继电器控制电磁阀电路
时间: 18:40
来源:电工之家
作者:编辑部
为克服因触点粘连、或继电器线圈短路及电磁阀线圈短路所造成的失控及损坏,现设计一个由继电器组成的具有断电保护功能的驱动电磁阀启停控制电路,供大家分析参考。见下图:
&(一)、电路说明:该电路是由3个继电器组成,其J0为基本电路组件,它受的输出控制,它的常开触点控制电磁阀的通断。考虑继电器触点易粘连及线圈短路会引起失控造成事故,增加了J1、J2二个继电器及电阻等原件,组成了当继电器触点粘连、线圈短路时立即断电的保护电路,图中绿色虚线框内电路为主电路,其余部分即为继电器触点粘连或电磁阀线圈短路时断电保护电路。
电路的J0、J1继电器的工作电压为12V,其线圈电阻值=Ro。J2工作电压=24V。J0并接R1(阻值=Ro),再串接R3(阻值=Ro/2),接在Q1.0输出端,故当Q1.0=1(+24V)时J0电压=12V。DW1稳压管与6V指示灯Z3串联后,与R3并联。当Q1.0=1时R3电压=12V。低于DW1稳压值(18V),故正常情况下指示灯Z3是不会点亮的。
J1与与电容器C1并接,再与电阻R4(其阻值Ro/2)串联,组成为通电延时定时器,其定时时间要略长于J0动作时间。
R2(0.2欧)的阻值要&&电磁阀DF1线圈的阻值,这样正常情况下,当电磁阀通导其R2的电压应为1~2V,这样将不影响电磁阀的正常动作。而与它并联的J2在这么小的电压下是不会吸合的。
K1为常闭按钮,它起电路复位作用,即:一旦保护电路动作,其J1或J2继电器将吸合自锁,J1、J2常闭触点断开,切断电磁阀及PLC对外输出,起到保护作用。当电路排除故障后(如换掉J0或DF1),需要按一下K1按钮,使J1与J2断电回原位,电路才能恢复正常状态。
(二)、电路工作原理:
&& 1、正常工作时:当PLC的Q0.0=0时(即电磁阀未工作),其J0、J1、J2及电磁阀DF1均处于断电状态,报警指示灯Z1、Z2、Z3皆灭。
&& 当驱动电磁阀工作时,其Q0.0输出由0&1,使J0得电吸合,其常开触点闭合使电磁阀得电启动。此时J1电压(&6V)小于其最小吸合电压,J2处于断电状态。故J1、J2均为未闭合。
当电磁阀停止工作时,即Q0.0由1&0时,使J0失电,此时D1导通开始续流放电,当放电电流小于J0的最小吸合电流时,J0由闭合变断开。其常开触点断开,使电磁阀断电,D2导通进行续流放电,确保J0触点不会打火而粘连。
&& J0失电断开这一瞬间是非常暂短的,当D1导通续流时,其J0二端电压&0(-0.7V),故使J1支路得电通导,由于C1作用,J1电压是由0开始增加,当J0常闭触点由闭合变断开时,其J1的上升电压仍
& 2、J0触点粘连时:当Q0.0由1&0时,使J0失电断开,如果此时J0的触点发生粘连就会使电磁阀不能断电,但由于J0断开,其D1导通续流,使J0二端电压&0。,故使J1支路得电,使C1被充电,当C1电压& J1吸合电压时,J1将吸合自锁。J1的常闭触点断开,切断电磁阀电源使其停止工作,J1的常开触点闭合,又使报警指示灯Z1亮进行&粘连&报警。也可以用J1常开触点接PLC的一输入点和+24V端,将报警信号输入给PLC,使PLC立即停止运行,避免发生事故。
& 3、电磁阀线圈短路时:当Q0.0=1时,J0吸合,电磁阀动作。如此时电磁阀线圈突然短路,必然使24V电压加在J2与R2上,由于R2阻值很小,会产生很大的电流危害24V电源。但由于并有J2(此时的电压=24V),故使J2吸合自锁,J2的常闭触点断开,切断电磁阀,J2的常开触点闭合,又使报警指示灯Z2亮进行报警。也可以用J2常开触点接PLC的一输入点和+24V端,将报警信号输入给PLC,使PLC立即停止运行,避免发生事故
& 4、J0线圈短路时:J0工作电压选为12V,而Q0.0=1时其输出电压24V,为使J0能在正常电压下工作,J0并联R1(阻值=RO),再串接一个阻值=Ro/2的电阻R3。这样当Q0.0=1时J0的电压=12V。此时R3电压也=12V,由于低于稳压管DW1的稳压值,DW1未导通,Z3灯不亮。
& 串接电阻R3的目的是为防止J0线圈短路时不会烧毁PLC输出点:如J0线圈短路,与其串联的电阻R3将成为Q0.0的输出负载,此时PLC的输出电流仅比正常时的输出电流大一倍,故不会烧毁PLC的输出点的。而此时R3电压=24V,大于DW1的稳压值,故使DW1通导,Z3灯亮。即发出J0线圈短路报警。不能直接驱动继电器和电磁阀
我的图书馆
不能直接驱动继电器和电磁阀
为什么单片机不能直接驱动继电器和电磁阀
注意:此文是写给单片机初学者的。
为什么要写篇文章?
