随着电子技术的发展,电子产品越来越多地应用于各类生产生活领域。与之相适应,电子生产厂房的修建也与日俱增。其中的接地技术较常规的建筑接地种类繁多,涉及面广。本文以某电子储存类产品的生产厂房的设计为例,对电子厂房的接地做一探讨。
  该厂房的生产设备有很多是微电子设备,这些设备的特点是工作信号电压很低(一般只有10伏左右),抗干扰能力差,对防静电的要求高,车间内有IT信息中心及网络生产管理,所以接地在该项目中具有重要的作用。其接地系统根据用途具体可分为电源系统接地、电气保护接地、防静电接地、信息系统的接地、电子设备接地、防雷接地几个种类。
  1、电源系统接地
  该工程由两栋三层主厂房、办公楼和食堂等附属建筑物组成,虽然建筑面积达数万平方米,但建筑群体相对集中,所以在设计中优先考虑TN-S系统。变压器中性点接地,系统的保护线与中性线完全分开,这种方式对供电、保护、经济合理性等均十分有利,其选择原则与常规建筑一致,这里不再赘述。对于传达室等距离主体建筑较远的零星建筑单体,采用带PE线的五芯电力电缆予以供电,距离超过50米以上的建筑须按规范要求重复接地。
  2、电气保护接地
  采用TN-S系统时,电气设备不带电的金属外露部分与电力网的接地点采用直接电气连接。当带电相线因绝缘损坏碰设备外壳时,通过设备外壳构成该故障相对地线的单相短路。利用很大的短路电流,使线路上的保护装置(如熔断器、低压断路器等)迅速动作,切断电路,从而消除人身触电危险。
  在电子生产厂房中,生产流水线上设备密集,且多为金属外壳的用电设备。若保护接地不到位或不符合要求,在发生接地故障时,很容易引起工作人员触电危险。因此,保护接地问题不容忽视,无论在设计过程还是施工过程中,都应切实地把保护接地落实到位。应进行保护接地的物体主要包括:变压器、高压开关柜、配电柜、控制屏等的金属框架或外壳;固定式、携带式及移动式用电器具的金属外壳;电力线路的金属保护管或桥架、接线盒外壳,铠装电缆外皮等。保护接地的连接线可采用扁钢或铜导线,要求形成可靠的电气通路。
  等电位连接是各类建筑物电气设计中一项不可缺少的工作。等电位连接有总等电位连接和局部等电位连接两种。所谓总等电位连接是在建筑物的电源进户处将PE干线、接地干接、总水管、总煤气管、采暖和空调立管等相连接,从而使以上部分处于同一电位。总等电位连接是一个建筑物或电气装置在采用切断故障电路防人身触电措施中必须设置的。所谓局部等电位连接则是在某一局部范围内将上述管道构件作再次相同连接,它作为总等电位连接的补充,用以进一步提高用电安全水平。在电子厂房内,各个部位的电位都相等,可以保证建筑物内不会产生反击电压,同时可以降低雷电电磁脉冲产生的干扰。
  3、防静电接地
  静电主要由不同物质相互摩擦而产生,在电子厂房生产过程中,静电所造成的危害是多方面的。首先,该工程中很多设备及仪器对静电电压比较敏感,静电会影响其正常工作甚至出现错误;其次,由静电产生的高电压会引起人身触电;另外,当静电严重时可能会引起火花放电,严重的会造成火灾事故。
  为了消除静电所产生的危害,就必须采取措施。消除静电的方法很多,但最简单和最有效的办法是采取接地措施。该电子生产厂房中,对所有会产生静电的设备都应保证可靠接地。为了防止积聚在设备和人身上的静电荷达到危险电位,在主要生产场**用了防静电地坪。这类地坪在的防护材料中,分布有铜线构成的网络,这些金属网络彼此形成电气通路,用于防静电地坪的静电传导。作为电气设计配合,应在防静电地坪所在空间的建筑柱上,适当预留接地端子。在地坪敷设完毕后,将防静电地坪内的金属线与该接地端子相连。另外,接地端子须通过柱内主筋与接地极连通,以使静电通过接地端子沿柱内主筋流向接地极。
  4、信息系统的接地
  本工程设置综合布线系统,在办公楼设有一个IT信息中心,并在各厂房的辅房内设有IT管理室,信息点遍布车间及办公室,用于将来的生产监控和管理。另外,本工程设置了火灾自动报警系统。这就涉及到信息系统的接地问题。
