[replyview]评论评论评论评论评论评论评论评论评论最高了,再多跑几次都是62度。评论管路就这样吧,不想花时间整理了;也不想购买新的机箱,这个机箱用了6年了,觉的机箱不是太重要,不过已对这个机箱进行了静音处理,即使打开机箱盖运行也很安静了。目前室内的温度和湿度在23度和65%,冷路工作5分钟停3分钟,如果对冷水箱保温处理的话,应该可以停更长时间的,冷水箱正对电源的热风,无奈目前靠电源的风扇进气,冷排排气,其他部位完全密封,这也是因为当初想将机箱完全密封制造成冷室。冷室效果不太理想,温度控制不好处理,冷凝水更难处理。曾测试最低温度可以控制在3~12度内维持,由于室温和室内湿度的缘故出现严重的冷凝水,特别是交换箱快变成水箱了,冷水温度直逼0度。曾经出现一次意外事件:不小心将冷路的水泵设置太低转速,导致冷管结冰,CPU过热关机。幸好只损失了一个交换头和一个水泵(离心体磨损)。[/replyview]
好吧,头像是盗用的。
解决哪里的冷凝水问题呢?水箱内部是会有的,主板和水循环闭路外表面貌似回路中得有冷源才能行程吧?好像是这么回事……
... ... 看帖回帖好习惯!纯手工灌水,只在论坛买东西,看上的会主动联系,没需要就当 帮顶.
路过... ... 谢谢!
求楼主配置
&发表于&05:21&解决哪里的冷凝水问题呢?水箱内部是会有的,主板和水循环闭路外表面貌似回路中得有冷源才能行程吧?好像是这么回事……
&因为有温控和湿度控制,参考室温和室内湿度进行相对调整的,保证在冷路在低于室温下运行,检测到湿度大于98%时冷路停止工作。目前所有冷路部件均未出现冷凝水,但热水箱内部反而有冷凝水,因为是热水箱内部完全不影响工作。
11:34:03 修改
&发表于&10:47&因为有温控和湿度控制,参考室温和室内湿度进行相对调整的,保证在冷路在低于室温10度下运行,检测到湿度大于98%时冷路停止工作。目前所有冷路部件均未出现冷...
那个冷热交换盒是个什么东东?主动制冷的吗?是半导体,压缩机还是其他原理?
不用那么麻烦吧,直接搞个温控,水温高于某个温度才开启风扇,这样又直接又方便
&发表于&11:19&那个冷热交换盒是个什么东东?主动制冷的吗?是半导体,压缩机还是其他原理?
半导体,安静,稳定,成本低
&发表于&12:42&半导体,安静,稳定,成本低
这样有主动冷源的话,冷排和冷源必须分开双路,或者冷却液的温度必须高于环境温度,否则240冷排就不是用来散热,而是用来给冷却液加热的了,会不会就是这样的双路呢?半导体制冷的话,功率必须足够大,没有看到热交换盒有大型散热片啊,有外置的吗?
您需要登录后才可以发帖
其他登录方式:电脑水冷散热器的水箱温度多少度是正常的?_百度知道
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。
电脑水冷散热器的水箱温度多少度是正常的?
