你选中的类型代码,外形尺寸可以用来确定变频器尺寸。
  ACS510 -01提供的电压范围:4 = 380 - 480 V
  类型代码中“01”代表变频器的安装方式及功率范围。
输入电压: 单相AC200V~240V(价格不含控制盘;防护等级IP20)
额定输出电流
ACS355-01E-02A4-2
ACS355-01E-04A7-2
ACS355-01E-06A7-2
ACS355-01E-07A5-2
ACS355-01E-09A8-2
输入电压: 三相AC380V~480V(价格不含控制盘;防护等级IP20)
ACS355-03E-01A2-4
ACS355-03E-01A9-4
ACS355-03E-02A4-4
ACS355-03E-03A3-4
ACS355-03E-04A1-4
ACS355-03E-05A6-4
ACS355-03E-07A3-4
ACS355-03E-08A8-4
ACS355-03E-12A5-4
ACS355-03E-15A6-4
ACS355-03E-23A1-4
ACS355-03E-31A0-4
ACS355-03E-38A0-4
ACS355-03E-44A0-4
输入电压: 三相AC380V~480V(价格不含控制盘;防护等级IP66)
ACS355-03E-01A2-4+B063
ACS355-03E-01A9-4+B063
ACS355-03E-02A4-4+B063
ACS355-03E-03A3-4+B063
ACS355-03E-04A1-4+B063
ACS355-03E-05A6-4+B063
ACS355-03E-07A3-4+B063
ACS355-03E-08A8-4+B063
ACS355-03E-12A5-4+B063
ACS355-03E-15A6-4+B063
联系我时请务必告知是在黄页88网看到的!
地址:青浦区青安路层A区243室
电话:021-
传真:021-
5年主营:abb低压,变频器,电机,避雷器地址:青浦区青安路层A区243室———— 认证资质 ————
个人 营业执照 手机 微信 邮箱
个人认证已通过 企业认证已通过 手机认证已通过 没有微信认证 邮箱认证已通过
变频器VIP推荐信息
最近来访记录
黄页88网友用手机一周前在百度搜索访问了本页
黄页88网友用手机一周前在百度搜索访问了本页
黄页88网友用手机一周前在百度搜索访问了本页
上海网友两天前在百度搜索访问了本页
湖北宜昌夷陵网友两天前在百度搜索访问了本页
ABB变频器尺寸相关推荐信息
2017最新变频器信息
咨询主题:价格发货与交货商品参数其它 *咨询详情: *联系人: *手机号码: QQ号:
小提示:本信息描述文字和图片由用户自行上传发布,其真实性、合法性由发布人负责。教你学会如何调试ABB变频器
我的图书馆
教你学会如何调试ABB变频器
初次接触工控的人对其都会感到很神秘,许许多多的自动控制,错综复杂的联锁及很多高新的电气元器件,让人无从下手。其实我们只需掌握一些基本的知识,分解各个部件,了解各部件的性能及要点,然后再整合起来,就清晰多了。 整个工控的组成好似人体一样,一般有:大脑(DCS),神经中枢(网络),躯干(PLC),手脚(现场执行器),五观(现场传感器)。 今天我为大家谈谈现场执行器中的一个工控中常用的电气部件——变频器。变频器由于其本身具有可调速及节能的重要特性,在近几年发展很快,广泛应用于各邻域。对于品种繁多的变频器和其本身内部各参数之多,我们往往第一次接触会感到无从下手,但我们可以从各种变频器的共性中学习,掌握一种变频器,举一反三就能从而了解各种变频器的应用。 下面我就用一种常用的ABB变频器-ACS550给大家讲解其在实际工作中的应用。 