flexible smart台达plc仿真器器能够读取到plc数据吗

每日登录:+1西币&+1积分
&下次自动登录
绑定第三方账号登录 & & &
扫描二维码登录支持中心移动端
获取动态密码
售前文档售后文档热门视频系列热门版区售后服务概述自助服务帮助信息
You are here:
PLC怎么读取变频器的运行频率...
热点活动:
置评已完成,谢谢!
您现在可以为该问题添加标签。
PLC怎么读取变频器的运行频率? - 已解决问题
我现在使用plc控制变频器MM440控制电机,PLC的cpu314c-2pn/dp,因为没有通讯板,没有建立网络,PLC跟变频器只用导线连接,也没有用modus通信,变频器我用模拟量输出0-10V控制,我现在想通过PLC读取变频器的运行频率和输出电压送给PLC,再送给WINCC上位机显示数据,我应该怎么做?主要是怎么把数据读取到PLC?哪位大侠有这方面的资料也分享一下,如果有怎么把数据转到WINCC显示也给点资料,比如什么数模转换FC105/6的应用也可以,当然主要还是怎么读变频器的数据。谢谢,我是个新手。
产品版区:
悬赏分:10 | 解决时间: 16:57:21 | 提问者:& - 新生&nbsp&nbsp第1级
问题ID:96156
1、你需要看变频器的说明,把变频器的频率参数输出到ao通道(如ao1),然后plc的ai通道(如piw256)接变频器的ao1输出,那么你在plc中调用fc105,读取通道piw256,转换后的数据保存到一个地址中,如md0,wincc建立变量链接md0,wincc图形编辑器打开后用一个io域链接刚才的变量,保存后运行。
高级顾问&nbsp&nbsp第14级&
以下网友赞了您的问题:
填写您的评论...
提问者对于答案的评价:谢谢你&&谢谢大家&&&正在实验
本版相关问题
本版精华问答
等您来回答
作者/最新回复
最后回复时间
P0771[0]设定24---输出频率-----模拟通道1P0771[1]设定25---输出电流-----模拟通道2在程序中调用FC105,得到范围内的实数数值,在把这个变量放到上位机上显示。
图片说明:&&
- 资深顾问&nbsp&nbsp第13级
& 21:01:49
1、下载这个实例:《西门子&S7-300PLC&模拟量输出控制西门子&MM440&变频器》:2、转帖:S7-300PLC模拟量控制MM440变频器如何接线?首先确保你的模拟量输出是无源信号,然后接变频器的1,2,3,4号端子,1是10V电源正,2是0V,3是模拟量的正,4是模拟量负,而且你还要把频率源设为来自模拟量1号的通道。3、如何用s7300模拟量输入输出模块给定西门子变频器频率?同类问题的答案,详见:
- 大师&nbsp&nbsp第17级
& 21:24:22
没有通讯的前提下希望PLC读取变频器的模拟量参数,方法如下:1)变频器侧:&使用模拟量输出通道,给输出设定输出方式(通常为4~20mA),设定该通道参数,定义输出量,(通过参数可任意设定为如转速,电压,电流。。。。);2)PLC侧:使用模拟量输入通道,组态输入方式(如4~20mA两线制或四线制),变更输入模板侧面的设置块,按照硬件组态的地址编程,主要是标量化,具体标量化操作需参考变频器手册。连接电缆用屏蔽线。
- 中级工程师&nbsp&nbsp第10级
& 10:55:16
上一页1下一页&
扫描打开手机版
支持中心新发布“关注”功能了!实时查看彼此动态,更方便地进行技术交流。
不管是“关注”与“被关注”,相信都是一个美好的开始!
还有多重奖励派送,快快行动起来吧!
20秒帮我们优化支持中心!
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!
欢迎您来到找答案
在“找答案”,已有超过7万个被解决的技术问题供您参考!
西门子技术专家亲自把关!常规的,简单的问题,在这里您都可以找到答案!
遇到了问题,就来“找答案”提问。
点击搜索框右侧的提问按钮,只需2步就能成功提交问题!分分钟就有无数大侠前来帮你。
在“找答案”每天都有大量的新问题。
别犹豫,只需要点击问题下方的“我要回答”就能参与。答题不光有积分相送,也会给您积攒大侠人气。
“找答案”定期开展各种有奖活动期待您的参与。
更有机会参加西门子高端用户峰会。领略西门子的博大精深!编程通过以太网实时读写S7-200 Smart PLC的寄存器 - 简书
编程通过以太网实时读写S7-200 Smart PLC的寄存器
中文用户手册:第382页
编程通过以太网实时读写S7-200 Smart PLC的寄存器的意思就是:通过程序在线实时监测控制S7-200 Smart PLC的状态。
简单的分析一下目前需要解决的问题:
S7-200 Smart PLC有哪些寄存器,读写寄存器需要用到哪些指令
西门子是否提供有相应的网络通信协议允许PC端发送命令读写寄存器,如果有的话API(编程接口)是什么?如果没有,还有其他什么办法?