40度以下都算正常 。
水冷优点:能是电脑原件相对于风冷工作温度更低,有利于延长元器件使用寿命。缺点造价高,同等档次的散热器价格差距巨大,目前顶风不过500元,顶级水冷10000都不见得能拿下。
至于水冷机箱什么的,没这种东西,大家所说的水冷机箱只不过是后面多两个窟窿方便水管进出,这种东西有没有基本一样。至于水冷机箱价格贵,原因:1、玩水冷都不差钱,所谓的水冷机箱都定位为高端。2、水冷机箱正常情况下都是全塔或中塔式(可放下水冷器件),而这两种机箱一般为发烧级或工作站级配置,做工及用料都要高于普通机箱。
40度以下都算正常 这个和环境散热有很大关系的
本回答被提问者采纳
沸点以下,根据CPU热量
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
散热器的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包&&|&&责编:司宇
1一体水冷到底能不能买&&&&CPU在工作时会产生较大的热量,然而被CPU热量所困扰下,你需要的就是一款“称职”的CPU,而CPU散热器的种类繁多,其散热性以及散热的原理也是不同的,CPU散热器从最早的台式机时期就已经存在,但是现在已经上市了更多的散热器类型,无论是水冷散热器还是散热器,都有着其特别的优势。&&&&说到这想必很多的网友们会说现在CPU制作工艺越来越好,对于热量的把控有着比较好的表现,然而笔者认为总会有些DIY发烧友们对于CPU的高温非常的头疼。一体式水冷近些年来一直富有“争议”&&&&近几年随着一体式水冷散热器的频频推出,再加上一体式水冷散热器在近期售价一直走低,很多的消费者们都会选择一体式水冷,并体验一下水冷的感觉,然而很多的消费者们可不这么认为,他们认为廉价的一体式水冷上市就是多余,散热效果还不如用料较多的热管散热器,那么你可就大错特错了。液氮?算了吧……&&&&说到这想必很多的消费者会说到液氮散热,那么笔者在此请有这种想法的“非主流”网友们打消这一概念,如果是骨灰级的超频玩家,去参加比赛等可以考虑这种散热方式,如果你只是在家日常用,就暂时想一些实际的吧。&&早在3年前的一体式水冷&(大伙还记得那会AMD“推土机”里的原装散热么)&&&&细心的玩家可能会发现,一体化水冷散热器已经逐步开始进入传统风冷散热器的市场,从最初的一两个品牌到现在两大CPU厂商纷纷推出捆绑销售的产品,在市面上销售的一体化CPU水冷产品已经多达十余款,并且现在有些一体式水冷散热器的价格也“跌破”300元大关,那么面对于水冷和风冷,消费者们到底如何选择呢?&&&&围绕着众多疑问,笔者将和大家一起来分析水冷液冷两种完全不同的散热产品,从最基本的散热能力说起,一起来分析一体化水冷散热器是否真的已经像许多人想象的那样,迎来了新的时代。2水冷风冷散热性究竟谁更好水冷散热性究竟谁更好&&&&抛去液氮的理念,那么时下散热性最好的就是分体式水冷,那么对于一体式水冷与风冷究竟哪种散热类型的散热性更好呢?这或许也是众多的消费者们所想知道的,那么下面就是几款数据对比,消费者们可以参照一下。一组比较“早期”的数据&&&&数据看起来还是比较“美好”的,一体式水冷散热器VS高端热管散热器的对比来说是表现不错的,然而差距也没有拉的很大,二者之间的实际使用温度也是非常接近。&&&&咱们排除价格和细微的温度差距,可以说一体化水冷散热器散热能力已经能够达到或者近似于现在顶级风冷CPU散热器的能力,另外由于存水量少、距离短的因素影响,也在一定程度上制约住了其散热能力。3风冷与水冷的优劣表现在哪与水冷的优劣表现在哪&&&&想必网友们在网上经常会看到这样的情况,只要有玩家提及一体化水冷,许多人的第一个反应就是“低端液冷肯定不如高端风冷、有那钱还不如买风冷……”,其实不难发现,一体化水冷在散热能力上和那些高端顶级风冷产品似乎并“没有”什么优势,那么为什么那么多的厂商纷纷推出自己的一体化水冷产品呢?