氨制冷风险管控制度系统安装时,蒸发排管扽180°弯头可以使用两个90°压制弯头焊接替代吗

空调与制冷作业(运行操作)考试大纲
一、判断题 1、国内强制对流空气冷却式冷凝器一般用于氨制冷装置。× 2、离心式制冷压缩机和活塞式制冷压缩机一样都是利用气缸容积减小的方式提高气体的压力。× 3、离心式制冷压缩机属于容积型压缩机。× 4、安全阀由于启跳或原来就关闭不严而引起泄露,应换新的安全阀或将原来的安全阀拆卸修理并经过专门部门校验合格后再用。√ 5、对于具有内装式润滑系统的离心式制冷压缩机组,长期停车期间必须将油加热器长期通电或在再启用前更换润滑油。√ 6、多级离心式制冷压缩机是由多个工作轮串联组成的。√ 7、风冷冷凝器可分为自然对流空气冷却式冷凝器和强制对流空气冷却式冷凝器。√ 8、氟利昂系统充氮压力检查后,为防止设备和管路中存在单向漏气的缺陷,还需经过真空试验,确保系统密封的可靠性。√ 9、氟利昂制冷系统可用铜管或无缝钢管,一般公称直径在25毫米以下的用铜管,25毫米以上的用无缝钢管。√ 10、广泛使用F-11、F-12最为制冷剂,且通常在蒸发温度不太低和大制冷量的情况下选用的离心式制冷压缩机。√ 11、结构一定的离心式制冷压缩机只能适应一种制冷剂。√ 12、离心式冷水机组空运转时先点动主电动机,观察转向正确后再启动主电动机。√ 13、离心式制冷压缩机不是利用气缸容积减小的方式提高气体的压力,而是依靠动能的变化提高气体压力。√ 14、离心式制冷压缩机理论能量与压缩机结构、转速、冷凝温度、蒸发温度及叶轮吸入蒸汽容积流量有关。√ 15、为了延长离心式制冷压缩机的寿命,使用者必须保持系统密封。
√ 16、在离心式冷水机组中,如果制冷系统混入空气,则吸气温度和排气温度都会升高。√ 17、蒸发式冷凝器的主要五大组成部分,分别是风机、冷却管组、供水喷淋系统、挡水板和箱体。√ 18、离心式制冷压缩机最常用的驱动机可变速的电动机。× 19、因为热气旁通所增加的流量不产生任何有用的制冷量,所以采用热气旁通负荷下降的同时功率上升。
× 20、蒸发器是利用气态制冷剂在低压下蒸发,转变为蒸汽并吸收被冷却介质的热量,达到制冷目的。× 21、重故障保护是针对机组偏离正常工况而采取的一种保护措施,通常机组自动控制系统能够根据异常情况采取相应措施,使参数从异常恢复到正常,并使机组自动重新启动运行。× 22、离心式冷水机组比活塞式冷水机组单位制冷量重量大。× 23、离心式冷水机组对加工精度和制造质量无过高要求。× 24、离心式冷水机组空运转时可直接启动主电动机。× 25、喘振是离心式制冷压缩机固有的缺点。√ 26、对离心式制冷机组加润滑油时必须按规定型号充加。√ 27、接入试车电源,应配备电源总开关及熔断器,设备要求可靠接地,确保人身安全。√ 28、冷冻机油在各类压缩机中起着润滑、降低压缩机温度、密封及用作能量调节机构的动力作用。√ 29、冷凝器按其冷却介质和冷却方式,可以分为水冷式、空气冷却式、水和空气联合冷却式三种。√ 30、冷凝器的作用是将压缩机排出的高温、高压制冷剂过热蒸汽冷却并冷凝成液体。√ 31、离心式冷水机组无活塞环等易损件,所以工作比较可靠。√ 32、离心式制冷压缩机不属于容积型压缩机。√ 33、在石油化学工业中离心式制冷压缩机采用丙烯、乙烯作为制冷剂,只有在制冷量特别大的离心式压缩机中才用氨作为制冷剂。√ 34、在试车时,机组应有独立的供电系统,电压要求稳定。√ 35、蒸发器按被冷却介质的不同,分为冷却液体载冷剂、冷却空气或其它气体的两大类。