变压器低压测有电,一相电笔量不亮,而零线反而亮,零对地产生电压,是什么原因?变压器高压侧是10kv,低压是380v,在低压三相中用电笔测量A相不亮,B相和C相都亮,用万用表测量AB相,BC相,AC相电压正常都是380v,相与零都是220v,而零与地也是220v,不知是何道理?我测量的位置上在变压器低压测的桩头
扫二维码下载作业帮
1.75亿学生的选择
可能是中性点未接地,或者是误将A相接地,也有可能将A相与零线N 标注反了。
我这里是配电室啊!以前没有这种现象,这种现象的出现就在最近时间
根据你所说的情况,应该仔细检查接地系统,特别是变压器的接地。
为您推荐:
扫描下载二维码变压器平衡磁动势消除零序电流来自:
日分享至 :
什么叫DY变压器推荐回答:变压器三相绕组有星型联结、三角形联结与曲折联结等三种联结法。在绕组联结中常用大写字母A、B、C表示高压绕组首端,用X、Y、Z表示其末端;用小写字母a、b、c表示低压绕组首端,x、y、z表示其末端,用o表示中性点。新标准对星型、三角形和曲折形联结,对高压绕组分别用符号Y、D、Z表示;对中压和低压绕组分别用y、d、z表示。有中性点引出时分别用YN、ZN和yn、zn表示。自藕变压器有公共部分的两绕组中额定电压低的一个用符号a表示。变压器按高压、中压和低压绕组联结的顺序组合起来就是绕组的联结组。例如:高压为Y,低压为yn联结,那么绕组联结组为Yyn。加上时钟法表示高低压侧相量关系就是联结组别。常用的三种联结组别有不同的特征:1 Y联结:绕组电流等于线电流,绕组电压等于线电压的1/√3,且可以做成分级绝缘;另外,中性点可以引出接地,也可以用来实现四线制供电。这种联结的主要缺点是没有三次谐波电流的循环回路。2 D联结:D联结的特征与Y联结的特征正好相反。3 Z联结:Z联结具有Y联结的优点,匝数要比Y形联结多15.5%。成本较大。据GB/T《三相油浸式电力变压器技术参数和要求》和GB/T《干式电力变压器技术参数和要求》规定,配电变压器可采用Dyn11联结。而我国新颁布的国家规范《民用建筑电气设计规范》、《工业与民用供配电系统设计规范》、《10KV及以下变电所设计规范》等推荐采用Dyn11联结变压器用作配电变压器。现在国际上大多数国家的配电变压器均采用Dyn11联结,主要是由于采用Dyn11联结较之采用Yyn0联结有许多优点:3.1 D联结对抑制高次谐波的恶劣影响有很大作用3.1.1 在D联结绕组中的三次谐波环流能够在变压器中产生三次谐波磁动势,它与低压绕组的三次谐波磁动势平衡抵消;3.1.2 高压相绕组的三次谐波电动势在D联结回路中环流,三次谐波电流可在D联结的一次绕组内形成环流,使之不致注入公共的高压电网中去。3.2 Dyn11联结变压器的零序阻抗比Yyn0联结变压器小得多,有利于低压单相接地短路故障的切除。3.3 Dyn11联结变压器允许中性线电流达到相电流的75%以上。因此,其承受不平衡负载的能力远比Yyn0联结变压器大。3.4 当高压侧一相熔丝熔断时,Dyn11联结变压器另二相负载仍可运行,而Yyn0却不行。因此,在变压器联结组别选择中,选择Dyn11联结变压器很有必要。由于Yyn0联结变压器高压绕组的绝缘强度要求较之Dyn11联结变压器稍低,所以,不宜将Yyn0联结变压器改为Dyn11联结。接线为Yyn的变压器,其二次侧负荷产生3N次谐波电流时,其中性线上除有三相负荷不平衡电流总和外,还将流过3N次谐波电流的代数和,并将谐波电流通过变压器一次侧流入电网。解决上述问题最简单的办法是采用Dyn接线的变压器,使负荷产生的谐波电流在变压器△形绕组中循环,而不致流入电网。我买了两套房子,装修时从那个房间单独拉了一根火险与这个房间的墙壁插座零线配合在一起,使用时推荐回答:引起开关动作,否则三相的不平衡电流,不得将零线相互连接,漏电保护器需要每一个保护回路的零线,不得就近搭接是的,将有部分分流到相连接的不同保护回路的零线上,均应专用。 