&&&&喜欢风冷没什么不好,你坚持最原汁原味的散热方式;喜欢一体式水冷的消费者们也占大多数,他们勇于“尝鲜”,喜欢尝试这些新奇的事物,然而无论你们怎样选择,笔者认为首先应该从他们各自的优缺点开始说起……市面上较为常见的一体式水冷水冷散热器优点:1&热传导速度更快&&&&&&&&&&&&&&&&&2&对主板无压力&不会压弯主板&&&&&&&&&&&&&&&&&3&安装相对比方便&日后保养维护方便&&&&&&&&&&缺点:&&&&&&&&&&&&&&&&1&对制作工艺要求较高&&&&&&&&&&&&&&&&&2&对风扇噪音控制要求较高&&&&&&&&&&&&&&&&3&同质化较为严重市售高端风冷散热器高端风冷散热器优点:1&种类繁多,适用各种层次的玩家&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2&价格较为实惠&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3&技术成熟&&&&&&&&&&&&&&缺点:1&重量大&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2&体积高度对机箱和主板有一定要求&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3&安装比较麻烦&&&&单从散热方式来说,水冷的散热能力要远大于传统的风冷散热器,因为水冷内部水流的速度要远远大于使用热管来传导热量的风冷散热器。但是由于一体化水冷内部存水量较小,导致水流循环的距离大幅缩短,热量不能完全被排出,所以才会出现“低端水冷不如高端风冷”的情况出现。&&&&噪音也是很多网友们关注的话题之一,然而一体式水冷散热器的噪音是较难把控的,主要是由于水冷散热器散热片的厚度和密度相对较大导致风阻系数相对较高,所以需要具有大风压的散热风扇才能完全将散热片吹透,但是风扇的风压和噪音是成正比的,大风压的风扇安装在风阻较大的散热片上必然会产生大量的风切声。产品:
4水冷一旦漏液后果不堪设想水冷一旦漏液后果不堪设想&&&&很多高端的DIY玩家在安装分体式水冷的时候,比较头疼的问题就是漏水,一旦漏水那么昂贵的核心硬件就有烧毁、崩溃的危险,一体式水冷也是如此,如果制作工艺达不到,那么漏水的问题也会发生,漏水是一个让许多玩家比较尴尬的问题,安不好大不了过热死机,而水冷要是安不好那就会带来非常严重的后果,虽然说一体化水冷的存水量不多,但是毁掉一台电脑也足矣了……冷排的入水接口处冷头的入水处用螺丝固定密封的水冷头&但愿别漏&&&&一体化水冷散热器最容易漏水的地方则是水管的接头部位和水冷头了,在制作工艺和产品质量上难免有着很高的要求标准,才能做到真正的滴水不漏,除了水管的密封能力好坏,水冷头的密封也至关重要,大部分一体化水冷散热器水冷头使用铜+塑料壳的设计,由于两者热膨胀系数不同,在密封能力上也需要较高的制作工艺要求。5价格相近 哪种散热合你口味价格相近&哪种散热合你口味&&&&那么说了这么多,一体式水冷到底有没有必要购买呢?如果一款水冷散热产品的售价与散热器相近,你又会怎样选择呢?二者之间有着不可分割的联系,目前市面上销售的一体化CPU水冷散热器价格从300-900元不等,你是想尝试入门级,还是想“一步到位”呢?&真土豪?那就分体定制散热吧写在最后:&&&&虽说现在有些一体化水冷散热器在价格上已经和那些号称“风冷之王”的高端产品价格持平,但是仍然有不少玩家表示会坚决使用高端风冷产品,就像现在塔式CPU散热器已经全面普及的情况下,仍然有不少人热衷于传统下压式散热器产品,忠于这种热管+侧吹的散热方式。&&&&其实消费者们可以尝试一下新上市的一体式水冷散热器,一是价格稳定,二是散热性较好,然而就现在看,笔者认为一体化水冷产品时代的到来还有一段很长的路要走,在散热能力以及控噪等方面上都需要厂商去不断的改进和提升,风冷与水冷之间没有谁替代谁,二者的市场是相互的,而不是成“对抗”态度,终究怎么选择,想必本文已经给了你答案。一体化水冷散热器已经逐步开始进入传统风冷散热器的市场,从最初的一两个品牌到现在两大CPU厂商纷纷推出捆绑销售的产品,在市面上销售的一体化CPU水冷产品已经多达十余款,并且现在有些一体式水冷散热器的价格也“跌破”300元大关,那么面对于水冷和风冷,消费者们到底如何选择呢?
散热器类型 散热方式
投诉欺诈商家:
天津重庆哈尔滨沈阳长春石家庄呼和浩特西安太原兰州乌鲁木齐成都昆明贵阳长沙武汉郑州济南青岛烟台合肥南京杭州东莞南宁南昌福州厦门深圳温州佛山宁波泉州惠州银川
本城市下暂无经销商【图片】用了半年的水冷,想控制温度在40左右,怎么换?_水冷吧_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0成为超级会员,使用一键签到本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:88,215贴子:
用了半年的水冷,想控制温度在40左右,怎么换?收藏
20年制造经验水冷冷水机组,高端品质,水冷冷水机组24小时热线:.