一、安装: 打开包装我们首先要查看的是选用的变频器功率是否与配套的电机功率一致,要求是变频器功率≥电机功率,否则变频器因功率不足带不起负荷而烧坏。变频器上一般会有如下标签: 表示该变频器输入要求电压为3相380电压,频率50HZ,其上边的数字是一个适用范围,我们一般不用理会,因为国内的电压等级均满足其要求。输出电压为0至380V,3相交流,电流为6.9A,也就是能带3KW左右的电机,频率可调0-500Hz,一般我们应用中最大也只有60Hz。 一般变频器要求安装在无尘,无水气,无腐蚀的环境中,并在变频器本身上下左右周围留有一定的空间,有利散热。条件好的话最好能安装在特定的配电房内,并配有恒温设备,因为变频器本身也有发热,其电子元件会受温度的影响,如果其散热片上积尘多散热不好的话,会加剧变频器的损坏。 由于变频器本身是个干拢源,所以它产生的电磁干拢对其周围会有一定的影响,由其是对周围有DCS,PLC这种高精度工控设备更要注意安装中的每一环节。其解决方法有: 1、在电源输入侧加装电抗器,现在有些变频器在设计时已经在输入端加入了抗干拢的电抗器,可以在订购时加以注意。 2、在电源输出侧,即电机电缆选用带屏蔽的三芯或四芯对称电缆,其优点是电缆上的电磁干拢是对称的,相互加以抵消,
3、控制电缆选用屏蔽双绞线
4、电缆屏蔽层在变频侧接CE端,变频器的PE、CE单独接地。电缆布线时,控制电缆与动力电缆分开,至少不小于20Cm距离。注意控制电缆的模拟量与开关量不用同一电缆。
二、接线: 1、电源的进线接变频器的U1、V1、W1,电缆接地线接PE;电机电缆接变频器的U2、V2、W2,电缆接地线接PE;变频器的GND接地;如果电机需要快速停机的话,需要变频器的R+、R-侧接止动电阻,上边有短接线的并拆除。如图:
2、数字输入控制常有开关、继电器等发出信号至变频器,其连接需按实际应用要求,一般有二种接线,如图:
注意:按以上不同方式连接时,有些品牌的变频器会要求在变频上有跳针设置。 常用的连接线有,变频器启动信号,变频器停止信号(有些启停是同一输入点,接通启动,断开停止),变频器正转信号,变频器反转信号(正转信号往往与启动是同一信号),变频器多段速度信号(如低速、中速、高速分三个输入信号接入) ABB-ASC550出厂默认DI1为启停信号(接通启动,断开停止)DI2为正反转信号(接通为反转,断开为正转)
3、模拟输入信号接线分电压型,电流型,及可变电阻信号输入,如图连接;
可变电阻信号输入电压信号输入电流信号输入 连接AI1、AGND、10V屏蔽线接SCR 连接AI1、AGND屏蔽线接SCR输入0-10V 连接AI2、AGND屏蔽线接SCR输入4-20mA&或0-20mA有些变频器会有跳针选择
注意:选择AI1或AI2输入会有跳针选择, ABB-ACS550出厂设定为AI1为电压信号, AI2为电流信号,你可以自己加以设定 重新选择。
4、数字开关量输出信号一般用于输出变频器的状态信号,如变频器准备好信号、运行信号、故障信号。ABB-ACS550变频器出厂默认如图: 各输出端可以编程设置,设置参见1041参数。 5、模拟量输出信号连接,一般变送为4-20mA用于输出变频器的电流值、频率值给DCS,PLC。 接线如图所示:
ABB-ACS550变频器出厂默认AO1为电流模拟信号,AO2为频率模拟信号,AGND为公共端,接线接7、9或8、9接线端子。输出端子参数可设定。
