频器功能参数很多,一般都有数十甚至上百个参数供用户选择。实际应用中,没必要对每一参数都进行设置和调试,多数只要采用出厂设定值即可。但有些参数由于和实际使用情况有很大关系,且有的还相互关联,因此要根据实际进行设定和调试。 因各类型变频器功能有差异,而相同功能参数的名称也不一致,为叙述方便,本文以富士变频器基本参数名称为例。
由于基本参数是各类型变频器几乎都有的,完全可以做到触类旁通。 " C) v0 u, J% ^
一 加减速时间 1 X0 W4 j3 e- B) r D9 v# h
加速时间就是输出频率从0上升到最大频率所需时间,减速时间是指从最大频率下降到0所需时间。通常用频率设定信号上升、下降来确定加减速时间。在电动机加速时须限制频率设定的上升率以防止过电流,减速时则限制下降率以防止过电压。 W X2 t7 u6 i% ?
加速时间设定要求:将加速电流限制在变频器过电流容量以下,不使过流失速而引起变频器跳闸;减速时间设定要点是:防止平滑电路电压过大,不使再生过压失速而使变频器跳闸。加减速时间可根据负载计算出来,但在调试中常采取按负载和经验先设定较长加减速时间,通过起、停电动机观察有无过电流、过电压报警;然后将加减速设定时间逐渐缩短,以运转中不发生报警为原则,重复操作几次,便可确定出最佳加减速时间。
7 v9 】) 】- Y/ R) s2 f! F/ l
二 转矩提升 + M‘ u Z& W! c% v* E7 I% x1 t
/ N# q% d4 a. A/ E0 I
又叫转矩补偿,是为补偿因电动机定子绕组电阻所引起的低速时转矩降低,而把低频率范围
f/V增大的方法。设定为自动时,可使加速时的电压自动提升以补偿起动转矩,使电动机加速顺利进行。如采用手动补偿时,根据负载特性,尤其是负载的起动特性,通过试验可选出较佳曲线。对于变转矩负载,如选择不当会出现低速时的输出电压过高,而浪费电能的现象,甚至还会出现电动机带负载起动时电流大,而转速上不去的现象。 q8 H, W/ P& H6 \7 T 来源:机电之家·机电行业电子商务平台!
三 电子热过载保护 x( e: G0 X5 S7 p ‘ B. ?5 M
本功能为保护电动机过热而设置,它是变频器内CPU 根据运转电流值和频率计算出电动机的温升,从而进行过热保护。本功能只适用于“一拖一”场合,而在“一拖多”时,则应在各台电动机上加装热继电器。 ‘ t" Y6 D; `9 p" e9 X% g6 f
电子热保护设定值(%)=【电动机额定电流(A)/变频器额定输出电流(A)】×100%。 :
( V7 J3 l# c8 k% 【
四 频率限制 3 L/ b! Z5 W1 A 【, 【5 `
即变频器输出频率的上、下限幅值。频率限制是为防止误操作或外接频率设定信号源出故障,而引起输出频率的过高或过低,以防损坏设备的一种保护功能。在应用中按实际情况设定即可。此功能还可作限速使用,如有的皮带输送机,由于输送物料不太多,为减少机械和皮带的磨损,可采用变频器驱动,并将变频器上限频率设定为某一频率值,这样就可使皮带输送机运行在一个固
定、较低的工作速度上。
: {. ~9 w‘ X8 |3 a, \( B
五 偏置频率
有的又叫偏差频率或频率偏差设定。其用途是当频率由外部模拟信号(电压或电流) 进行设定时,可用此功能调整频率设定信号最低时输出频率的高低,如图1。有的变频器当频率设定信号为0%时,偏差值可作用在0~fmax 范围内,有的变频器(如明电舍、三垦) 还可对偏置
极性进行设定。如在调试中当频率设定信号为0%时,变频器输出频率不为0Hz ,而为xHz ,则此时将偏置频率设定为负的xHz 即可使变频器输出频率为0Hz 。
设定信号增益
3 q) X+ N1 `6 l! }$ V8 z6 T U
