Network&1&//&程序段注释LD&&&&&SM0.1CALL&&&SBR1Network&1&SBR1LD&&&&&SM0.1MOVB&&&16#F8,&SMB37HDEF&&&0,&0MOVD&&&0,&SMD38MOVB&&&100,&SMB34ATCH&&&INT0,&10ENIHSC&&&&0Network&1&中断程序//&程序段注释LD&&&&&M0.0MOVD&&&HC0,&VD200MOVD&&&0,&SMD38HSC&&&&0Network&1&//&程序段注释LD&&&&&M0.0MOVD&&&HC0,&VD200MOVD&&&0,&SMD38HSC&&&&0S&&&&&&M2.0,&1用st40,编程版本2.0.中断不执行,通过状态表,&m2.0&始终为0,HC0,v200没有数据编码器好的,不用中断,用move&&&可以采集数据
产品版区:
悬赏西币:5 | 解决时间: 10:47:52 | 提问者:& - 新生&nbsp&nbsp第1级
问题ID:142182
你这发的程序时S7-200&的吧,这里是1500的版块,发错了!~
中级工程师&nbsp&nbsp第10级&
以下网友赞了您的问题:
愿我能,画乡工控人
填写您的评论...
提问者对于答案的评价:
本版相关问题
本版精华问答
等您来回答
作者/最新回复
最后回复时间
扫描打开手机版
支持中心新发布“关注”功能了!实时查看彼此动态,更方便地进行技术交流。
不管是“关注”与“被关注”,相信都是一个美好的开始!
还有多重奖励派送,快快行动起来吧!
20秒帮我们优化支持中心!
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!
欢迎您来到找答案
在“找答案”,已有超过7万个被解决的技术问题供您参考!
西门子技术专家亲自把关!常规的,简单的问题,在这里您都可以找到答案!
遇到了问题,就来“找答案”提问。
点击搜索框右侧的提问按钮,只需2步就能成功提交问题!分分钟就有无数大侠前来帮你。
在“找答案”每天都有大量的新问题。
别犹豫,只需要点击问题下方的“我要回答”就能参与。答题不光有积分相送,也会给您积攒大侠人气。
“找答案”定期开展各种有奖活动期待您的参与。
更有机会参加西门子高端用户峰会。领略西门子的博大精深!每日登录:+1西币&+1积分
&下次自动登录
绑定第三方账号登录 & & &
扫描二维码登录支持中心移动端
获取动态密码
售前文档售后文档热门视频系列热门版区售后服务概述自助服务帮助信息
You are here:
博途V13仿真时出错
热点活动:
置评已完成,谢谢!
您现在可以为该问题添加标签。
博途V13仿真时出错 - 已解决问题
我用博途软件建了个项目,用的PLC是1500,但是在用仿真时,如图所示提示为“TIA&Portal出错&需要关闭”。我博途软件的版本是V13,不知为何不能仿真。
图片说明:
产品版区:
悬赏分:5 | 解决时间: 08:05:04 | 提问者:& - 初级技术员&nbsp&nbsp第5级
问题ID:117599
你图中的错误现象在博图tia&v13中的确经常出现,以前我也经常碰到,应该和你的程序组态无关,属于v13不稳定造成,升级v13&update2后就很少出现这种现象了,现在最新式update4,&下载地址如下Updates&for&STEP&7&V13&and&WinCC&V13:
初级工程师&nbsp&nbsp第9级&
以下网友赞了您的问题:
千寒,yecao2006
填写您的评论...
提问者对于答案的评价:谢谢,安装更新后,确实可以仿真了
飘逸的胸毛i:
不管用啊&&我都update&5了&连300仿真都实现不了
11/10/:58 PM
9/23/:42 PMBurkert:怎么下载啊?我的邮箱:2/10/:24 PM索隆:试验一下是不是好用!10/7/:25 AM
已阅,最佳答案正确。
置评专家:西门子自动化技术支持& 16:10:00
本版相关问题
本版精华问答
等您来回答
作者/最新回复
最后回复时间
扫描打开手机版
博途 UBLKMOVE可中断的...