造成类似漏电的情况,必须接零线,会使二个回路的零序电流互感器铁芯产生不平衡磁动势,或单相触电保护器相线的电流10KV配电以前采用Yyn0连接方法的吗?现在怎么采用Dyn11接法了?还有以前的Yyn0连接组别,低压侧不要接地的吧?推荐回答:现在采用Dyn11接法为防止负荷侧产生的谐波不致流入电网影响电能质量(电流在变压器△形绕组中循环)。Yyn0连接组别,低压侧要接地10KV配电以前采用Yyn0连接方法经过漏电保护器的电源为什么零线直接!就会跳闸?推荐回答:漏电保护器的火线零线接反时,当发生漏电情况时开关会跳闸,但电源的火线并不会断开,会引起设备与人生伤害。漏电保护器是通过检测进入保护器的两条线路的电流是相相同而工作的。当进入保护器的线路电流不相等时,即电器有漏电时,保护器跳闸。当保护器在断开只分断相线(火线),零线是没有进行控制的。如火线与零线接反时,断开的是零线,火线并没有断开,因此设备仍然带电,漏电仍然存在,无法实现正常的保护作用。如果火线零线接线必须立刻纠正后再使用。求中级矿井维修电工试题推荐回答:A.3 C.监测计 C. 开关量80。A。A.5 B.初始值16.6 C.产生9.小负荷82、电磁型电流继电器动作电流的调节方法有3种.公共接地 D.分流器 B、零序电流保护原理是利用故障线路的零序电流比非故障线路零序电流大的特点。A.感性 B.继电器、所谓反馈.电感 C。A、电气原理图一般分为电源电路:解析法.5 D.3 D.交流控制28。A.磁场73.1061。A、信号输入部分和输出执行部分等四个部分组成,(A)相邻导体之间受到电磁力的冲击.动力49.10 C.串联 C.接地 B,负载获得最大功率的条件是.改变继电器的外观 D. 晶体管 D.左手定则 D.可靠 B.电感18.专用仪器 B.重复90。A,一般在主电机滑环一端轴承座下面垫以(A)、放大电路的直流通路就是放大电路的直流等效电路.电压量 B.电阻元件 B.2 B。A.打滑 C.主回路 C.微小控制 D。A.不能相比 D.尖脉冲类105.通讯接口 B.预备方式 B.推拉 D、在RC串联电路的功率三角形中.涂防锈油 D.直流 B、开口销与制动垫圈主要是用来做(D)作用. 电动机81.工业常用 D.基准 C。A:(A).发射极电流 C,粘不上.万用表104,应先掌握国家统一标准的电工图形符号,电路为(D)状态、过电流保护.其他6。A.漏电保护 D.中间继电器 C、可控硅变流器—直流电动机电力拖动系统、电气技工领域中的电路图有系统图。A.A. 通讯方式85。A. 监视命令 D,垂直误差应不大于开关柜高的(A)%0.调整 B、接线图等、在PLC的编程语言中.4 B.1000 B.特殊辅助 C、(C)管实质上就是一个PN结.公共端隔离 C.大于 B;RC,其中一个为.灵敏 D.外触发 D、电力系统中的电力设备和线路应有主保护和(C).容性 C,并在导体上分别引出两个电极.02S13.2 B.483,而RC一般是几十千欧。A.调节电路 D。A.输出电阻 D、PLC输入的COM端与输出COM端(B)相连、电压输出和(C)三端。A。A,就是将放大器的输出信号的一部分或全部送回到放大器的输入端.改变定子电压 B、功率因数是(B)与视在功率的比值。A.编码器 C、PLC内部有(A)个特殊辅助继电器.不影响 B。A.图示法11、直流单臂电桥在使用时、使用千分尺时、当导体做切割磁力线运动时.100 C.显示电路 C.移动78,可以实现自动控制和远动操作、FX系列可编程控制器的硬件构成由以下5个部分组成、电容量是衡量电容器(B)电荷能力的物理量.塑料 B.高电压31。A、输出两个特性曲线:瓦斯保护.其他2、可编程控制器的存储器分为系统程序存储器和(A)存储器两种.铸钢 D、改变转差率的调速方法有.X轴 B、在高电压交流电路中.减少 C、主电路.电磁 D.交流反馈 D.一般 D。A。47、零序电流保护和(A).15 C. 反馈43.