√ 36、蒸发温度与冷冻水出水温度之差随蒸发器冷负荷的增减而分别增大或减小。√ 37、氟利昂卧式冷凝器的传热管一般采用碳钢管,且大多数使用低肋管。× 38、壳管式蒸发器的特点是蒸发器管组沉浸于载冷剂水箱中,制冷剂在管内蒸发,载冷剂在搅拌器的作用下,在箱体内流动,以增强传热。× 39、冷凝器中的制冷剂放出热量被空气带走,制冷剂在管内冷凝,这种冷凝器称为蒸发式冷凝器。× 40、冷却塔试运转后如长期不使用,可不将循环管路及集水池中的水全部放出。× 41、一般空调用离心式制冷机取4℃-7℃冷冻水时,采用多级离心压缩机。× 42、在试压检漏中,发现系统有渗漏,应立即进行补焊。× 43、采用多级离心压缩机,可以降低叶轮的运行速度,省去齿轮变速机构,从而达到提高可靠性,消除低负荷喘振问题之目的。√
1 44、空气重车试运转时间应不少于4h。√ 45、在制冷空调应用场合由于部分负荷时压力变化不是很大,离心式制冷压缩机采用预旋叶片控制比变速控制更有利。√ 46、水和空气联合冷却式冷凝器为了增强换热效率,一般会采用带肋纹的铜管。× 47、制冷压缩机以及制冷、空调系统的调试由培训合格的操作人员主持进行即可。× 48、螺杆式压缩机外泄漏对容积效率无影响。× 49、对于任何一台螺杆式压缩机,由于其结构已定,具有固定的内容积比,这与活塞式压缩机是有很大区别的。√ 50、克服转子在旋转并压缩气体时产生的轴向推力的轴承是副轴承。
√ 51、螺杆式压缩机滑阀的移动改变了螺杆的有效轴向工作长度,从而实现能量的调节。√ 52、螺杆式制冷压缩机没有余隙容积,容积效率高。√ 53、螺杆式制冷压缩机手动能量调节控制系统的缺点是需要操作人员严密控制,工人劳动强度增大,而且能量增减难以保证及时、准确。
√ 54、平衡活塞是利用高压油注入活塞顶部的油腔内,产生与轴向力相反的压力,是的轴向力得以平衡。
√ 55、容积效率是表示压缩机转子齿间容积利用的程度,是衡量机器设计制造优劣的重要指标。√ 56、影响输气系数的外泄漏为高压气体向吸气管道或正在吸气的齿腔的泄漏。√ 57、影响输气系数的吸入损失是因为气体经吸入管道和孔口产生的动力损失,使吸入压力降低,减少了吸入气体的密度,相应的减少了压缩机吸入的气体量。√ 58、由于螺杆式压缩机结构紧凑、能适用于大压缩比的工况,对湿行程不敏感、有良好的输气量调节特性、维护方便等特点,是制冷和空调工程的一种理想主机。√ 59、对于同一台冷水机组来说,在外界负荷一定的情况下,冷水机组的制冷量是一定的。× 60、氟利昂制冷工艺的蒸发排管,组对连接结束,对排管用1.6兆帕的压缩空气进行不少于二次的吹污。
× 61、螺杆式制冷压缩机阴转子与电动机联接为主动转子,同时通过啮合关系带动阳转子旋转。× 62、膨胀阀的感温包内灌注的一般是氟利昂或其它不易挥发的体液。
× 63、输气系数是换算到吸入状态时的实际排气量与理论吸气量之比。
× 64、双螺杆式压缩机在吸气过程中,阴阳转子的齿间容积是相通的。
× 65、影响输气系数的外泄漏为与吸气管隔离的基元容积间的泄漏。
× 66、出厂交付后的螺杆式压缩机内容积比是固定的。√ 67、滑阀调节能量的原理是利用滑阀在螺杆的轴向移动,以改变螺杆的有效轴向工作长度,使能量在100%-10%之间连续无级调节。√ 68、冷水机组的冷凝器需要定期清洗。√ 69、螺杆式压缩机机壳无冷却水夹套。 √ 70、螺杆式压缩机内泄漏对容积效率无影响。√ 71、螺杆式压缩机是无气阀的容积型回转式压缩机。√ 72、螺杆式压缩机手动能量调节是依靠手动油分配阀实现的。√ 73、螺杆式压缩机输气系数比活塞式及其它类型的回转式压缩机都高,而且变化平坦。√ 74、螺杆式压缩机自动能量调节是通过四通电磁阀实现的。√ 75、螺杆式制冷压缩机比往复活塞式制冷压缩机转速高、重量轻、体积小、占地面积小、排气脉动低。