泵是d5泵,不知道要不要换ek的d5,下边240冷排好像牌子还行,360的是薄冷排。平时待机42度左右,玩lol47度,玩疯狂的麦克斯就上57度。
风扇准备上3000转的工业猫扇了。噪音好大,平时只开中速,最奇怪的是我的5820k cpu4.2的频率 玩疯狂麦克斯有57度,我的双显卡才只有45度。
更换哪些部件cpu温度才会跟显卡温度差不多?而不是cpu比显卡热?
这一套水冷多少钱
土豪, CPU冷头换HK 或者BP ,冷排换blackice gtx 风扇换GT1850
温度测试不要忘了报室温,有条件最好也记录水温,否则其它温度都没有参考意义
我的机器是这样放的,所有热风会从脚下那里面全吹脸上
目前是单水路循环吧?弄个双水路的试试
顶部冷排冷排风扇换个好点的 显卡不热说明泵打出来到那个冷排到显卡足够散热,就是过一遍上面冷排到u已经不够把水温降低多少了,双卡出来的水温高,上面再差点,流进u的水也不见得多凉,要不然就双水路,从光驱弄个泵箱一体的,接上u和上面冷排,原来的还给显卡。
无锡晟泽水冷冷水机公司,大冷凝高效系统,宽温度范围,±0.1℃高精度控温PID智能温度控制,全密闭管道,采用高效板式换热器,降低导热液需求量,提高系统热量利用
我是480厚排x2gpu可以在40 cpu无力
求水冷链接
快说这个是不是你!
潜水出来冒泡
每次都是诱惑我们前来送经验…^_^
加油!加油~
换桌子,进风差,排风也差,这么点地方空气不流通,温度只会越来越高,或者机箱放桌子上
请大声告诉我这是几楼
LZ+1,机箱通风差,直接把机箱放桌子上,或者放在桌子右边,瞬间解决你的问题。
- -。。。支持一下
直接连出来冷排泡冰水里就好了
你们永远不会知道我是在什么情况下写下的这句话
1 加冷排2 增加风扇转速3 换硅质4 可以考虑加冷凝机
cpu温度高是吧?先把你cpu电压报出来,如果是1.3以上的,那你还是先把超频弄好再说温度
看了这个帖子更坚定我要上双水路的决心了。。
我想问 显卡这样SLI上面那张显卡的水路流速还会受影响吗? 我的显卡就是这么sli水路的 但是上面比下面那张温度满载要就几十度 确定不是冷头跟显卡接触问题
你是不是先过冷排再到cpu啊~
你可以加个水冷头上面贴个半导体制冷
登录百度帐号推荐应用制冷工程 ? 水冷冷水机组冷却水水温的限制(各自看法)
我的图书馆
制冷工程 ? 水冷冷水机组冷却水水温的限制(各自看法)
? 水冷冷水机组冷却水水温的限制
1、引言:特灵:一般来说,我们建议在冷凝器入口水温低于16°C的工况下不要让机组持续的运行。如果估计冷凝器入口水温会降低到16°C以下,建议采用某种冷凝器入口水温控制方法确保机组的性能。& && &约克:冷却水最低温度为12.8°C;& && &开利:冷却水温度最低15℃。& && &注:以上数据取自各品牌螺杆机样本。&& 2、 想必许多人都有这么一个看法:冷却水的温度应该是越低越好,为何冷却水的水温有如此限制呢?无论您是从事空调设计还是维护都遇到过此问题,也许您只是采纳了厂家销售人员的建议;也许您考虑过这问题,只是没有深入了解;也许您已经知道了具体原因;也许......& && & 望大家不要吝啬自己经验、心得,拿出来和大家一起探讨。
3、降低冷凝温度与升高蒸发温度有利于节能,如果过分的降低冷凝温度那得开多少台冷却塔风扇啊。有人没有人研究过到底是那个经济?
