dell服务器dell idrac 配置能够远程开关机吗

Dell PowerEdge 服务器远程控制参考手册
本手册介绍 Dell PowerEdge 系列服务器的远程控制命令。
远程控制功能
本文所涉及的远程控制是指基于主板 Baseboard Management Controller (BMC) 或远程控制卡 Remote Access Controller (RAC)的操作办法,主要是指在主机加电、网络连通的前提下,远程开关机,切换启动媒介,查看主机硬件状态,远程查看控制台并安装操作系统。其中终端和 刷系统的功能需要安装企业版远程控制卡;开关机和查看硬件状态有 BMC 即可。
Dell PowerEdge 系列服务器都配有 BMC,也就是说中文网所有服务器都支持通过 IPMI LAN 接口远程开关机和查看硬件状态;所有 R610 机器都标配 iDRAC6 Express 卡,大部分 R610 机器配有 iDRAC6 Enterprise 卡。仅 Enterprise 卡有独立网口,且支持远程终端和刷系统。Enterprise 卡依赖于 Express 卡。
根据 Dell 参考资料,主机上若有 DRAC 卡,则 BMC 被屏蔽,DRAC 卡的 IPMI LAN 接口是默认关闭的,需要通过 DRAC 命令客户端 racadm 开启,或者直接用 racadm 代替通用 IPMI 命令客户端(如 ipmitool, freeipmi)实现其所有操作。
远程控制故障诊断
部分 PowerEdge 服务器如 R410、R510、R710 标配不含 Express 卡,若采购配置为 Enterprise 卡,那么渠道商方面可能擅自调换配件,在原标配基础上加个 Enterprise 卡,但这样的配置下,开机时会提示是 BMC(Baseboard Management Controller)而非 Enterprise 卡,这是因为没有 Express 卡则 Enterprise 卡无法工作。此时必须向戴尔销售或服务热线反馈,补发相应机型的 Express 卡配件(价格已包含在 Enterprise 卡中)。Express 卡的安装参考相应机型的 Hardware Owner's Manual,或者由戴尔工程师代为安装。
Express 卡只支持共享网口,而Enterprise 卡可以配为使用独立网口或者共享网口,有些 Enterprise 卡机器可能会发生配为独立网口但是无法连通的情况,此时可以到现场或者登陆主机系统恢复 DRAC 卡出厂设置,再启用独立网口。
iDRAC 卡支持简单的防火墙功能,但只能限定一个网段的访问,如果该功能启用但限定网段设置有误,那么无法使用远程控制通道。除了到现场重启机器进行配置外,可以 登陆主机系统,使用相应版本的本地 racadm 命令解除限定,或者在特定网络环境下欺骗一个该限定网段的地址,从而获得访问控制。注意该限定功能只影响 ssh 、远程 racadm 和 web 访问等功能,而 IPMI lan 是不受影响的,IPMI 目前也都不支持解除限定或恢复出厂设置等 DRAC 扩展功能。
远程控制命令客户端
远程控制命令行客户端有两种,一种是标准 IPMI 客户端,只支持远程开关机、切换启动媒介、查看主机硬件状态等有限的功能,另一种是戴尔 DRAC 客户端,支持更多功能。两种客户端都有本地(主机系统)和远程两种模式。
iDRAC 也支持 Web 访问,可以用
访问。只有图形界面才支持介质映射。图形界面需要用 Internet Explorer 或 Firefox 访问,如果需要访问虚拟控制台功能,那么 Internet Explorer 需要安装 ActiveX 空间, Firefox 需要 Java Web Start 支持。详见&端口影射部分&。
标准 IPMI 客户端 ipmitool 的安装
# yum install OpenIPMI OpenIPMI-tools
# CentOS 5
# yum intall ipmitool
# CentOS 6
注意,仅为标准发行版内核且使用 open 接口时才需要安装 OpenIPMI 包(便于加载内核模块);系统部编译的静态内核有 IPMI 支持,而系统部裁剪的系统预装了 Dell srvadmin 不识别静态内核,其 instsvcdrv 服务会在开机时删掉 /dev/ipmi0 ,造成 IPMI open 接口无法访问,创建该设备文件便可以恢复使用。
# mknod /dev/ipmi0 c `awk '/ipmidev/{print $1}' /proc/devices` 0
戴尔 DRAC 客户端的安装
戴尔 DRAC 客户端
由于厂商工具包演变,依赖关系很混乱,dns1:/export/PXE/dtk_3.0_519_Linux/tools/dell-toolkit.rpm 是一个比较干净的版本。