虽然这个问题对于电子老白来说不值一提,不过对于初学单片机的朋友,问这个问题的人实在是太多了,以前总是一句一句的解释给你们听,重复的劳动实在没有意义,看来非常有必要在这里统一的说一下了。
既然是初学者,还得简单介绍一下继电器是个什么东西。
(这是我手头上的一个继电器)
继电器就是个开关,这个开关是由它内部的线圈控制的,给它的线圈通电,继电器就吸合,开关就动作了。
有些人还会问什么是线圈?看上图,1脚和2脚就线圈的两个引脚,3脚和5脚现在是通的,3脚和2脚是不通的。如果你给1脚和2脚通电,你就会听到继电器一声响,然后3脚和4脚就通了。
比如你要控制一条线的通断,就可以把这条线故意搞断以后,一端接到3脚,一端接到4脚,然后通过给线圈通电和断电,就可以控制这条线的通断了。
线圈1脚和2脚加多大电压?
这个问题,需要看你用的继电器的正面,比如我现在这个,你可以看到是05VDC,所以你可以给这个继电器的线圈通5V电,继电器就会吸合。
线圈电压怎么加?
终于说到正题了。
你可以直接用两只手拿上5V和GND两条线直接通到继电器线圈的两个引脚,就会听到响声了。
那用单片机怎么给他加电压?我们知道,单片机引脚就可以输出5V,是不是直接用单片机引脚连接继电器线圈,就可以了呢?
答案当然不是的。
为什么呢?
万变不离其宗,还是欧姆定律。
你用万用表量一下继电器线圈的电阻。
比如我这个继电器线圈的电阻,大概是71.7欧姆,加5V电压的话,电流就是5除以71.7约等于0.07A,就是70mA。记住,我们单片机的普通引脚最大输出10mA电流,大电流的引脚最大输出20mA电流(这点可参照单片机的datasheet)。
看到了吧,虽然是5V,但是输出电流能力有限,达不到驱动继电器的电流,所以无法直接驱动继电器。
这时候就需要想办法。比如用三极管S8050驱动。电路图如下。
看S8050的datasheet,S8050是一个NPN管,ICE最大允许电流是500mA,远远大于70mA,所以用S8050驱动继电器绝对是没有问题的。
看上图,ICE也就是从C流到E的电流,就是和继电器线圈一条线的电流。NPN三极管,在这里就是个开关,单片机引脚输出5V高电平,ICE就导通继电器就会吸合;单片机引脚输出0V低电平,ICE就截止,继电器就不吸合。
同理,电磁阀也是一种电阻很小功率很大的负载,也需要按照上述欧姆定律的方法,选择合适的驱动元件。
你听懂了吗?
馆藏&10885
TA的最新馆藏[转]&[转]&[转]&[转]&当前位置:
主题:624520 ┆
帖子:4925902
今日新帖:451
昨日帖数:660 ┆
历史最高帖数:2608
(日)在线用户:747人
板卡输出是直接控制电磁阀还是通过继电器控制电磁阀?
