本帖子已过去太久远了,不再提供回复功能。消防控制室人员操作人员培训要点;一、消防控制室作用;建筑内的火灾自动报警系统、自动灭火系统、自动控制;二、消防控制室环境要求;消防控制室的设Z有如下要求:;1、门应为防火门,且开启后方向应向疏散的方向;;2、应在入口处设Z明显的标志,例如“消防控制室”;3、室内应设Z应急照明装Z,其亮度应保证正常照明;4、严禁与消防控制无关的电气线路及管道穿过;;5、凡穿越
消防控制室人员操作人员培训要点
一、消防控制室作用
建筑内的火灾自动报警系统、自动灭火系统、自动控制系统、防排烟系统、防火门、防火卷帘、火灾事故广播、消防通讯系统等消防设备,组成了一个完整的消防控制系统。在平时,它全天候地监测各种消防设备的工作状态,保持系统的正常运行。一旦出现火情,它准确地反馈火情的发展过程,正确、迅速地控制各种相关设备,达到疏散和保护人员、控制和扑灭火灾的目的。因此消防控制室是建筑内消防设施的控制中心枢纽。
二、消防控制室环境要求
消防控制室的设Z有如下要求:
1、门应为防火门,且开启后方向应向疏散的方向;
2、应在入口处设Z明显的标志,例如“消防控制室”标志灯或标志牌;
3、室内应设Z应急照明装Z,其亮度应保证正常照明的照度;
4、严禁与消防控制无关的电气线路及管道穿过;
5、凡穿越消防控制室内的送、回风管在其穿墙处应设Z防火阀;
6、位Z宜设在高层建筑的首层或地下一层,且应采用耐火极限不低于2小时的隔墙和1.5小时的楼板与其它部位隔开,并应设直通室外的安全出口。
三、火灾报警的确认
火灾自动报警系统的正常工作状态主要有两种:火灾报警状态和正常监测状态。火灾报警状态又可分为:误报和火灾报警。误报是指火灾探测器保护范围内没有发生火灾而火灾报警系统报火警的情况。如大量灰尘、水雾滞留、误碰撞等都可以造成系统误报。火灾报警是指火灾探测器在保护范围内检测到火灾发生时的烟雾、高温等参数时,将接收到的火灾信号转变为电信号,输入至火灾报警控制器以声、光报警信号发出火灾报警信号,同时指示火灾发生的部位和火灾发生的时间。
火灾自动报警系统报火警时的特征现象有:
1、探测器火警确认灯亮;
2、控制器发出火警声响;
3、控制器面板上火警总指示灯亮,且“部位”显示窗口显示探测器的部位号或编号,打印机记录报警时间、部位和火警类型。
四、火警处理方式
1、保持冷静:头脑冷静,保持镇定,同时要保持警惕。因为实际情况下,火情报警的概率虽比较小,大部分的火警属于误报,但也不能排除火灾真正发生的可能性。
2、查明方位:通过火灾报警控制器的部位指示,查明发出火灾报警信号的探测器的部位号或编号以及分布地址。
3、确认火警:通知防火巡查员携带灭火器和通信器材迅速赶往现场,尽快查明报警现场的情况,判断火灾探测器报警原因,判断是火情报警,还是误报。
4、扑灭小火:如确认火警,现场火情较小时,由防火巡查员和现场员工采
用灭火器将火扑灭;如果火情较大时,应迅速拨打119电话,并及时组织本单位义务消防员利用室内消火栓等消防设施设备扑救火灾,同时,派人员在路口等候引导消防队并全力配合消防队施救。
五、消防联动控制操作
火灾确认后,消防控制室值班人员应对下列联动对象实施控制操作:
1、按疏散顺序接通火灾警报装Z和火灾事故广播;
2、按下联动控制柜上的启泵按钮,启动消火栓给水泵和喷淋泵供水;
3、关闭有关部位的常开防火门、防火卷帘,并注意接收其反馈信号;
4、发出控制信号,强制电梯全部停于首层,并注意接收其反馈信号;
5、接通火灾事故照明灯和疏散指示灯;
6、切断有关部位的非消防电源。
六、消防控制室检查内容
(一)控制室值班检查
控制室操作人员上岗时或交接班时应启动测试报警控制器的自检、消音、复位等功能,并每周定期通过以下试验检查报警控制器功能是否正常:
1、故障试验
使探测器或其它部件摘头或断线,检查控制器故障报警是否正常;故障解除后,控制器能否恢复正常运行状态。