  根据《建筑物防雷设计规范》的有关规定,在本工程信息系统接地的设计中,采用S型等电位连接网络。在信息设备较集中的部位,如中心机房、弱电竖井等设接地基准点,此基准点与建筑物的共用接地系统连接,信息系统的所有金属组件,如各种箱体、壳体、机架等通过等电位连接线与基准点连接,设备之间的所有线路和电缆当无屏蔽时宜按星形结构与各等电位连接线平行辐射,以免产生感应环路。
  5、电子设备的接地
  该生产厂房中有部分用于检测的工业电子设备。电子设备的接地主要不是为了人身安全,而是为了设备工作的准确性。因为高频电压对人体并无伤害,而且电子设备的外壳即使不接地,并与地保持绝缘时,其设备外壳与地形成电容,随着频率增高,电容的电抗值将减少,当频率达到一定数值时,就等于接地。但为了减少杂散电流对仪表读数的影响,最好还是用短而粗的导线与地相连,一般采用6平方毫米的铜线,与设置在设备附近的专门的接地母排连接,然后再与总接地干线连接起来。接地电阻要求不超过10欧姆。对于个别设备,如产品说明书对接地电阻有特别要求者,则根据要求接地。
  6、防雷接地
  对于一般建筑而言,在采取了防雷措施后,可以将直击雷与雷电波侵入的雷害的概率降低很多。对于一般电气设备,允许的雷电脉冲较高,因此采取避雷针、避雷网防直击雷等措施是极其有效的。而微电子设备非常灵敏,耐压水平很低,一般只有10V左右,对雷击电磁脉冲极为敏感,易受到电磁干扰和损坏。雷击电磁脉冲因电磁感应而产生,并且可以通过电源线、天线、信号线的耦合被引入微电子设备,是微电子设备损坏的主要原因。如果仅按照一般建筑进行防雷设计,建筑电子设备受雷击的损坏率就很高,所以对于电子生产厂房的防雷接地设计应采取相应的措施。
  在选择接闪器时,应优先选用避雷网形式。这是因为避雷针是通过把雷电引向自身来完成保护对象免遭直接雷击的,这种引雷的机理使避雷系统增加被雷击的概率。当然,避雷针也不是完全不能采用,现在有的避雷针生产企业已推出新型优化避雷针,它具有防止直击雷和抑制二次感应雷的两种功能,是一种防雷市场上相对先进的产品。
  在布置引下线时,应沿建筑物四周设置而避免采用中间柱的柱内主筋作为引下线。这是因为在电子信息系统接地时,通常采用单点接地系统,将接地基准点在建筑物的中心部位引到建筑物底部的接地板上,如防雷引下线设置在四周则可以减少引下线产生的强磁场的干扰。
  对于接地装置设置的问题,防雷接地、电源系统接地、电气保护接地、防静电接地可同时利用建筑物的基础钢筋作为接地极。对于信息系统的接地,曾经在很长时间内存在着意见分歧。以往普遍认为信息系统的接地系统应单独设置,与建筑物绝缘,国外称其为绝缘接地方式。但是在实际应用中发现,两个独立的接地系统不利于过电压保护,这是因为当建筑物接闪雷电流后,建筑物的电压很高,而信息设备的“信号地”是与建筑物20米以外的大地相连,其电位比防雷接地装置低得很多,设备电压在雷击时维持在“信号地”电位水平,二者之间的电位差通过电容的耦合作用,将耐压能力很低的电子器件损坏。
  近年来,很多国内外标准不主张信息设备采用独立的接地装置,推荐采用共用接地系统。例如,2000版的GB50057-94《建筑物防雷设计规范》中明确指出:“每幢建筑物本身应采用共用接地系统”即将建筑物内的各种接地都统一接到建筑物的基础上或室外的接地装置上。当该建筑物遭受雷击时,电力系统的电压和电子设备工作接地的电压同时上升,保持了设备的工作电压不变,使微电子设备在雷击时可正常工作。共用接地系统通常利用建筑物的基础作接地极,其接地电阻一般在1欧姆以下,如有设备对接地电阻值的要求更低,应取其最小值。
  以上是本人在电子厂房的接地设计过程中的一些学习体会,其中的疏漏和不足愿和大家共同商榷。在今后的电子技术发展及应用中,各种先进的接地技术及产品也在源源不断地涌现,电子厂房的接地设计技术必将会有新的进步,我们期待着设计工作能为社会生产提供更加科学有利的技术支持和保障。