给TA发消息
加TA为好友
发表于: 11:24:32 楼主
&&& 最近要做设备,以前这方面的经验不足,想请教下各位,一般板卡的输出是直接驱动电磁阀线圈还是通过控制继电器来控制电磁阀,继电器的话起到隔离作用,因为之前是直接驱动的电磁阀,并没有什么问题,我想请教下,这两种控制有什么区别,在保护或者稳定性上有什么区别,能不能说的具体点,比如在哪些方面会出问题或者在哪些方面增加保护和稳定性。一般情况下是不是都是通过控制继电器来控制电磁阀了?&& 求教了,谢谢各位!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:34:51 1楼
&&& 还有就是关于系统上电问题,以前接的设备是只有一个开关来控制火线通段(三台伺服或者四台伺服,功率一共在2000W左右),连接触器都没有,目前我想加接触器,我想请教下,第一种通过开关直接通段火线,第二种通过开关控制接触器线圈通电来上电(依然是强电220V通过开关),第三种 加继电器,开关控制24V继电器线圈吸合使接触器线圈上电然后总电通过接触器。& &&&& 这三种的话区别在哪里,在什么情况下用第一种、第二种、第三种,可以不可以说的具体点,还有没有其他系统上电的接法。谢谢
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 06:19:02 2楼
先说输出驱动。是直接驱动电磁阀还是通过继电器驱动电磁阀,这个主要看电磁阀的驱动要求和控制卡输出点的驱动能力是不是匹配。这涉及到电压、电流。真正要注意的是,无论是电磁阀还是传统继电器,都是线圈,而线圈本身在断电的瞬间会有高压,有很多方式解决这个问题,比如并联续流二极管什么的,但如果什么方式都没有采用,就看控制器的输出点能不能扛几百伏以上的电压了。至于隔离,基本上控制器的输出点都采用了光耦隔离,另外增加一个继电器隔离,意义不是很大。&&再说电源的开关。是否用接触起,取决于电流的大小。大电流的,要用接触器。这个您看您的开关、接触器上可通过的额定电流就可以确定了。是否用DC24V来控制,取决于您对操作者安全性的考虑。用开关直接控制AC220V,当开关本身出现故障(比如破损),可能对操作者有风险;用开关控制DC24V,即使开关有破损,对操作者也是安全的。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 12:48:09 3楼
回复内容:对: 刘岩利
先说输出驱动。是直接驱动电磁阀还是通过继电器驱动电磁阀... 内容的回复!&&& 谢谢刘工了,& 还有就是电磁阀我直接通过板卡输出来控制,电磁阀正端用外部开关电源接入,电磁阀负端直接接到板卡的输出(板卡输出为短接到地),这样的话与直接使用板卡的24V和输出端来控制有什么区别,板卡也是通过同一个开关电源供电,不过板卡的24V与开关电源的24V是隔离的。如果我用外部开关电源24V是不是就没有电流通过板卡了
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:44:32 4楼
您要是问到这么具体,就要麻烦您新说明一下板卡的型号了。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:50:47 5楼
看板卡的驱动负载能力,你用国外30MA,而驱动能力200MA以上就没必要用,你如有100MA的电磁阀,那肯定要用继电器,所以还是依情况定
周点击排行周回复排行
[39] [31] [30] [27] [26] [26] [24] [22] [17] [17]
[4] [3] [2] [2] [2] [2] [1] [1] [1] [1]最新求助
[6] [8] [4] [5] [24] [11] [4] [0] [6] [14]您现在所在的是:
→ 浏览主题:
* 帖子主题:
文章数:34
年度积分:50
历史总积分:626
注册时间:
继电器线圈电压为12V,控制电磁阀为直流24V, 电流1.5安,请问继电器灭弧电路中RC的参数如何选取,xiexie
文章数:9140
年度积分:393
历史总积分:19391
注册时间:
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
直流的应该是加续流二极管
大家一起学习
.cn
文章数:37562
年度积分:1541
历史总积分:61900
注册时间:
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
R &接点电压1V为0.5~1欧;
C &接点电流1A为1~0.5uF;
文章数:197
年度积分:53
历史总积分:1655
注册时间:
电阻12~24欧,电容0.75~1.5UF.
文章数:34
年度积分:50
历史总积分:626
注册时间:
msbo-001你好,电阻12~24欧,电容0.75~1.5UF.请问一下是怎么得出来的,
如果是交流220的,电流0.2A,也是按
R &接点电压1V为0.5~1欧;
C &接点电流1A为1~0.5uF;算吗?
灭狐电路接在继电器两端触点还是负载两端,两者有何区别,现在有一个问题,加在继电器两端触点后,负载两端再接一24V中继器,这是中继器负载两端会分得电压,导致阀门有开启现象,那么加了中继器的两端又如何灭狐
文章数:3258
年度积分:642
历史总积分:12484
注册时间:
2017春节活动(三)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
2015论坛贡献奖
2015春节活动
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
通常RC电路并联在触点两端,二极管并联在负载两端。
工控学堂推荐视频:

我要回帖

更多关于 Z plusA1怎么带装备 的文章

 

随机推荐