用编程语言如何实现的话,哪种语言既人性化,又比较简单
S7-200 SMART PLUS.chm
读写寄存器的操作应该是通过HMI运行的(我还不确定)
如果是这样的话,我们的程序要用到下面二者中的一个:
1、通过以太网连接,使用西门子S7协议让CPU与HMI之间通信
2、通过RS485端口连接,使用PPI协议让CPU与HMI之间通信
中文手册378页,第8.3节的小标题为——HMI与通信驱动程序
COMFORT HMI
WinCC Flexible
S7-200 SMART PLUS.chm
S7-200 PC Access SMART
上面的手册《S7-200 PC Access SMART》提到PC Access Smart包含VB.NET 2010的示例项目(示例项目好像不支持VB 6.0)。
网络连接器
我们的程序要通过网络读写寄存器,应该是使用带编程口的插头吧!
最佳答案:S7-200 SMART 的以太网通讯不是标准的 TCP协议(RFC 793),而是西门子的S7 协议在以太网上的应用。西门子的S7协议(以太网)是在 ISO ON TCP (RFC 1006 )的基础上在ISO 模型的第7层增加了 S7协议集。所有S7-200 SMART 不支持标准 TCP 通讯。S7-1200,S7-300 CPU 都支持 S7 通讯和 OPEN IE 通讯(包括标准 TCP ,UDP ,ISO ON TCP三个协议)
siemens网站关于的讨论每日登录:+1西币&+1积分
&下次自动登录
绑定第三方账号登录 & & &
扫描二维码登录支持中心移动端
获取动态密码
售前文档售后文档热门视频系列热门版区售后服务概述自助服务帮助信息
You are here:
winccflexible2008SP4与SMA...
热点活动:
置评已完成,谢谢!
您现在可以为该问题添加标签。
winccflexible2008SP4与SMART1000IE用以太网无法传数据 - 已解决问题
winccflexible2008SP4与SMART1000IE用以太网传数据,IP设过192.168.0.10、192.168.2.123等,subnet&Mask设为255.255.255.0,PC端也设为同段IP,PING显示连接正常,但传输的时候总说无法连接。网线也试过交差网线了,传输时SMART1000IE在Transfer模式,还应该设置什么?
问题补充:补充SMART1000IE上的照片,谢谢大家
图片说明:
产品版区:
悬赏分:35 | 解决时间: 15:40:44 | 提问者:& - 新生&nbsp&nbsp第1级
问题ID:123848
3楼大侠并非正解,楼主的设置是正确的.看来这个smart1000&IE还是双以太网口啊,我感觉你的屏不是smart1000IE而是TP1200你可以把你的面板订货号与版本发过来,我在想啥时候smart的屏尽然有这样的功能了,可以看出你的屏是基于wince系统的而smart系列的屏是没有系统的是固化的,也就是说你要用博途软件编辑而不是wincc&flexble编辑。
初级工程师&nbsp&nbsp第9级&
以下网友赞了您的问题:
填写您的评论...
提问者对于答案的评价:还真是,给我的是TP900,不看订货号还搞不清楚,我只想说买了个表
Smart&Panel&应用指导:Smartline下载功能&Smart&Panel应用指导:Smartline&OS更新与恢复出厂设置
置评专家:西门子人机界面产品支持& 16:47:54
本版相关问题
本版精华问答
等您来回答
作者/最新回复
最后回复时间
你的&PG&上有没有将&设置与&SIEMENS&设备通讯的连接改成正确的&&TCP/IP&通讯网络协议呀,还有&所选&的网卡&是正确&的吗&?
