绝地求生僵尸模式规则的僵尸模式什么时候会出求大神指教

三菱变频器FR-D740-1.5K-CHT说明书 - 东方供应商
您好,欢迎光临东方供应商!  |  |  | &>>>>三菱变频器FR-D740-1.5K-CHT说明书三菱变频器FR-D740-1.5K-CHT说明书当前价格:¥1240.00 元/台最小起订:1 台批发价格:¥1220.00 元/台起批数量:10 台上一条下一条查看更多:  &&不是您要找的?请
或者 &产品介绍萍乡三菱变频器FR-D740-1.5K-CHT说明书|三菱变频器说明书|三菱变频器价格|三菱变频器代理深圳佳菱工控,三菱销售热线:(雷小姐)QQ:/,专业代...三菱变频器FR-D740-1.5K-CHT说明书。萍乡三菱变频器FR-D740-1.5K-CHT说明书|三菱变频器说明书|三菱变频器价格|三菱变频器代理深圳佳菱工控,三菱销售热线:(雷小姐)QQ:/,专业代理三菱变频器,三菱可编程序控制器(三菱PLC),三菱伺服电机,三菱触摸屏,三菱扩展模块. 以最优的价格,最完善的服务销售每一款产品。另有三垦变频器,威纶变频器,阿尔法及其它国产变频器,欢迎咨询订购。FR-D700系列紧凑型多功能变频器1.具有通用磁通矢量控制方式:在1Hz情况下,可以使转矩提高到150%扩充浮控制和三角波功能2.带安全停止功能:实现紧急停止有两种方法:通过控制MC接触器来切断输入电源对变频器内部逆变模块驱动回路进行直接切断,以符合欧洲标准的安全功能,目的是节约设备投入FR-D740-0.4K-CHT FR-D740-0.75K-CHT FR-D740-1.5K-CHTFR-D740-2.2K-CHT FR-D740-3.7K-CHT FR-D740-5.5K-CHTFR-D740-7.5K-CHT深圳佳菱工控为客户供应原装三菱变频器,三菱PLC,品质保证,价格优势,是您值得信赖的工控商。【推荐】【推荐】电子、电气、电工最新图片最新商机联系人: 手 机:******电 话:******传 真:******邮 箱:******地 址:******&&热门商机推荐产品 |
| 声明:依据国家《互联网管理规定》,本站禁止发布任何违反中华人民共和国法律、法规的内容。 46.8752017&  版权所有   只显示未读信息
三菱变频器供应信息
优质三菱变频器供货商,让采购更轻松
您所在的位置:
供应三菱变频器FR-D740-3.7K-CHT
该商铺的三菱变频器 相关产品
FR-D700系列产品简介
紧凑型多功能变频器&
1. 功率范围:0.4~7.5KW
2. 通用磁通矢量控制,1Hz时150%转矩输出&
3. 采用长寿命元器件
4. 内置Modbus-RTU协议&
5. 内置制动晶体管
6. 扩充PID,三角波功能&
7. 带安全停止功能
FR-D700系列产品型号
-[ FR-D740 系列, 3相 380V 50HZ 等级, 简易型 (150% 60秒 过载能力) ] –
FR-D740-0.4K-CHT
FR-D740-0.75K-CHT
FR-D740-1.5K-CHT
FR-D740-2.2K-CHT
FR-D740-3.7K-CHT
FR-D740-5.5K-CHT
FR-D740-7.5K-CHT
-[ FR-D720S 系列, 单相220V 50HZ 等级, 简易型 (150% 60秒 过载能力) ] -
FR-D720S-0.4K-CHT
FR-D720S-0.75K-CHT
FR-D720S-1.5K-CHT
FR-D720S-2.2K-CHT&
-[ FR-D720系列, 3相 220V 50HZ 等级, 简易型 (150% 60秒 过载能力) ] -
FR-D720-0.4K
FR-D720-0.75K
FR-D720-1.5K
FR-D720-2.2K
FR-D720-3.7K
FR-D720-5.5K
FR-D700系列技术规格
可选样V/F控制或自动转矩提升控制(柔性—PWM控制/高载波频率PwM控制)
输出频率范围
0.5至120Hz(启动频率0至60Hz可变)
频率设定分辨率
最大设定频率的l/500(DC5V输入时),1/1000(DCl0V,DC4至20mA输入时)
0.1Hz(未满100Hz),1Hz(100Hz以上)
最大输出频率的±1%以内(25℃±10℃)
设定输出频率的±0.5%以内(使用设定拨盘)
150%(6Hz时),在使用自动转矩提升的情况下
加/减速时间设定
0,0.1至999秒(可分别设定加速和减速时间) ,可选择直线型或S-型加/减速模式
0.2K-150%,0.4K,0.75K-100%,1.5K-50%
运行频率(0-120Hz),运行时间(0—10秒),运行电压(0-15%)
频率设定信号(0-5(10)VDC);4-20mA,用拨盘进行数字设定,启动信号,出错复位,多段速选择,第二功能
选择,输出停止,电流输入选择,外部热继电器输入,Pu运行/外部运行切换
上下限频率设定,频率凋变运行,外部热继电器选择,瞬时掉电后重起,正反转运行保护,滑差补偿,运行
