笔记本总死机 死机前征兆 win7内存占用高突然飙升 直至99满载卡死 不管它有时

地区:沧州
头衔:工   长
悬赏分:50
浏览数:56
机械排烟计算通风管道面积是否扣除多页排烟口、防火阀的面积,若扣除如何计算
机械排烟计算通风管道面积是否扣除多页排烟口、防火阀的面积,若扣除如何计算
地区:山西
等级:15 级
头衔:亚太区总裁
机械排烟计算通风管道面积不扣除风管表面的多页排烟口面积,防火阀长度从风管长度中扣除。多页排烟口与吊顶面层高差的风管连接是软连接不是钢板连接。机械排烟中的软连(除接排烟风机位置外)接指的是风管与吊顶风口之间的位置。
提问者对最佳答案的评价:5星
请填写消息,提交后将发送给用户
及时采纳答案不仅是对回答者的认可,同时也能避免问题过期后被
地区:山西
等级:16 级
头衔:全球总裁
机械排烟计算通风管道面积是扣除多页排烟口、防火阀的面积。
多页排烟口按风口面积扣除,防火阀在计算风管|长度时扣除。
追问( 18:01:37):
多页排烟口与吊顶面层高差的风管连接是钢板连接。
机械排烟中的软连接指的是除接排烟风机位置外,管道穿越沉降缝处需要软管连接。
地区:天津
等级:16 级
头衔:全球总裁
&&机械排烟计算通风管道面积是要扣除多页排烟口、防火阀的面积的,扣除时多页排风口按排风口面积扣除,防火阀可以在计算通风管道长度时扣除,多页排烟口与吊顶面层高差的风管连接应该是软连接不是钢板连接的。
地区:江苏
等级:14 级
头衔:中国区总裁
一楼、二楼错误(不懂计算规则),三楼完全正确,计算规则及字面解释。
操作执行中...
无满意答案
  及时举报违规行为,共同维护良好环境
举报原因:
问题与专业无关
没有实用价值
问题描述不清晰
同IP自问自答,恶意刷分
完全复制他人答案
部分复制他人答案
无实际价值
同IP自问自答,恶意刷分
    
如果您认为这个答案有误,或者有更好的答案,请立即告诉我们!
如果您的“揪”错被采纳,可获得10分积分奖励!
我的答疑任务
图片正在上传...下载作业帮安装包
扫二维码下载作业帮
1.75亿学生的选择
消防图纸中,排烟风管的面积怎么计算
终极至尊TA2485
1、就是风管的展开面积(mm)例如图纸的平面图标记为800*250,在电子图纸上测量为1250(当然如果是打印出来的图纸要计算比例尺的)面积即为(800+250)*2*=2.625㎡2、以上算的面积只是实际面积需要用2.625*(1+13.8%)=2.9873㎡铁板(13.8%为铁皮损耗)
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码

我要回帖

更多关于 内存占用过高 的文章

 

随机推荐