消防主机操作规范目录消防报警主机功能消防主机操作规范消防主机操作流程消防报警主机功能简述主机工作基本组成介绍消防主机工作界面介绍主机工作环境介绍主机主要品牌消防报警系统组成消防报警系统组成感烟探测器感温探测器手动报警器烟、温感探测器触发装置手动报警器消防报警系统组成报警装置中央火灾报警器区域火灾报警器声光报警器区域火灾报警器报警主机基本原理火灾报警控制器:火灾探测器供电,接收、显示和传输火灾报警信号,并能对自动消防设备发出控制命令,是火灾自动报警系统中的核心组成部分。柜式主机壁挂式主机报警主机基本组成触摸屏打印机复位、消音按钮报警主机基本组成CRT主机多线(直启柜)柜消防主机功能分级处理和显示火警、输出控制功能火灾优先功能;报警记忆功能属性重要属性低具有一对以上的输出控制接点,供火警时切断空调、通风设备的电源,关闭消防卷帘门,启动自动消防设备,以阻止火灾进一步蔓延。输出控制功能:消防主机控制回路监控连接火灾探测器的传输线路一旦发生断线情况,主机显示报警回路故障并以区别于火警的声光形式发出报警信号,并指示故障发生的具体部位,以便及时维修。监控传输线切断功能:故障点位地址显示消防主机使用的主电源是交流220V市电,其直流备用电源一般为镍镉电池或铅酸电池。当市电停电或出现故障时能自动的转换到备电直流电源工作。当备用直流电源电压偏低时,及时发出电源工作报警。主备电源自动转换功能:主备电显示消防主机接收到火警信号时,能自动切除原先可能存在的其它故障报警信号。火警优先功能:主机火警显示在无火警、无故障时,使用人员无法知道监视功能是否完好,所以在消防主机上都设置了手动检查试验装置,可随时或定期进行模拟启动,检查系统各种自动监视功能是否正常。手动检查试验后,可复位进行复原。手动检查功能:远程启动按钮消防主机指示灯功能工作灯:绿色,当控制器工作时,此灯点亮。主电工作:绿色,当控制器由AC220V电源供电工作时,此灯点亮。备电工作:绿色,当控制器由备电供电工作时,此灯点亮。火警灯:红色,此灯亮表示检测到外接探测器处于火警状态;故障灯:红色,此灯亮表示控制器检测到外部设备;反馈指示:红色,控制模块收到设备反馈时,指示灯亮;消音:消除主机报警声音信号异常显示:红色黄色正常显示:绿色提示:消控主机编码规则(以利达JB-QG-LD128EⅡ为例)回路编号为00-63,总线设备(探测器或联动控制模块)编号为00-255。表示方式为:“回路-地址”,例如,02-034表示二回路第34号总线设备消防报警设备主要品牌简介进口品牌:上海松江北京利达华信海湾西门子霍力威尔泰科共同点:基本原理、系统结构,控制类型。国产品牌:不同点:总线协议、器件接口。消控主机运行环境为:环境温度:0℃~45℃相对湿度:≤95%RH(40℃±2℃)消防控制室正常运行环境条件最佳温度24-26℃;最佳相对湿度50%-60%。消控主机正常运行必备条件温、湿度计监测环境温度新风定时开启控制空气质量调节空调至26℃消控主机电源为主电与备电自动切换,备电使用的电源容量支持时间不少于8个小时。消控主机正常运行的电源条件50HZ220V最佳电压220±8%电源频率50HZYWYW排烟口--防火卷帘门4--44N1N1手动报警按钮--8302C消防泵排烟机YK.2C输入/输出模块输出模块双动作输入/输出模块8302切换模块OYK.压力开关8300水流指示器显示盘显示盘一体化系统示意图—系统框图—报警控制器(联动型)回路重要负荷 消防主机操作规范消控主机必须24小时不间断运行;如遇特殊情况需关机,须逐级上报,批准后方可执行;可以操作消控主机的人员:经培训合格的消防值机员、弱电技工、专业工程师;消控主机操作规范消防主机须在以下情况进行复位:值机交接班时、联动测试时;误报火警数量超过10个点位时;真实火警发生并完成处理后。除上述情况外,不得随意进行复位操作;火警信息必须进行打印留存,并及时更换打印纸及色带;消控主机操作规范操作消防主机时,禁止屏蔽任何设备点位,如遇消防联动测试或其他特殊情况时,须逐级上报,经批准后由工程技工或专业工程师进行操作。操作消防主机时,禁止调用、修改、删除主机联动程序,如需修改逻辑程序,应逐级上报,经批准后由工程技工或专业工程师进行操作。消控主机操作规范删除、注册设备点位,应逐级上报,经批准后由工程技工或专业工程师进行操作,值机员监督;主机密码一经设定,禁止随意更改,密码须封存于消防监控中心、公司人事行政部。消控主机操作规范如需调用密码,调整、操作设备内部代码,操作者须持有工程部、物业部、安全品质部、分管副总经理、总经理签批同意的文件,并在操作记录上登记,并留存复印件后方可实施
正在加载中,请稍后...重新开电会翁的一声响当,我始终不断电会浪费很多电吗?
