湖南开磷雁峰塔涂料有限公司树脂车间改扩建项目环评拟审批公示
来源:松木分局&&&发布时间:
  经审议,2016年10月&31日,我局拟于近日内批准《湖南开磷雁峰塔涂料有限公司树脂车间改扩建项目环境影响报告书》,现就项目环评相关情况予以公示5个工作日,如有意见,请在公示期内向我局来信来电进行反映。
  联系电话:
  联系地址:衡阳市松木经济开发区管委会二楼215室
  听证告知:依据《中华人民共和国行政许可法》,自公示之日起五个工作日内申请人、利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定提出听证申请。
湖南开磷雁峰塔涂料有限公司树脂车间改扩建项目
湖南衡阳松木经济开发区内
湖南开磷雁峰塔涂料有限公司
环境影响评价机构
衡阳市环境保护科学研究所
本工程是在湖南开磷雁峰塔涂料有限公司现有厂区内进行扩建,不新增厂区总占地面积,在现有树脂车间(热炼车间)新建生产线,新增丙烯酸树脂2500t/a、固化剂2500t/a、醇酸树脂5220t/a的产能。于项目北侧新增15.24m×8.24m焚烧炉厂房,于甲类库中隔出一40.5m2区域作为储存桶装丙烯酸单体库。
主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施
(一)大气环境影响:项目废气污染源主要为热炼车间树脂生产工序挥发的有机废气,投料粉尘,锅炉烟气,焚烧炉燃烧废气,储罐大小呼吸,原料仓库无组织挥发有机物、洗桶车间挥发二甲苯等。
1.&热炼车间有机废气通过“喷淋+催化氧化+活性炭吸附装置”处理后经25米高排气筒排放。“喷淋+催化氧化+活性炭吸附”工艺对有机物去除率可达99%以上,处理后,废气排放浓度可达到《合成树脂工业污染物排放标准》(GB)表4浓度限值要求。
2.&项目固态原料投加量不大,投料粉尘产生量较少,通过集气罩收集,布袋除尘器处理后投料粉尘排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB)标准要求。
3.&项目锅炉烟气使用清洁能源天然气作为燃料,通过18米高排气筒排放。根据工程分析和类比现有工程验收监测数据,锅炉烟气污染物产生浓度符合《锅炉大气污染物排放标准》(GB)燃气锅炉标准要求。
4.&酯化废水中主要污染物为有机溶剂,本项目使用的有机溶剂主要成分为烃类有机物,完全燃烧产物为H2O和CO2。焚烧炉燃烧废气中主要污染物来源于清洁能源天然气的燃烧,主要污染物为SO2、NOx,污染物产生浓度符合《合成树脂工业污染物排放标准》(GB)标准要求。
5.粉尘无组织排放量少,通过加强厂区通风换气,对周边大气环境影响不大;通过采内浮顶式储罐作为原料及产品储罐等一系类措施减少储罐大小呼吸产生的挥发逸散。
综上所述,通过采取以上措施后,对周边大气环境影响不大。
(二)水环境影响:项目废水主要有热炼车间酯化废水,车间地面冲洗水,循环冷却水排水,员工生活污水等。
酯化废水主要污染物为COD,项目采取焚烧炉焚烧处置酯化废水,完全燃烧产物为H2O和CO2,不会对周边环境造成二次污染。项目新增地面冲洗水用量为1.25&m3/d,经“隔油+混凝沉淀”处置达标后排入园区污水管网;生活污水经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》(GB)三级标准处理后排入松木污水处理厂。循环冷却水属于清净下水可直接排入园区雨水管网,对水质影响较小。
综上所述,采取上述废水处理措施后,本项目运营对水环境不会产生明显影响。
(三)声环境影响:新增噪声源主要为各类生产设备运行时产生的噪声,产噪设备主要包括各类泵、反应釜和兑稀釜搅拌机、焚烧炉、风机等,噪声源强值约为80~90dB(A)。通过选用符合我国机械设备噪声标准的设备,选用采用隔声、消声、减振、消声器等降噪措施后厂界噪声均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB)中的3类标准要求。
(四)固体废物:&主要有过滤渣、废活性炭、废水沉淀渣、设备清洗废液、布袋收尘灰、废导热油、废劳保用品、废包装材料及员工生活垃圾等。
过滤渣、废活性炭、废水沉淀渣、设备清洗废液属于危险废物,委托湖南衡兴环保科技开发有限公司进行处置;布袋除尘灰作为原料回收利用;废导热油和废包装材料由生产厂家进行回收;废劳保用品和生活垃圾属于一般固废,送生活垃圾填埋场进行处置。&
通过以上措施,各类固体废物均可得到妥善处置,对环境影响较小。
0)window.open(this.options[this.selectedIndex].value)">
国家环保部
0)window.open(this.options[this.selectedIndex].value)">
湖南省环保厅
0)window.open(this.options[this.selectedIndex].value)">
市州环保局网站
0)window.open(this.options[this.selectedIndex].value)">
县市区环保网站
主办:衡阳市环境保护局  地址:衡阳市常胜西路20号 技术支持:捷报科技
联系电话:2892828  邮编:421001 
网站备案号:湘ICP备号查看: 565|回复: 12
化工项目的循环排污水能排入雨水管网吗?还是直接排入污水管网
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
才可以下载或查看,没有帐号?