模式选择,PID控制,计算机连接运行(RS-485)(注5)
可以从以下几种信号中选择一种集电极开路的输出:频率到达,频率检测,过载报警,零电流检测,输出电
流检测,PID上限,PID下限,PID正反作用,准备完毕,最小误差,以上信号可选择一个触点输出(1C触
点,230VAC 0.3A,30VDC 0.3A)
可从输出频率和电机电流中选择一种,模拟输出(DC0-5V,lmA)
保护报警功能
过电流断路(正在加速,减速,恒速),再生过电压断路(正在加速,减速,恒速),电压不足(注2),
过负荷断路(电子过电流保护),失速防止,散热片过热,风扇故障(注4),PU脱落(注5),启动时接
地出错保护(注7),外部热继电器输入(注6),再试次数溢出,通信出错(注5),CPU出错。
周围温度与湿度
-10℃十50℃ (不结冰), (-10℃+40℃企封闭结构规格),90%RH以下(不结露)
保存温度(注3)
-20℃至+65℃
屋内(应没有腐蚀气体,易燃气体,油雾,尘埃等)
海拔高度,振动
最高海拔,1000m以下,5.9m/S2(0.6C)以下(JIS C 0911标准)
1。表中所示的制动转矩是电机本身从60Hz起减速时的平均转矩(随电机的损耗而变) ,不是连续再生转矩,如果从高于基频的情况下减速,制动转矩会低于这个平均值
2。当电压不足,瞬时停电时,异叙显示和输出不动作,变频器自保护。根据运行状态{负荷的大小等) ,再次通电时,过电流保护,再生过电压保护等有可能动作
3。在运输时等等短时间内可以使用的温度。
4。此功能仅适用有内置制冷风扇的型号。
5。此功能仅适用带RS485功能的型号。
6。此功能仅在Pr.60到Pr.63设定选择了外部热继电器后有效。
7。此功能仅在Pr.40(启动时间接地出错检测选择)设定为1。1。产品信息来源:/s.html 转载请注明来自一呼百应
三菱变频器信息分享(0):
您还可能关注:
公司成立:
Mon Nov 18 00:00:00 CST 2013年
经营类型:
主营产品:当前位置:
主题:617133 ┆
帖子:4827423
今日新帖:352
昨日帖数:806 ┆
历史最高帖数:2607
(日)在线用户:3356人
变频器的加减速时间怎么计算??给出公式
给TA发消息
加TA为好友
发表于: 19:57:20 楼主
我厂一台造纸机,有8 个传动点,变频是台达,8台变频器和PLC通讯控制,请问这8台变频器的加减速时间怎么计算??给出公式
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:55:21 1楼
0到最大频率的时间。如果中间有过流失速防止功能起作用,时间会延长。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:18:14 2楼
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:47:34 3楼
引用 电子板砖 的回复内容:0到最大频率的时间。如果中间有过流失速防止功能起作用,时间会延长。 1、你设定的加减速时间,是指“0到最大频率50HZ的时间”;2、如果你的实际运行频率是在0到25HZ之间,那么实际加减速时间是设定时间的1/2;3、就是说,实际加减速时间,看你的实际运行加、减频率是多少,与其成正比关系;
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 12:10:55 4楼
4、最大频率50HZ/实际加减速频率=设定时间/实际加减速时间,所以:&&& 实际加减速时间=(实际加减速频率/最大频率50HZ)设定时间
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:13:30 5楼
一般的变频加减速时间是指,从0HZ加速到最大输出频率所需要的时间,减速反之
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:46:02 6楼
经验公式是:2×根号下(KW) +4 单位s,这个只是经验,由于负荷转矩不同需要适当的调整!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 19:37:33 7楼
在台达说明书上看到一个技术讲座:加减速时间的计算是0到最大操作频率为区间,假设最大操作频率是60,启动频率是1.5加减速时间均为10S,则实际上变频器自启动加速到60的时间为9.75S才是正确的加减速时间,同理,减速时间也为9.75S。
计算公式:实际加减速时间=加(减)速时间(操作频率-最低启动频率)/最大操作频率
想请教,假设最大操作频率是60,启动频率是1.5加减速时间均为10S,这个问题他是假设加减速时间均为10S,这10S是假设的,但我想知道的事不是假设的,而是最大操作频率是60,启动频率是1.5加减速时间要多少时间?如何计算?要考虑哪些方面?