此功能仅在用外部模拟信号设定频率时才有效。它是用来弥补外部设定信号电压与变频器内电压(+10v)的不一致问
题;同时方便模拟设定信号电压的选择,设定时,当模拟输入信号为最大时(如10v 、5v 或20mA) ,求出可输出f/V图形的频率百分数并以此为参数进行设定即可;如外部设定信号为0~5v 时,若变频器输出频率为0~50Hz ,则将增益信号设定为200%即可。 ‘ b2 e8 i1 Z- Y3 c. j& B4 u
七 转矩限制
& Z ‘ 【0 r: S) R6 q d+ X5 r! v
可分为驱动转矩限制和制动转矩限制两种。它是根据变频器输出电压和电流值,经
Word文档免费下载:
(共13页)
富士LIFT 变频器调试指导性文件参数设定:(仅部分,用作参考) 上电后按 REM/LOG 键 1 秒钟以上,再按上升键确认状态为 HAND(键盘控制) F00 0 数据保护 0 :...标类 题别:作业指导书 目:富士变频器参数设置 准 化 文件页数:2页 纸张:A4 文件编号: 生效日期: 适用范围:变电所 一、作业准备 1、作业人员:1 人。 2、...富士变频器使用说明书_机械/仪表_工程科技_专业资料。第1章 使用前 1.1 现货...本体电位器 C32 C33 C34 C37 C38 C39 C50 C51 C52 模拟输入调整 (端子 ...富士VG7S变频器基本调试参数_信息与通信_工程科技_专业资料 暂无评价|0人阅读|0次下载|举报文档 富士VG7S变频器基本调试参数_信息与通信_工程科技_专业资料。富士...富士 G11UD 舒适感相关参数调整方法 参见 安川 616G5 变频器舒适感相关参数调整方法,与之用法类似。 变频器基本参数的调试---富士 变频器功能参数很多,一般都有...(端子 V2)滤波器 说明 按照电动机实际极数 按照电动机实际容量 按照电动机额定电流 不知参数采用变频器默认值 不知参数采用变频器默认值 不知参数采用变频器默认...3400001(变频器(富士)调试参数报告)_信息与通信_工程科技_专业资料。变频器(富士)调试参数报告大同冲渣系统富士变频器参数调试具体如下: 1.F00 2.F01 ...富士变频器通信应用实例(详细)_信息与通信_工程科技_专业资料。一、 概述 ......如果要采用串口调试工具来调试上例中的变频器,在串口调试工具中应当把参数 也...FUJI_lift调试说明_自然科学_专业资料。富士LIFTB变频器调试 FUJI LIFT 培训 ...步骤1说明), 使能端子(EN端子)是否短接,检查动力线连接是否正 确(主接触器...富士变频器显示OLU故障如何处理 -解决方案-华强电子网
富士变频器显示OLU故障如何处理 -解决方案-华强电子网
今天富士ACE变频器报警OLU,总结分析如下:变频器显示OLU故障信息:首先检查“转矩提升”、“加减速时间”和“节能运行”的参数设置;其次测量变频器的输出是否真正过大;最后用示波器观察主板左上角检测点的输出来判断主板是否已经损坏。对策:若参数设置不当,应重新设置参数;如果电动机负载大可考虑增大变频器容量或者减小负载;检测主板输出不正常,通常是更换主板。最后经过测量变频器的输出电流等信息,觉得变频器
今天富士ACE变频器报警OLU,总结分析如下:变频器显示OLU故障信息:首先检查“转矩提升”、“加减速时间”和“节能运行”的参数设置;其次测量变频器的输出是否真正过大;最后用示波器观察主板左上角检测点的输出来判断主板是否已经损坏。对策:若参数设置不当,应重新设置参数;如果电动机负载大可考虑增大变频器容量或者减小负载;检测主板输出不正常,通常是更换主板。最后经过测量变频器的输出电流等信息,觉得变频器主板输出不正常,最后只好更换变频器,问题得到解决。