信息来源:防静电资讯网
高级工程师
10:42:23  
Powered by电气接地对电子设备运行影响实例分析
电 气 接 地 对 电 子 设 备 运 行 影 响 实 例 分 析
电气接地是电气设计与实施工中一个有争议的问题,争论的焦点是各种电气接地公用一个接地系统还是各自分开单独建立接地系统,以及接地电阻值应该为多少。不同建筑物与特殊使用场所的电气接地电气设计,如计算机房、有爆炸物的危险场所、医院手术室、游泳池、喷水池以及建筑物防雷等在设计规范中对接地也作了明确的规定。对有通信设备以及计算机控制系统的建筑物,相关设备接地尚未明确规定,给电气设计与施工造成一定困难。
一个建筑物内有220/380V低压配电系统电源中性点接地、电气安全保护接地、防雷接地、电子设备直流电源工作接地、过电压保护接地等多种接地。国家电子计算机房设计规范(GB50174-93)第6.4.3条中规定以上接地可共用一组接地装置,其接地电阻不应大于其中最小值。工业计算机监控系统抗干扰技术规范(CECS81-96)第4.0.4条中规定计算机系统的各种接地线应采用有绝缘护套的导线或电缆牢固地接到地线(PE线)汇集板上,地线汇集板和地网接地极之间宜采用两根截面不小于25平方毫米的带绝缘护套的铜导线或电缆牢固连接,保证计算机系统一点接地。第4.0.3条规定在计算机机房内宜设计600mm&200mm&20mm铜板作为计算机系统地线汇集板,该汇集板可为计算机系统提供参考零电位。规范还规定计算机应进行保护接地,接地电阻不应大于4欧姆,各种接地应放射式引到地线汇集板,然后再引到地网接地极。规定用两根引线是为了保证可靠性。应引起注意的是规范规定引到接地网的接地极上而不是引到接地网上。这就明确了可以公用一个接地极(接地装置)。有些行业认为公用一个接地系统会影响电子设备正常运行,因此电子设备应单独接地,接地电阻要求也比较小,一般都要求不大于1欧,个别甚至要求小于0.5欧姆。
通过实际工程发现,电子设备地线出现干扰会破坏电子设备的正常运行,甚至造成元器件的损坏。电子设备本身的地线设计属电子设备产品本身的问题,出现问题不能只要求由电气设计从外部接地上进行解决。实践证明电子设备本身产品设计在绝缘及地线设计上水平越高,对外部电气接地设计要求就越低。大型计算机房都要求单独接地,有些还设计了单独接地网,当计算机运行不稳定时,就设法降低接地电阻。一般都要求达到0.5欧姆,有些仍不稳定,最后降低到0.2欧姆。如果计算机本身的地线设计合理,保证地线之间电位差很小,绝缘水平又很高,计算机稳定运行受外部接地影响就会很小。计算机地线必须集中于一点之后再接地,以便可以取得一个统一参考电位点。如果计算机本身地线较长时,就要用绝缘线从多点先引到地线汇集板,再引到接地极(接地装置)后集中接地,这样可以避免较长的地线上电位变化而影响电子设备的正常运行。如果在地线汇集板集中一点后就不一定要单独接地,可以与建筑物公用一个接地极(接地装置)。IEC标准以及美国国家电气法规(NEC)都规定应统一接地。美国《电气施工与管理》杂志于1999年3月也发表了一篇文章,题目为&数控机床接地:单独接地并不好&(Cnc Machine Tool GroundingPleading Your Case)。
现在工业控制计算机的直流地与金属外壳是相联的。设计规范要求计算机金属外壳必须进行保护接地,这样工业控制计算机的直流地就接在建筑物保护地线(PE)上。有些单位发现接地后对计算机运行有影响,因此将机壳进行绝缘处理单独接地。分析后认为产生影响的原因可能是建筑物接地系统中电源中性线(N)与保护地线(PE)从接地点引出后又发生了连接,使TN-S或TN-C-S系统成为TN-C系统,中性线(N)经常有电流,有电流就会有电位差,电流经常变化,电位差也就会经常变化。如果计算机地线接到电位经常有变化的中性线上,运行就有可能受到影响。有些单位对机壳进行保护接地后,计算机的运行并没有受到影响,现在办公室的计算机也很少进行单独接地。看来采用TN-S系统,并联合接地还是正确的。