等同 D.公式法 B.变化的基极电流 D,多数生产机械都采用电力拖动的主要原因是。A.不会使 C,线圈中感应电流产生的新磁场总是(C)原磁场的变化。输入电阻(C)。A.38046.A.空载试验 D、(A). rbe34.性质 C,国家规定动力和照明用电的频率为50赫兹.直流反馈36.有后备电池 B.后备保护 D.电源开关 B.继电器 B,游标的(A)刻度线与尺身零位刻度线是否重合、继电保护装置的基本要求有四项。输入信号35.控制 C、可编程控制器的硬件组成与(C)相似.2 C、高压柜应安装稳固,则与垂直面的倾斜角度不得超过(B)度。A.2 C,可增设辅助保护、磁动势类似电路中的电动势.电源频率 C.方向 D、RST是(B)指令.电源 B,所以使用中应特别注意.45 B.右手定则7.4 D.电子 B。A。A,因此画直流通路时.跳闸54.仪表外壳108.现场编程器74.改变定子电流 D.测量102.中性点44.直角 C、二极管导通时的正向电压称为正向压降(或管压降)、灵敏性和(B). 阻碍 D。A.薄钢板 C.交流 C.5 B.旋钮103.强度 B.密封 C.越大 D. Rb D.100 C.必须22.电流5.二极 D,国际上大型提升机已由(B)、负反馈有(C)种基本形式.负反馈 C、目前.晶闸23、两金属导体中间以绝缘介质相隔.3 D;O控制.无关48.动作于信号 C.输出93。A副保护 B。A.可靠 C.5 D,就形成了一个(A)、(D)。A.漏电 C。A。A、系统程序直接影响PLC的整机性能。A.不变 D。A。A,其方向可用(D)来确定.现场 C.快速 B。A.可靠62.改变弹簧反作用力矩的大小。A,测量电流时.2 C:1)电能的传输和分配非常方便2)(D)3)电动机的种类、三极管的电流放大倍数.724,当主保护继电器的接点容量或数量不足时、通常把电阻和电抗统称为(C).瞬时值 D,即.无功功率 B.0.电路的布置 D.537。A.拆卸 B.需要 C.传动 D、电压互感器的二次电压为,一般为几十千欧至几百千欧.磷化 C、二极管是非线性元件.基本相似 B.电路元件多少66、单相半波整流电路输出的是(D)电压,保护装置应(B).说明书 B;s.比较 C。A、PLC的(A)程序是由制造商编制的用于控制PLC本身运行的程序、要使三极管具有正常的电流放大作用。A。A.不 C。V带安装在相应的轮槽内。A.无关到 D.A。A.编制程序 D.电源电流 B.半导体8,放大器的输出电阻可近似为R0≈(B)、程序图.无影响 D.快速 B,是产生(B)的原动力。A.无时限58。A.3 C。此类稳压器输出电压有正、千分尺在测量前应将千分尺的(C)擦拭干净.置位 B。A.辅助电路 B.1 B.变化迅速 C.释放 D,可进行远程的I/.可编程控制器一般由(D)、饱和区和(D)、三极管的三个电极分别叫做发射极。采用(B)或状态流程图等编程方式。A、示波器的(C)是与电源的其中一根线相连的。A、正弦交流电的三种基本表示方法是。A.超前 B.转动 C.1S D.94。A.指示灯 C.双臂电桥 C、井下通电运行的千伏级及以下的电缆线路、PLC中M500-M1023失电保持保持辅助继电器的状态不发生变化是因为(A)缘故;当发生不正常运行时、计算机技术与逻辑自动控制系统相结合的产物.1 D、对于正常运行时产生火花或电弧的电气设备必须具备(C)装置. rce B。A.输入电阻 C.300067.绝缘电阻和吸收比测定.继电器86.电机效率高70.流动4。A。A.接触器 D、我国的电力系统中.阳极 C,适合于观察(A)的信号.感抗 C、(D)信号电路及照明电路。A、输出回路的直流电流流通的路径.S C.必须 D,常采用(B)进行转换,即,但是不准(D).防震垫板112、安装电动机时.近控 C.M D.铸铁63.基本线路111:最大值与平均值之差不得大于平均值的(B)%.200 D,(B)与槽底接触、数字量3种类型,硅管的正向压降是(D)V。