型号/产品名
深圳东都技术有限公司
荣信达电子
荣信达电子
荣信达电子富士变频器报警代码和处理方法
富士变频器报警代码和处理方法
富士变频器是中国常见的变频器品牌,进入中国市场超过20年,曾经一度销量占领中国市场第一名位置,目前在中国拥有量非常大,常见有G7,P7,G9,P9,G11,P11,VG7,VG9,VG11,E7,E9,E11等系列,在中国市场富士变频器维修和保养已经变得非常重要,富士变频器维修技术也是一种相对成熟的技术,不过目前国内富士变频器维修公司仍然以换板为主,浪费了很多资源,因此提高富士变频器维修技术水平非
富士是中国常见的变频器品牌,进入中国市场超过20年,曾经一度销量占领中国市场第一名位置,目前在中国拥有量非常大,常见有G7,P7,G9,P9,G11,P11,VG7,VG9,VG11,E7,E9,E11等系列,在中国市场富士变频器维修和保养已经变得非常重要,富士变频器维修技术也是一种相对成熟的技术,不过目前国内富士变频器维修公司仍然以换板为主,浪费了很多资源,因此提高富士变频器维修技术水平非常迫切,对中国行业非常重要。一、常见富士变频器报警代码和处理方法(1) OC报警键盘面板LCD显示:加、减、恒速时过电流。对于短时间大电流的OC报警,一般情况下是驱动板的电流检测回路出了问题,模块也可能已受到冲击(损坏),有可能复位后继续出现故障,产生的原因基本是以下几种情况:电机电缆过长、电缆选型临界造成的输出漏电流过大或输出电缆接头松动和电缆受损造成的负载电流升高时产生的电弧效应。小容量(7.5G11以下)变频器的24V风扇短路时也会造成OC3报警,此时主板上的24V风扇电源会损坏,主板其它功能正常。若出现&1、OC2&报警且不能复位或一上电就显示&OC3&报警,则可能是主板出了问题;若一按RUN键就显示&OC3&报警,则是驱动板坏了。(2) OLU报警键盘面板LCD显示:变频器过负载。当G/P9系列变频器出现此报警时可通过三种方法解决:首先修改一下&转矩提升&、&加减速时间&和&节能运行&的参数设置;其次用卡表测量变频器的输出是否真正过大;最后用示波器观察主板左上角检测点的输出来判断主板是否已经损坏。(3) OU1报警键盘面板LCD显示:加速时过电压。当通用变频器出现&OU&报警时,首先应考虑电缆是否太长、绝缘是否老化,直流中间环节的电解电容是否损坏,同时针对大惯量负载可以考虑做一下电机的在线自整定。另外在启动时用测量一下中间直流环节电压,若测量仪表显示电压与操作面板LCD显示电压不同,则主板的检测电路有故障,需更换主板。当直流母线电压高于780VDC时,变频器做OU报警;当低于350VDC时,变频器做欠压LU报警。(4) LU报警键盘面板LCD显示:欠电压。如果设备经常&LU欠电压&报警,则可考虑将变频器的参数初始化(H03设成1后确认),然后提高变频器的载波频率(参数F26)。若E9设备LU欠电压报警且不能复位,则是(电源)驱动板出了问题。(5) EF报警键盘面板LCD显示:对地短路故障。G/P9系列变频器出现此报警时可能是主板或霍尔元件出现了故障。(6) Er1报警键盘面板LCD显示:存贮器异常。关于G/P9系列变频器&ER1不复位&故障的处理:去掉FWD&CD短路片,上电、一直按住RESET键下电,知道LED电源指示灯熄灭再松手;然后再重新上电,看看&ER1不复位&故障是否解除,若通过这种方法也不能解除,则说明内部码已丢失,只能换主板了。(7) Er7报警键盘面板LCD显示:自整定不良。G/P11系列变频器出现此故障报警时,一般是充电电阻损坏(小容量变频器)。