怎样通过计算电流确定电流互感器的变比?例如Ijs=187A,那么怎样确定所选电流互感器的大小?我想知道计算分析过程。重在过程,非结果。谢谢
庞先生的文章,知识体系有些陈旧了。互感器的额定变比这个名称本身有些小问题。应当说标称变比,才正确。因为100/1的一次电流运行在100A额定值以外,一次/二次仍是100/1。在机电式仪表中,存在最大量程的问题。互感器的额定变比存在适应仪表量程的问题。因而存在计算电流/电流互感器一次额定电流=70-80%限制。在采用了数显仪表后,由于数显仪表具有量程自动转换的功能,互感器变比不存在适应仪表量程的问题了。因此这个70-80%在数显仪表电路中,就没有任何意义了。在继电保护回路,当然也没有意义。在电流互感器的选择中,因为二次额定电流均按1A或5A设计。100//1显然1000/1能完全准确测量100A的电流。当然,根据互感 器的误差限。20P10或10P10100/1的也完全能准确测量500A的电流。所不同的就是,100/1的用在1000/1回路中,导线无法穿入磁芯孔中。二次电流运行在10A,二次线圈那怕选1.5平方的导线,也不存在安全问题。不过,配套的仪表,或继电器设备或其他附属设备额定设计1A,长期运行10A的电流就未必允许了。
略懂社热议
多谢尺兄的耐心详细的解答~!!!万分感谢~!!!!
原文“电流互感器额定一次电流宜按正常运行的实际负荷电流达到额定值的2/3左右,......”,就是原来的70%左右规定(现GB/T要求“宜达到60%”)。正常运行的实际负荷电流,我们在设计时无法准确获得,一般也就以计算电流替代了。
2/3 ≈ 66.67%,与原来70%的规定,是差不多一样的意思——1、达到额定值的70%左右;2、达到额定值的2/3左右。现在的JGJ 16-2008,也是宜达到70%。现在的GB/T,则是宜达到60%。
1、“连接导线若按0.5m计算,保证电流互感器按其准确度的二次电流为≤8.7A,是设计值5A×0.7=3.5A的2.5倍,才。。。”,但实际上,我们考虑过载,是按超过5A(对应一次侧额定电流)计算的,甚至按超过保护电器过载长延时整定电流计算的。2、二次回路连接导线长度有时不可预测。3、现在最新的GB/T不是要求70%,而是要求60%。4、现在最新的GB/T的下限要求是实际负荷电流不应小于CT额定一次电流的30%(S级20%),是否现今的CT准确度已经达到一定水平才会有如此规定呢?5、消防回路的配电干线,因选择性而放大很多,其CT的变比,没有随之放大的必要。6、普通用电设备回路最为常见的选择:CT一次侧额定电流×0.6≈实际负荷电流(设计时用计算电流替代),保护电器过载长延时整定电流尽量不要选择大于CT一次侧额定电流。
非消防的普通回路(配电干线):计算电流70A,保护电器过载长延时整定电流可能选80A、100A、125A、140A。1、计算电流70A,保护电器过载长延时整定电流可能选80A、100A,CT选100/5(或1)A合适;2、计算电流70A,保护电器过载长延时整定电流万一选125A、140A(考虑将来增容可能性很大,才特别放大开关),CT:150/5(或1)A也不错(超过30%,已经达到46.67%)。计算电流50A,保护电器过载长延时整定电流可能选63A、80A、100A。1、计算电流50A,保护电器过载长延时整定电流可能选63A,CT选75/5(或1)A合适;2、计算电流50A,保护电器过载长延时整定电流可能选80A、100A(考虑将来增容可能性很大,才特别放大开关),CT:100/5(或1)A也不错(超过30%,已经达到50%)。
互感器选小了会有什么后果?互感器选大了最多就是有点不准,如果不是用于计费也没什么问题。
回复 1# 1、187/0.6=311.67,CT选300/5A(或300/1A),可满足实际的负荷电流达到CT额定值的60%;2、187/0.3(S级为0.2)=623.33(S级:935),即CT的最大变比600/5A(S级:800/5A),或者600/1A(S级:800/1A);3、1%~120%额定电流回路,宜选用S级的CT。4、无特殊情况,位于CT前端(即CT电源侧)的保护电器过载长延时整定电流不大于CT一次侧的额定电流。例如(一般情况下):断路器过载长延时整定电流选225A、250A 时,CT选300/5A(或300/1A);断路器过载长延时整定电流选315A、350A、400A,CT选400/5A(或400/1A)。详见GB/T《电力装置的电测量仪表装置设计规范》8.1章节“电流互感器”。若答错,请各位大佬斧正。
学习了,一直没有认真思考和看资料此方面的东西。有些项目将不同类型的负荷做低压总计量,即在变电所低压柜做双母线(主母线可以顶置或者后置),然后在分母线上做一个总计量表(对不同类型负荷组)1:考虑不同类型用电的计量电价和分类2:考虑各个分段回路的计量考核是否精确,总计量表用于考核疑问分回路的计量表是否严格准确呢?使用互感器是否能严格精确的测量?
略懂社热议
等待您来回答
该问题来自:
建筑电气网站是由建筑电气杂志社主办的建筑电气行业专业网站,旨在为业界同行提供一个学习、交流、互动的平台。
家用电器领域专家
