请问一下人工挖孔桩的地基验槽检查记录表记录是要每根都要做吗?一栋楼30多个桩,就是一栋楼要做30多个验槽记录是吗

打桩施工问题我在甲方的静压桩施工记录看到正负零=28.3m,然后表中有如桩顶设计标高-6.2,地面标高-4.4,请问这些数据怎么测得的?一栋楼地面那么多桩点怎么一个个测得的?能举例说一下怎么打点那就更感激不尽了!每次在边上听他们讲这些都一愣一愣的.
不要走°462
静压桩没有干过,以前见过.每根桩都是坐标和标高,这些设计图纸中会给出.施工的时候用全站仪放出桩中心的点位,并测出地面的标高.记录中的正负0=28.3m,不清楚这个正负0是怎么定义的,要看设计图纸,应该是根据大楼来说的,比如地下室的地面,定为正负0.桩顶标高-6.2米,一般是绝对高程,这个是相对某一水准系统来说的,一般标高是相对于黄海水准正负0.000基准点来说的,也有其它水准系统.设计会在大楼附近给出几个基准点,包括坐标和标高.这样就可以从平面(XY)和竖向(Z,或称标高、高程).地面标高-4.4米,也是相对于某一水准系统来说的.你这个标高比较低,离海不远吧.哈哈.静压桩的施工我不专业,一般要根据静压力和已压入的深度来确定是否已经满足要求.
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码建筑工程队要盖一栋楼,需要在长120米、宽45米的地基上打桩,每隔3米打一根桩.这栋楼地基的四周要打多少根桩?
(120+45)×2÷3,=165×2÷3,=330÷3,=110(根);答:这栋楼地基的四周要打110根桩.
为您推荐:
其他类似问题
先求出这个地基的周长,用周长除以3即可求解.
本题考点:
植树问题.
考点点评:
本题属于封闭图形,所以植树的棵数=间隔数.
长宽都能被3整除 所以用周长除以3 就可以了2*(120+45)/3=110地基的四周要打110个桩
(2*120+2*45)/3=110(个) 因为四个角上多算四个 110-4=106
扫描下载二维码删除理由:
&广告/SPAM
还可以输入&120&字
还可以输入&120&字
他一定是哪里做的不够好,别替他瞒着了,告诉我们吧~
发表于&&7条回复&&4448次阅读&&&&&&&&
广东有一高层建筑场地,地基土是回填土、红色砂砾岩,全强中风化界线不是很明显,现让去验槽,甲方根据地层情况请来钻机干重型动力初探,根据锤击数来定承载力,超过50击就开挖至击数深度,用天然地基当持力层,天然地基说是到强风化,其实不过是有点强度的全风化,可用镐刨,有的地方超深的就打管桩或人工挖孔桩,问题是同一栋楼的结构单元既有3-4深的天然地基,旁边就打管桩或人工挖孔桩(深度8-12米),规范上说同一栋楼不宜采用两种以上基础形式,我想这种情况肯定要计算不均匀沉降,不知道甲方这种随意定基础形式的后果如何,请大家讨论。
Xixmy为【[分享]展柜】增加了20热度值
分享到微信朋友圈
打开微信"扫一扫",扫描上方二维码请点击右上角按钮&,选择&
&&发表于&&|&
现在的施工单位已经不遵循 先勘察 再设计 后施工的基本原则了。
&&发表于&&|&
规范上说同一栋楼不宜采用两种以上基础形式,这说明还是可以采用不同的基础型式,但是甲方的这种做法也是不对滴,勘察单位应提出来,你去验槽,不给他验不就得了。让他接着挖啊·,如果出现了沉降过大,而你去验槽了,且认可了,那么责任就是勘察单位的了,
&&发表于&&|&
好帖 支持了
奖励&&&&&&筑龙币-10
&&&&&奖励于& 14:56:47
&&发表于&&|&
基础搞得太复杂了,又是浅基础,又是管桩,还有挖孔桩,肯定是不合适的。可以选择浅基础+人工挖孔墩的,设计书也好处理
&&发表于&&|&
基础形式是甲方定的吗?不应该是勘察院跟根据地质实际情况定的吗?单从规范上来理解,规范只是说不宜,说明在特殊情况下还是可以用的。
&&发表于&&|&
这种情况主要有设计单位定基础,勘察单位验槽主要是天然地基,还要看与基础纸所选用的持力层是否相符,当然要与地勘报告相符,如果设计单位图纸是多种基础形式,那地勘单位只验持力层是否到位了,别的事设计的问题。
&&发表于&&|&
在什么规范里可以查到这个规定,不宜有两种以上的基础形式