4、我谈点认识。通常厂家设计冷水机组是按工程常用的设计水温考虑的,如果水温过低,虽然冷凝温度降低、机组能效比增加、机组提供冷量也增加,但随之带来的问题是:1、机组所配电机是否超载?(假如机组适时降低能量荷载,此问题也许不存在,但也怕万一恰好此时系统需求冷量也大,压缩机满载工作。)2、机组所配节流装置(膨胀阀)不在设计工况上,同样开度下通过的冷媒流量少,而开度增大也许有一定限度(比如开足了,流量还不够)。
micky007 发表于
另外,冷却水温度是不能任意降低的。它受到环境温度的限制。也就是说冷却水的回水温度还取决于空气的湿球温度。如果空气的湿球温度就是25度,则冷却水回水温度不可能低于25度。
zzljxl 发表于
& & 感谢大家的参与!& & 关于,3楼董老师说的第一点,您是指压缩机性能?能否详细说说?我有点不同看法,此时不知从何说起,呵呵!第二点,个人有点疑问,就是一般采用水冷冷凝器的,它不像家用空调采用的是毛细管节流的方式。节流大多数是采用的热力、电子膨胀阀。冷凝器只要将压缩机排出的高压气体很好的液化就可以了。不过冷凝压力对膨胀阀前后的压差是会有影响的。呵呵!& & 个人觉得主要的原因应该是:机组回油的原因。因为现在许多机组采用的引射回油方式(高压气体引射),“冷凝器的高压气体不断流入喷射器,由其引射作用,来自蒸发器的低压富油液体流经后被吸入压缩机油槽”,如果冷凝压力下降,势必给回油带来障碍。同时还有油冷却的问题,如开利19XR,油冷却是通过来自冷凝器筒身底部的过冷液态制冷剂冷却的。对于这方面个人认为,需要稳定冷却水温。其它回油方式也许也有类似问题,望大家说说各自认识。& & 4楼micky007兄说的可能是冷却水温度不应该降低到25度以下,我同意在夏季是很难。工作原因接触了些电子厂房的项目,冬季或过度季节洁净室内为保证恒温恒湿,需要在冬季制取7℃左右的冷冻水,保证除湿效果。冷却水温控采取的措施个人感觉比较简单,也比较容易实现――采用控制冷却水旁通或冷却塔风扇起停的方式。& & 个人一些粗浅看法,望大家指正!
zzr1023 发表于
1、冷却水温过低导致高压过低,引起低压偏低2、适当的冷却水温降低可增加过冷度,制冷量也会增加,但冷凝温度过低时压差减小可导致机主无法启动(螺杆机的回油是靠高低压建立的)主要原因的话还是回油问题,导致油压差保护
zzr1023 发表于
没人跟帖啊
林中白狼007 发表于
楼主提出这个问题讨论,不能把楼主晾在一边呀,呵呵!言归正传,这个问题,我和楼上zzr1023有部分同感,咱们了解下机组的油压差保护:对于螺杆机而言,向压缩机正常供油是机组运行的必要条件,故油压保护对提高压缩机可靠性至关重要。目前大部分采用压差供油方式的机组,,油压必须高于蒸发压力的一定值,机组才能正常运行。在启动过程中,部分机组控制程序允许机组油压有一个逐步上升的过程,但必须在规定时间内上升到规定值。如开利23xl螺杆冷水机组,油压在规定时间内――40s内油压要在29.6kpa,80s内油压要在75.8kpa,120s内油压要在137.9kpa。而压差供油式机组,油压差主要与冷凝压力,油管路阻力等有关,在冷却水温度较低情况下,机组易因油压保护而报警停机。由机组性能曲线可知,降低冷凝压力,就如楼上各位所说的,可提高机组运行经济性,但也可能引起机组油压、油温过低(如上面版主所述:开利19XR,油冷却是通过来自冷凝器筒身底部的过冷液态制冷剂冷却的,但开利19xl是离心机)。为了兼顾这两方面的要求,冷水机组具有冷凝压力控制功能,方法为提供输出信号,在工程设计中,通常设计者采用1、调节冷却塔风机运转;2、冷却塔管路阀门调节的;3、控制冷却塔运行的台数。以避免冷却水温度过低引起上述现象产生,让机组有效、安全运行。以上从机组运行可靠性分析,再根据制冷原理:规定冷却水温度的下限其实就是用来控制冷凝压力,根据制冷原理,冷凝压力下降压缩机的功耗也下降,制冷系数提高。但是冷却水温度太低会导致膨胀阀前后的压力差变小,制冷装置工作失调,制冷量大大降低。由于不同厂家在机组结构设计的不同,故冷却水温度最低值的限制也不同,个人建议冷却水温度不要低于25度运行。上面抛了许多可能有错误的看法,忘能把玉引出来。
pzdlli 发表于
应该是保护压缩机
anjun7107 发表于
与润滑油回油有关,这是很重要的。冷却水温太低低压端润滑油在冷凝器中沉淀太多引起换热效率降低,造成压缩机组缺油等故障。不过在安装过程中可以在冷却水系统安装温度传感器控制冷却水的进水水温保证冷却水不低。依靠控制冷却塔风机开停来控制冷却水高低。
kelvin.yan 发表于
学习了。您谈到的问题是否与冷却水温度优化点有关?