上述问题曾经与工业计算机生产厂家进行过讨论,建议他们将金属机壳与计算机直流地分开,以便于对金属机壳进行保护接地。他们认为生产的工业控制计算机远销欧美,是按照欧美有关标准生产的,不便于任意变动。工业控制计算机母线板的直流地与金属外壳容易分开,但后来发现机箱内开关电源金属外壳与直流地连接一起,开关电源生产厂家也要改变设计。由于牵涉到几个厂家的产品,所以必须有一个统一规定后,才能进行修改。现在我国也在逐步执行国际标准。实践证明,标准要求高,对产品质量要求也就越高。
电气接地是为了取得一个公共参考电位点。计算机直流地浮空运行是抗干扰能力较强的一种方式,直流地也不需要再进行接地处理,就不会受到计算机干扰,但计算机的绝缘水平要高。计算机通信一般都单独采用一个独立的直流电源,与计算机电源地线不相联,通过光电耦合来传递计算机信号。通信电源一般都采用浮空地方式运行,既不接地。由于通信接地不正确,通信因干扰而不能正常运行的实例很多,主要是电源中性线(N线)与保护地线(PE线)在引出后,又发生了连接,使保护地线(PE线)上的电位经常受电源中性线(N线)电位变化而变化。此时把通信电源地分别接到保护地线(PE线)上,计算机通信的正常运行就会受到影响。
某工厂变配电站综合自动化系统投运后通信一直不正常,而且有一定规律,一般节假日及晚上通信较正常,上班后通信就受到干扰,严重时无法运行。现场经过了多次检查,问题一直得不到解决,一度曾计划将通信通道改为光缆。后来发现变配电站综合自动化装置(微机保护)通信有三个端子,分别为CANH、CANL与CAN地。现场施工时将通信电缆线的屏蔽层接到CAN地端子上,然后在两端进行了接地。问题发现后,到现场将屏蔽层从CAN地端子上拆除,相互连接后再接地,使通信电源地浮空,通信完全恢复正常。通信电缆的屏蔽层是一端接地,还是两端接地,还存在两种不同看法。
某工厂厂变配电站采用变配电站综合自动化装置(微机保护),6kV高压电动机每天都要启停几次。其中有一台高压电动机每次启停本高压柜与相邻高压柜的变配电站综合自动化装置(微机保护)都会出现死机,相邻开关柜还出现过两次误跳闸。对此问题厂家多次去现场进行处理,对软件进行修改后,加强了软件抗干扰与自复位能力,但死机问题并没有最后解决。同一个配电室其它几台6kV高压电动机,运行一直很正常。从现场情况分析,干扰可能发生于电动机启停时产生的操作过电压。
进行分析后认为,干扰只能从电源线、接地线、信号线与空间进入,从空间进入的可能性很小,因为高压开关柜及变配电站综合自动化装置(微机保护)都是金属外壳,而且进行了统一接地。干扰从信号线进入,只会引起测量与信号不准,不会引起死机。后来发现本台电动机启动电流与启动时间都超过规定值。对电动机进行了检修后情况有所好转,启动时的死机次数由原来90%下降到50%以下,但问题仍没有彻底解决。
从现场情况分析,其它高压电动机在操作时变配电站综合自动化装置(微机保护)没有发生过死机,这就增加了分析问题的难度。开关柜内安装了过电压吸收装置,其产品质量以及开关柜接地处理不好,都会产生干扰。高压电动机检修后,电动机启动电流与启动时间都有了降低,死机次数下降。如果再对过电压吸收装置进行检修,对本开关柜接地进行处理,问题也可能会得到进一步解决。
变配电站综合自动化装置(微机保护)生产厂家提出单独接地。但变配电站综合自动化装置(微机保护)金属外壳用螺钉固定在高压开关柜上,单独接地比较困难。提出单独接地的理由是,采用组屏方式时,变配电站综合自动化装置(微机保护)集中安装在保护屏内,没有发生过干扰引起死机现象。但同一厂家的产品,都安装在高压开关柜上,大部分运行一直很正常,说明产品本身的抗干扰能力加强后,才能从根本上解决问题。