楼上所有的老师都没有回答到楼主的实际问题上面。就是设定时间是怎么来的?如果知道设定时间这个基数那么实际加减速时间自然就有了,按刘老师的计算方法就可以知道了,谢谢,请指教。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 19:40:28 8楼
教各位高手:看过一些关于设定变频器加减速时间的方法,比如通过惯量和转矩来计算.这些计算出来的时间都是一个保证变频器在启停时不报警的值.我想问问,要是我给变频加装了制动单元后,减速时间是否就能设定到最短的值呢?要怎么才能知道这个减速时间的大小,有没计算方法?谢谢
周点击排行周回复排行
[16] [12] [10] [9] [6] [5] [4] [3] [3] [3]
[0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0]最新求助
[0] [10] [3] [3] [11] [0] [3] [6] [8] [1]信息被禁止或同步中
信息被禁止或同步中!可能原因如下:
1.新发的信息
信息发布后需要等待一段时间才能正常打开,这是正常现象,请不要担心
2.违法信息
您发布的信息违反中华人民共和国法律
3.信息发布者违规操作
非正常渠道发布此类信息,包括注册机,恶意发布信息等
4.信息标题等含有志趣网不欢迎的特殊字符
志趣网喜欢干净整洁的用户信息与排版,杜绝特殊
5.内容不合志趣网规则
标题,内容里含有电话号码、大量网址,虚假宣传,传销信息,大量重复信息等.
6.该用户可能涉嫌诈骗,小心该用户互联网上的信息
该用户伪装多个用户注册,涉嫌诈骗,被审核人员处理为封禁
7.用户信息等被举报或虚假
本站拥有及时的条例更新以及执行权.
如有其它问题,请到 ,我们工作人员将在工作日期间为您解答相关问题!
Copyright &
志趣网 版权所有变频器加减速时间调试方法 - 电气自动化 - 电工之家
电工之家 - 电工学习网站
当前位置: >
变频器加减速时间调试方法
时间: 15:12
来源:电工之家
作者:编辑部
【摘要】变频器加减速时间调试方法 频器通电使用很简单,但是在实际应用中还是有不少用户反映参数不知如何进行调试,通常变频器的参数很多,无特殊要求一般可直接按各厂家的出厂设定值进行设置。具体的参数调试方法如下: 一 加减速时间 加速时间就是输出频率从0上升......
变频器加减速时间调试方法
频器通电使用很简单,但是在实际应用中还是有不少用户反映参数不知如何进行调试,通常变频器的参数很多,无特殊要求一般可直接按各厂家的出厂设定值进行设置。具体的参数调试方法如下:
一 加减速时间
加速时间就是输出频率从0上升到最大频率所需时间,减速时间是指从最大频率下降到0所需时间。通常用频率设定信号上升、下降来确定加减速时间。在电动机加速时须限制频率设定的上升率以防止过电流,减速时则限制下降率以防止过电压。
加速时间设定要求:将加速电流限制在变频器过电流容量以下,不使过流失速而引起变频器跳闸;减速时间设定要点是:防止平滑电路电压过大,不使再生过压失速而使变频器跳闸。加减速时间可根据负载计算出来,但在调试中常采取按负载和经验先设定较长加减速时间,通过起、停电动机观察有无过电流、过电压报警;然后将加减速设定时间逐渐缩短,以运转中不发生报警为原则,重复操作几次,便可确定出最佳加减速时间。
二加减速模式选择
又叫加减速曲线选择。一般变频器有线性、非线性和S三种曲线,通常大多选择线性曲线;非线性曲线适用于变转矩负载,如风机等;S曲线适用于恒转矩负载,其加减速变化较为缓慢。设定时可根据负载转矩特性,选择相应曲线,但也有例外,笔者在调试一台锅炉引风机的变频器时,先将加减速曲线选择非线性曲线,一起动运转变频器就跳闸,调整改变许多参数无效果,后改为S曲线后就正常了。究其原因是:起动前引风机由于烟道烟气流动而自行转动,且反转而成为负向负载,这样选取了S曲线,使刚起动时的频率上升速度较慢,从而避免了变频器跳闸的发生,当然这是针对没有起动直流制动功能的变频器所采用的方法。