三、参数设定:参数设定是用好变频器的关健,在一个变频器中有几百个参数,但往往我们实际应用中只会用到最多几十个的参数,下面我就按通用的参数加以讲解,而这几个最基本的参数对各品牌的变频品同样适用,只是参数号不一样而已。 1、学会变频器操作面板的使用: 各种变频的操作面板不完全一样,但基本功能相类似,一般面板上会有启动按钮(START)、停止按钮(STOP)、复位按钮(REST)、菜单翻页按钮(UP、DOWN)、确认按钮(ENTER)等。面板也有中文显示、英文显示及数字代码显示几种,当然中文显示菜单的面板操作最直观,我推荐订购时选用这种中文显示的面板,用熟了的话可以不看操作手册,对现场维护可以提高工作效率。ABB-ACS550变频器出厂所带的面板如下图所示:
面板上的状态灯正常工作时为绿色,故障时为红色, 左软键与右软键与我们手机上的有类似功能,分别对应显示屏电下方的左右菜单功能。 在显示屏幕上一般有本地/远程控制(LOC/REM)、正/反转控制(P、Q)、电机转速(xxxxRPM&)、电机电流(xxxA)、电机频率(xxHZ)及变频器的参数号等显示。
2、面板参数菜单: ABB-ACS550变频器面板参数有数字及字符(中文或英文)显示,刚入门的话可以只看参数号加以选择设定,对于我们不可能对每一种变频器的数字号参数背熟,这样的话会让你感到头痛的,我们可以按操作手册选用参应的参数号。用熟了的话可以只看字符菜单,这样可以加快工作效率,下图为ABB-ACS500变频器面板的参数显示:
3、对变频器设定的常用参数: 1)电机参数:电机参数我们只需要将所配电机上的铭牌内容输入给变频器就行了,内容有电机功率、电机额定电流、电机极数、电机额定转速、电机额定电压等。ABB-ACS550变频器此参数的设定在99号参数组内(START-UP DATA)。在9902内还有一个运用宏参数,该参数可以让用户快速设置到相对应的实际应用中。
Group 99:&起动数据
1=标准,2=三线制、…6=PID…
电机控制模式
1=&速度,2=&转矩,3=&标量
电机额定电压
115…345V或200…600V
230V或400V
电机额定电流
0.2*Ihd…2.0*Ihd
电机额定频率
10.0…500 Hz
电机额定转速
50…18000 rpm
1440 rpm /
电机额定功率
0.2…2.0*Phd
2)基本参数:该参数一般有最低频率(常设为0Hz)、最高频率(常设为50Hz)、加速时间、减速时间(根据电机的大小设不同的值,如一般15KW设5秒左右,电机越大,时间越长)、最大电流、最大电压(此二个参数是对变频器的保护,根据变频器铭牌设定或用默认值)ABB-ACS500变频器对以上参数设定在20号及22号参数组内。
Group 20:&限幅
-30000…30000 rpm
0…30000 rpm
0…&1.8 *&Ihd
-500…500 Hz
Group 22:&加速/&减速
0.0…1800 s
0.0…1800 s
3)指领输入参数:对应的是开关量及模拟量输入端接口的设定,一般有启动方式(本地/远程选择)、启动/停止、正转/反转、多段速度控制、模拟电流及模拟电压输入选择等。ABB-ACS550变频器此类参数设定在10号、11号、12号参数组内。
Group 10:&指令输入
接线端功能设定
2(2线制启停方式)
电机转向设定
Group&11:&给定选择
模拟量设定选取
1(从键盘上选取)
模拟量给定最小值
0…500 Hz / 0…30000 rpm
0.1 Hz / 1 rpm
0 Hz /&0 rpm
模拟量给定最大值
0…500 Hz / 0…30000 rpm
0.1 Hz / 1 rpm
50 Hz&/ 1500 rpm
Group 12:&恒速运行
多段速度设定
0…14, -1…-14
9(由DI3DI4控制三段速度)
0…30000 rpm&/ 0…500 Hz
1 rpm / 0.1 Hz
300 rpm&/ 5 Hz
0…30000 rpm&/ 0…500 Hz
1 rpm / 0.1 Hz
600 rpm&/ 10 Hz