# # also installs compat-libstdc++-33 on CentOS 6
# yum --nogpgcheck localinstall dell-toolkit.rpm
命令文件是 /opt/dell/toolkit/bin/racadm{,3,4,5,6},不同型号的板卡使用不同的版本的工具,而且 racadm6 似乎只支持 Enterprise 卡,没有本地客户端支持 Express 卡。
此外,DRAC 客户端支持 ssh 访问,可以 ssh 登陆 DRAC 地址,然后在 SM-CLP 命令行下使用 racadm (注意 help 不显示该命令)。
注,racadm 子命令的支持与具体版本有关;racadmX 统一使用 racadm 表示,不再区分具体客户端,不区分本地和远程,远程命令加上 -r DRAC_IP -u root [-p PASSWORD];ipmitool 命令统一使用 open 接口表示,使用 lan 接口需加上 -I lan -H DRAC_IP -U root [-f PASSWORD_FILE] 等选项;IPMI lan 地址和密码参见各地管理机 /etc/sel.passwd 文件,注意该文件权限为 0600
# man ipmitool
# racadm help
# racadm getconfig -h
# ipmitool delloem sysinfo
# racadm getsvctag
# racadm getsysinfo
# syscfg --biosver
启用 DRAC 的 IPMI lan 功能
# racadm config -g cfgIpmiLan -o cfgIpmiLanEnable 1
主机电源状态/关机开机/冷重启/热重启/关机/开机
# ipmitool chassis power
status/cycle/reset/soft/off/on
# racadm serveraction powerstatus/powercycle/hardreset/?/powerdown/powerup
重启 DRAC 卡
# ipmitool mc reset cold/warm
# racadm reset
恢复 DRAC 卡出厂设置
# racadm racresetcfg
解除 IP 段限制
# racadm config -g cfgRacTuning -o cfgRacTuneIpRangeEnable 0
设置 lan 接口参数
root 用户编号是 2 ,默认密码是 calvin
# ipmitool user list 1
Channel Priv Limit
ADMINISTRATOR
racadm getconfig -u root
# cfgUserAdminIndex=2
cfgUserAdminUserName=root
# cfgUserAdminPassword=******** (Write-Only)
cfgUserAdminEnable=1
cfgUserAdminPrivilege=0x000001ff
cfgUserAdminIpmiLanPrivilege=4
cfgUserAdminIpmiSerialPrivilege=4
cfgUserAdminSolEnable=1
# ipmitool user set password 2 xxx
# ipmitool delloem lan set dedicated
# ipmitool lan set 1 ipaddr 172.24.0.x
# ipmitool lan set 1 netmask 255.255.255.0
# ipmitool lan set 1 defgw ipaddr 172.24.0.230
# ipmitool lan print
# racadm config -u root -g cfgUserAdmin -o cfgUserAdminPassword xxx
# racadm config -g cfgLanNetworking -o cfgNicEnable 1
# racadm config -g cfgLanNetworking -o cfgNicIPv4Enable 1
# racadm config -g cfgLanNetworking -o cfgNicSelection 2
# racadm config -g cfgLanNetworking -o cfgNicIpAddress x.x.x.x
# racadm config -g cfgLanNetworking -o cfgNicNetmask 255.255.255.0
# racadm config -g cfgLanNetworking -o cfgNicGateway x.x.x.x
设置下一次启动的引导媒介(似乎无法生效?)