化工项目的循环排污水能排入雨水管网吗?还是直接排入污水管网
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
是清净下水的话可直排雨水管网
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
要看循环排污水的浓度,属清下水时可排,否则应处理达标后排入污水管网。
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
一般情况下,循环水排污可做清净下水看,可直接排入雨水管网。如果含污量较大,则按污水处理。
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
我没搞明白什么是循环排污水....是冷却水还是其他的什么?首先支持一下,非常感谢!!
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
常用循环冷却水,一般浓缩倍数2.5-3.5,再高了就不容易控制结垢,所以要不断排污补充新水,以抵消蒸发造成的浓缩。
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
本帖最后由 州湾渔夫 于
21:36 编辑
在线监控按水质确定去向较合理,但环评时源强就没法确定了。
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
根据排污水浓度来确定...
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
排入雨水管网显然是不符合雨污分流的排水原则,排入污水管网也要看循环水的污染物性质和浓度,不是简单的排入污水厂。
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
学习下,应该不能直接排
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!查看: 298|回复: 21
软水制备站排放的浓水算清净下水吗?
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
才可以下载或查看,没有帐号?
写的一个报告书,把软水制备站排放的浓水算作清净下水走雨水管网
但专家会上有人说这个水不能直排,COD有100左右,请教一下,这类一般水质如何,COD、SS、pH值一般有多少?
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
& & 这跟具体的制备工艺有关,若是反渗透,则没有酸碱性的,可以直排(从资源利用角度,应当综合利用)。
若是离子交换,则是酸碱性的,不能直排。
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
一般都是直接纳管排放,如果是直接排入河道,最好是与生活污水、生产废水一起处理达标后排放。
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
是直接排入河道的,问题是这个水需要处理吗,以前都是直接作为清净下水走雨水管网的,如果和生活污水等一起处理排放就要作为废水计算总量了,现在的总量指标可不好申请啊
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
COD在100mg/L以下,算是洁净下水,具体能否直排根据当地环保部门的要求了,我们这边是不行。
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
污水指标不只是只有COD的!
软水制备站排放的浓水,盐含量高,PH值也会超的.做洁净水不行的.
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
应该用化粪池简单处理一下
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
排浓水&&可以当做冲厕水用的。。。这样可以增加废水重复利用率啊。。
然后排入化粪池,在和其他废水一并处理
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
我觉得应该根据其水量~如果水量较少可用作绿化用水及冲厕所。
但我觉得实际情况是水量较多的!因此应该根据标准要求,达标排放。COD超10,还是超标的!因此应该上生化处理设施,达标排放~
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
应该盐度含量高,如硫酸盐\钙盐等
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!查看: 3920|回复: 22
生产废水中清净下水中的污染物不计入总量控制
马上注册,浏览更多内容,参与论坛互动。邀请码见顶部。
才可以下载或查看,没有帐号?