0…30000 rpm&/ 0…500 Hz
1 rpm / 0.1 Hz
900 rpm&/ 15 Hz
Group 13:&模拟输入
模拟量低限
模拟量高限
模拟量滤波
4)输出参数:对应开关量及模拟量的输出端口设定,一般有准备、运行、故障信号及电流、频率模拟输出。ABB-ACS550变频器此类参数设定在14号、15号参数组内。 对于一般变频器以上参数设定完,变频器即可投入正常运行,各种品牌的变频器可根据其自己的参数号进行设定,但对于一些特定场合的应用我们还需进一步高级参数设定。
Group 14:&继电器输出
继电器输出1
继电器输出2
继电器输出3
3(故障取反)
Group 15:&模拟输出
AO1&模拟设义
103(模拟电流值)
AO1&最小量程
由参数&0103&定义
AO1&最大量程
由参数&0103&定义
AO1&最小值
0.0…20.0&mA
AO1&最大值
0.0…20.0&mA
AO2模拟设义
104(模拟频率值)
AO2&最小量程
由参数&0104&定义
AO2&最大量程
由参数&0104&定义
AO2&最小值
0.0…20.0&mA
AO2&最大值
0.0…20.0&mA
4、高级参数设定:此类参数主要是优化变频器的使用性能,比如U/F曲线设定,可以提高电机启动时的启动特性,能更好的带负载启动;PID设定能利用变频器特有的性能控制水泵类电机做PID调节,不再需要PLC做PID控制;频率屏蔽点设定,可以跳过电机在某一频率时产生的机械共振等。此类参数设定看实际应用中具体而定。
四、实际应用例: 1、一台3KW电机DCS的正反转带速度控制。 1)设计思路:选用一台具有正反转功能的变频器,功率为3KW,因为功率较小电磁干拢不大,可以不考虑输入电抗器,DCS控制需有变频器的状态信号(准备、运行、故障),以及实际电流信号,变频器的启停及正反转由DCS作控制,速度控制DCS采用4-20mA模拟信号作控制。 2)变频器控制回路设计图:
3)变频器参数设定:
模拟量最小值
电机控制模式
选用速度控制
模拟量最大值
电机额定电压
参见电机铭牌
模拟量低限
电机额定电流
参见电机铭牌
模拟量高限
电机额定频率
参见电机铭牌
输出继电器1
电机额定速度
参见电机铭牌
输出继电器2
电机额定功率
参见电机铭牌
输出继电器3
选择模拟电流
正反转控制
速度从AI1取值
其它参数可用变频器默认值,改善变频器及对电机的控制特性,如加、减速,U/F曲线等由调试中按实际运行调节设定。
4)实际安装及接线时应注意要点: 实际安装中注意模拟量信号线的屏蔽,屏蔽接地在DCS侧,变频器侧悬空;模拟量信号变频器默认为0-20mA,所以必须要设定为4-20mA;因故障反馈信号是由输出继电器3得到,该信号设置1403为故障反信号,所以接线注意接常闭点,其它二个反馈信号接常开点;同时必需检查变频器的各个跳针与设定是否正确;其它按变频器前述安装要求进行。
2、一台15KW水泵做PID控制,控制水泵出口压力稳定。 1)设计思路:选用一台15KW具有PID功能的变频器,可以不考虑输入电抗器,电机速度由设定频率与泵出口压力作比较进行PID调节,设计应考虑能手/自动转换。 2)变频器控制回路设计图:
3)变频器参数设定:
电机控制模式
选用速度控制
电机额定电压
参见电机铭牌
电机额定电流
参见电机铭牌
电机额定频率
参见电机铭牌
电机额定速度
参见电机铭牌
电机额定功率
参见电机铭牌
手-2线制控制
输出继电器2
PID 2线制控制
选择频率模拟
正反转控制
速度从AI1取值
DI5作急停用
模拟量最小值
按实际调整
模拟量最大值
按实际调整
按实际调整
模拟量最小值
偏差信号取反
模拟量最大值
AI1为给定值
定义三段恒速
