现有一台克莱门特地源热泵制冷量105kw的,现在跳故障407,查了下代码是说传感器故障
但我在机组上找了大半天也只找到了4个传感器啊(冷冻水和冷却水 进回水传感器),请问下有熟悉这个机器的么 这第七个传感器是什么传感器啊
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分61帖子
一星助理工程师, 积分 61, 距离下一级还需 39 积分
环境温度传感、压力传感
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)
(非工作时间)||||||||||
||||||||||
1 / 109 页
昨天&23:07
昨天&14:40
前天&23:02
昨天&18:05
前天&23:34
昨天&10:59
前天&08:54
1 / 109 页
站长推荐 /1
金风送暖,春回大地,万物复苏,伫立在春意盎然的三月里,绿色的律动诠释着生命的意义,春的阳光破、解着三月的鲜活明媚和它的秘密,在这样的日子里即将迎来论坛12周年庆典(3月22日),庆典活动期间将会送出大量金币,所需金币特向广大会员进行募集,多少不限,重在参与,谢谢大家的支持!
( 鄂ICP备号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:
QQ:8794149
官方网址:
Qiji. All Rights Reserved
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有暖通空调分区
查看: 296|回复: 2
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分44帖子
技术员, 积分 44, 距离下一级还需 6 积分
本帖最后由 zv2000 于
11:36 编辑
螺杆机的负荷设置是100%。为什么开机时候,面板显示:需求66%。负荷100%,此刻的进水温度还有15.8度?螺杆机此时的负荷实际应该有100%,可是显示需求66%,这是什么意思呢?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分126帖子
二星助理工程师, 积分 126, 距离下一级还需 24 积分
螺杆机??开度??
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分78帖子
一星助理工程师, 积分 78, 距离下一级还需 22 积分
看看你的设定温度值,如有可能,看pid参数设置
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)
(非工作时间)||||||||||
||||||||||
查看: 565|回复: 3
请教“克莱门特”故障代码A212
阅读权限30
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
故障代码A212,内容是“2回路压力高”,可我检查了运行记录,高压16.2bar,低压4.2bar。F22制冷剂应该是正常的呀,而且有时候过一段时间后代码会自行消除,保护也随之解除。请求指导
在线时间 小时
弄个表调一下外机的压力开关看看,看风机的起停的压力是不是合适。212是低压吧????
在线时间 小时
本帖最后由 carrierman 于
21:44 编辑
回路2&&压力高& &压缩机接线盒有复位按钮
阅读权限10
在线时间 小时
先确定一下高压开关是否正常&&后就是主板的问题& & 把主板上高压保护直接短接,试一下