# ipmitool chassis bootdev pxe
# racadm config -g cfgServerInfo -o cfgServerFirstBootDevice PXE
设置引导顺序和重试
# syscfg --bootseq
# 查看引导顺序
# syscfg --bootseq=hdd.emb.0,nic.emb.1
# syscfg --bootseqretry=enable
LCD 显示屏控制
# ipmitool delloem lcd status
# ipmitool delloem lcd set mode userdefined xxx
导出/比对 IPMI 配置
# yum install freeipmi
# bmc-config --checkout & bmc.conf
# bmc-config --diff --file bmc.conf
# ipmi-chassis-config --checkout & chassis.conf
# ipmi-chassis-config --diff --file chassis.conf
注,freeipmi 只支持 IPMI 规范,不支持厂商扩展特性,ipmitool 则有一些支持。
iDRAC 端口映射配置
悲剧的是,IPMI 没有防火墙功能,iDRAC https 只支持限制单网段的访问,虽然还支持密码试探的频率限制。我们的硬件检测走的是 IPMI(管理机走的是 open 接口)。出于安全考虑,中文网的 iDRAC 除了管理机 mgr1 和 mrg2 放在了内网。无论从公司出口还是其他可信公网出口,都无法直接访问 iDRAC 网络,也就是说,无法使用其虚拟控制台功能,除非做端口映射。
iDRAC 功能端口说明
iDRAC virtual screen
在 iDRAC web 里点&虚拟控制台&时,Firefox 版会下载一个 jnlp 文件(包含会话信息,使用一次就会失效),java web start 根据该文件下载客户端,该客户端会连接 5900 端口打开虚拟控制台
ssh idrac_ip 登陆后可以使用 racadm 命令
ipmitool -I lan -H idrac_ip
在 ssh 客户端上转发端口
ssh 客户端如 SecureCRT, Putty 和 X-Shell 都支持本地端口转发,即登陆到中转机时本机上建立 SOCKS5 代理端口,访问本机的该端口时相当于在中转机上访问目标资源(如内网的 iDRAC )。一个 ssh 连接可以同时启用多个 SOCKS5 代理。本地端口转发的的配置因客户端而异,以 ssh(1) 为例,是
ssh some_host -D 127.0.0.1:443 -D 127.0.0.1:5900
需要注意的是,SOCKS5 代理应该侦听 127.0.0.x 以避免安全问题。这样可以支持同时访问多个内网 iDRAC
ssh some_host -D 127.0.0.1:443 -D 127.0.0.1:5900 -D 127.0.0.2:443 -D 127.0.0.2:5900
在中转机上映射端口
如果 iDRAC 使用了内网,可能映射这些端口 ipmi udp/623 和 idrac tcp/{22,443,5900},以 gw50 为例:
# ip addr add 172.24.0.230 dev eth1
# 所有内网 iDRAC 的网关
# ip addr add 0.0.0.0 dev eth3
# 公网映射入口
# arping -I eth3 -c 3 -U 0.0.0.0
# 通知路由器
## net.ipv4.ip_forward=1
# 启用网关功能
# iptables -t nat -L -nv
# 查看现有规则
# iptables -t filter -L -nv
# iptables -t nat -I PREROUTING -i eth3 -d 0.0.0.0 -p tcp --dport 443
-j DNAT --to 172.24.0.50
# 公网进来的 https 流量
# iptables -t nat -I PREROUTING -i eth3 -d 0.0.0.0 -p tcp --dport 5900 -j DNAT --to 172.24.0.50
# 公网进来的虚拟控制台流量
# iptables -t nat -I PREROUTING -i eth3 -d 0.0.0.0 -p udp --dport 623
-j DNAT --to 172.24.0.50