其实当主机关闭了以后显示器会处于待机状态,功耗大概是5W左右,即使是一天24小时不关也浪费不了多少电的,但是还是建议你在用完电脑后彻底关闭电源,特别是在夏天,我就曾经因为没有关掉电源而被雷打坏过一块主板的。呜呜........
其他答案(共3个回答)
一般P4级的计算机配置用电量如下:
主机内的配件CPU、主板、硬盘、光驱、显卡等150W。
显示器17?迹?0W. 合计230w
关闭显示器时,24小时耗...
不用时最好把电源拔掉
电脑黑屏的原因很多,常见的有:
1.显示器断电,或显示器数据线接触不良;
2.主板没有供电;
3.显卡接触不良或损坏;
4.CPU接触不良;
5.内存条接触不良...
  可能是你已经下载了更新补丁,但是还没有安装,所以关闭电脑是就有这个提示,可以不用管他,他自动更新完了就会自动关机的.
  你也可以用超级兔子查一下需要升级...
路由器后面有个RESET小如针孔的按钮,长按后可恢复出厂设置,然后按照现在的要求重新配置就好
大家还关注
确定举报此问题
举报原因(必选):
广告或垃圾信息
激进时政或意识形态话题
不雅词句或人身攻击
侵犯他人隐私
其它违法和不良信息
报告,这不是个问题
报告原因(必选):
这不是个问题
这个问题分类似乎错了
这个不是我熟悉的地区厂址:上海奉贤区沪杭公路2110号 (提供配送上门)
电话:021-
传真:021-
消火栓箱与消防栓安装设计问题
发布日期:
一、消火栓箱与消防栓安装设计应考虑安装在街道的十字路口区.在保证醒目又不影响行人、行车的位置上,同时考虑维护和日常排水泄水方便。如人行道街沿上。雨水排泄口旁,人行道树侧。有些地面式消防栓由于当初安装和后来路面高程发生变化后,将消防栓的泄水口被土掩埋、堵塞而无法泄水,从而造成消火栓腔体内水质发生变化 丝杆等锈蚀,影响管网水质和消火栓的使用寿命。“高规”7.2.2规定:“室外消防栓的设置数量应按用水量经计算确定。”实践说明设计室外消防栓时必须考虑水泵结合器的数量,一个室外消防栓对应一个水泵结合器。有的设计者考虑水泵结合器,按室外消防用水量计算所得的室消防栓数量与水泵结合器所要求的室外消火栓数量相加,来没计室外消火栓,设置数量太多,不符合实际,不合理。高规”7.3.6条规定:“室外消防栓的数量应按高规7.2.2条规定的室外消火栓箱与消防栓用水量经计算确定,每个消防栓的用水量应为10 L/s~15 L/s。”为便于消防车使用,消火栓应沿消防车道均匀布置,如能布置在路边靠高层民用建筑一侧,可避免灭火时消防车碾压水带引起水带爆裂的弊病。为便于消防车直接从消火栓取水,消火栓距路边的距离不宜大于2 m;消火栓周围应留有消防队员的操作场地,故距建筑外墙的距离不宜小于5m,同时,为便于使用,规定了消火栓箱与消火栓距被保护建筑物不宜超过40 m。
二、地下式消火栓箱与消防栓安装设计。地下式消防栓没计安装位于地下井室内,因此消防栓出水日高度和出水口平面位置对取水是否方便是关键,从消防部门取水接带来考虑,出水口距地面高度应控制在30cm左右,考虑维护、使用方便出水日平面位置应紧邻井口边。如果消火栓J}很深,消火栓连接立管过长,应在井内将立管加以固定,方能确{ 使用中的安全。
三、对于超高层建筑附近周围室外消火栓箱与消防栓的设计,应考虑消火栓与超高层建筑的水泵接合器间距,以便一旦超高层建筑失火,消防部门能够在最短的距离内取水加泵接带。
友情链接:消防初级实操题完整版-五星文库
免费文档下载
消防初级实操题完整版
导读:消防智能指挥系统发出指令,4消防控制室手动输出遥控信号,明灯7防火门8防火卷帘9消防器材10重点部位11用火用电12问题记录13处理结果,第三题识别消防控制室设备,总线制手动消防启动盘,2识别消防联动控制器::,3识别消防控制室图形显示装置,4识别消防电话主机,5识别消防应急广播,第六题填写消防控制室值班记录和交接班记录,交接班记录?1序号2火灾报警控制器运行情况3消防控制室的其他消防系统运行
识别火源?