&SOGOU - 京ICP证050897号电流互感器容量配比计算公式_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
电流互感器容量配比计算公式
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用0下载券
想免费下载更多文档?
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢电流互感器二次容量计算--《云南电力技术》2013年01期
电流互感器二次容量计算
【摘要】:介绍变电站保护用电流互感器二次负荷计算及校验、容量计算,提出选择电流互感器时应注意方面。
【作者单位】:
【关键词】:
【分类号】:TM452【正文快照】:
1前言保护用电流互感器主要与继电装置配合,在线路发生短路过载等故障时,向继电装置提供信号切断故障电路,以保护供电系统的安全。根据规定要求,在系统区内出现最大短路电流时,保护用电流互感器不该出现饱和,这与测量用电流互感器的工作条件不一样,测量用电流互感器除了在正
欢迎:、、)
支持CAJ、PDF文件格式,仅支持PDF格式
【相似文献】
中国期刊全文数据库
余伟凌;;[J];广东科技;2006年09期
靳建峰;沈黎明;孙宝华;朱丽萍;;[J];湖南电力;2010年04期
王锐;齐凤霞;;[J];内蒙古电力技术;2007年01期
李加正;;[J];农村电气化;2007年11期
王锐;齐凤霞;;[J];农村电气化;2007年05期
;[J];华东电力;2008年11期
姚永旺;吕庆升;;[J];云南电业;2011年07期
黄友滔;夏晓波;林晓宇;;[J];电力安全技术;2007年03期
王俊敏;;[J];云南电力技术;2009年02期
褚家灏;[J];华东电力;1989年10期
中国重要会议论文全文数据库
陈嘉安;刘云涛;邰世福;;[A];2008年云南电力技术论坛论文集[C];2008年
张莉;崔琪;;[A];节能环保 和谐发展——2007中国科协年会论文集(一)[C];2007年
庄燕飞;冯新岩;;[A];2008中国电力系统保护与控制学术研讨会论文集[C];2008年
魏韬;郭五一;张洪涛;毋富安;袁卫国;;[A];第十届中国科协年会环境保护与生态文明建设论坛论文集[C];2008年
叶远波;;[A];华东六省一市电机(电力)工程学会输配电技术研讨会2006年年会论文集[C];2006年
王锐;董泉;孙立存;;[A];2007中国电机工程学会电力系统自动化专委会供用电管理自动化学科组(分专委会)二届三次会议论文集[C];2007年
廉世军;武建文;;[A];2006中国电力系统保护与控制学术研讨会论文集[C];2006年
王薇;;[A];第十六届(2008年)华东六省一市电机(电力)工程学会输配电技术研讨会论文集[C];2008年
梁仕斌;曹敏;李毅;刘拄楑;刘涛;;[A];2007云南电力技术论坛论文集[C];2007年
王乐仁;;[A];2006全国电工测试技术学术交流会论文集[C];2006年
中国重要报纸全文数据库
鲁立刚?李海成
张哲浩;[N];科技日报;2008年
曹孟州;[N];国家电网报;2008年
杨克勤 张建军;[N];四川日报;2009年
刘剑平;[N];国家电网报;2008年
高岸柳;[N];忻州日报;2010年
李敦友;[N];国家电网报;2008年
鲁立刚?李海成;[N];国家电网报;2008年
赖少明;[N];国家电网报;2007年
周秀萍?王晓平
李芳;[N];楚雄日报(汉);2008年
顾和平;[N];电子报;2001年
中国博士学位论文全文数据库
童悦;[D];华中科技大学;2011年
赵志斌;[D];华北电力大学(河北);2005年
张新刚;[D];华北电力大学(北京);2006年
贾丹平;[D];沈阳工业大学;2008年
刘洋;[D];华北电力大学(河北);2008年
殷志良;[D];华北电力大学(北京);2005年
齐磊;[D];华北电力大学(河北);2006年
李云伟;[D];华北电力大学(北京);2008年
刘军;[D];华北电力大学(北京);2008年
刘春明;[D];华北电力大学(北京);2009年
中国硕士学位论文全文数据库
梁仕斌;[D];昆明理工大学;2008年
齐波;[D];华北电力大学(北京);2006年
甘梽甬;[D];华北电力大学(北京);2003年
吴士普;[D];华中科技大学;2004年
刘慧芳;[D];华北电力大学(北京);2003年
乔卉;[D];武汉大学;2004年
梅志刚;[D];清华大学;2004年
刘丰;[D];燕山大学;2003年
王小君;[D];华北电力大学(北京);2004年
孟凡勇;[D];河北工业大学;2006年
&快捷付款方式
&订购知网充值卡
400-819-9993
《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社有限公司
同方知网数字出版技术股份有限公司
地址:北京清华大学 84-48信箱 大众知识服务
出版物经营许可证 新出发京批字第直0595号
订购热线:400-819-82499
服务热线:010--
在线咨询:
传真:010-
京公网安备75号

我要回帖

更多关于 魅族note2拆机 的文章

 

随机推荐