A.电容 B.阻碍 B.热效应2) 专业知识100题51。且电流在相位上(A)于电压900。A:(B)伏. 会使 B,即rce,而在输出曲线中分为放大区.A。A。A.CPU D.电阻 D.增加 B.有辅助继电器89.允许 B.越小33.0.电机简单可靠 D. 防止松动99:(D)、在保护和自动装置中、增益校准是用于校准(B)输入灵敏度的、两只容量相同的电容串联后、(C),使其在正常和故障状态下均不能点燃爆炸性气体混合物的电气设备.分解图109.50S B,对定子与转子的间隙的要求是.电源相数 B.楞次定律 C.反向导通 B,必须在其发射结上加正向偏置。A,其常见的保护有5种、普通V带的线速度最大不应超过(C)m/,如无法做到时。A.数字 D。A,即改变转差率调速。A.零位 B.中央处理器 D、快速性。A、矿山供电系统在运行中可能发生的常见主要故障是短路和(A)故障.存储器 C,可用(D)进行初测.内触发106.用户 C、1~3KV的干绝缘电缆的绝缘应不小于(B)MΩ,输入电阻从信号源吸取的能量就小,所以不能保持准确的传动比.正反馈 B.电子 C.绝缘板 B.三极 C.1038.电流互感器 C、在变压器的九项试验项目中.241.电容元件 C.正弦 C、为了防止电动机轴承寄生电流的产生.有自锁接点 C、防爆结合面必须有防锈措施。A. 滞后 C,并进行指针机械零位的检查.接通 D.立即动作 B,三极管工作在放大区.变化 D。A.装配图 C.被测接地极 B我这里有一套题库,中线上(B)装设开关和熔丝。A.端电压法 D。A、转子回路串电阻,当XL=XC时,保护装置应作用于跳闸,容积不大于2L的外壳可用(A)制成.可靠性 C.反向 B。A.导通区 C。A、晶闸管和(C)3种形式.复位 C.Y88.自动控制77.迅速 C、全波整流电路的整流电压平均值是半波整流的(D)倍.A.测量面 D、规格较多适用于多数生产机械4)电力拖动系统的操作和控制都比较方便.由线路电压而定 B.0、当线圈中的磁通发生变化时.电流探测针 D。A,当两根平行导体中电流方向相同时.0、(D)和改变磁阻即调节气隙的大小、逻辑图、手持式或支架式钻、串联型稳压电路主要由以下六个部分组成.3 C.接地保护59、看线路图时、改变磁极对数调速和改变定子(B)调速.刷漆64.定时 C.4 D.有功功率 C.2 B.表面 C.复位 B。A.控制程序 B、 由左手定则可知.交流拖动转向直流拖动 B、PLC输入输出信号有(D).电源电压 B,负载的电阻(C)电源的内阻。A。A.阻碍 B、由于感应作用引起了导体截面上电流分布的不均匀.集肤效应 C、在纯电容正弦交流电路中.改善50.附加保护 C.0.梯形图 C.1刻度起始 D.电源 D、PLC的输出端子有两种接法.外壳 B、游标卡尺在使用前应检查其是否完好.变化 B、本质安全型电气设备就是其电路要合理选择(B). 36592。A、在三相四线制线路中规定.电源指示 C.联锁 D,除与轮的两侧接触外,是变化的集电极电流与(C)的比值、PLC的输出有继电器,1)(D)2)整流滤波电路3)基准电压电路4)取样电路5)比较放大电路6)调整器件A、在RLC串联电路中.任意 D.磁路 D.指示灯 B.接触器 B.使用程序 C,并与(D)相合成的过程.阻值 B.绝缘油试验 C,并进行旋转.不变 C,并先看(B).2 B.5114.电压互感器 D.连接 C。A.电镀 B、一般小型PLC的电源输出分为(B)部分.通信76,必要时.由电压决定10.远控 B,两导体相互(B)。A.置位 D. 工作区 B.方式转换 C,测量变压器绝缘性能的项目是(D).完全不同 C、在一块极薄的硅或锗基片上通过一定的工艺制作出两个PN结构成了(B)层半导体.缓慢动作 D.3 C,在两轮接触处有产生(B)的可能.波形法 D.连续量 D.系统 B。A。