# 公网进来的 IPMI 流量(可选)
# iptables -t nat -I OUTPUT -d 0.0.0.0 -p tcp -m multiport --dports 22,443,5900 -j DNAT --to 172.24.0.50 # 网关产生的流量(可选)
# iptables -t nat -I OUTPUT -d 0.0.0.0 -p udp --dport 623 -j DNAT --to 172.24.0.50
# 网关产生的流量(可选)
# iptables -t nat -I PREROUTING -i eth3 -d 0.0.0.0 -p icmp --icmp-type 3 -j DNAT --to 172.24.0.50 # Path MTU
# iptables -t nat -I POSTROUTING -o eth3 -s 172.24.0.0/24 -j SNAT --to 0.0.0.0
# 内网出去的流量
# iptables -t filter -I FORWARD -d 172.24.0.0/24 -j ACCEPT
# 转发流量过滤,可以加上具体的公网源 IP 限定
注,上述 0.0.0.0 同一时间只能映射到一个内网地址。从网关向公网入口IP发起请求需特别注意,确认 nat/OUTPUT 已设射规则,不然实际访问的就是网关主机而非iDRAC系统。
iDRAC web 的问题
注意:iDRAC 使用缺省证书可能导致证书冲突 sec_error_reused_issuer_and_serial ,此时需要删除所有 Dell iDRAC 相关的证书,包含 iDRAC 服务器证书和证书机构中的 Dell inc. iDRAC 根证书(iDrac 使用 self-signed 证书,故归入此类)
另外,较低版本的 iDRAC 会遇到两个问题:1)使用 IE 浏览器关闭 iDRAC 界面而不注销,可能造成无法再次登录;2)Fireforx 浏览器打不开虚拟控制台,表现为无法保存 jnlp 文件。
问题 1)暂无解决办法。
问题 2)可以绕过。这个问题可能是由于产生的 jnlp 文件里面有个中文编码,造成 firefox 无法保存该启动文件。
&&& decodeURIComponent("=idrac-FWKL33X%2C+PowerEdge+R610%2C+%u%uFF1Aroot")
URIError: malformed URI sequence
decodeURIComponent("=idrac-FWKL33X%2C+PowerEdge+R610%2C+%u%uFF1Aroot"
实际上是 "title=idrac-FWKL33X,+PowerEdge+R610,+用户:root"
&&& decodeURIComponent("title=idrac-FWKL33X%2C+PowerEdge+R610%2C+User%3Aroot")
"title=idrac-FWKL33X,+PowerEdge+R610,+User:root"
通过 firebug 记录原始请求,再用 openssl 获取完整的 jnlp 内容,将其中的 %u%uFF1A 改为 User%3A 即可,然后双击 jnlp 文件激活 java webstart 来下载并启动虚拟控制台。注意,该 jnlp 包含的 token 使用一次就失效,使用失效的 jnlp 会提示&登录失败,可能是网络太慢,请重试&,必须在 https 界面点&启动&产生新的 jnlp 内容。
# openssl s_client -connect 0.0.0.0:443
GET /viewer.jnlp(0.0.0.0@0@idrac-FWKL33X%2C+PowerEdge+R610%2C+%u%uFF1Aroot@0) HTTP/1.1
Host: 0.0.0.0
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:18.0) Gecko/ Firefox/18.0
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/q=0.9,*/*;q=0.8
Accept-Language: zh-cn,q=0.8,en-q=0.5,q=0.3
Accept-Encoding: gzip, deflate
Referer: https://0.0.0.0/sysSummaryData.html?cat=C00&tab=T00&id=P00
Cookie: _appwebSessionId_=8f5ec0e255d7552abb915fde55cc25f5; batteriesIcon=status_ fansIcon=status_ intrusionIcon=status_ powerSuppliesIcon=status_ removableFlashMediaIcon=status_ temperaturesIcon=status_ voltagesIcon=status_normal
Connection: keep-alive
HTTP/1.1 200 OK
Date: Mon, 28 Jan :35 GMT
Server: Mbedthis-Appweb/2.4.2
Content-type: application/x-java-jnlp-file