热点活动:
置评已完成,谢谢!
您现在可以为该问题添加标签。
博途 UBLKMOVE可中断的存储区移动
无法传数据 - 已解决问题
图片是测试程序,程序执行后DB2中的数据为0.&&用BLKMOVE块复制指令就有,哪位大神帮看看。
问题补充:程序截图
图片说明:
产品版区:
悬赏西币:1 | 解决时间: 12:51:40 | 提问者:& - 新生&nbsp&nbsp第1级
问题ID:161229
做个简单的测试,排除其它程序的干扰。看我的截图,OB1里就调用UBLKMOVE,DB1给DB2&传送10&个word。数据传送正常。
图片说明:&&
中级工程师&nbsp&nbsp第10级&
以下网友赞了您的问题:
迷糊的熊,月雨,大杰,一简,yecao2006,rain god,红狮,henry.wang,bobsanling,无知的人啊,北方的一匹狼,hbttkj,xue lang,liubo1975,天山雪1,艾星落尘,jj203
填写您的评论...
提问者对于答案的评价:我是在模拟器上面做的,你的这个测试应该是直接连接的PLC测试的吧,模拟软件好像确实不能安全模拟的。不过还是感谢。
本版相关问题
本版精华问答
等您来回答
作者/最新回复
最后回复时间
扫描打开手机版
使用博途V13给KTP1200 Basi...
热点活动:
置评已完成,谢谢!
您现在可以为该问题添加标签。
使用博途V13给KTP1200 Basic dp下载程序提示运行系统加载期间出错如何解决 - 已解决问题
使用博途V13给KTP1200&Basic&dp下载程序提示运行系统加载期间出错?使用PC&Adapter电缆下载,MPI通信。能扫到HMI,但是下载的时候会出错。如下图
图片说明:
产品版区:
悬赏西币:1 | 解决时间: 09:35:23 | 提问者:& - 新生&nbsp&nbsp第1级
问题ID:149877
你用的是西门子原装电缆吗?西门子原装正品电缆就可以了!我已经亲测了!
新生&nbsp&nbsp第1级&
以下网友赞了您的问题:
No.111,Caiken,愿我能,wzcyp20
填写您的评论...
提问者对于答案的评价:原装电缆已到!HMI运行系统通过,正在更新设备固件。原先用的盗版的电缆不行
最佳答案作者回复:你固件更新用需要多长时间?!我的时间特别长!咱们能聊聊吗,QQ
精简系列(Basic)面板下载参考手册-基于WinCC(博途):
置评专家:西门子人机界面产品支持& 10:04:58
本版相关问题
本版精华问答
等您来回答
作者/最新回复
最后回复时间
1.可先选中项目点右键,编译&软件全部重建&&保证项目本身没有错误,另外为了排除项目本身问题,可新建一个触摸屏项目,什么都不添加,直接编译下载。2.检查计算机控制面板中的设置PGPC接口中设置的是否和选用的下载方式一致。3.具体的下载设置,可参考下面链接中的下载手册进行设置。精简系列(Basic)面板下载参考手册-基于WinCC(博途)
专家奖励分:20分
- 助理工程师&nbsp&nbsp第8级
& 10:48:26
首先你编译一下确认项目本身没有问题,其次你可以通过PROFIBUS方式下载试试,要是还不行的话你看看你博图是不是版本太低了,升级到V13&SP1&update9,之后再下载试试。
专家奖励分:20分
- 初级技术员&nbsp&nbsp第5级
& 14:24:28
1&先&文件&》编译》&生成&编译无错才可以2&重新设置PC&PG接口&3&PC和HMI重新上电
- 中级技术员&nbsp&nbsp第6级
& 16:47:24
上一页1下一页&
扫描打开手机版
领略西门子的博大精深!您现在的位置: >
2.对于PLC系统,用户程序处理的是输入/输出(I/O)信号直接的逻辑关系。那么往往系统需配置I/O模块,S7-1500的CPU模块自身没有集成I/O,I/O信号输入通过拓展I/O模块进行输入输出。常见I/O信号有,
?&数字量输入(DI):也就是开关量(还有称作离散量)信号输入