√ 76、螺杆式制冷压缩机或制冷机组在制造时已经过严格的压力检漏和真空检漏,但经过运输和现场吊装,有可能会影响机器的密封性,因此在机器安装结束后,还须进行压力复验。√ 77、螺杆式制冷压缩机机座震动小,所以基础可做的较小。√ 78、螺杆式制冷压缩机可以采用喷油冷却。√ 79、目前应用于制冷系统上的螺杆式压缩机多为喷油式压缩机。√ 80、若氟利昂工质的制冷机短期停机,应将油加热器处于自动加热状态。√ 81、四通电磁阀控制系统是采用四通电磁阀取代用人工操作的手动油分配阀,便于实现能量调节的半自动或自动控制。√ 82、往复式压缩机比螺杆式压缩机更容易达到较高的终了压力。√ 83、为保证氟利昂制冷剂处于干燥状态,防止出现冰塞事故,充加制冷剂需经过干燥过滤器。√ 84、压缩机铭牌上标明制冷量一般是指标准工况下制冷量。√ 85、对于螺杆式制冷压缩机,工况不同时,输气系数相同。× 86、目前应用于制冷系统上的小型氟利昂螺杆式压缩机采用单级开启式。× 87、双螺杆式压缩机在排气过程中,随着两转子齿的互相挤入,基元容积被逐渐推移,容积也逐渐缩小。
√ 88、一般来说,水冷冷水机组及其水系统的停机操作顺序与其启动操作顺序的过程相同。×
2 89、支撑阴、阳转子,并保证转子高速旋转的轴承是副轴承。× 90、为了降低冷水机组的功率消耗,应当尽可能降低其冷凝温度。√ 91、对于螺杆式制冷压缩机,工况不同时,小输气量高压比时取上限,大输气量低压比时取下限。× 92、螺杆式压缩机能量指示标牌数值代表的就是能量的百分数。× 93、双螺杆制冷压缩机两转子转向互相迎合的一侧,称为低压区,螺杆转向彼此相互背离的一侧,称为高压区。× 94、影响输气系数的外泄漏只增加功耗,内泄漏才对容积效率有影响。× 95、节流机构的作用是对从冷凝器中出来的高压液体制冷机进行节流降压为蒸发压力。√ 96、节流机构的作用是根据系统负荷变化,调整进入蒸发器的制冷剂液体的数量。√ 97、空气压缩制冷机是以空气为工质,利用空气状态在制冷机内循环变化,实现人工制冷的装置。√ 98、在实际应用中,蒸发器压力损失较小时,一般使用内平衡式热力膨胀阀,而压力损失较大时,应采用外平衡式热力膨胀阀。√ 99、为了保证压缩机的正常运行,其吸气温度需要比蒸发温度低一些。
× 100、涡旋式压缩机是利用一个偏心圆筒型转子在气缸内转动来改变工作容积,以实现气体的吸入、压缩和排出。× 101、滚动转子式压缩机又称滚动活塞压缩机或固定滑片压缩机,是回转式压缩机的一种。√ 102、活塞式压缩机的工作是通过汽缸、气阀和在气缸中作往复运动的活塞所构成的工作容积不断变化来完成的。√ 103、活塞式制冷压缩机主要由机体、曲轴、连杆、活塞组、阀门、轴封、油泵、能量调节装置、油循环系统等部件组成。√ 104、膨胀阀的基本原理是将冷凝后的高压液态制冷剂通过其节流作用,降低到蒸发压力后,送入蒸发器。
√ 105、在小型制冷设备中,常用毛细管代替膨胀阀做节流装置,它主要是依靠管径和长度的大小来控制液体制冷剂的流量。√ 106、膨胀阀的感温包都是固定在压缩机的出口,用以感受排气的温度变化。× 107、热力膨胀阀是氟利昂制冷装置中根据蒸发器负荷的变化来调节进入蒸发器的液态制冷量,同时将液体由冷凝压力节流降压到蒸发压力。