2、火警试验
通过探测器模拟放烟或按下手动报警按钮等部件报火警,检查控制器火警显示、警报、指示灯是否正常,打印机能否及时正确打印火警信息。
3、联动试验
使控制器处于“自动”状态,并通过模拟报火警,检查相关输出模块是否动作,反馈显示是否正确,控制器各项声光显示是否正常,打印机能否及时正确打印反馈信息。通过控制器菜单或联动控制盘启动相关设备,检查手动控制功能是否正常,声、光报警指示和液晶显示是否正常。
4、主、备电切换试验
主电开关关闭,使控制器处于备电工作状态,检查控制器运行是否正常;备电开关关闭,使控制器处于主电工作状态,检查控制器运行是否正常,主、备电切换重复三次,控制器均应工作正常。
控制器在运行过程中出现故障时,应认真记录,及时通知维保工程人员,以便分析故障原因。某些部件出现故障后,为了消除声报警信号,在维护人员到达前可采取屏蔽措施,将该部件屏蔽掉,维护后应取消屏蔽。
(二)火灾自动报警系统检查的重点:
1、电源是否接通,主备电源能否自动切换;
2、报警控制器的功能是否正常;
3、是否关闭报警器;
4、主机、探测器有无损坏、失效或误报;
5、有无探测器未被保护的范围场所;
6、声音报警或广播系统能否正常工作。
(三)自动喷水灭火系统检查的重点:
1、电源是否接通;
2、喷淋泵等阀门,是否处于正常状态;
3、主阀门是否关闭,且是否容易操作;
4、喷头、管道是否堵塞、锈蚀;
5、消防水池是否有沉淀物,排水管是否畅通;
6、有无喷头控制不到的部分;
7、喷头喷水有无障碍物遮挡;
8、水泵结合器有无被其他物品遮挡而不便操作。
(四)消火栓检查的重点:
1、电源是否连通,有无应急电源,并设Z明显标志;
2、启动装Z是否设在便于操作的部位;
3、消防泵管道阀门的关闭状态是否清楚,并处于适当的位Z;
4、消火栓箱是否被封堵、圈占、遮挡;
5、是否设Z明显标志;
6、消火栓箱内有无配备足水带,水带与接口是否牢固卡死;
7、水带、水枪与栓口规格、型号是否一致;
8、消防阀门是否被人为关闭;
9、屋顶消火栓是否有水。
包含各类专业文献、外语学习资料、高等教育、生活休闲娱乐、行业资料、幼儿教育、小学教育、各类资格考试、32消防控制室人员操作要点等内容。 
 消防控制室操作人员的职责、任务一、 负责对各种消防控制设备的监视和运用, 熟悉和 掌握消防控制室设备功能及操作规程,按照规定测试 消防设施的功能,保障消防控制室设...  五、消防控制室值班人员应坚守岗位,严禁脱岗,未经 专业培训的无证人员不得上岗。...但全部建筑消防设施应保证每日至少巡查一次; (2)消防安全重点单位,每日巡查一次...  消防控制室操作人员名单及培训记录_建筑/土木_工程科技_专业资料。消防验收用,刚刚要求的。是施工单位组织使用单位培训的,不是消防部门培训的。消防...  消防控制室操作规程 1 目的: 1.1 及时、准确地反馈火情的发展过程,正确、迅速地控制各种相关设备,达到 疏导和保护人员、控制和扑灭火灾的目的。 2 人员要求: 2...  消防控制室岗位职责 一、遵守消防控制室的各项规章制度,认真履行岗位操作责任制,...协助技术人员做好修理、维护工作,不得挪用或擅自拆 除、停用消防设施,保证设备...  消防控制室操作人员考试题(答)_其它考试_资格考试/认证_教育专区。消防控制室操作...简要阐述火灾自动报警系统检查的重点是什么? 1、电源是否接通,主备电源能否自动...  消防控制室重点一 消防控制室火警的处理流程 1 2 消音操作 读屏查看火警发生的...4 如果是真的火警,通知控制室,控制室值班人员确认消防联动设 备为自动状态,...  消防控制室值班操作人员岗位职责一、负责对各种消防控制设备的监视和运用,不擅离职守,做好 检查、操作及值班记录等工作。 二、熟悉所管理消防设施设备基本原理、功能...