?&数字量输出(DQ):开关量信号输出
?&模拟量输入(AI):连续量输入,如电压-10V ~ +10V, 4 ~ 20mA等
?&模拟量输出(AQ):连续量输出
?&还有脉冲输入(PI), 脉冲输出(PQ)等
3.S7-1500的数字量输入模块
?&DI 32x24VDC HF
?&DI 16x24VDC HF
?&DI 16x230VAC BA
?&DI 16x24VDC SRC BA
型号简介:
DI: Digital input,数字量输入
32x24VDC:共32个输入通道 (点) ,电压规格为直流24V
16x230VDC:共16个输入通道 (点) ,电压规格为交流230V
BA:Basic,基本型
HF:High feature, 高性能型
SRC: Source Input, 源型输入 ,未标识为漏型。
4.S7-1500的数字量输出模块
?&DQ 16x24VDC/0.5A ST
?&DQ 32x24VDC/0.5A ST
?&DQ 8x24VDC/2A HF
?&DQ 8x230VAC/2A ST
?&DQ 8x230VAD/5A ST
型号简介,以第一个型号为例:
DQ: Digital Ouput, 数量输出
16x24VDC:共16个输出通道,输出电压为DC24V, 容量每个通道最大0.5A。
HF:High Feature, 高性能型,通常意味着模块带诊断功能。相对应的是ST(Standard,标准)型,无诊断功能。
5.S7-1500的模拟量输入模块
?&AI 8xU/I HS
?&AI 8xU/I/RTD/TC ST
以第一个型号为例,型号简介:
AI: Analogue input,模拟量输入模块
8xU/I:8个通道,支持电压或电流型号输入
6.S7-1500的模拟量输出模块
?&AQ 4xU/I ST
?&AQ 8xU/I HS
同样以第一个型号为例,型号简介:
AQ:Analogue Output,模拟量输出模块
4xU/I:共4个通道,支持电压,电流输出
ST:标准型
7.选定CPU和I/O模块之后,要确定系统的供电,选择电源模块,电源模块选型需要注意S7-1500有两种背板供电方式:
?&PM模块: 不提供机架的背板工作电源,由CPU提供
PM 70 W 120/230 VAC
PM 190 W 120/230 VAC
?&PS模块:连接到机架背板,提供背板工作电压,有诊断功能
PS 25W 24VDC
PS 60W 120/230V AC/DC
S7-1500电源选型按模块消耗的功率选,TIA 博途软件提供电源计算:
根据软件提供的模块功率可以选电源模块, 需要提一下是上图的选项:
“Supply voltage L+ connected”选中,意思是CPU的电源端子有输入,CPU(也)提供背板的电源供电。
8.S7-1500安装需要专用导轨,导轨按长度分,有这么几种规格:
160mm,482mm,530mm,830mm,2000mm。
9.编程使用的工具是TIA博途软件,使用以太网网线直接连接计算机网卡与CPU1500就可以下载程序。
软件:SIMATIC STEP 7 Professional V12
10.最后简单介绍一个S7-1500的选型配置。
假设需要选一个S7-1500本地站,包含24VDC DI 40点,24VDC DQ 28点,0~10V电压模拟量输入3个点,4~20mA电流输入3个点,4~20mA电流输出5个点。
这里我们选型为:
DIN rail S7- mm
PS 60W 120/230V AC/DC
CPU 1511-1 PN
Memory card, 4 MB
数字量输入模块
DI 16x24VDC HF
数字量输入模块
DI 32x24VDC HF
数字量输出模块
DQ 32x24VDC/0.5A ST
数字量输入模块
AI 8xU/I HS
模拟量输出模块
AQ 8xU/I HS
螺钉型, 40针
