空气开关零线火线接反关闭状态,进线端接入火线时出现火花是什么原因

您现在所在的是:
→ 浏览主题:
* 帖子主题:
年度积分:50
历史总积分:557
注册时间:
没有任何负载,卫生间的热水器插座在开关关掉(3孔带开关)或 空气开关关掉的情况下,火线和零线间的电压为45v,在漏保关掉的情况下,则火线和零线间的电压为0v。
在开关和空开打开的情况下,火对地为220v,火对零为220v,零对地为0v,正常!
其他插座在开关关掉和空气开关关掉的情况下,火线和零线间的电压为0v。
请问这是什么原因?
年度积分:50
历史总积分:557
注册时间:
这是怎么回事?没人知道吗?
文章数:29
年度积分:50
历史总积分:641
注册时间:
是否有电容等东西
文章数:11828
年度积分:50
历史总积分:18032
注册时间:
2014相约国庆
把接线图画出,并做注释。贴上来。
文章数:109
年度积分:50
历史总积分:774
注册时间:
是空开泄漏电压,只要有小负载就没电压了.佷正常!
文章数:66
年度积分:50
历史总积分:671
注册时间:
这肯定不正常。事关生命安全,应及时处理。可能与潮湿有关。
machelec 版主
文章数:7289
年度积分:56
历史总积分:16073
注册时间:
应该是空开漏电流,建议更换空开
卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐
谓正途,崎岖当先
文章数:302
年度积分:50
历史总积分:2722
注册时间:
您這問題有二種狀況 :
1. 開關長久暴露在溫濕狀態因為電解關析, 在開關表面以行成開關金屬電解游離產生微量導通, 這可以在表面上可以看到 &綠色 或 深褐色 的電解情況.
2. 原裝機人員為讓保護開關而在開關上並連電容器 ( .1uf/630V ) , 由這電容微量導通而讓您誤判.
3. 為正確了解是否會傷害人, 您有下列二種方法.
& a. 電閘關掉後 將 火地 並聯一 10Kohm 電阻, 在量量是否還有需壓 ?
& b. 電閘關掉後 將 火 利用導線 對地 輕輕點觸 &是否有火花 ? ( 這種方式也可以燒掉因電解產生的漏電 ).
&[fly] & 提醒 : 電壓只要 & 32V 對人既具有傷害 .[/fly]
上海智國 &客服部
-------- &服務.技術.創新.研發 ----------
......智能小巧的可程式邏輯控制器.....
Smart Programmable Logic Controllers
zhangkewen
文章数:37
年度积分:50
历史总积分:654
注册时间:
7楼的方法,应该是处理此类问题的最佳办法!
赶快维修,因为我亲眼看到过一个被电焊机电死的工人!只有36V就死了!!!
文章数:130
年度积分:50
历史总积分:853
注册时间:
七楼很正确. &八楼的,你亲眼看到过一个被电焊机电死的工人!只有36V就死了!他是低压大电流,不是一回事.电焊机工做电流很大.
工控学堂推荐视频:11-2911-2911-2911-2911-2911-2911-2911-2911-2911-29最新范文01-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-01503 Service Temporarily Unavailable
503 Service Temporarily Unavailable调速开关种类
调速开关种类
(C)2017 列表网&琼ICP备号-12&增值电信业务经营许可证B2-&

我要回帖

更多关于 穿越火线角色音效关闭 的文章

 