各位大侠好,想请教各位一些问题,我用FX-3U系列的PLC通过NetCom-100串口转网口模块再经过以太网到地面控制室进行控制,用的是iFix组态软件,利用三菱MELSEC OPC SERVER驱动读点表的时候总是找不到虚拟的串口(实际上已经建立了虚拟串口,也能通过GX编程软件进入到读程序的界面,说明已经可以通信了),但就是不知道为什么用驱动读点表的时候总是说无法打开虚拟串口,请各位大侠解释一下为什么?非常谢谢!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:52:29 1楼
用的是不是德州四星电子的422转网口模块
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 07:26:13 2楼
不是,是广州致远公司的
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 19:31:12 3楼
没有下文了?结果如何?
周点击排行周回复排行
[16] [7] [7] [4] [4] [4] [4] [3] [3] [3]
[4] [1] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0]最新求助
[3] [3] [8] [2] [2] [0] [4] [18] [3] [14]查看: 882|回复: 10
查到温度模块错误
最好是联系专卖店的人来维护。
错误代码(D806*):0000 错误讯息:NO ERROR--无异常错误发生 异常内容及原因:无异常发生 对策:请检查主机与I/O扩充机座/模组间连接线连接是否正常 错误代码(D8061) :6101 错误讯息:PLC HARDWARE ERROR (PLC硬体故障) 异常内容:PLC停止运转
机器型号怎么不说,FX系列是吧。
错误编号(D8067):6708
错误讯息:OPERATION ERROR (PLC继续运转,运算错误)
错误内容:FROM/TO指令错误
对策:请检查指令内容并加以修正, 此外, 未被列入文法/回路错误仍属于错误如下所示。例: T200Z若是Z=100则是间接指定T300而产生超过范围的错误。
解决办法就是换台PLC.1N有些指令不支持.换2N或3U就可以解决.
错误代号列表[错误代号43] 适用机型 AnN,AnS,A0J2H,A2C ===================================================================================== 错误代号(D9008) 43 错误信息 I/O INT. ERROR PLC 状态 停止 错误原因 虽未安装中断模块,但执行
九月菊花香
我也遇过类似情况,求救!
错误代号列表[错误代号1***] 适用机型FX系列PLC ===================================================================================================== 错误代号(D8060)1*** 错误信息I/O配置错误 LED状态(RUN)ON LED状态(PROG.E)OFF PLC运
天之,骄子
三菱PLC 报警代码2200表示当DIP 为有效驱动器开关时,在用DIP 开关指定的驱动器中没有参数文件。 解决办法:检查并纠正激活驱动开关设置。在用激活驱动开关的参数指定的参数驱动器中放入参数文件。
我爱朱大哥
你好 三菱Q系列PLC报3300的原因是参数配置所指定的智能功能模块的第一个I/O地址与实际I/O地址不符。 检查你的PLC的配置,进行调整。另外,编程先要确定配置,根据配置列出I/O接口地址以及所对应的功能(元件注释),这样编好的程序一般不会出现
明天会更美丽
饿,你检查一下啊,或许只是步太长的原因,改成指令表就可以下载了
2110 SP. UNIT ERROR ■FROM/TO指令中指定的位置不是智能功能模块/特殊功能模块。 ■FROM/TO指令中指定的模块是不具有缓冲存储器的模块。 ■访问目标智能功能模块/特殊功能模块故障。 ■以CPU共享存储器为对象的指令中指定了未安装的机号。 ■通过编