× 108、在小型制冷设备中,作为节流装置的毛细管,它的长度可以随意的人为调整。× 109、压缩机的压缩过程一般被看作等焓过程。× 110、氨是一种具有可燃性但是没有毒性的气体。× 111、氨压力表的导压管可以根据实际情况连接到其他用途的管道上。
× 112、氨制冷管道系统安装时,管道上的仪表接点开孔和焊接在管道安装后进行。× 113、氨制冷系统安装时,氨泵进液管上的弯头多少没有限制。× 114、氨制冷系统安装时,蒸发排管Y180度弯头可以使用两个90度压制弯头焊接替代。× 115、氨制冷系统充氨试验时,可以将液氨直接灌入系统,以加快充氨试验的进程。× 116、氨制冷系统的管道保冷穿过墙体或楼板层时,其隔热层可以局部中断。× 117、氨制冷系统管道焊接时,本着节约的基本原则,可以根据实际情况在管道内保有压力的情况下进行焊接。× 118、氨制冷系统管道焊接时,小的焊缝必须一次焊接完成,一些相对较大的焊缝可以根据实际情况分几次焊接完成。× 119、氨制冷系统在抽真空阶段发现泄漏时,应进行及时补焊,并重新做抽真空试验。× 120、氨制冷系统中,对于设计温度低于-29℃的低温管道焊缝应进行不低于80%的射线照相检验。× 121、氨制冷系统中所有阀门安装应符合制冷系统中氨的流向。× 122、氨制冷管道系统安装时,埋地管道必须经气密性试验检查,合格后并经沥青防腐处理才能够覆盖。√ 123、氨制冷管道系统进行防腐处理时,如果没有设计规定,一般应采用防锈漆打底,调和漆罩面底施工工艺。√ 124、氨制冷管道系统进行防腐处理时,制冷压缩机及机组和空气冷却器不需要涂漆。√ 125、氨制冷系统安装时,风机等机电设备的电线穿孔处必须嵌橡皮圈,并做好防潮密封处理。√ 126、氨制冷系统安装时,蒸发排排气、液集管上的开孔必须采用钻孔,不得采用气割成孔。√ 127、氨制冷系统成排安装的阀门,阀门手轮的中心应在同一直线上。√ 128、氨制冷系统充氨试验必须在气密性试验和抽真空试验合格后进行。√ 129、氨制冷系统充氨试验时应利用系统的真空度分段进行。√ 130、氨制冷系统的保冷工程时,需要保冷的容器上的阀门、压力表及管件不得埋入容器的隔热层内。√ 131、氨制冷系统的保冷工程应该在制冷设备及管道气密性试验合格及制冷系统充氨试验合格后进行。√ 132、氨制冷系统管道安装前,必须将管道内的氧化皮、污杂物和锈蚀除去,使管道内壁出现金属光泽并将两端封闭防止备用。√ 133、氨制冷系统管道焊接时,管道内壁应做好平齐,内壁错边量不超过壁厚的10%,且不大于2mm。√ 134、氨制冷系统中,安装在管道或密封容器内的感温元件应该安装在充有冷冻油的套管中。√
3 135、氨制冷系统中,氨泵进液管上的过滤器安装位置应尽量靠近氨泵。√ 136、氨制冷系统中,当管道采取套丝安装时,套丝后管壁的有效厚度应符合设计管道壁厚。√ 137、氨制冷系统中使用的安全阀、旁通阀、压力表在安装前,必须经相关计量部门进行校验、铅封。√ 138、氨制冷系统中压差控制器安装时,必须将控制器两端的高、定压连接准确,不可接反。√ 139、冷库用温度控制器的感温元件应该安装在具有代表性的地方,其周围介质应具有良好的流动性。√ 140、在氨制冷系统中,对于采用镀锌薄钢板、不锈钢薄钢板、防锈薄铝板等做隔热保温层的金属保护层,其表面不涂漆,但应按照规定刷贴色环。√ 141、制冷系统灌氨必须在制冷系统气密性试验和制冷设备及管道隔热工程完成并经检验合格后进行。