答:1明火焰
打火机火焰
发动机排气管
烟头 照明灯 切割作业金属熔渣
电气开关开启或关闭火花
4撞击与摩擦
加工摩擦火花
5光线照射与聚焦
四氧化碳灭火球
空气压缩机
7化学反应放热
识别防火门?
答:1材质:木质,钢制,钢木质,其他材质。
状态:常开式防火门
常闭式防火门
2闭门器:常闭式防火门平时在闭门器的作用下处于关闭状态。
顺序器:将防火门按顺序关闭,用于常开式防火门。
释放器:常开式防火门在释放器的作用下处于开启状态,火灾时,防火门释放器自动
释放防火门在顺序器和闭门器的作用下关闭。
3防火门的组成:门框,门扇,填充隔热耐火材料,门扇骨架,防火锁具,防火合页,
防火玻璃,防火五金件,闭门器,顺序器,释放器,等组成。
识别防火卷帘?
答:1下降的程序:火灾时,消防智能指挥系统发出指令,也可通过烟感温感传输信号到控器,
控制器发出指令使防火卷帘完成一部,两步,关闭等动作。
2一步降与两步降的区别:一步降用于防火分隔的场所,接到探测器的报警降到地面。两
部将卷帘安装在防火分区的疏散通道上,烟感探测器报警后,下降到离地
面1.8米处停止。温感探测器报警后,卷帘门继续下降到地面,并向火灾
报警控制器反馈信号。
3 两个相关的探测器的类型?
答:烟感与温感探测器。
4安装位置是否符合规定?
答:不能安装卷帘上,不能悬空。应安装在卷帘两侧的天棚上,距离卷帘
不低于0.5米,两边墙壁,墙柱,梁,不低于0.5米。周边无污染,粉尘,
障碍物。高温,烟气,电磁波干扰。
识别防火阀,排烟防火阀,说明动作温度,安装的系统的名称?
答:1防火阀安装在通风,空气调节系统的送,回风管道上,平时成开启
状态,火灾时管道内烟气温度达70度时关闭。
2排烟防火阀安装在机械排烟系统的管道上,火灾时成开启状态,排
烟管道内烟气温度达到280度时关闭。
识别安全疏散设施?
1安全出口:供人员疏散用的房间门,应分散布置,并有明显标志。相邻的不小于5米。
2疏散走道:简明直接,避免弯曲,不应设置阶梯门槛们垛,保证耐火性。
3疏散指示标志:疏散标志间距不应大于20米地面1米以下的墙体上,安全出口在顶部。
4应急照明:地面不低于0.5lx人员密集不低于1.0lx楼梯间5.0lx供电时间不少于30秒
应急照明灯的自检?
答:1可按应急照明灯实验按钮,检查在断电情况下是否开启。
2拔掉应急照明灯的插销,检查在断电的情况下是否开启。
防火门的自检?