某工厂厂也采用了变配电站综合自动化装置(微机保护),多台10kV高压电动机,运行一直很正常。其中一台高压电动机一年后才安装,在第一次送电试车时,合闸后同一排高压开关柜上的变配电站综合自动化装置(微机保护)大部分都受到干扰而无法正常运行。生产厂家到现场后找不出原因,也提出单独接地问题。同样由于变配电站综合自动化装置(微机保护)金属外壳用螺钉固定在高压开关柜上,单独接地比较困难。后来对过电压吸收装置进行耐压试验发现泄漏电流超过规定值,临时将过电压吸收装置接地线解列后投运正常。厂里更挨了过电压吸收装置后问题得到解决。从以上问题的处理可以发现,过电压吸收装置泄漏电流太大,会引起地线上电位的变化,对变配电站综合自动化装置(微机保护)正常运行影响还是比较大的。
某钢厂35kV变电站四台主变差动与后备保护都采用了变配电站综合自动化装置(微机保护)。有一台备用变压器发生过两次差动保护误跳闸,厂里对变压器进行检查没有发现问题。工厂与有关生产厂家一起进行了多次分析,一时难以找到问题发生的原因。变压器为热备用,处于空载运行状态,原边电流很小,付边电流为零,微机保护单元显示差动电流很小,记录的原付边差动电流虽然很小,但很不稳定。初步分析是干扰引起计算误差,由于变压器处于空载运行状态,制动电流小于制动拐点电流,差动保护动作电流比较小,干扰引起计算误差很容易造成差动保护误跳闸。
电流互感器以及其引线上引起干扰的可能性很小。后来发现开关柜门上的接地软编织线一端悬空没接,开关柜门与主体虽然通过门轴联接在一起,用万用表测量是通的,但作为保护接地是不符合要求的,后来将软编织线重新接好地,并将综保装置外壳重新进行可靠接地。处理后发现微机差动保护单元度记录的原付边差动电流减小了一半,而且非常平稳,变压器投入运行后差动保护尚未发生误动作。实践证明外壳接地处理不好,也会引起干扰。
有一个工厂10kV配电站采用变配电站综合自动化装置(微机保护),其中一台高压电容器柜变配电站综合自动化装置(微机保护)的液晶显示屏经常出现花屏,测量与保护部分运行正常,同一配电室其他综保装置运行都很正常。厂家多次到现场进行处理,更换产品问题仍然得不到解决。后来更换同型号数码管显示变配电站综合自动化装置(微机保护),情况有所好转,但仍然发现个别数码管有时偶而丢掉一段,说明干扰仍然存在。数码管显示抗干扰能力要强一些。分析认为可能也是由于高压电容器柜接地处理不好,对地电位的变化而引起干扰。
电子设备单独接地并非不正确只是在实际工作中有无必要。如果要单独接地,产品结构设计就要满足单独接地要求。不能把问题完全推给工程项目的电气设计。电子设备单独接地对电子设备运行有一定好处,但对工程项目的电气设计带来许多困难。电子设备单独接地后,两个接地系统之间出现电位差也会对电子设备运行造成影响,甚至造成电子设备的损坏,所以国外提出单独接地并不好。电动机经常操作,操作时会出现过电压,电容器是容性负载,操作过程中也会出现过电压,过电压吸收装置有泄漏电流问题,所以其质量必须保证,安装过程中必须进行认真检测,投运后还要进行定期检查。
从以上几个实例中出现的问题都是由于地线干扰引起的,生产厂家都提出单独接地问题,由于现场条件限制都没有做到。这里有一个单独接地与单独引到接地装置的问题,这是完全不同的两个问题。如果要求单独接地,就要单独增加一个接地系统,它与有关设计规范相矛盾。如果需要单独引向接地装置,或单独引向附近接地网,对于分散安装的电子设备在产品设计上就应考虑如何安装的问题。从以上几个工程实例中发生的现象分析可看出电子设备的接地线单独敷设有一定好处。
接地线单独敷设与单独接地有本质上的区别。接地线单独敷设是指用单独的接地线引向接地线或接地装置。单独接地是指单独增加一个接地装置。
电气接地除对人身安全,电气火灾,接地故障保护有重要作用外,对电子设备的运行也很重要,但情况复杂,意见不统一,现场出现问题比较多,由于观察与测试手段比较少,分析起来就很困难,把以上几个工程实例提供给大家,供工作中参考。&
我来说两句 ()
电气热门下载
本月推荐论文
Copyright & 2007 - 2012
All Rights Reserved.