√ 142、氨的水溶液由于形成氢氧化铵而呈酸性。× 143、氨气的毒性和爆炸性与浓度没有关系。× 144、氨吸收式制冷系统被分为高压侧和低压侧两部分,冷凝器和发生器均属于低压侧。× 145、氨吸收式制冷系统中,热源加热量的多少对制冷量及制冷系数没有影响。× 146、氨系统试压时,氨泵、浮球阀、浮球液位控制器等没有必要隔开。× 147、氨制冷系统安装前,辅助设备不必进行单体气密性试验。× 148、氨制冷系统的抽真空可以在试压和检漏前完成。× 149、氨制冷系统的试压和检漏不可以同时进行。× 150、氨制冷系统在进行气密性试验时可以使用压缩空气按照一个压力进行,没有必要分不同压力部分进行。× 151、制冷系统的设备管道在运行前根据安装情况决定是否进行排污。× 152、安装在常温环境下的低温设备,其底座下应增设硬质垫木,垫木应预先进行防腐处理。√ 153、氨是目前使用广泛的一种中压中温制冷剂。√ 154、氨是一种可燃性气体。√ 155、氨吸收式制冷的机房必须具有良好的通风条件。√ 156、氨吸收式制冷系统被分为高压侧和低压侧两部分,蒸发器和吸收器均属于低压侧。√ 157、氨吸收式制冷系统中,冷凝器和吸收器是使用相同的介质(水)进行冷却的。√ 158、氨吸收式制冷系统中,冷凝器内的压力根据由冷凝温度决定的。√ 159、氨吸收式制冷系统中,蒸发器和吸收器之间较小的压差就能引起浓度较大的差别。√ 160、氨吸收式制冷系统中,蒸发器内的压力是由所希望的蒸发温度决定的。√ 161、氨吸收式制冷系统中,蒸发器通常分为低温和高温两部分,这样设计有利于冷量的充分利用和热力系数的提高。√ 162、氨系统检漏时,必须将焊接处的焊渣清除干净。√ 163、氨系统检漏时,可以把法兰连接处用黄油或胶带密封起来仅留一个小孔,并把肥皂水涂在小孔处进行检漏。√ 164、氨制冷系统安装前,辅助设备应进行单体吹污。√ 165、氨制冷系统进行排污结束后,应该将系统所有的阀门的阀芯和过滤器拆除清洗。√ 166、氨制冷系统试压时,可以用空气压缩机进行,也可以用氨制冷机代替进行。√ 167、氨制冷系统所采用的制冷设备及阀门、压力表等必须选用氨专用品。√ 168、氨制冷系统在进行气密性试验时,除了机器本身的阀门关闭外,所有阀门均应开启。√ 169、氨制冷系统在进行气密性试验时,电磁阀和止回阀的阀芯必须取出并编号保存,试压结束后重新安装。√ 170、氨主要是通过呼吸道进入人体,也可以通过皮肤吸收进入人体,从而产生氨中毒。√ 171、当人吸入氨气咳嗽时,可以用湿毛巾或蘸有食醋的毛巾捂住口鼻,以减少氨气对呼吸道的刺激程度。
√ 172、吸入氨气的患者应该立即转移到通风良好的区域安置休息并注意保暖。√ 173、液氨溅到人体皮肤后必须迅速用清水进行冲洗。√ 174、液氨溅到人体皮肤后会产生冻伤。√ 175、在氨吸收式制冷的机房内,必须准备灭火器等消防器材。√ 176、制冷剂氨的分子式是NH3。√ 177、氨对钢铁有一定的腐蚀作用。× 178、氨制冷系统的集油器原则上安装在室内,以免放油时未分离的氨气随油散发到室外。× 179、氨制冷系统的试运行合格后,方可组织人员办理工程验收。× 180、氨制冷系统进行灌氨操作时,须将设计用氨量一次性注入系统中。× 181、氨制冷系统的试运行合格后,应将系统内的过滤器拆下,进行彻底清洗并重新组装。√ 182、应在气调式冷库明显的位置贴有“注意安全”的标志。工作人员不得独自进入气调式冷库。√ 183、在冷库内因维修设备、更换管路等需要动火作业前,必须征得有关消防部门的批准。√