- 初级工程师&nbsp&nbsp第9级
& 11:40:46
1:如果笔记本一般都两个网卡,一个是无现网卡,一个是有线网卡,尝试禁用无线网卡看看。2:触摸屏的&以太网通讯&是否&允许(ENABLE)?操作方法:触摸屏上的控制面板上,以太网通讯使能选项要打上勾,触摸屏的以太网地址和电脑以太网地址须在同一个网段,另外建议使用交叉网线!&你的屏Transfer&Setting和有的屏不一样啊,部分屏有个channel2&Ethernet&ENABLE&选项的,把&Transfer&Setting&的AUTOMATIC&该为MANUAL,然后选择以太网。再查看下,你PGPC里面的设置,选择访问点STEP7&ONLINE&___&你的网卡(TCP/IP)
- 中级工程师&nbsp&nbsp第10级
& 12:36:07
你的问题在于图1的IP地址应该设置为电脑中的IP地址,就是图2&的地址。
- 超级顾问&nbsp&nbsp第15级
& 12:41:44
3楼正解,初学时我也犯过这样的错误
- 新生&nbsp&nbsp第1级
& 13:50:27
你的SET&PG/PC设置里面需要设置对,如2楼所说的,比如你有无线和有线两种形式,建议你禁用一种,然后再PG/C里面设置STEP7&ONLINE你当前的网卡,以太网线现在大多都是自适应支持的,基本上都可以使用。
- 顶级工程师&nbsp&nbsp第12级
& 14:20:49
上一页1下一页&
扫描打开手机版
领略西门子的博大精深!每日登录:+1西币&+1积分
&下次自动登录
绑定第三方账号登录 & & &
扫描二维码登录支持中心移动端
获取动态密码
售前文档售后文档热门视频系列热门版区售后服务概述自助服务帮助信息
You are here:
s7-200smart 能不能在线修改程序...
热点活动:
置评已完成,谢谢!
您现在可以为该问题添加标签。
s7-200smart 能不能在线修改程序? - 已解决问题
s7-200smart&能不能在线修改程序?如果能,在哪里操作?望各位大侠指点
产品版区:
悬赏分:5 | 解决时间: 09:52:01 | 提问者:& - 新生&nbsp&nbsp第1级
问题ID:122936
打&开&S7-200&smart软&件&-----调&试&-----程&序&状&态(&会&有&程&序&比&较&提&醒&,&点&击&确&认定&后&,如&在&线&与&离&线&程&序&相&同&时&,&会&提&醒&上&载&程&序&)&&-----上&载&程&序&------(&然&后&再&点&击&)&运&行&中&编&缉&(注&意&编&缉&好&后&,&钩&选&保&存&并&下&载&程&序&&(&第&二&行&)&)&------OK
顶级工程师&nbsp&nbsp第12级&
以下网友赞了您的问题:
填写您的评论...
提问者对于答案的评价:谢谢
本版相关问题
本版精华问答
等您来回答
作者/最新回复
最后回复时间
完全可以。1、S7-200&SMART&CPU&与安装有STEP7&Micro/WIN&SMART&的编程设备进行通信连接,例如可以通过以太网电缆。2、在RUN模式下,按调试按钮,进行程序编辑,存盘及下载。
- 大师&nbsp&nbsp第17级
& 14:44:48
、西门子s7-200smart程序怎么通过网线下载到plc?S7-200&SMART&CPU&可以通过以太网电缆与安装有STEP7&Micro/WIN&SMART&的编程设备进行通信连接。请详见下述资料中,编程软件STEP&7-Micro/WIN&SMART中的如何下载软件&:西门子&S7-200&SMART&技术参考Version1.12、请问S7-200&smart还是使用编程电缆下载程序吗?通过以太网电缆与安装有STEP7&Micro/WIN&SMART&的编程设备进行通信连接。、以太网通信&&所有&CPU&模块标配以太网接口,支持西门子&S7&协议、TCP/IP&协议、有效支持多种&&终端连接&:&&?&可作为程序下载端口(使用普通网线即可)。、串口通信&&S7-200&SMART&CPU&模块均集成&1&个&RS485&接口,可以与变频器、触摸屏等第&&三方设备通信。、与上位机的通信&&通过&PC&Access,操作人员可以轻松通过上位机读取&S7-200&SMART&的数据,从&&而实现设备监控或者进行数据存档管理。3、有没有相关的参考资料?上述西门子&S7-200&SMART&技术参考Version1.1实为《S7-200&SMART&PLUS》&,该文档是关于西门子小型自动化&S7-200&SMART&产品的技术参考文档。包括&S7-200&SMART&PLC&系列的使用、通信、技术工艺等的编程配置的详细步骤。《S7-200&SMART&PLUS》&力争做到精简实用,帮助技术人员快速上手,解决使用中的常见问题。参考:
