带屏蔽的信号线接头可否接接头

每日登录:+1西币&+1积分
&下次自动登录
绑定第三方账号登录 & & &
扫描二维码登录支持中心移动端
获取动态密码
售前文档售后文档热门视频系列热门版区售后服务概述自助服务帮助信息
You are here:
屏蔽电缆线为什么屏蔽线只接一头...
热点活动:
置评已完成,谢谢!
您现在可以为该问题添加标签。
屏蔽电缆线为什么屏蔽线只接一头? - 已解决问题
屏蔽电缆线为什么屏蔽线只接一头?
产品版区:
悬赏分:5 | 解决时间: 14:48:42 | 提问者:& - 新生&nbsp&nbsp第1级
问题ID:79340
1、屏蔽电缆线为什么屏蔽线只接一头?转帖:&屏蔽线的接地有三种情况,即:单端接地方式、两端接地方式、屏蔽层悬浮:(1)单端接地方式:假设信号电流i1从芯线流入屏蔽线,流过负载电阻RL之后,再通过屏蔽层返回信号源。因为i1与i2大小相等方向相反,所以它们产生的磁场干扰相互抵消。这是一个很好的抑制磁场干扰的措施。同时它也是一个很好的抵制磁场耦合干扰的措施。(2)两端接地方式:由于屏蔽层上流过的电流是i2与地环电流iG的迭加,所以它不能完全抵消信号电流所产生的磁场干扰。因此,它抑制磁场耦合干扰的能力也比单端接地方式差。单端接地方式与两端接地方式都有屏蔽电场耦合干扰作用。(3)屏蔽层悬浮:只有屏蔽电场耦合干扰能力,而无抑制磁场耦合干扰能力。&对于单端接地,是变送器端接地。2、本人认为描述得很清楚的文档:屏蔽线屏蔽层应一端接地还是两端接地,连接:
大师&nbsp&nbsp第17级&
以下网友赞了您的问题:
填写您的评论...
提问者对于答案的评价:多谢
看了这个问题的网友还看了
本版相关问题
本版精华问答
等您来回答
作者/最新回复
最后回复时间
1、也可以接两端,好像是可以有效避免磁场干扰(记不太清了)。2、接一端时,可以避免屏蔽层两端电位不一致时屏蔽层成为导线,该导体又把干扰信号耦合给芯线。如果接一端,屏蔽层与参考电位相同,无干扰电流通过,就没那种现象了。这种方式好像可以有效避免电场干扰。3、具体如何使用,要看现场情况,那种能避免干扰,就用那种方式,没有定则。
- 毕业实践员&nbsp&nbsp第4级
& 14:41:40
有单端接地也有双端接地,建议你看看的链接:《电缆单端屏蔽接地和双端屏蔽接地有什么区别???&》——
- 资深顾问&nbsp&nbsp第13级
& 14:50:22
是避免产生电位差,有电流流动造成干扰,但西门子通讯电缆两端必须同时接地,否则会产生干扰。
- 中级工程师&nbsp&nbsp第10级
& 15:27:28
这要根据现场的实际情况1.动力电缆接地注意:两个接地点之间电位差可能造成等电位电流流过两端连接的屏蔽层。这时就应该在两个接地点之间另外安装一个等电位导体。2.数值信号和模拟信号注意:1)一般而言模拟信号建议单端接地。2)数字信号建议双端接地。接地的情况主要以现场设备是不是能够正常运行为准则。
- 资深顾问&nbsp&nbsp第13级
& 15:39:40
模拟量信号使用单端接地能有比较好的效果。数字信号建议双端接地,接地点越多越好。
- 中级工程师&nbsp&nbsp第10级
& 16:53:23
老师傅传给我的经验:模拟信号单端接地,控制信号双端接地。至于原因,阿鸣老师讲解比较细。
- 顶级工程师&nbsp&nbsp第12级
& 19:21:48
屏蔽是避免产生电位差.有电流流动造成干扰.也可以两端接地.
- 初级工程师&nbsp&nbsp第9级
& 21:33:32
上一页1下一页&
扫描打开手机版
支持中心新发布“关注”功能了!实时查看彼此动态,更方便地进行技术交流。
不管是“关注”与“被关注”,相信都是一个美好的开始!
还有多重奖励派送,快快行动起来吧!
20秒帮我们优化支持中心!
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!
欢迎您来到找答案
在“找答案”,已有超过7万个被解决的技术问题供您参考!
西门子技术专家亲自把关!常规的,简单的问题,在这里您都可以找到答案!
遇到了问题,就来“找答案”提问。
点击搜索框右侧的提问按钮,只需2步就能成功提交问题!分分钟就有无数大侠前来帮你。
在“找答案”每天都有大量的新问题。
别犹豫,只需要点击问题下方的“我要回答”就能参与。答题不光有积分相送,也会给您积攒大侠人气。
“找答案”定期开展各种有奖活动期待您的参与。
更有机会参加西门子高端用户峰会。领略西门子的博大精深!差分信号如何接入BNC接头-专业自动化论坛-中国工控网
差分信号如何接入BNC接头
给TA发消息
加TA为好友
悬赏5分-已结帖
发表于: 15:14:19
差分信号怎么接BNC头,我现在有双芯屏蔽线,能否这样子,我将差分信号A(A+,A-),A+接BNC头的中心,A-接BNC头的外壳!这样的接法对差分信号有什么影响吗?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 08:08:12 1楼
信号线最好一根到底。。。 & & & & & & & & & & & & & & & & & & &
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:22:48 2楼
回复内容:对:ahukuaipao关于
信号线最好一根到底。。。 & & & & & & & & & & & & & & & & & & &
内容的回复:请问这个是什么意思?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:42:45 3楼
不能这样接,A-是信号不能接地的,接地会烧东西,一般外壳都是接了地的。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:48:27 4楼
这样不好。可是大部分示波器都这样接的。所以用示波器量编码器AB相的时候,量出来的波形都怪怪的
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 00:03:02 5楼
回复内容:对:liujian5118关于
这样不好。可是大部分示波器都这样接的。所以用示波器量编码器AB相的时候,量出来的波形都怪怪的
内容的回复:哦,这样啊,那这样的话,我是否应该,A+接一个BNC头,A-接一个BNC头,外壳接屏蔽层呢?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 00:05:11 6楼
回复内容:对:yexiaomeng关于
不能这样接,A-是信号不能接地的,接地会烧东西,一般外壳都是接了地的。
内容的回复:哦,这样啊,那这样的话,我是否应该,A+接一个BNC头,A-接一个BNC头,外壳接屏蔽层呢?还有就是今天我这样接了,去采集了下,发现伺服电机不转的时候,也能采到4V左右的杂乱波形,郁闷啊!!
周点击排行周回复排行
[165] [93] [65] [60] [58] [58] [51] [48] [48] [46]
[14] [10] [10] [8] [6] [6] [6] [5] [5] [5]最新求助
[0] [2] [2] [10] [1] [5] [6] [5] [3] [8]四芯屏蔽信号线
四芯屏蔽信号线
四芯屏蔽信号线
四芯屏蔽信号线
四芯屏蔽信号线知识来自于造价通云知平台上百万用户的经验与心得交流。
造价通即可以了解到相关四芯屏蔽信号线最新的精华知识、热门知识、相关问答、行业资讯及精品资料下载。同时,造价通还为您提供材价查询、测算、、等建设行业领域优质服务。手机版访问:
&&&&为规范钢筋加工、使用行为,保障工程质量,根据质检总局、住房城乡建设部、工商总局《关于进一步加强建筑钢筋质量监管严惩“瘦身”钢筋等违法行为的通知》文件要求,近日,陕西省住建厅就加强建筑工程使用钢筋质量管理工作提出具体要求。
&&&&《国务院关于取消一批职业资格许可和认定事项的决定》(国发〔2016〕5号)文件要求,江苏省工程造价信息网造价员登录系统现已关闭,同时停止办理造价员变更、补办、验证、注销等相关事项。
&&&&日前,住房和城乡建设部在渝组织召开了互联网+工程造价信息服务专题研讨会,住建部标准定额司、标准定额研究所、重庆、北京、广东等省市造价管理机构及我市建设、施工、造价咨询和软件企业代表共计30余人出席了会议。会议由住建部标准定额研究所胡传海副所长主持。
&&&&据记者获悉,为进一步推行工程保证担保制度,促进市场公平竞争,预防拖欠工程款等问题的发生,北京市住建委对《关于进一步规范房地产开发项目工程保证担保的暂行办法》(京建法〔号)进行了修订,重新制发了《关于进一步规范房地产开发项目工程保证担保的办法》。
&&&&根据《国家统计局关于批准执行工程招标代理机构统计报表制度的函》(国统制[2016]83号),2017年继续执行《工程招标代理机构统计报表制度》(以下简称《统计报表制度》)。为做好2017年工程招标代理机构统计工作,现将有关事项通知如下。