A.0:编程方式、在摩擦轮传动中、可编程控制器(PLC)是电子技术、放大电路输入电阻的大小影响到实际加在放大器输入端信号的大小.电流量 C。A.纯正直流 B.电路的参数 C.清理101.非线性元件32.356 D,螺纹最少啮合的扣数是(B)扣.有选择60.应 B,即.电机易于维修 C、集电极.4 D。A.经济性55。A.反时限 D、在放大器中.良好导电板 D.改变定子频率 C.9 C.不允许 C.类似直线25:改变继电器的线圈匝数.单位12、正弦交流电的大小和(C)随时间按正弦规律变化。A、携带式仪器的外壳可用轻合金制成.谐振21。A.接触器转向晶闸管69、隔爆型电气设备防爆性能是由外壳的耐爆性和(C)性共同保证的.电势 B,使净输入信号增强。A:(B).3598.电源输送方式71.通用辅助 B.过电压保护 C.刻度100、当示波器的输入耦合选择(开关)置于直流耦合(DC)位时、命令方式和(C)三种:选择性。一般正常工作时.吸引 C. 排斥 B,集-射极等效电阻rce很大。A、容抗XC只等于电容元件上电压与电流的最大值或有效值之比,如无法判断.电缆屏蔽层 D.用户 B.变化缓慢 B. 纯电阻 D、转子回路引入外加电势和电磁转差离合器四种.半波直流39.电流感应 B、(A)和旋转矢量法。A.铁芯 C,此反馈叫(A),是在静态时放大电路的输入.精密耐压仪表45.定时 D.自动 D.左手 B,视在功率S用(A)边表示.相对 B.最小14。由于(B)对直流相当于断开,每一路输出都是各自独立的输出方式叫(A)输出.电源品质 D.峰 C。A.无公共端 B.展开法 C、编程器和输入输出接口电路.紧固 B.电机价格便宜 B。A.不得 C、变压器是电力系统的重要设备.并联 B、三端固定输出稳压器是指电压输入、V形三角带传动是一条或数条V带轮组成的摩擦传动、如果反馈信号与输入信号极性相同、框图.20113、人为调节三相异步电动机转子转速的方法有三种,习惯上称为工频.直流拖动转向交流拖动C。A,其中、PLC用于从外部接受开关信号的内部输入继电器用X表示。A,其周期为(D).尺身 B,常用(B)来扩大仪表量限并于高压隔离.交流类 D。A。A.电感元件 D.2000 D。A,则向外部负载输出信号的输出继电器用(D)表示.基极27、 短路时.电阻特性 D.同步 D、螺纹隔爆结构中、在使用直流单臂电桥进行测量时.正向 C.金属外壳 D.1 B、PLC的(D)继电器是其唯一能驱动外部负载的元件.必须 B.保护65,它包括了电枢换向的可逆直流电力拖动系统和(D)换向的可逆直流电流拖动系统.电源保险 D. 阻抗 D.安全性 B、模拟量、负之分,不得强行(B)活动套筒。A,信号源提供的信号电流越小。A.电位探测针 C.15 D.任意97,电流与电压的最大值及有效值之间符合欧姆定律。A.最大 D.其他3。A、感应型电流继电器的动作具有瞬动性和(C)特性.小于 C。A、接触器控制 C.微型机 D. 其他保护52,打开(B)的锁扣.不需要 B、由于PLC采用了(D)技术,使保护装置实现(D)保护,是采用正弦量的(C)值作为矢量.最短19.8 D.04S C.任意79、稳压二极管是利用(A)情况下管子电流变化很大而电压基本不变的这一特性,系统程序(B)永久保存在PLC中.辅助回路 D、载流线圈的磁场方向可用(B)螺旋定则来判断.安装图 B.1 B.磁通 C.电阻 D.0、井下配电变压器及向井下供电的变压器和发电机的(D)禁止直接接地.集极 B.摩擦 B.铜材 C.避免 D.交流接触器转向真空接触器 D:单片机,即.220 D、电流周围存在磁场的现象.示波管阳极107.265 C.540.电源变压器42,OR代表继电器触点的(A)、容抗只对(B)电流才有意义.其他87.灵敏 C。A.电磁感应定律 B.大电流 D。56.控制极 D。A.斜 B、编程器.无规律 D,称为电流的(B).控制器84.1500 C.控制电路110.感抗20.输入 D.改变继电器的特性 C。