在我公司10kV配电所,采用微机综合保护,微机备用电源ups坏了,计划采用逆变器,使用电池屏作为电源,大家觉得可行吗?和ups相比是可靠了还是不可靠了?
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分194帖子
三星助理工程师, 积分 194, 距离下一级还需 6 积分
一套完整的UPS主机包括整流器,逆变器,静态开关模块, 输出隔离变压器, 移向变压器等等。
光有个逆变器加静态开关,供电质量可能差远了。。。。。。。。
但由于模块数量是减少了,可靠性反而提高了。。。。。。。。
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分194帖子
三星助理工程师, 积分 194, 距离下一级还需 6 积分
移相变压器
听众数收听数最后登录注册时间主题精华3积分4226帖子
原帖由 traphe 于
13:00 发表
一套完整的UPS主机包括整流器,逆变器,静态开关模块, 输出隔离变压器, 移向变压器等等。
光有个逆变器加静态开关,供电质量可能差远了。。。。。。。。
但由于模块数量是减少了,可靠性反而提高了。。。。。。。 ...
可靠性不会提高吧!完整的在线式UPS可靠性是很高的,假如整流器、逆变器任何一个出故障,静态开关会动作,已避免停电事故发生。平时静态开关处于防备状态。
楼主的设想最大的优点是可以节省一笔费用,加个逆变器,是可以作为后备电源用的。
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分99帖子
一星助理工程师, 积分 99, 距离下一级还需 1 积分
谢谢解答,和我想的差不多吧,但是2008和traphe的回答专业多了。学习了。