答:1检查防火门的释放器是否灵敏。
2看防火门关闭时,是否按顺序进行关闭的。
3防火门关闭后是否密闭。
4分别触发两个相关的火灾探测器,查看相应电动防火门的关闭效果及反馈信号。
防火卷帘自检?
答:1手动操作方法,是否能找到设在卷帘一侧贮藏箱内一条圆环式铁锁链,是否会操作下
降和卷起。
2电动操作方法,是否会操作上下和停止。(控制面板,打开钥匙)
3分别触发两个相关的火灾探测器。(烟感和温感)
4消防控制室手动输出遥控信号。(总线盘,多线盘)
填写防火检查记录?
答:(1)包括15项,1年月日2巡查时间3安全出口4疏散通道5疏散指示标志6应急照
明灯7 防火门8防火卷帘9消防器材10重点部位11用火用电12问题记录13处理结果14巡查人15主管人签字。
(2)查看录像,宾馆,饭店娱乐场所,市场百货,地下场所。说出每个场所3―5个 是
否能发现。
识别消防控制室设备
答:1识别火灾报警控制器::控制器主机,总线制手动消防启动盘,多线制控制盘,电源。
2识别消防联动控制器::
3识别消防控制室图形显示装置。
4识别消防电话主机
5识别消防应急广播
第四题 火灾报警控制器的开关机顺序及自检,消音,复位操作方法
答:1火灾报警控制器开机顺序,先开主电开关,后开备点开关,最后开控制器开关。
火灾报警控制器关机顺序,先关控制器开关,后关备点开关,最后关主电开关
2自检:按下“自检”键,“取消”停止。作用检查火灾报警控制器报警功能是否正常。
3消音:按下:消音:键,作用保证再有报警信号输入时能再次启动报警。
4复位:按下“复位”键,输入密码“确认”。作用能是火灾报警系统恢复正常监视状
检查火灾报警控制器主备电源的工作状态
答:1正确判定主备电的工作状态?
有主备电源运行状态指示灯,主电工作时“主电工作”指示灯亮,如主电发生故障火灾,
报警系统自动切换到备用电源供电,同时“备电工作”指示灯亮,“故障”指示灯亮,“主电工作”指示灯熄灭,同时液晶显示器显示“主电故障”。
2在设定主电故障状态下找到原因并打开主电开关或在设定备电故障状态下找到原因并
打开备电开关?
(1)如主电发生故障,应首先确认是主电源断电还是控制器或是线路发生故障。
(2)如备电发生故障,应先确认是备电源断电还是控制器或是蓄电池亏电或损坏。
3在设定正常状态下检查主备电源切换功能,关闭主备电源并判断切换状态?
关闭主电开关,检查备电的投切的情况,查看故障指示灯是否点亮,恢复主电开关,
查看主电投切情况,查看煮点指示灯是否点亮,。关闭备电开关,查看故障指示灯是否点亮,恢复备电开关,并且关闭主电开关,查看备电工作指示灯是否点亮。
第六题 填写消防控制室值班记录和交接班记录
答:1报警类型:A类
2报警部位:二楼仓库
3报警时间:12点
4报警原因:仓库发现火情或故障
5处理方法:现场查明 拨打119 按预案疏散群众 通知领导
交接班记录?1序号 2火灾报警控制器运行情况 3消防控制室的其他消防系统运行情
况, 4火灾报警控制器日检查情况记录
防安全管理人签字。
处置火灾与报警
答:1消防控制室处置程序?
(一)1系统报警设备发出火警警报,2查看报警信息,确定报警点具体位置,3值班人
员持通讯工具和灭火器现场确认,4确定为误报5通知控制室6恢复正常工作状态7记录误报时间,部位,原因。
(二)1系统报警设备发出火警警报,2查看报警信息,确定报警点具体位置,3值班人
员持通讯工具和灭火器现场确认,4确定为火警 5通知控制室 6将火灾报警联动控制开关转入自动状态 7(1)拨打119
(2)通知单位领导
(3)按照火灾预案组织灭火及安全疏散
(4)视情况启动相应的消防设施
8监视火灾情况下设备运行情况。
2区分火灾报警信号,故障报警信号?