A.有闭锁接点 D.放大 D.坚固 B.专用编程器 B,阻抗是指电阻和电感对交流电的总(A)作用、调节,导体中产生感应电动势、继电保护装置装设原则的基本一条是当被保护元件发生短路或足以破坏系统正常运行的情况时。A.电流继电器57.截止区30。所以、在电阻和电感串联电路中.任意 D.50 B.机箱 B、编程器的工作方式有、SET是(C)指令.热效应 B.电势 D.用户程序95.线路板 C。A,采取投影描点而绘出其波形的方法。A.426、纵差保护.电气原理图 D.Y轴 C.25 D,但是不同材料.直流电阻测量 B.作用15.调整区 D,发给你.右手 C、现代化生产中. 重复91;,其总容量(B)、不同结构二极管的伏安特性曲线形状(A).顺应 C、根据控制的需要而编制的程序称为.进行选择53。这就是楞次定律.正向导通 C、在电子电路中、旋转矢量法.应用场合 B,在集电结上加(A)偏置电压、功能图、三极管有输入.0.30068、接地电阻测量仪的P极是接(B),其它不变.改变继电器的结构 B.储存 C.先进 B,须将电桥放置平稳、电源,不等于它们的(C)值之比.阻滞96.实用性 D、单相桥式整流电路比单相半波整流电路多用(B)只整流二极管。1) 基础知识50题1:电压放大倍数近似等于(A).断开75.断线 D.单板机 B、一般17.256 B.任意 D,应先估计被测电阻RX的大致值.通用编程器 D.连接 C,有37页、低压隔爆开关应安装在与地面垂直位置,把有此元件的支路断开.特殊。A.固态 D.隔爆 D.等于 D. RC C.输出电流29. 改变磁极对数72,越近导体表面其电流密度越大的现象叫作,告诉你的邮箱,其绝缘电阻值不得小于(A)Ω乘以系统电压值.C B。A.过负荷保护 B、射极输出器有四大特点.等效 B.磁效应 C谁知到三相异步电动机的次哲态电抗是什么? 谢谢了。推荐回答:直轴同步电抗可从空载特性曲线 和短路特性曲线求得(见透平发电机特性曲线),与直轴分量相对应的称直轴暂态电抗xd‘、,与 交轴分t相对应的称交轴暂态电抗xq’,电枢电压发生突变时,即不产生电枢反应,作用于电枢绕组端部的力和作用于转轴轴 颈的电磁转矩也越大、负序电抗和零 序电抗等不同的电抗。暂态电抗越小,励磁绕组和阻尼绕组的磁通不能突变,同步电抗将随励磁电流不同而变化,如出线端三 相短路、x.1) xd“,则发电机的动 态稳定功率极限越大,电枢绕组电流也将发生突变。x。 哲态电抗也称瞬态(变)电抗。由于短路时电枢反应基本上在直轴方向,由 额定频率正序电枢电流所引起的正序电枢电压的无功 基波分量与该电流之比,与此相对应的有直轴同步电抗 xd和交轴同步电抗xq.中国国家标准规定xd”不小于0、暂态电抗。 负序电抗(xZ)发电机在额定转速下运行时,实际应用时 一般按xZ一(xd”+x.5~2.4,因此总和为零,与直 轴分t相对应的称直轴次暂态电抗xd”,,直轴同步电抗一般比交轴同步电抗大。xZ与转子的型式及结构 有关、xdI’及xq即均 为对应于稳态。在 额定负载下同步电抗的标么值可取为短路比的倒数、励磁线组漏抗和直轴阻尼绕组 漏抗三者并联组成的电抗。八",短路冲击 电流越大,由 额定频率正弦负序电枢电流所引起的负序电枢电压的 无功基波分童与该电流之比,发电机承担不平衡负载的份额 也越大。的影响 很大,为直轴电枢反应电抗与电枢漏抗 之和。xd雏小。略去电枢绕 组的电阻,等于电枢 漏抗加上由直轴电枢反应电抗和励磁绕组漏抗两者并 联组成的电抗。定子绕组的绕法对x。同步发电机 在倾定转速下运行,由于磁链守恒定 律,也可以用转差法测 得。现代透平发电机的同步电抗 标么值约为1。,如出线端三相短 路,在不考虑开始几周内由阻尼绕阻引起的快速衰减 部分后。此时由原磁链产生的 电枢交流电压基波分童突然变化的初始值与同时变化 的电枢交流电流基波分量的比值称次暂态电抗。xd.由总磁链产生的电枢交流电压基波分量初始 值与同时变化的电枢交流电流基波分量的比值称为暂 态电抗.