查看: 3395|回复: 18
漏电断路器越级动作问题
阅读权限150
积分帖子主题
注册海川与360万海川共分享
才可以下载或查看,没有帐号?
本帖最后由 hcwang12345 于
09:43 编辑
我们的一个建筑工程工地临时施工用电,投入使用以来,经常出现设备启动时,漏电保护越级动作,一天出现7-8次,而且目前负荷不大,总配电箱(一级箱)三相电流均不超过100A,
型号规格额定剩余动作电流I△n(mA)额定剩余不动作电流I△n0 (mA)总电源柜 断路器
DZ20LE 漏电断路器<font color="#0A≤150 mA≥75 mA二级配电柜断路器
DZ15LE 漏电断路器<font color="#0A≤100 mA≥50 mA请大师帮助看一下,一、二级配置的漏电保护动作值是否恰当,我查到的: 如果不容易测量线路或电气设备的泄漏电流,可按照下面的进行估算:照明回路或居民生活用电回路:漏电断路器的动作电流IDZ&ISJ/2000;动力与照明混合回路:漏电断路器的动作电流IDZ&ISJ/1000.公式中:IDZ为漏电断路器动作电流,ISJ为电路中的最大电流。按经验公式,一级配置的额定剩余动作电流I△n应达到630mA。施工现场总配电箱内安装总漏电保护器,其额定漏电动作电流应大于配电线路和现场用电设备总泄露电流的两倍,额定动作时间应考虑有一定延时,否则会由于各分线路漏电电流小但其和较大而造成总配电箱跳闸而分配电箱和开关箱不跳闸的事故, 但根据《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-.11规定: 总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30mA,额定漏电动作时间应大于0.1s,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA·s。这就有矛盾了!有那个大师可以解释一下。
已有&0&人打赏作者
阅读权限55
积分帖子主题
楼主是爱较真的人啊。不要纠结。很正常的,不是每个问题都有标准答案的
恭喜你抢到了沙发~~
阅读权限150
积分帖子主题
本帖最后由 hcwang12345 于
19:00 编辑
<font color="# 发表于
楼主是爱较真的人啊。不要纠结。很正常的,不是每个问题都有标准答案的
不是我“爱较真”,由于频繁跳闸,根本就无法正常施工,而且过一段时间,就要使用塔吊了,如果工作时突然断电,危险就更大了!要求供货商更换漏电断路器,供货商不愿意,说这是根据《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005制作的。要我们找质监站!
阅读权限85
我只想说,换个开关吧。
阅读权限150
积分帖子主题
jsxiaoyuyao 发表于
我只想说,换个开关吧。
&换个开关&?不知应换多大的?而且安全检查也能过关?
阅读权限20
积分帖子主题
一级RCBO动作电流150ma偏小,
阅读权限20
积分帖子主题
另建议测量电源线的绝缘电阻是否达标
阅读权限60
积分帖子主题
造成该现象有两个原因:
1、系统肯定存在漏电,并且漏电强度能够触发一级漏报。
& &&&该情况表明,线路、接线或设备存在绝缘低、接触不良的情况;
2、一级漏保的规格小了。从提供的参数看到,一级漏报的不动作电流小于二级漏报的动作电流。
解决办法:
1、检查线路、测量绝缘电阻或更换线路,降低漏电电流;
2、更换一级漏保,在满足规程的情况下,提高动作参数。
3、如果更换一级漏保不行,那就必须要彻底仔细的检查线路问题了。
阅读权限150
积分帖子主题
本帖最后由 hcwang12345 于
14:06 编辑
lovelyghost 发表于
一级RCBO动作电流150ma偏小,
王厚余(著名工业与民用建筑电气技术专家,国际电工委员会IEC/TCC4中国归口委员会及全国建筑物电气装置标准化技术委员会顾问)在《剩余电流动作保护器“RCD”的应用》课件谈到: &多级RCD的选择性配合应使上级RCD的不动作时间~电流特性曲线位于下级RCD的全动作时间~电流曲线之上,以保证动作的选择性。上级RCD的I△n不应小于下级RCD的I△n的3倍.&
我二级I△n是100mA,那么一级I△n就应大于或等于300mA.