(一)火灾报警信号时,发出消防车声响,红色指示灯亮,显示器显示火灾发生部位 ,
设备类型,报警时间。
(二)故障信号状态时,火灾报警器发出救护车声响,“故障”黄色灯亮起,显示器显
示故障总数,故障报警序号,报警时间,类型编号。
3能处理误报火警并恢复控制系统正常工作状态?
部位,时间,类型编号
一般为手动按钮误报,用专用钥匙对手动报警按钮复位,再到主机“复位”记录
4通过报警信号查看报警信息,查明火灾报警的具体部位?
(1) 液晶显示器会显示报警部位
(2)图形显示器会显示报警部位的消防平面图形
(3)打印机会打印报警信息
(4)指示灯和报警声会提示报警信息
拨打119报警电话
1能准确说出火灾地点和着火部位
2简要说明着火物性质,火势情况,是否有人员被困
3留下姓名和联系方式
4通知消防巡查人员做好迎接消防祥和的各项准备工作
第九题 控制器的多种信息查询
(一)查看面板上火警指示灯,液晶屏上查看火警详细信息?
火警报警器上查看火警指示灯,“窗口切换”-“TAB”查询
(二)查看面板上故障指示灯,液晶屏上查看故障详细信息?
火警报警器上查看故障指示灯“窗口切换”―“TAB”查询
(三)产看面板上隔离指示灯,液晶屏上查看隔离详细信息?
火警报警器上查看隔离指示灯。“窗口切换”―“TAB”查询
第十题 消防广播操作
(一)设置控制器处于手动工作允许方式?
按“启动方式”―密码―“确认”―“TAB”―“上下”―“确认”
(二)按下总线控制按钮
按下总线控制盘对应的消防广播对应按钮
(三)打开功放电源开关,按下路放盘紧急启动按钮
消防应急广播线路盘上找紧急启动按钮
(四)按下话筒或电子语音播放按钮,播放疏散语音,调节音量大小。
消防应急广播线路盘上调节音量大小
历史记录查询
答:按下“记录检查”查询,完毕后按“取消”退出
第十二题 控制方式设置
答: 1确定控制器当前控制方式
2按下启动方式按键进入页面,按要求设置
“启动控制”―“TAB”―“上下”选择方式“确定”
3能通过指示灯或液晶显示确认设置正确
查看火灾报警器上的指示灯,液晶显示屏最下面的自动禁止 手动允许
总线控制消防联动设备
1设置控制器处于手动允许工作方式
2总线盘安键对应联动设备按键,启动联动设备
3说明手动消防启动盘指示灯的意义
启动联动设备指示灯亮表示已发出指令,
回答灯亮表示已接受设备运行,再次按下设备按键两灯同时熄灭,设备停止运行
包含总结汇报、考试资料、专业文献、外语学习、应用文书、党团工作、IT计算机、文档下载以及消防初级实操题完整版等内容。本文共2页
相关内容搜索消防报警主机操作流程说明_中华文本库
第2页/共3页
*当报主电故障时,应确认是否发生市电停电,否则检查主电源的接线、熔断器是否发生断路。主电断电情况下,备电可以连续供电8小时;
*当报备电故障时,应检查备用电池的连接器及接线:当备用电池连续工作时间超过8小时后,也可能因电压过低而报备电故障;
*若为现场设备故障,应及时维修,若因特殊原因不能及时排除的故障,应将其屏蔽,待故障排除后再利用设备取消屏蔽功能将设备恢复:
*当发生故障原因不明或无法恢复时,请尽快通知安装单位或厂家进行维修;
*若系统发生异常约吉音、尤指示、气味等情况时,应立即关闭电源,并尽快通知安装单位或厂家:
启动/停动:
当确认发生火警时.可通过手动方式快速启动消防灭火设备。首先应确认该设备为总线制设备还是直接控蔺设各:
*总线制设各:根据手动消防启动盆的透明窗内的提示信息找到要启动的设备对应的单元,按下这个单元的手动键,启动灯点亮,启动命令发出:若再次按下该键则启动灯熄灭,启动命令被终止:
*直接控制设备:根据直接控制盘面板上的标签找到要启动的设备对应的单元,按下这个单元的手动键,启动灯点亮,启动会令发出。若该设备为电平控制方式,再次按此该键则启动灯熄灭,启动命令被终止:若该设备为脉冲控制方式,需找到停动该设备对应的单元,并