Content-length: 3242
Connection: keep-alive
Keep-Alive: timeout=60, max=2000
Cache-control: max-age=604800
Last-Modified: Mon Jan 28 08:55:35 2013
&?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?&
After updating Java version, my application stops working.
Java Network Launch Protocol (JNLP) Support
阅读(...) 评论()天极传媒:天极网全国分站
您现在的位置:
& >&图解戴尔iDRAC服务器远程控制设置
扔掉KVM!图解戴尔iDRAC服务器远程控制设置天极网服务器频道 06:00
  对于远程的,我们不能经常性的去机房维护,所以远程控制对于服务器来说就显得至关重要。那么你是用什么方式对服务器进行远程控制呢?远程桌面?还是?NO,你OUT了!如果你用的是的服务器,那么iDRAC功能不使用的话就是个极大的浪费哦。
  那么什么是iDRAC呢?iDRAC又称为Integrated Remote Access Controller,也就是集成戴尔远程控制卡,这是的独有功能,iDRAC卡相当于是附加在服务器上的一,可以实现一对一的服务器远程管理与监控,通过与上的管理芯片BMC进行通信,监控与管理服务器的硬件状态信息。它拥有自己的系统和IP地址,与服务器上的OS无关。是管理员进行远程访问和管理的利器,戴尔服务器集成了iDRAC控制卡,我们就可以扔掉价格昂贵的KVM设备了。在戴尔第12代服务器中,iDRAC的版本升级到了iDRAC 7,下面我们将以戴尔PowerEdge R820为例,为您图解iDRAC的一步步设置。
  戴尔服务器的iDRAC远程控制接口,在图的右下角,有“iDRAC”字样
  iDRAC的网口在服务器的背面,一般都标注iDRAC的字样。在戴尔第12代服务器中,这个网口使用了1Gbps的网口,速度更快。一般情况下,iDRAC功能默认都是关闭,我们需要在BIOS里面启用,首先我们先重启计算机,然后进入BIOS,选择iDRAC Setting。
  在BIOS中选择iDRAC设置
  BIOS中iDRAC详细的设置列表
  进入iDRAC Setting之后,我们看到很多详细的设置,一般情况下我们只要设置网络Network就可以了。
  在BIOS中开启iDRAC功能
  首先我们需要先启用iDRAC功能,戴尔PowerEdge R820的iDRAC接口采用了千兆,所以我们在Enable NC选项中选择Enable,NC Selection选项中选择Dedicated(iDRAC7 Enterprise only),而Auto Negotiation中我们则可以选择iDRAC网络接口的速率和全双工和半双工模式,一般情况下我们选择on,也就是自动设置就可以了。
  在BIOS中设置iDRAC的网络参数
  然后就该是iDRAC的网络参数设置了,我们选择IPV4 SETTINGS(当IPV6普及的时候我们就可以使用IPV6的地址了)。IP地址设置方式有DHCP和静态地址两种,为了方便维护和管理,建议大家选择静态固定IP的方式。我们把Enable DHCP给Disable掉,就可以设置IP地址了。如果是局域网控制的话就填写局域网的IP地址,如果是远程控制的话则需要输入已有的IP地址,并且还要设置默认和DNS地址,这样不仅可以实现远程控制,并且一旦出现问题(例如冗余罢工或者服务器被入侵),iDRAC就会发送消息到预先设定的电子邮箱里面,怎么样,听起来很诱人吧?
  当然,如果我们预先打开了iDRAC功能,我们还可以在面板的LCD液晶显示屏上来设置或者修改iDRAC的网络参数了,这时候就需要LCD液晶屏旁边的“&、&和√”按键来进行操作了。
  选择Static IP(静态IP),按“√”键确认
  首先需要设置IP地址的使用方式,有DHCP(自动获取)和Static IP(静态IP)两种方式。为了方便使用和管理,我们强烈建议使用Static IP方式,也就是静态IP地址,并且按“√”键确认。
  设置IP地址,按按“√”键确认
  设置子网掩码,按“√”键确认
  设置默认地址,按“√”键确认
  设置DNS地址,按“√”键确认
  设置好iDRAC的网络参数后,我们就可以使用iDRAC来远程控制和维护远程的了。首先,我们先打开IE浏览器,输入iDRAC的IP地址并回车,然后会弹出一个证书的错误的页面。我们不用理会,直接点“单机此处关闭该网页”。
  网站的安全证书出错,不用理会
  iDRAC网页登陆页面
  随后就出现了iDRAC的登录界面,我们输入默认的用户名“root”和默认的密码“calvin”即可登录。
  iDRAC操作主页面