STEP 7 Professional V12
S7-1500 选型介绍-2
为了方便选型,SIMATIC提供了选型工具。
访问网站:
或者下载离线版选型工具:
以下说明为在线版选型工具使用方法。
点击Confiugurator, Select a configurator选 TIA Selection Tool,然后点击:Start
出现 TIA Selection Tool。依次点击: New device > SIMATIC S7 > SIMATIC S7-1500 > Setup device, 双击 “S7-1500_1”
在Properties下,Ambient temperature 填写:Minium(℃): 0 Maximun(℃): 60。 然后点左侧: Configure 进入配置界面。
配置界面: 展开右侧类型库,拖放模块到中间窗口的机架相应槽位即可;先选中槽位,然后双击相应模块也可加入模块
站点配置完成后,可以点及左侧"New device"配置新站点。
配置完成后,点击左侧Order list,可以看到配置列表:
Export as .pdf: 导出PDF列表
Export as csv: 导出Excel列表
S7-1500 系统为大家提供了很多可以参考和学习的手册,这些手册数目和种类众多,刚开始接触S7-1500 系统的用户可能无法快速找到自己需要的手册,在这里向大家简单介绍一下S7-1500手册的分类。
总的来说,S7-1500自动化系统提供的手册分为以下三类:
系统手册:描述某个产品系列的整体信息,包括该产品系列的组件,硬件配置、安装 、接线规则 ,调试和维护以及相关技术规范和尺寸图。
功能手册:介绍了各种产品使用时需要了解的概念,背景知识和各种功能的实现方法。
设备手册:详细介绍产品组件的特性,技术参数,使用及诊断方法。
下面我们通过一个简单的实例来介绍一下S7-1500 选择相关手册的方法。
例如,在S7-1500 CPU中通过程序处理一个数字量输入模块DI 16x24VDC HF的硬件中断,我们需要查阅哪些手册呢:
1.首先我们需要了解该模块都可以提供哪些硬件中断,这部分内容可以参考相关I/O模块的设备手册。
在本例中我们查阅的是《S7-1500/ET 200MP DI 16x24VDC HF 数字量输入模块》设备手册,在该手册的“中断/诊断报警”章节我们可以知道这款模块可以由那些类型的信号来触发硬件中断。
除此之外,在设备手册中还可以查阅到相关模块的技术参数(如可测量的信号类型、供电电压),接线图,以及尺寸图等详细信息。
2.除了组态模块的硬件中断,我们还需要了解在模块触发硬件中断后,CPU如何处理这些中断的,这部分内容可以在系统手册中找到。
在《S7-1500 自动化系统》手册的“事件和OB”章节描述了不同事件对应的不同OB,以及不同OB的优先级和运行特性。初次之外,在S7-1500系统手册中还可以了解到S7-1500自动化系统的新特性,所有支持的模块,系统安装和接线规则,以及相关模块的技术规范和尺寸图等系统相关的信息。
3.如果希望了解更多关于OB执行方式,中断产生系统开销(响应时间),我们同样可以通过相应的功能手册查找到相关的信息。
在功能手册《S7-1500、ET 200MP 和 ET 200SP 循环和响应时间》中就详细描述了不同 OB 的执行方式以及不同中断的响应时间;同样在功能手册《S7-1500、ET 200MP、ET 200SP模拟值处理》还可以了解模拟信号测量中许多参数的概念和解释。
序号 定货号 型号
西门子6ES7AA0技术指导 西门子6ES7AA0技术指导
销售热线:010-
展会合作/友情链接:010-
传真:010-
Email:(使用时请把#换成@)
Copyright&&2003 - 2017&&&&All&&Rights&&Reserved&&仪器仪表交易网 版权所有

我要回帖

更多关于 博途v14对系统的要求 的文章

 

随机推荐