kelvin.yan 发表于
在设计手册中查到一段文字,不知是否是较为合理的解释:“冷水机组是按照设计工况选择的,当冷却水进水温度低于设计工况是,冷水机组的满负荷制冷量会大于其设计制冷量(额定冷量)。超额定冷量一般是5%左右,它不仅受到压缩机过电流保护的限制,而且受到冷凝器与蒸发器的压差不宜过低的限制。”
zzljxl 发表于
以下是引用kelvin.yan在 19:00:00的发言:学习了。您谈到的问题是否与冷却水温度优化点有关?& & 是的,因为适当降低冷却水的温度,可以增加制冷量的。但降低到极限又有哪些后果呢?上面各位都说了些,不知是否还有需要补充的?
zzljxl 发表于
以下是引用kelvin.yan在 19:10:00的发言:在设计手册中查到一段文字,不知是否是较为合理的解释:“超额定冷量一般是5%左右,它不仅受到压缩机过电流保护的限制,而且受到冷凝器与蒸发器的压差不宜过低的限制。”& & 不知那个设计手册?这句话的意思是不是超过冷量过多(即kelvin.yan提到的5%),意味着增加电功率?为何?那位朋友能否解释下。& & 冷凝器与蒸发器的压差限制,上面各位已经解释了。
waaaasai 发表于
好啊 正是我想讨论的话题!先做个记号,回头慢慢看,再发表意见!
lwxbl 发表于
约克的冷冻机组出水温度不是在7-12度之间吗。这个温度跟冷却塔的进水温度有很大的关系。
秋风瑟 发表于
冷水机组在选购时,生产厂家会要求提供冷却水的温度范围,冷却水的温度一般为32/35摄氏度,冬季的时候往往要对冷却塔的冷却水进行加温,才能保障机组正常运转.
ykzhang 发表于
有道理,其实25度做为冷却水温的低限很好,环境温度也不可以再低,除了部分厂矿项目,所以国外设计的项目冷却塔都要求加电加热。
cyjlove 发表于
过高的进水温度使机组制冷量减少!压缩机功耗增大!过低的进水温度使压缩机油压过低,给压缩机增载带来困难!而且长期在在低压情况下工作!会减少压缩机寿命!具体的限制!我觉得我们都按厂家的规定操作!
cyjlove 发表于
个人认为:在通常用时进水温度在24到27之间要好点!
wgh626278 发表于
& && &&&各位都说的很对!控制冷却水温的最终目的就是保障机组在运行工况发生变化时,通过可行的控制达到机组稳定运行的目的,实际的工程采用控制冷却风扇和控制冷却水旁通量的相对较多,也比较成熟。
cjy982916 发表于
&p&最主要的还是压差问题,如果冷凝温度降低压力降低,我们都知道大机一般都是膨账阀或孔板节流,如果压差降低螺杆机会回不了油,离心机会喘&/p&
徐思维 发表于
&table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="94%" bgcolor="#000000" align="center" style="border-bottom: 1 border-left: border-top: 1 border-right: thin dotted"&& & &tbody&& && &&&&tr&& && && && &&td&& && && && &&table border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" width="100%"&& && && && && & &tbody&& && && && && && &&&&tr&& && && && && && && && &&td bgcolor="#f6f6f6"&&font style="color: #990000; font-weight: bold"&以下是引用片段:&/font&&br /&& && && && && && && && &&b&以下是引用&i&wuyibo808在&10:39:00&/i&的发言:&/b&降低冷凝温度与升高蒸发温度有利于节能,如果过分的降低冷凝温度那得开多少台冷却塔风扇啊。有人没有人研究过到底是那个经济?&/td&& && && && && && &&&&/tr&& && && && && & &/tbody&& && && && &&/table&& && && && &&/td&& && &&&&/tr&& & &/tbody&&/table&&p&&br /&&&/p&&p&冷却塔能将水温降到多少,跟室外气候有关系,不是单纯跟开多少台有关系&/p&
lijiren 发表于
&p&不错,真的OK&/p&&p&&&/p&
dongjunzhang 发表于