  iDRAC给用户还提供了简体中文界面,比较贴心。我们可以在这个界面来查看服务器的各个部件的运行情况,以及完成服务器的管理操作,例如远程开关机、服务器虚拟控制台来控制整个服务器的运行等,同时还可以查看服务器是否被入侵过;而虚拟控制台预览则可以显示当前服务器的监视器画面。
  系统摘要
  在系统摘要里面我们可以看到iDRAC列举出服务器的关键部件的运行情况,包含、服务器散热组、入侵、、和温度以及电压等,我们只需点击需要查看的项目即可。如果某个部分有问题,系统摘要就会显示出错误,我们可以进一步的查看具体是某个零部件出现了问题,这样我们在维修的时候就可以直击有问题的地方,能减少大概47%的维护时间。上图中列举出设备有问题,一会我们来查看下的工作情况。下面我们就罗列出电源、散热风扇和等关键部件的工作状态查看。
  工作状态查看
  在电源设备选项里面我们可以看到,原来远程的冗余掉电了,只有主电源工作正常。判定好故障的所在我们就可以去机房快速解决问题,极大减少了维护的时间。
  散热工作状态查看
  PowerEdge R820的散热风扇组有6个风扇,在风扇冗余状态中可以看到每一个风扇的工作状态,包括当前风扇转速等,如果有某个风扇出现问题,则风扇前的状况则会出现红色的错误提示。
  工作状态查看
  处理器是服务器的核心,我们同样也可以从iDRAC里面看到当前每一个CPU的工作状态,如果某个CPU出现了接触不良等问题,这个CPU的状态就会给出错误提示。
  iDRAC虚拟控制台的远程监视器画面显示和操作的热键宏
  下面该重点内容出现了,也就是iDRAC的虚拟控制台,通过虚拟控制台可以看到服务器的监视器画面。不过在正常使用之前需要安装一个ActiveX插件,然后会提示连接到远程的服务器,如果网络设置没有问题,远程的服务器监视器的画面就可以搬到我们的屏幕上了。值得一提的是操作部分,在虚拟控制台中,我们只能用来执行操作,但是虚拟的鼠标箭头和我们的鼠标箭头是分开的,所以操作好远程的鼠标箭头是个活;在这个屏幕上是不起作用的,但是没关系,虚拟控制台给我们提供了“宏”,也就是预先设置的各种常见的热键组合,例如“Alt+Ctrl+Del”,但是从宏的列表上看,这些按键并不是很全,例如进入BIOS的F2键就没有,未免有点遗憾。另外,如果需要远程将某个CD/或者ISO镜像映射给服务器,可以使用虚拟介质功能,这样我们就可以远程给服务器安装了。
  启动虚拟介质
  内容详尽的系统日志
  系统日志是个非常有用的功能,会记录服务器出现的各种问题和关键性信息等,例如在上图中我们可以看到两条服务器机盖被打开的记录、三条错误信息等,这样就可以让服务器出现的每个硬件问题都变得有据可查。当然,iDRAC 7还具自带SMTP邮件服务,可以直接发送报警邮件到我们预先设定的邮箱里面,我们从邮件中就可以发现服务器的报警的消息,例如下图的报警。
  iDRAC 7给邮箱发送的内存报警信息
  我们知道,的控制面板的LCD显示屏可以显示信息,但是怎么才能显示我们所需要的信息的,这个也需要在iDRAC中进行设置。在前面板设置中我们可以看到当前LCD显示屏所滚动显示的信息的内容。
  查看当面板LCD显示屏显示的信息
  设置面板LCD显示屏的显示的信息
  在LCD设置中,我们可以看到LCD显示屏可以显示的内容非常丰富,例如可以显示环境温度、系统型号、iDRAC的IP地址和MAC地址、系统功耗等,当然,如果系统的零部件出现故障的话,LCD显示屏就会优先显示错误消息的内容。
  设置面板LCD显示屏的背光闪烁
  另外我们还可以设置LCD显示屏的背光,可以设置背光闪烁开关以及闪烁的超时时间,这样就会给用户起到提醒的作用,尤其是在多台共存的环境中,我们只需让需要维护的服务器的LCD显示屏闪烁,这样就可以让维护人员快速定位所要操作的服务器。
  综上所述,iDRAC系统的嵌入,给远程服务器的管理和设置提供了很大的方便,很多操作我们只要远程就可完成而不需要跑到机房里面来进行设置了;而在零部件故障方面,iDRAC可以快速而直接的显示出零部件的名称和编号,这样我们在更换零部件和排除故障的时候可以快速对有问题的部件进行定位,从而节约了大概47%的维护时间,同时也大为减少因为服务器停用而带来的损失。因此,使用戴尔服务器的用户,千万不要浪费了你们服务器的iDRAC功能。下章我们将带来通过iDRAC进行的12G服务器系统拓展和远程安装的操作,欢迎继续关注天极网服务器频道。(作者:飞翔的鱼责任编辑:柏景福)
天极新媒体&最酷科技资讯扫码赢大奖
* 网友发言均非本站立场,本站不在评论栏推荐任何网店、经销商,谨防上当受骗!
办公软件IT新闻整机微信公众号
戴尔服务器远程访问管理卡iDRAC 7详解(2)
iDRAC的网口与初始配置
iDRAC的网口在服务器的背面,一般都标注iDRAC的字样。在戴尔第12代服务器中,这个网口使用了1Gbps的网口,速度更快。
怎么配置iDRAC的IP地址呢?我们可以通过启动时按F2进入Setup、或者按F10进入Lifecycle Controller来配置;我们也可以利用戴尔的交互式LCD,在没有本地键盘鼠标的情况下就完成iDRAC的设置!