阅读权限55
积分帖子主题
塔吊吊车等还是别带漏电的好,保证做好接地。建议上级按照楼上说的调大。
这是个技术活安全漫画(8.12)安全警钟常鸣大家看看这个是什么?把你的名字第一个字母缩写,大家发上来乐呵中奖活动
H2S浓缩塔塔底富甲醇经P1603泵进入E1609壳程换热后进入E1610管程,然后进入热再生塔。出E1609后至热再生塔这段管线震动挺大,难
论坛事务&&
广告投放&&
企业平台&&
媒体运营&&
广告及事务: 0& 媒体运营:
论坛电子邮箱 &(电子信箱及QQ客服24小时受理咨询,电话工作日09:00--17:00受理咨询)
360万海川人 欢迎您的参与 化工技术交流第一社区,共同学习 共同提高!
版权所有 海川网-海川化工论坛 -2004扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
下载作业帮安装包
扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
为什么总开关比分开关跳闸快在建筑工地上二级电箱和三级电箱均安装有漏电开关,但三级箱漏电二级箱经常跳闸,有时连一级总箱也跳,是怎么回事呢
扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
那是你漏电保护器额定漏电断电动作时间没有设置合理,一般这项要分级设置,国家规定,末端漏电保护额定漏电断电动作时间要小于0.1秒,这样才能达到漏电保护作用,将二级漏电保护额定漏电断电动作时间设置为小于0.2秒,将总配额定漏电断电动作时间可设置为小于0.3秒,所以你在买漏保和安装三级配电的时候一定注意这个问题,再就是发生故障的时间一定要查出原因和排除故障后才能合闸,有些故障是很隐蔽的,一定细心检查,多半是电缆线破皮了.
为您推荐:
其他类似问题
是漏电保护器的整定电流不同引起的。上一级的整定漏电电流(零序电流)小于下一级的。
扫描下载二维码您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
临时用电三级配电二级保护存在的缺陷.doc 5页
本文档一共被下载:
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
&#xe600;下载提示
1.本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
2.该文档所得收入(下载+内容+预览三)归上传者、原创者。
3.登录后可充值,立即自动返金币,充值渠道很便利
需要金币:100 &&
临时用电三级配电二级保护存在的缺陷.doc
你可能关注的文档:
··········
··········
临时用电三级配电二级保护存在的缺陷  【摘要】在现行的《施工现场临时用电施工技术安全技术规范》中,要求三级配电二级保护;这样一出现漏电情况,就存在大片区域停电现象。所以我建议实行三级配电三级保护,漏电动作电流施行分级,一级二级配电箱柜重复接地;这样哪路漏电哪路就跳闸停电,为工程节省更多时间。  【关键词】三级保护漏电分级重复接地  在《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ-46-2005)的总则第1.0.3条提到:建筑施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地的220V/380V三相四线制低压电力系统必须符合下列规定:  (1)采用三级配电系统;(2)采用TN-S接零保护系统;(3)采用二级漏电保护系统。  在临电设计和现场实际施工过程当中,一般在一级配电柜和三极开关箱中实行二级漏电保护系统。在总承包模式下,总承包方负责一级配电柜和二级配电箱安装到位,而开关箱一般由劳务分包配备。