&p&冷却水温过低会导致冷凝压力和冷凝温度过低,使制冷剂在冷凝器内提早冷凝,冷凝压力降低,不利于整个制冷剂在系统中的循环速度,制冷剂流速下降。冷却水担负对油降温作用,油温下降粘度增加,和氟利昂互溶性增加(此时氟利昂液体增多),再加上制冷剂流速下降,整个系统的润滑大打折扣,设备运转压缩比虽然减小了,但机械阻力增大了,对轴承不好,压缩腔内摩擦(螺杆机等)阻力增大,影响寿命。个人拙见,贻笑大方。&/p&
zhangjk-1 发表于
&p&特灵的RTHD螺杆机组在冷却回水温度较低时(22-25度),就会出现很大的噪音,说明回油润滑不好,对机组不利。当水温升高到27&28度时,噪音可能消除。&/p&
fightinglxm 发表于
&p&谢谢大家的解答&/p&
65zyzyt 发表于
&table cellspacing="0" cellpadding="0" align="center" bgcolor="#000000" border="0" style="border-right: border-top: 1 border-left: border-bottom: 1px dotted"&& & &tbody&& && &&&&tr&& && && && &&td&& && && && &&table cellspacing="0" cellpadding="5" border="0"&& && && && && & &tbody&& && && && && && &&&&tr&& && && && && && && && &&td bgcolor="#f6f6f6"&&font style="font-weight: color: #990000"&以下是引用片段:&/font&&br /&& && && && && && && && &&b&以下是引用&i&林中白狼007在&11:49:00&/i&的发言:&/b&楼主提出这个问题讨论,不能把楼主晾在一边呀,呵呵!&br /&& && && && && && && && &言归正传,这个问题,我和楼上zzr1023有部分同感,咱们了解下机组的油压差保护:对于螺杆机而言,向压缩机正常供油是机组运行的必要条件,故油压保护对提高压缩机可靠性至关重要。目前大部分采用压差供油方式的机组,,油压必须高于蒸发压力的一定值,机组才能正常运行。在启动过程中,部分机组控制程序允许机组油压有一个逐步上升的过程,但必须在规定时间内上升到规定值。如开利23xl螺杆冷水机组,油压在规定时间内&&40s内油压要在29.6kpa,80s内油压要在75.8kpa,120s内油压要在137.9kpa。而压差供油式机组,油压差主要与冷凝压力,油管路阻力等有关,在冷却水温度较低情况下,机组易因油压保护而报警停机。&br /&& && && && && && && && &由机组性能曲线可知,降低冷凝压力,就如楼上各位所说的,可提高机组运行经济性,但也可能引起机组油压、油温过低(如上面版主所述:开利19XR,油冷却是通过来自冷凝器筒身底部的过冷液态制冷剂冷却的,但开利19xl是离心机)。为了兼顾这两方面的要求,冷水机组具有冷凝压力控制功能,方法为提供输出信号,在工程设计中,通常设计者采用1、调节冷却塔风机运转;2、冷却塔管路阀门调节的;3、控制冷却塔运行的台数。以避免冷却水温度过低引起上述现象产生,让机组有效、安全运行。&br /&& && && && && && && && &以上从机组运行可靠性分析,再根据制冷原理:规定冷却水温度的下限其实就是用来控制冷凝压力,根据制冷原理,冷凝压力下降压缩机的功耗也下降,制冷系数提高。但是冷却水温度太低会导致膨胀阀前后的压力差变小,制冷装置工作失调,制冷量大大降低。&br /&& && && && && && && && &由于不同厂家在机组结构设计的不同,故冷却水温度最低值的限制也不同,个人建议冷却水温度不要低于25度运行。&br /&& && && && && && && && &上面抛了许多可能有错误的看法,忘能把玉引出来。&br /&& && && && && && && && &&&/td&& && && && && && &&&&/tr&& && && && && & &/tbody&& && && && &&/table&& && && && &&/td&& && &&&&/tr&& & &/tbody&&/table&&p&&br /&&&/p&&p&有道理&/p&
65zyzyt 发表于