&&&&为切实做好冬季安全生产工作,减少和避免恶劣气候条件对生产、生活造成的不利因素,提前做好冬季安全生产各项防范措施,预防各类事故的发生,11月16日,滕州市造价处组织全体干部职工召开安全生产工作会议,安排部署冬季安全生产工作。
&&&&根据陕西省住建厅《关于整顿和规范预拌商品混凝土市场秩序的通知》和延安市住建局《关于对全市预拌商品混凝土企业进行专项检查的通知》文件要求,为确保工程质量和建筑结构安全,规范全市预拌商品混凝土市场。10月13日至30日,延安市住建局对全市预拌混凝土企业进行了检查。
&&&&为贯彻落实《新时期产业工人队伍建设改革方案》《国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见》和《国务院办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》,加快培育新时期建筑业产业工人队伍,我部研究起草了《关于培育新时期建筑产业工人队伍的指导意见》(征求意见稿)。
&&&&为贯彻落实《国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见》(国办发[2017]19号),加快促进建筑产业升级,增强产业建造创新能力,我部组织编制了《建筑业10项新技术(2017版)》,现印发给你们,请做好推广应用工作,全面提升建筑业技术水平。
&&&&日前,惠州市房管局发布《关于贯彻落实〈惠州市住宅专项维修资金管理实施细则〉有关规定的通知》(以下简称“通知”),对住宅维修资金的缴存、监管和使用问题予以规范。
更新、更全、更专业的建设行业内容尽在造价通官方微信公众号!
关于造价通
造价通-中国首个建设行业大数据服务平台!国家《建设工程人工材料设备机械数据标准》参编单位和数据提供方!拥有全国最大的材料价格数据信息系统,云造价数据管理系统,行业资讯系统,工程指标系统,造价指数系统等等,数据已覆盖全国600多个城市等。
四芯屏蔽信号线相关专题
分类检索:
增值电信业务经营许可证B2-关于信号线接地的问题PLC与现场压力变送器接线的问题,用1根2芯的带屏蔽线的电缆接,信号是4~20mA的这个屏蔽线是不是
关于信号线接地的问题PLC与现场压力变送器接线的问题,用1根2芯的带屏蔽线的电缆接,信号是4~20mA的这个屏蔽线是不是只用一端接地就可以了?或者现场 或者plc侧,假如现场侧接地
或者,plc侧的话 ,有什么不同作用呢?
4-20毫安的信号一般不用屏蔽线也没什么影响,但从原则上来讲,屏蔽层应该接到PLC侧为好(因为PLC侧为零信号),但屏蔽线的两头接地是不应该的,因为屏蔽线两头的电位不一定是一样所以在屏蔽线上产生电流时,也产生不应该的干扰信号,请参考.
与《关于信号线接地的问题PLC与现场压力变送器接线的问题,用1根2芯的带屏蔽线的电缆接,信号是4~20mA的这个屏蔽线是不是》相关的作业问题
你说的深度信号线老实说我也不太懂,但我遇到过这样的问题我是一个热电阻信号点,该电阻的电缆的工作接地是没问题的,但到PLC上面时就老是波动,原因一直没找出来,后来是加了一个信号隔离器才解决的.
一边三根的是双12V的次级,另一边两根的红线接220V.三根中的明黄线是接地的.也可以看一下顶部的标签,左右的蓝色线是12V的线,中间的是0V的抽头.如果能看到漆包线,则粗线是低压侧,因为低压侧的电流高于220V一侧,所以12V一侧必须使用直径大的线.
凡是接地的导体,在静电平衡后导体内部的电势必然处处为零,导体内部的电场强度也为零,这你应该知道的吧?这个“内部”指的是导体内连成一体的金属的部分,空腔不算.(假如空腔导体是金属球壳,球壳也是有一定厚度的哦,“内部”指内外球壳之间的部分)下面用反证法:假如腔内带电体对腔外空间有影响,即在导体外产生电场,而导体“内部”电场
不知道你说的“压力变送器是无源的”是什么意思.变送器必须要有供电,在没有隔离器的情况下,电源,变送器信号端、控制室仪表输入端连接成 供电-信号 回路.对于无电源(供电)隔离器,可以将隔离器的信号输入端看做控制室仪表输入端进行供电.对于有电源(需供电)隔离器,通常都具有向变送器供电的能力,只需将隔离器输入端与变送器信号端
设第N滴后 第N+1滴开始做匀速运动此时电场E=Nq/(Cd)qE=mg 即Nq²/(Cd)=mg 得出N=mgCd/q²即第mgCd/q²+1滴时 液滴在A、B间将做匀速直线运动
不合适 再问: 为什么? 再答: 麻烦选我 我用过
你理解不对,PROFIBUS是一种现场总线标准,它由三个兼容部分组成,即PROFIBUS-DP( Decentralized Periphery).PROFIBUS-PA(Process Automation ).PROFIBUS-FMS (Fieldbus Message Specification ),应用领域不同
太简单了 你静电平衡原理没搞懂 我告诉你 金属板的接地线无论在哪边都会这样 正电荷此时被排斥在地球的最远端 你要把地球和金属板看成一整个导体 所以金属板必定带负电 是由于静电感应感应出来的 而在地球却又不均匀的等量正电荷分布 集中于地球最远端 不懂可继续追问.