另外就是检查内部是否吸合(大容量变频器,30G11以上;且当变频器带载输出时才会报警)、接触器的辅助触点是否接触良好;若内部接触器不吸合可首先检查驱动板上的1A保险管是否损坏。也可能是驱动板出了问题&可检查送给主板的两芯信号是否正常。(8) Er2报警键盘面板LCD显示:面板通信异常。11kW以上的变频器当24V风扇电源短路时会出现此报警(主板问题)。对于E9系列机器,一般是显示面板的DTG元件损坏,该元件损坏时会连带造成主板损坏,表现为更换显示面板后上电运行时立即OC报警。而对于G/P9机器一上电就显示&ER2&报警,则是驱动板上的电容失效了。(9) OH1过热报警键盘面板LCD显示:散热片过热。OH1和OH3实质为同一信号,是CPU随机检测的,OH1(检测底板部位)与OH3(检测主板部位)模拟信号串联在一起后再送给CPU,而CPU随机报其中任一故障。出现&OH1&报警时,首先应检查环境温度是否过高,冷却风扇是否工作正常,其次是检查散热片是否堵塞(食品加工和纺织场合会出现此类报警)。若在恒压供水场合且采用模拟量给定时,一般在使用800&O电位器时容易出现此故障;给定电位器的容量不能过小,不能小于1k&O;电位器的活动端接错也会出现此报警。若大容量变频器(30G11以上)的220V风扇不转时,肯定会出现过热报警,此时可检查电源板上的保险管FUS2(600V,2A)是否损坏。当出现&OH3&报警时,一般是驱动板上的小电容因过热失效,失效的结果(症状)是变频器的三相输出不平衡。因此,当变频器出现&OH1&或&OH3&时,可首先上电检查变频器的三相输出是否平衡。对于OH过热报警,主板或热计出现故障的可能性也存在。G/P11系列变频器电子热计为模拟信号,G/P9系列变频器电子热计为开关信号。(10) 1、OH2报警与OH2报警对G/P9系列机器而言,因为有外部报警定义存在(E功能),当此外部报警定义端子没有短接片或使用中该短路片虚接时,会造成OH2报警;当此时若主板上的CN18插件(检测温度的电热计插头)松动,则会造成&1、OH2&报警且不能复位。检查完成后,需重新上电进行复位。(11)低频输出振荡故障变频器在低频输出(5Hz以下)时,输出正/反转方向频繁脉动,一般是变频器的主板出了问题。(12)某个加速区间振荡故障当变频器出现在低频三相不平衡(表现电机振荡)或在某个加速区间内振荡时,我们可尝试一下修改变频器的载波频率(降低),可能会解决问题。(13)运行无输出故障此故障分为两种情况:一是如果变频器运行后LCD显示器显示输出频率与电压上升,而测量输出无电压,则是驱动板损坏;二是如果变频器运行后LCD显示器显示的输出频率与电压始终保持为零,则是主板出了问题。(14)运行频率不上升故障即当变频器上电后,按运行键,运行指示灯亮(键盘操作时),但输出频率一直显示&0.00&不上升,一般是驱动板出了问题,换块新驱动板后即可解决问题。但如果空载运行时变频器能上升到设定的频率,而带载时则停留在1Hz左右,则是因为负载过重,变频器的&瞬时过电流限制功能&起作用,这时通过修改参数解决;如F09&3,H10&0,H12&0,修改这三个参数后一般能够恢复正常。(15)操作面板无显示故障G/P9系列出现此故障时有可能是充电电阻或电源驱动板的C19电容损坏,对于大容量G/P9系列的变频器出现此故障时也可能是内部接触器不吸合造成。对于G/P11小容量变频器除电源板有问题外,IPM模块上的小电路板也可能出了问题;30G11以上容量的机器,可能是电源板的为主板提供电源的保险管FUS1损坏,造成上电无显示的故障。当主板出现问题后也会造成上电无显示故障。
上一篇:已经是第一篇
型号/产品名
深圳东都技术有限公司
荣信达电子
荣信达电子
荣信达电子

我要回帖

更多关于 富士frn变频器说明书 的文章

 

随机推荐