劳务分包的开关箱所配置的漏电开关基本上是不能用的,动作不灵敏,出现漏电情况漏电保护器也不跳闸;一出现漏电一级配电柜的分闸就跳闸,一跳闸就一大片出现停电现象,致使作业工序不能正常进行,严重者致使工期严重滞后。  针对以上情况,我建议采用三级配电三级漏电保护系统:即一级配电柜各路分闸实行漏电保护,二级配电箱各路分闸实行漏电保护,三极开关箱实行漏电保护;配电柜(箱)各路分闸设漏电保护,而不是总闸。这样哪路漏电哪路跳闸,而不会出现大面积停电现象,从而保证工序正常进行,保证工期顺利完成。  各级漏电保护器的动作电流也有明确规定:一级配电柜的漏电保护器的漏电动作电流一般在150mvA/0.1s,二级配电箱的漏电保护器的漏电动作电流一般在70mvA/0.1s,三级开关箱的漏电保护器的漏电动作电流一般在30mvA/0.1s,各级漏电电流严格分级,从而保证多大漏电电流在哪级动作跳闸。为安全起见,一级配电柜和二级配电箱的PE端子还必须做重复接地。用ф25*2500的钎子在配电柜(箱)附近打入地下,焊上接地端子(线鼻子),用16mm2双色塑铜线与一级二级配电箱柜处的PE端子连接,重复接地的接地电阻不能大于10Ω。  下面用哈尔滨中船重工2301号装配试车厂房施工现场临时用电施工组织设计来说明三级配电三级保护。  1编制依据  (1)有关部门审批的有效施工图:2301号装配试车厂房项目工程施工图纸。(2)现行国家或地方规范、标准、图集:《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005);《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB);批准执行的施工组织设计《2301号装配试车厂房项目工程施工组织设计》。  2现场临时用电参数  经计算可得现场施工用电负荷计算表1所示。  经计算得现场用电负荷462.32KVA,现场需提供1台500KVA箱式变电站。  3结构施工阶段临电布置  (1)业主需提供台500KVA变压器。在业主提供的变压器附近各设一个3M*3M的配电室,一级配电柜提供总包施工现场用电,办公区和工人宿舍生活区用电,从业主提供的变压器另外引入电源。现场施工用电配置:钢筋加工区、木工加工区和机电加工区合用一个二级箱,共2个二级箱;现场施工设5个二级箱;两台塔吊设二个塔吊专用配电箱;办公区、宿舍区共设1个一级箱(装修施工阶段在此基础上作增减及局部调整)。供电系统采用三相五线制的TN-S系统,三级配电三级保护,电缆线路埋地暗敷设,埋深0.8米。  (2)现场照明布置。结合本工程施工进度安排及现场实际情况,将本工程现场照明分成三个时期,分别针对这三个不同时期设计现场照明器具,所以将现场照明设计分为基坑施工阶段照明设计、结构施工阶段照明设计、装修阶段照明设计三个不同时期的照明设计。基坑施工阶段照明设计:沿基坑的四个边布置6套镝灯(每套3.5KW)。结构施工阶段照明设计:随着主体结构的升高同时升高镝灯的安装高度。装修阶段公共区照明设计:装修阶段主要为建筑结构内的施工工作,在结构内公共区域设置低压(36V)照明。施工作业时在作业面增加碘钨灯,作为施工照明使用,满足作业面照度要求。  (3)安全使用照明。碘钨灯接地要用三芯电缆,即有专用保护线PE接于其金属罩上。在局部照明时,必须使用安全电压手把灯,严禁使用碘钨灯。在楼梯通道的照明因为潮湿或高度低于2.4M的照明必须使用小于或等于36V安全电压供电。办公室照明采用220V电压供电,必须按规定装设断路开关和单相漏电保护器。  4设备选择  漏电保护器的选择符合《漏电电流动作保护器》(GB6829-86)要求的产品:  (1)在一级配电柜里的漏电保护器,选用额定漏电动作电流150mvA,动作时间小于0.1s的漏电保护器。(2)在二级配电箱里的漏电保护器,选用额定漏电动作电流70mvA,动作时间小于0.1s的漏电保护器
正在加载中,请稍后...

我要回帖

更多关于 三级配电二级漏电保护 的文章

 

随机推荐