4 184、制冷系统用液氨质量应符合现行国家标准《液体无水氨)GB 536》的有关规定,并采用不低于一等品指标的液氨。√ 185、充入溴化锂吸收式机组的冷剂水可直接采用自来水或地下水。× 189、溴化锂溶液温度越高,则吸收水蒸气的能力就越强。× 190、溴化锂水溶液的表面张力随温度的升高而降低,当温度一定时,随浓度的增大而减小。× 191、溴化锂水溶液的温度越高,其吸收水蒸汽的能力越强。× 192、溴化锂吸收式机组内低压发生器内溶液浓度过高,则说明发生器内液位过高。× 193、溴化锂吸收式机组在运行中进行抽气时,启动真空泵后要迅速打开抽气阀。× 194、溴化锂吸收式制冷机地熔晶管可以防止结晶故障地发生。× 195、溴化锂吸收式制冷机在发生器内加热溴化锂水溶液,溶液中的水加热至100℃才沸腾变为气体。× 196、溴化锂吸收式制冷机组中若溴化锂溶液循环量过高,会使制冷量过大。× 197、溴化锂吸收式制冷运行时,如果吸收器液位过低,机组就无法将非凝性气体排出。× 198、溴化锂吸收式制冷运行时,如果吸收器液位过高,溶液泵吸空,将产生汽蚀和噪声。× 199、在双效溴化锂吸收式制冷机组中,低压发生器的加热热源是来自高压发生器中的浓溶液。× 200、在溴化锂吸收式制冷机组制冷量的调节中,通过溶液循环量调节法的经济效果最佳,常单独采用这种方法进行制冷量的调节。× 201、直燃型溴化锂吸收式机组的燃油泵的电动机功率应与油泵的额定功率一样大。× 202、溴化锂溶液具有吸湿性,是因为其溶液的水蒸气分压力比同温度下纯水的饱和蒸汽的压力小得多。
√ 203、溴化锂水溶液的温度越高,其腐蚀性越强。√ 204、溴化锂吸收式机组除了要在运行前进行抽气运转外,在机组运行中以及停机期间也要进行抽气运转。
√ 205、溴化锂吸收式机组在启动真空泵后,要检查真空电磁阀是否打开,特别是安装在地下室的机组,真空电磁阀容易失灵。√ 206、溴化锂吸收式机组中,发生器中加热量突然增大可引起溴化锂溶液结晶。√ 207、溴化锂在水中的溶解度随温度的降低而降低。√ 208、溴化锂制冷机溶液循环量过小,会影响制冷量,还有可能引起溶液结晶。√ 209、单效溴化锂制冷机组使用的热源与双效溴化锂吸收式机组无区别。× 210、溴化锂吸收式制冷机中的制冷剂是溴化锂。× 211、常压下,水的沸点是100℃,而溴化锂的沸点为1265℃,两者相差大,使得在溴化锂吸收式机组中的发生过程效果好。√ 212、对于单效溴化锂吸收式机组,溶液泵出口处放液阀后的压力不一定是正压,需要用大拇指挡住阀口进行判断。√ 213、双效吸收式冷水机组的溶液循环流程有串联流程、并联流程和串并联流程三种。√ 214、双效溴化锂吸收式机组比单效溴化锂制冷机组的热力系数高。√ 215、溴化锂溶液浓度却大,则吸收水蒸气的能力就越强。√ 216、溴化锂溶液吸收冷剂水蒸气能力的强弱,主要由溶液的浓度和温度决定。√ 217、溴化锂吸收式机组长期停机再次启动前要启动抽气装置除去机组中的氮气,在溶液和冷剂水被加入机组后,还要进行抽气运转。√ 218、溴化锂吸收式机组在运行过程中,通常在吸收器液位下降时,对吸收器抽气,若吸收器抽气管是低位安装,切勿在溶液高位时抽气。