其它参数可用变频器默认值,改善变频器及对电机的控制特性,如加、减速,U/F曲线等由调试中按实际运行调节设定;PID调节参数需实际调试时对40参数组进行修整改善,特别注意的是泵的出口压力与电机转速应取反,即压力高时要求降速,此参数在4005中设定。
4)控制原理说明: 手动控制时,将手/自动转换开关断开(DI2=0),手动转换开关闭合(DI1=1),变频器将以AI1为参考控制速度,调整电机转速。如果需要固定某一频率点,也开以利用恒速1(DI3)、恒速2(DI4)开关的组合,得到三段速度,设定为20Hz、40Hz、50Hz,可在参数1202、1203、1204中修改设定频率。 自动作PID控制时,将手/自动转换开关闭合(DI2=1),自动PID转换开关闭合(DI6=1),此时DI1、DI3、DI4均不起作用,电机将以AI1为设定点,AI2为实际值进行PID调节,泵出口压力高,将会自动降低电机转速,以降低出口压力,反之相反。 当出现紧急事故时,可拍下急停按钮(DI5=0),将不允许电机启动,起到保护作用。电机的速度可由频率表查看,由AO2输出,应注意模拟量与表量程值的对应设定。装有二个指示灯表示电机的运行、停止,由输出继电器2的常开常、闭点分别取得信号。
五、故障分析与维修: 变频器是一个高精度、高科技的电子元气件,对它的故障处理,我们也应由简到繁的原则去加以分析维修,对于我们一般的现场维护保养者,并不需要深入的了解其内部的构造,但应掌握其一般故障发生的规律加以分析处理。 变频器发生故障时,首先我们应从变频器的显示面板上读取故障代码,此类代码每一种变频器的代码信息均不会一致,但基本都会有过流、过压、过载、失压、超温、模拟量丢失、通讯丢失等故障记录。在ABB-ACS550变频器中可由04组参数查得历史故障记录。同时一般故障时我们可以从面板上的指示灯变为红色加以判断。
在分析故障时,我们还可以从变频器的实际检测数据中检查实际的开关量信号、模拟量信号及实际变频器运行数据加以判断是否正常,ABB-ACS550变频器此类信号值的检查可在01号参数组查得。 另外我们应注意变频的特性参数是否设定合理,对U/F曲线,加、减速时间,电流限制,各类保护等参数的设定特别需加以检查分析。
事例一、1台DCS控制的变频器,操作员设定30Hz运行频率开启后发现电机实际转速很慢,甚至跳停。 分析处理:由于原来控制是正常的,说明原外部接线及控制方式应没问题,检查变频器故障代码是过流及过载,可能的原因是负载过大,根据现场得到的反馈是电机没问题,由于工艺的变化至使变频器负苛加大,检查变频器电流限定均正常,在试运行中查看运行参数发现输入开关量、模拟量数据均正常,但输入模拟量约为30Hz时,输出频率上不去,明显变频器启动带负苛能力差,调整U/F曲线以提高启动低频时的电压,故障排除。 事例二、1台变频器运行中经常跳停,报过温报警。 分析处理:由于这台变频器前期运行正常,过温报警跳停一般只有变频器长期满负苛运行,不能充分散热引起,检查电机负载情况正常,但拆下变频器检查时发现其散热片上的积尘很厚,严重妨碍了变频器的散热性能,对积尘充分吹洗后,变频器工作恢复正常。
由例可见我们对变频器的维护并不复杂,一些常规的小问题并不是变频器本身,而是我们对其的运行环境没重视,真正烧坏变频器的也是在这些环境没保证的前提下,其内部元器件加快老化引起的。因此我们在平时做维护时应特别检查变频器的工况,周围环境保持无尘、无水、无腐蚀及恒温的条件。
六、总结: 虽然各品牌、各型号的变频器不仅相同,但掌握了变频器的共性,学会一种变频器的应用后对其它的变频器也就触类旁通了。对变频器众多的参数,我们应学会挑出最基本的参数,因为多数的参数对于我们实际应用中一般都应用不到,可以用其默认值,特别还应学会调整特性参数以更好的让变频器工作在最佳状态。