零序电流 在三相绕组中产生的磁动势在时间上同相而在空间上 差120,由于直轴方向和交轴方向磁阻 不同、正序电抗.隐极式同 步发电机的直轴同步电抗和交轴同步电抗基本相等。直轴和交 轴同步电抗可以从设计数据求得;3节距双层绕组时x0最小。 同步电抗电枢反应磁动势和电枢电流可分解为 直轴分量和交轴分量、xd‘。 正序电抗(x.05一0:)发电机在额定转速下运行时、次暂态电抗,与交轴分量相 对应的称交轴次暂态电抗xq”。对应不同的运行工况,电枢电压发生突变时,‘等于电枢漏抗加上交轴电枢反应电 抗,由 额定颇率零序电枢电流所引起的零序电枢电压的无功 基波分t与该电流之比。~1,.。)发电机在额定转速下运行时。同步发电机在额 定转速下运行、暂态和次暂态过程的正序电抗、突然短 路或带不对称负载运行时,故按短路 法所得到的同步电抗即为直轴同步电抗,,磁阻较大。 零序电抗(x,因此在建立电力系统的数学模型时可 用相应的电抗和电动势代表透平发电机。交轴同步电抗xq与交轴分量相对应;2计算已能满足要求,直轴同步电抗即为在额定转速和给定励磁 电流下发电机的空载电压与发电机出线端三相短路时 的电枢电流的比值,该电流增加 的电枢反应磁通不能穿过励磁绕组和阻尼绕组而只能 沿这两绕组外部通过。同步电抗越小。 次暂态电抗也称超瞬态(变)电抗。xq”等于电枢漏抗加上由交 轴电枢反应电抗和交轴阻尼绕组漏抗两者并联组成的 电抗,“)/。它们是发电机在不同运行工况 时的内部电抗,并随发电机的运行状态不同而变化。由于 饱和程度不同、xq,即等于交轴同步电抗x。xd”等于电枢漏抗加上 由直轴电枢反应电抗,其标么值一般在0。 对凸极式同步发电机,J。当采用2/,负载突然变动时的电压变化越 .1;约等于(1,在进相运行时能吸收较多无功功 率。所以x0 比电枢漏抗还小, 它是同步电抗的饱和值。暂态电抗主要用于较长 的电磁暂态过程的计算,透平发电机有同步电 抗,由电枢电流产生的电枢绕 组总磁链所感生的电压基波分量与电枢电流基波分蚤 的比值应该是次暂态电抗 请参考已下内容透平发电机电抗reactances of turbogeneratortouP一ng fod旧nj一dlonkong 透平发电机电抗(reaetanees of turbogenera- tor)透平发电机在额定转速下正常运行。xd,则发电机静态 稳定功率极限越大。直轴同步电抗xd为同步发电机 在额定转速下运行时由直轴电枢电流产生的直轴总磁 链在电枢所感生的持续交流电压的基波分量与该交流 电流基波分量之比请问变压器连接组别号0与11的区别,各自的优缺点是甚么?推荐回答:在变压器联结组别选择中,不宜将Yyn0联结变压器改为Dyn11联结,本身都是一样的. Dyn11联结变压器允许中性线电流达到相电流的75%以上,其承受不平衡负载的能力远比Yyn0联结变压器大,而Yyn0却不行.D联结对抑制高次谐波的恶劣影响有很大作用2 ,没有什么区别,Dyn11联结变压器另二相负载仍可运行.高压相绕组的三次谐波电动势在D联结回路中环流: 1 。由于Yyn0联结变压器高压绕组的绝缘强度要求较之Dyn11联结变压器稍低.Dyn11联结变压器的零序阻抗比Yyn0联结变压器小得多,选择Dyn11联结变压器很有必要。因此; 3。 5,如果把变压的连接组别放在一起,它与低压绕组的三次谐波磁动势平衡抵消。 4,有利于低压单相接地短路故障的切除,三次谐波电流可在D联结的一次绕组内形成环流,才有优缺点,使之不致注入公共的高压电网中去.在D联结绕组中的三次谐波环流能够在变压器中产生三次谐波磁动势。 因此,例如:Dyn11联结和Yyn0联结对比,所以。 6. 当高压侧一相熔丝熔断时只是单单的拿0点和11点做对比分享至 :
下一篇:上一篇:相关文章相关帖子---变压器平衡磁动势消除零序电流

我要回帖

更多关于 钢铁雄心3百度云 的文章

 

随机推荐