初始化配置:(示例)使用LCD配置DRAC卡IP地址的配置
12G服务器继承了独有的交互式LCD设计,通过LCD主屏幕我们可以配置远程控制卡的IP地址。步骤非常简单:
从主屏幕中按 Select(选择)按钮,进入主菜单。使用&&&-左、&&&-确认、&&&-右 进行控制。
选择Setup(设置)- iDRAC菜单,就可以配置网络模式为Static IP(静态 IP),设置IP、Subnet (Sub)和 Gateway (Gtw)
使用iDRAC 7进行一对一的服务器远程管理与监控
直接访问iDRAC的IP,实现远程硬件、电源的管理和监控
1. 在浏览器中输入iDRAC的IP地址,用默认用户名/密码:root/&&&&&&就可以登录 (密码见手册)
2. 在主界面上,我们就可以看到各个硬件组件的状态。在快速启动任务栏中,我们可以对系统电源进行操作,如开机、关机等。
其他类似的新闻
● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
其他相关的新闻
大家感兴趣的内容
小伙伴最爱的新闻
小伙伴还关注了以下信息
小伙伴关注的焦点
小伙伴都在关注的热门词
Copyright (C) 2006- Inc. All Rights Reserved
孝感风信信息技术有限公司 ● 版权所有戴尔服务器操作说明:iDRAC和CMC支持文章 | Dell 中国
知识库
戴尔服务器操作说明:iDRAC和CMC支持文章
此页面提供有关Dell iDRAC(集成的戴尔远程访问控制器)的信息,其中包括支持文章以及此功能的配置、使用与故障诊断方面的指南。
iDRAC带Lifecycle Controller的集成远程访问控制器(iDRAC)负责系统配置文件设置和带外管理。 如果出现与这些主题有关的问题,最初的故障排除步骤之一是重置iDRAC模块。
本文提供了内部戴尔远程访问控制器(iDRAC)、生命周期控制器(LCC)和机箱管理控制台(CMC)模拟器的链接,可在上获取。
更新固件是用于解决一些问题(如网络连接问题)的常见故障排除步骤。 更新固件之前,请确保您已下载了匹配的Windows(32x或64x)Dell更新包(DUP)并保存在要从中打开iDRAC GUI的本地系统中。
在更换系统主板之前和之后或者升级iDRAC许可证以启用更多功能时,必须进行许可证管理。 最简单的方法是使用iDRAC界面。
Dell PowerEdge服务器提供了一些硬件报告,可以通过iDRAC查看并导出这些报告。 这些日志有助于在出现问题时进行故障排除。
使用虚拟介质,可以像有屏幕直接连接到服务器一样观看视频输出。 在虚拟介质会话中,本地鼠标和键盘也能工作。 它的工作方式与KVM相同,可以远程安装USB闪存盘和驱动器。
本文提供有关如何为Dell PowerEdge塔式服务器、机架式服务器和刀片式服务器设置和管理iDRAC或CMC的信息。
iDRAC故障排除本文介绍了如何配置iDRAC电子邮件警报以使其不被邮件服务器拒绝。
iDRAC和OME使用OpenManage Essentials(管理选项卡中包含更多信息)可以以XLM格式从受监视的PowerEdge提取所有iDRAC许可证。
CMCM1000E机箱和PowerEdge刀片式服务器可以使用机箱管理卡(CMC)更新。
本文介绍如何通过Putty生成M1000E日志。
Dell iDRAC版本7的初始设置(与iDRAC8相同):
需要更多帮助?
访问我们的并从中获取支持
创建一个在线支持
文章ID: SLN300677
上次修改日期&#6/09/06 08:33
评价此文章
准确性
有用性
易理解性
这篇文章对您有帮助吗?
向我们发送反馈
反馈包含无效字符,不接受以下特殊字符:&&() \
请提供星级评级
请提供星级评级
请提供星级评级
请告知我们此信息是否解决了您的问题
反馈包含无效字符,不接受以下特殊字符:&&() \
剩余字符数。
浏览器不支持的功能
FireFox不支持为此功能使用安全连接(https)。要获得最佳体验,我们建议使用Internet Explorer或Chrome。

我要回帖

更多关于 dell idrac 配置 的文章

 

随机推荐