接地较复杂,一两句话说不清楚,主要是指接脚下的大地.耐压一般分输入对机壳、输出对机壳、输入对输出三种情况.泄露不是这个露,是泄漏.一般在测前述耐压的同时检测三种状态下的泄漏电流.功率一般用三相或两相交流电参数测量仪,所附说明书有或仪器面板有具体的接线说明,仔细看看都能看懂.
解析的说法不严密正电荷的确不能移动,解析只是运用了等效的分析思路实际上是,大地的电子移动到金属板,金属板带负电负电荷受到吸引,所以分布在右侧.
Our service objective is:The fast physical distribution system,guaranteed lets you the product which obtains you in the quickest time to need!The quantity body
二线制接近开关有两根线,一根为电源24V+,另一根为开关信号输出,与PLC接线时要保证电源24V+的参考点位DC0V接至PLC的M端子,然后将接近开关的信号线接至PLC的DI接口即可.
PLC的基本结构  PLC实质是一种专用于工业控制的计算机,其硬件结构基本上与微型计算机相同,基本构成为:   a、电源   PLC的电源在整个系统中起着十分重要的作用.如果没有一个良好的、可靠的电源系统是无法正常工作的,因此PLC的制造商对电源的设计和制造也十分重视.一般交流电压波动在+10%(+15%)范围内,可以
我多么想飞到世博会的现场,(亲身感受那壮美的景象 ),多么想带上我们家乡的特产,( 让天下的宾客品尝),多么想成为世博会上的一名志愿者,(为游客指明方向),我真切的呼喊:(世博会,我来了)!
昨天就看到了,就是没有来得及回答!今天补上!呵呵!也不是用用弱电控制强电,如果用弱电控制强电的话就用模块(固体继电器)来做!这个比较麻烦点,还是接触器来的方便!下面介绍一下整个系统结构:一台交流接触器,两个按钮开关(一个红的一个绿的,红的是停止,绿的是启动)!这是必要的,另外还要有保护部分,就是熔断器(和保险丝类似,不
变频器主要用来控制电机的.完成电动机的软启动,调速,及保护变频器分为标量和矢量控制!还可分为恒转矩类,及恒功率控制.对于风机.泵类现已大多实现变频控制!起到节能环保安全稳定运行的目的.变频器及其控制元器件一般安装在一个柜体内构成变频控制柜.同时安装散热风扇.可实现电机的远程控制!plc则是用在机床上.对于较为复杂的控制
闪电是正负电荷的中和现象.闪电有两种,一种是云层之间的正负电荷中和现象.所以云层带异种电荷.另一种是云和地之间的闪电,上面的云带电和大地发生中和现象.
摇表式:缺点,接线麻烦,线很长,有20米和40米两种长线,读数麻烦,携带不方便.优点:读数较为准确,能较为准确反应实际接地电阻值.电子式:缺点:接线较为麻烦,一般有7、8米线和15米左右两种长线,携带不方便.优点:读数方便,直接读取.钳形:缺点,不能准确反应实际接地电阻值.优点:不用接线,携带方便,读数方便,直接读取.
假设一导体AB,通过静电感应(AB处于点电荷的电场中),AB两端带上了异种电荷.1.如果点电荷为负电荷,A端(靠近负电荷的一端)感应后带正电,B端(远离负电荷的一端)带负电,因为AB处于负电荷的电场中,所以AB的电势低于大地,所以不管用哪一端接地,电流都要从大地流向导体,即电子从导体流向大地,电子是带负电的,所以如用A

我要回帖

更多关于 信号线接头 的文章

 

随机推荐