√ 219、溴化锂吸收式机组在运行中进行抽气时,启动真空泵后,要运行1~3min,当抽气管路呈高真空时,再打开抽气阀。√ 220、溴化锂吸收式制冷和压缩式制冷都是利用制冷剂的汽化吸热实现制冷的。√ 221、溴化锂吸收式制冷机的蒸发温度必须高于0℃。√ 222、溴化锂吸收式制冷运行时,如果吸收器液位过高,机组就无法将非凝性气体排出。√ 223、溴化锂吸收式制冷中,冷剂水泵、发生器泵、吸收器泵均采用屏蔽泵。√ 224、在双效溴化锂吸收式制冷机组中,低压发生器的加热热源是来自高压发生器所产生的制冷剂蒸气。
√ 225、在双效溴化锂吸收式制冷机组中,高压发生器内处于真空状态。
√ 226、在溴化锂吸收式机组运转过程中,应记录好制冷机的各种参数及运转中出现的不正常情况及排除过程,一般为每小时或每2h记录1次。
√ 227、在溴化锂吸收式机组正常运行中在相同的外界条件下,冷剂水液位过高,主要是冷剂水污染或真空度不够引起的。√ 228、在溴化锂吸收式机组中,溴化锂溶液的充注可以通过溶液泵出口侧的放液阀或取样阀充注。√ 229、在溴化锂吸收式机组中关于冷剂水颜色的观察:如果冷剂水呈黄色,则说明冷剂水已被污染。√
联系客服:cand57</君,已阅读到文档的结尾了呢~~
空调与制冷作业&#40;运行操作&#41;考试大纲
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
空调与制冷作业&#40;运行操作&#41;考试大纲
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer--144.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
制冷工判断题资料讲述.docx 24页
本文档一共被下载:
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
&#xe600;下载提示
1.本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
2.该文档所得收入(下载+内容+预览三)归上传者、原创者。
3.登录后可充值,立即自动返金币,充值渠道很便利
需要金币:350 &&
你可能关注的文档:
··········
··········
0001、即使工质的绝对压力(实际压力)不变,表压力和真空度仍有可能变化。(1.0分) 对0002、氨制冷系统中的制冷剂管道可以用铜管。(1.0分) 错0003、螺杆式制冷压缩机属于容积型的制冷压缩机,有单螺杆和双螺杆两种。(1.0分) 对0004、氟里昂的特性是化学性质稳定,不会燃烧爆炸,不腐蚀金属,不溶与油。(1.0分) 错0005、在实际应用中,蒸发器压力损失较小时,一般使用内平衡式热力膨胀阀,而压力损失较大时,应采用外平衡式热力膨胀阀。(1.0分) 对0006、膨胀阀的基本原理是将冷凝后的高压液态制冷剂通过其节流作用,降低到蒸发压力后,送入蒸发器。(1.0分) 对0007、活塞式制冷压缩机主要由机体、曲轴、连杆、活塞组、阀门、轴封、油泵、能量调节装置、油循环系统等部件组成。(1.0分) 对0008、在小型制冷设备中,作为节流装置的毛细管,它的长度可以随意的人为调整。(1.0分) 错0009、氟利昂制冷系统可用铜管或无缝钢管,一般公称直径在25mm以下的用铜管,25mm以上的用无缝钢管。(1.0分) 对0010、蒸发式冷凝器的主要五大组成部分,分别是风机、冷却管组、供水喷淋系统、挡水板和箱体。(1.0分) 对0011、蒸发器是利用气态制冷剂在低压下蒸发,转变为蒸汽并吸收被冷却介质的热量,达到制冷目的。