E-mail: 手机:增值税发票
无理由退货
我浏览过的
您现在的位置:&
浅谈电气设备的接地
浅谈电气设备的接地
电气设备的某个部分与大地之间作良好的电气联接称为接地。与大地土壤直接接触的金属导体或金属导体组称为接地体:联接电气设备应接地部分与接地体的金属导体称为接地线;接地体和接地线统称为接地装置。
电气设备接地的目的主要是保护人身和设备的安全,所有电气设备应按规定进行可靠接地。
接地的分类 按接地的作用分有保护接地和工作接地和工作接地两种。 (1)为了保证人身安全,避免发生人体触电事故,将电气设备的金属外壳与接地装置联接的方式称为保护接地。当人体触及到外壳已带电的电气设备时,由于接地体的接触电阻远小于人体电阻,绝大部分电流经接地体进入大地,只有很小部分流过人体,不致对人的生命造成危害。 (2)为了保证电气设备在正常和事故情况下可靠的工作而进行的接地称为工作接地,如中性点直接接地和间接接地以及零线的重复接地、防雷接地等都是工作接地。
接地电阻 应接地的电气设备通过接地装置和大地之间的电阻称为接地电阻,它包含五个部分: (1)电气设备和接地线的接触电阻。 (2)接地线本身的电阻。 (3)接地体本身的电阻。 (4)接地体和大地的接触电阻。 (5)大地的电阻。
不同的电气设备对接地电阻有不同的要求: (1)大接地短路电流系统R≤0.5W (2)容量在100kVA以上的变压器或发电机R≤4W (3)阀型避雷器R≤5W (4)独立避雷针、小接地电流系统、容量在100kVA及以下的变压器或发电机、高低压设备共用的接地均R≤10W (5)低压线路金属杆、水泥杆及烟囱的接地R≤30W
装设接地装置的要求 (1)接地线一般用40mm&4mm的镀锌扁钢。 (2)接地体用镀锌钢管或角钢。钢管直径为50mm,管壁厚不小于3.5mm,长度2~3m。角钢以50mm&50mm&5mm为宜。 (3)接地体的顶端距地面0.5~0.8m,以避开冻土层,钢管或角钢的根数视接地体周围的土壤电阻率而定,一般不少于两根,每根的间距为3~5m (4)接地体距建筑物的距离在1.5m以上,与独立的避雷针接地体的距离大于3m。 (5)接地线与接地体的联接应使用搭接焊。
更多猛料!欢迎扫描下方二维码关注土猫网官方微信( tumaowang )
&#165&45元
&#165&127元
节省25.4元
&#165&239元
节省47.8元
&#165&159元
节省31.8元
&#165&35.3元
节省15.7元
&#165&299元
节省59.8元
&#165&6.9元
&#165&19.9元
&#165&10.9元
&#165&19元
&#165&219元
&#165&296元
节省59.2元建筑电气电子设备接地规定有哪些?
建筑电气电子设备接地规定有哪些?
电子设备接地系统应符合下列规定:
1、电子设备应同时具有信号电路接地(信号地)、电源接地和保护接地等三种接地系统。
2、电子设备信号电路接地系统的形式,可根据接地导体长度和电子设备的工作频率进行确定,并应符合下列规定:
1)当接地导体长度小于或等于0.02A(A为波长),频率为30kHz及以下时,宜采用单点接地形式;信号电路可以一点作电位参考点,再将该点连接至接地系统;
采用单点接地形式时,宜先将电子设备的信号电路接地、电源接地和保护接地分开敷设的接地导体接至电源室的接地总端子板,再将端予板上的信号电路接地、电源接地和保护接地接在一起,采用一点式(S形)接地;
2)当接地导体长度大于0.02A,频率大于300kHz时,宜采用多点接地形式;信号电路应采用多条导电通路与接地网或等电位面连接;
多点接地形式宜将信号电路按地、电源接地和保护接地接在一个公用的环状接地母线上,采用多点式(M形)接地;
3)混合式接地是单点接地和多点接地的组合,频率为30~300kHz时,宜设置一个等电位接地平面,以满足高频信号多点接地的要求,再以单点接地形式连接到同一接地网,以满足低频信号的接地要求;
4)接地系统的接地导体长度不得等于A/4或A/4的奇数倍。
3、除另有规定外,电子设备接地电阻值不宜大于4&O。电子设备接地宜与防雷接地系统共用接地网,接地电阻不应大于l&O。
当电子设备接地与防雷接地系统分开时,两接地网的距离不宜小于10m。
4、电子设备可根据需要采取屏蔽措施。