请问rs485,232,422实际都需要...
热点活动:
请问rs485,232,422实际都需要几根线真正有用 - 已解决问题
RS485,232,422都是9针,但其中通信的时候,都哪几根是真正有用,短脚分别要怎么接
问题补充:我查了下,485就需要135,这三个线,是不是接的时候,一一对应接就可以了
产品版区:
悬赏分:5 | 解决时间: 14:57:12 | 提问者: - 学长&nbsp&nbsp第2级
问题ID:121944
1、一般为三根线,两个信号线,一个地线。2、为了可靠,具体见下述资料中的西门子CP341模块的接线图:见《串口通讯模块的信息与使用()&&&&&》下载:&
大师&nbsp&nbsp第17级&
以下网友赞了您的问题:
填写您的评论...
提问者对于答案的评价:谢谢
已阅,最佳答案正确。
置评专家:西门子自动化技术支持& 16:36:22
更多相关问题
本版精华问答
等待您来回答
作者/最新回复
最后回复时间
RS485,232一般要接3根线&,TX&RX&接地&,有时候接地不接其实也不要紧,就是容易被干扰不稳定RS422&,一般都是4线接口了
- 助理工程师&nbsp&nbsp第8级
& 15:28:21
上一页1下一页&
扫描打开手机版
20秒帮我们优化支持中心!
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!
欢迎您来到找答案
在“找答案”,已有超过7万个被解决的技术问题供您参考!
西门子技术专家亲自把关!常规的,简单的问题,在这里您都可以找到答案!
遇到了问题,就来“找答案”提问。
点击搜索框右侧的提问按钮,只需2步就能成功提交问题!分分钟就有无数大侠前来帮你。
在“找答案”每天都有大量的新问题。
别犹豫,只需要点击问题下方的“我要回答”就能参与。答题不光有积分相送,也会给您积攒大侠人气。
“找答案”定期开展各种有奖活动期待您的参与。
更有机会参加西门子高端用户峰会。领略西门子的博大精深!新宝开户注册422485_计划群吧_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0可签7级以上的吧50个
本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:30,544贴子:
新宝开户注册422485
彩交流422485
贴吧热议榜
使用签名档&&
保存至快速回贴新宝3主管422485_赚吧_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0可签7级以上的吧50个
本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:585,965贴子:
新宝3主管422485
彩交流422485
贴吧热议榜
使用签名档&&
保存至快速回贴查看: 3811|回复: 5
请教“是否可以使用2片MAX485组成RS-422通信和RS-422通信芯片”
各位大侠好,我最近在弄RS-422通信(对方留给我们通信的接口是RS-422),网上查到了像MAX488这样用于RS-422通信的芯片,但是发现电子市场没有买,后来看了一下数据手册,好像MAX485也可以用于RS-422通信,MAX485的货源比较充足,我就想用两片MAX485替代MAX488,一片用于接收,一片用于发送,不知道设计是否合理,请各位大侠指教。还有,请教一下有哪些比较通用的RS-422通信芯片吗?
可以啊,我就用过两块实现全双工通信。
我也这么搭过效果非常好 接收一端接120欧电阻 抗干扰比半双工的485模式强很多
请教[2楼]:
& && && &&&如何证明全双工485比半双工485抗干扰能力高。
完全可以啊!
422就是这样干活的!
还有max出了isolation的片子,以后光耦都不用了,3kv完全隔离,&&封装就是 SO的