(1.0分) 错0012、因为热气旁通所增加的流量不产生任何有用的制冷量,所以采用热气旁通负荷下降的同时功率上升。(1.0分) 错0013、在试压检漏中,发现系统有渗漏,应立即进行补焊。(1.0分) 错0014、离心式冷水机组空运转时可直接启动主电动机。(1.0分) 错0015、喘振是离心式制冷压缩机固有的缺点。(1.0分) 对0016、离心式冷水机组无活塞环等易损件,所以工作比较可靠。(1.0分) 对0017、冷凝器按其冷却介质和冷却方式,可以分为水冷式、空气冷却式、水和空气联合冷却式三种。(1.0分) 对0018、离心式冷水机组比活塞式冷水机组单位制冷量重量大。(1.0分) 错0019、冷凝器的作用是将压缩机排出的高温、高压制冷剂过热蒸汽冷却并冷凝成液体。(1.0分) 对0020、冷却塔试运转后如长期不使用,可不将循环管路及集水池中的水全部放出。(1.0分) 错0021、制冷系统灌氨必须在制冷系统气密性试验和制冷设备及管道隔热工程完成并经检验合格后进行。(1.0分) 对0022、氨制冷管道系统进行防腐处理时,制冷压缩机及机组和空气冷却器不需要涂漆。(1.0分) 对0023、氨制冷系统的管道保冷穿过墙体或楼板层时,其隔热层可以局部中断。(1.0分) 错0024、制冷系统的设备管道在运行前根据安装情况决定是否进行排污。(1.0分) 错0025、氨系统试压时,氨泵、浮球阀、浮球液位控制器等没有必要隔开。(1.0分) 错0026、氨主要是通过呼吸道进入人体,也可以通过皮肤吸收进入人体,从而产生氨中毒。(1.0分) 对0027、氨制冷系统所采用的制冷设备及阀门、压力表等必须选用氨专用品。(1.0分) 对0028、氨制冷系统安装前,辅助设备应进行单体吹污。(1.0分) 对0029、氨吸收式制冷系统中,蒸发器通常分为低温和高温两部分,这样设计有利于冷量的充分利用和热力系数的提高。(1.0分) 对0030、氨吸收式制冷系统被分为高压侧和低压侧两部分,冷凝器和发生器均属于低压侧。(1.0分) 错0031、在溴化锂吸收式制冷机组制冷量的调节中,通过溶液循环量调节法的经济效果最佳,常单独采用这种方法进行制冷量的调节。(1.0分) 错0032、溴化锂吸收式制冷机组中若溴化锂溶液循环量过高,会使制冷量过大。(1.0分) 错0033、溴化锂水溶液的表面张力随温度的升高而降低,当温度一定时,随浓度的增大而减小。(1.0分) 错0034、在溴化锂吸收式机组运转过程中,应记录好制冷机的各种参数及运转中出现的不正常情况及排除过程,一般为每小时或每2h记录1次。(1.0分) 对0035、溴化锂吸收式制冷运行时,如果吸收器液位过高,机组就无法将非凝性气体排出。(1.0分) 对0036、双效吸收式冷水机组的溶液循环流程有串联流程、并联流程和串并联流程三种。(1.0分) 对0037、单效溴化锂制冷机组使用的热源与双效溴化锂吸收式机组无区别。(1.0分) 错0038、在双效溴化锂吸收式制冷机组中,低压发生器的加热热源是来自高压发生器所产生的制冷剂蒸气。(1.0分) 对0039、双效溴化锂吸收式机组比单效溴化锂制冷机组的热力系数高。(1.0分) 对0040、溴化锂吸收式制冷中,冷剂水泵、发生器泵、吸收器泵均采用屏蔽泵。(1.0分) 对0041、在双效溴化锂吸收式制冷机组中,高压发生器内处于真空状态。(1.0分) 对0042、加强职业道德建设是企业发展先进文化的重要内容
正在加载中,请稍后...

我要回帖

更多关于 氨直接蒸发制冷 的文章

 

随机推荐