生产废水中清净下水中的污染物不计入总量控制,因为清净下水本身不算作污水。
今天的一个项目遇到类似情况
我这边的项目都是算进去了的
要算的,既然排放那就要算的,只是为何不循环使用?
我认为也要算进去的。
为什么不算呢?
看是什么行业了,有些行业的所谓清净下水根本不“清净”
其实主要是看各地环保局是怎么规定了的
清净下水排污水管还是雨水管,要是排雨水管的话应该就不用,排污水管的话可能就要申请了吧?不是都纳入污水处理厂总量吗,不用单独申请的吧
记得有个复函,是说:低于现行监测方法的检出限的污染物(未检出),不纳入总量控制。(一下子找不到了)
按这个的话,还是得纳入总量。
水污染物排放总量监测技术规范 HJT 92-2002
10.2 总量核定的原则&
应该不计入总量计算吧
如果是循环冷却水之类的清净下水,进场的新鲜水中本身就含有COD啊,在厂内过了一遍,并没有因为项目生产而增加水中的COD,那么外排的清净下水外何要另外计算COD总量呢?
看各地环保局怎么处理清净下水,如果是作为废水那就是纳入总量,如果可以排入雨水管道,那应该就不用了
——生产中清净下水与生产废水中清净下水,是同一含义吗?
& && &既然定义到生产废水中了,为何不计?
& && &比如生产过程需要空调,产生的空调凝结水、空调循环冷却水(不用含磷缓蚀剂,除了盐分积累因素外,无其它),属于生产清净下水,这在哪也不需要计入总量;合成氨等循环冷却水的系统排污,属于生产废水,不经治理,其氨含量能达标吗?当然要计总量。
& && &因此,即使循环冷却水的系统排污,也要区分。
生产废水中的污染物计入总量控制指标
清净下水为污废水,只是不经处理满足达标排放的要求,可直接排放而已
好象不算入总量。
我们这不算
一般污水好像可以分为工业废水和生活污水两大类吧
工业废水又可以划分为生产废水、清净下水、净下水、假定下水什么的
据说类似中水、清净下水、假定下水这类词是日本人搞出来的
自打他们搞出来这词就没个准谱儿
整得咱们这些用词的人经常7上8下的。。。。。
所谓清净下水也是含有污染物的吧
按说应该纳入总量控制
但实际上界定定义本身就不好整
总量核定操作起来估计更有难度
所以各地按自己的套路去搞也是可以理解的
其实像这类问题在环评实际工作中还有一些
开始几次遇到的时候总是让人情何以堪。。。。
后来俺想通了
俺的做法就是充分相信领导和专家的水平
他们怎么要求俺就怎么做
按他们的要求整了他们如果还纠结
那就让他们自己何以堪去吧
还是按照环保局和专家的意见可靠,少麻烦,少纠结&
本帖最后由 石林 于
10:38 编辑
以上是个人观点
谁要是按俺的套路做
后果自负。。。。
淮源村夫 发表于
——生产中清净下水与生产废水中清净下水,是同一含义吗?
& && &既然定义到生产废水中了,为何不计? ...
说的有理,循环冷却水本来就存在一个浓缩的过程,盐都、悬浮物都比较高,这种水排放应该算污水吧,要不算污水,干嘛要排放呢,只补充新水不就可以了
石林 发表于
一般污水好像可以分为工业废水和生活污水两大类吧
工业废水又可以划分为生产废水、清净下水、净下水、假定 ...
同意石老师的意见,环评报告编制已政策法规、标准导则为依据,但环评生效要审批通过拿到行政许可意见方可是合法文件,所以为达目的一般情况下最终以专家意见及行政主管部门意见为准。
补充下《环境影响评价技术导则 地面水环境》
5.2.1 污水排放量中不包括间接冷却水、循环水以及其它含污染物极少的清净下水的排放量,但包括含热量大的冷却水的排放量。
既然不算污水排放量,那总量也就别算了。
收集并汇编各省发布了省环保厅审批环境影响评价文件的建设项目目录,欢迎各位会员协助收集,并在本帖跟帖发布。
《环境影响评价论坛十周年活动专刊》()电子版正式发布
汇集论坛环评工程师考试心得精粹,助你备考路上一帆风顺!