&table cellspacing="0" cellpadding="0" align="center" bgcolor="#000000" border="0" style="border-right: border-top: 1 border-left: border-bottom: 1px dotted"&& & &tbody&& && &&&&tr&& && && && &&td&& && && && &&table cellspacing="0" cellpadding="5" border="0"&& && && && && & &tbody&& && && && && && &&&&tr&& && && && && && && && &&td bgcolor="#f6f6f6"&&font style="font-weight: color: #990000"&以下是引用片段:&/font&&br /&& && && && && && && && &&b&以下是引用&i&dongjunzhang在&14:39:00&/i&的发言:&/b&& && && && && && && && &&p&冷却水温过低会导致冷凝压力和冷凝温度过低,使制冷剂在冷凝器内提早冷凝,冷凝压力降低,不利于整个制冷剂在系统中的循环速度,制冷剂流速下降。冷却水担负对油降温作用,利昂互溶性油温下降粘度增加,和氟增加(此时氟利昂液体增多),再加上制冷剂流速下降,整个系统的润滑大打折扣,设备运转压缩比虽然减小了,但机械阻力增大了,对轴承不好,压缩腔内摩擦(螺杆机等)阻力增大,影响寿命。个人拙见,贻笑大方。&/p&& && && && && && && && &&/td&& && && && && && &&&&/tr&& && && && && & &/tbody&& && && && &&/table&& && && && &&/td&& && &&&&/tr&& & &/tbody&&/table&&p&&br /&&&/p&&p&说的太对了&/p&
lucd2011 发表于
RE:水冷冷水机组冷却水水温的限制冷却水温不可能太低的,紧靠冷却塔加风扇来降低冷却水的水温,肯定有个极限,最后达到一个动态平衡。它受到环境温度的制约。环境温度若为35度,冷却水温不可能降到20度的,最后还是回到动态平衡,说的通俗点,若冷却水太低,它会自动从环境中吸取热量回温上去。
lucd2011 发表于
RE:水冷冷水机组冷却水水温的限制
龙亨凌 发表于
RE:水冷冷水机组冷却水水温的限制&我说说我的想法。空调主机的冷去水温不一定是进水的水温越低越好,在水温27度时其高压压力为15PA制冷剂经过冷凝后的温度为40度时,这个时候制冷剂的状态为气液共存,经过节流阀节流后变成低压低温的液态。如果冷却水的进水不温不到20度时建议还是不用开空调,这是会影响空调主机的寿命,
潸然泪下 发表于
RE:水冷冷水机组冷却水水温的限制呵呵!我只知道&a href="/" target="_blank"&&font color="#000000"&空调&/font&&/a&制冷就得加氟。因为我家空调不制冷,维修人员就是这样告诉我的,说的加氟。但是没过一天,又不制冷啦。郁闷。、
ntcace 发表于
本帖最后由 ntcace 于
16:37 编辑 看到楼上各位的讨论我突然有个问题。楼上各位都建议把最低水温设在25左右。但根据楼主的引用:特灵:冷却水最低温度为16°C;约克:冷却水最低温度为12.8°C;开利:冷却水温度最低15℃。25℃和16℃仍然差了足足有9°C,请问为什么冷机厂商敢把温度限到那么低?如果为了安全运行的话,应该更加抬高保有余量才是。另外螺杆机时因为要考压差来回油,那是不是离心机就不存在这个问题,而可以把温度限得更低呢?
我说说我的想法。空调主机的冷去水温不一定是进水的水温越低越好,在水温27度时其高压压力为15PA制冷剂经过冷凝后的温度为40度时,这个时候制冷剂的状态为气液共存,经过节流阀节流后变成低压低温的液态。如果冷却水的进水不温不到20度时建议还是不用开空调,这是会影响空调主机的寿命,
看到楼上各位的讨论我突然有个问题。楼上各位都建议把最低水温设在25左右。但根据楼主的引用:特灵:冷却水最低温度为16°C;约克:冷却水最低温度为12.8°C;开利:冷却水温度最低15℃。25℃和16℃仍然差了足足有9°C,请问为什么冷机厂商敢把温度限到那么低?如果为了安全运行的话,应该更加抬高保有余量才是。另外螺杆机时因为要考压差来回油,那是不是离心机就不存在这个问题,而可以把温度限得更低呢?