地下室两个地下室防火分区面积的防火门信号线可以共用吗

提示信息 -
Powered by Discuz!
后使用快捷导航没有帐号?
Powered by 土木者工作室 & 2005-
本站信息由注册会员自行发布,如涉及版权问题请联系本站站长邮箱(;)联系电话: !本论坛不承担由于内容的合法性及真实性所引起的一切法律责任!答依据GB《高层民用建筑设计防火规范》(2005年版)5.1 防火和防烟分区5.1.2高层建筑内的商业营业厅、展览厅等,当设有火灾自动报警系统和自动灭火系统,且采用不燃烧或难燃烧材料装修时,地上部分防火分区的允许最大建筑面积为4000m2;地下部分防火分区的允许最大建筑面积为2 ......
1、高层下的普通地下室(非汽车库,自行车库、储藏室等)执行《高规》,多层下的地下室执行《建规》。2、地下汽车库均执行《汽车库……》,包括高层、多层、单建、人防。3、《人防防火规范》只针对商场、娱乐等公共场所以及车间、库房等,不包括汽车库。4、可以仔细对照四本防火规范的适用范围。
  第十六条:机关、团体、企业、事业等单位应当履行下列消防安全职责:  (一)落实消防安全责任制,制定本单位的消防安全制度、消防安全操作规程,制定灭火和应急疏散预案;  (二)按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材,设置消防安全标志,并定期组织检验、维修,确保完好有效;  (三)对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测,确保完好有效,检测记录应当完整 ......
地下比地上严。
1.地下耐火等级都是一级;
2.根据使用功能,确定防火分区;
3.再确定楼梯位置、数量等;
4.如有人防,还需参人防防火规范。
1.地下商业建筑营业厅不应设置在地下三层及三层以下。
2.地下商业建筑不应经营和储存火灾危险性为甲、乙类储存物品属性的商品。
3.地下商业建筑应设置防烟和排烟设施。
4.地下、半地下商业建筑每个防火分区的最大允许建筑面积为500。当符合下列条件时,其营业厅每个防火分区的最大允许建筑面积为2000。
(1)设置自动灭火系统和火灾自动报警系统。
(2)内部装修设计符合现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》GB50222的规定。
5.当地下商店总建筑面积大于20000时,应采用防火墙分隔,且防火墙上不应开设门窗洞口。相邻区域确需局部连通时,应选择采取下列措施进行防火分隔。
(1)设置下沉式广场等室外开敞空间。
1)该室外开敞空间的设置应能防止相邻区域的火灾蔓延和便于安全疏散。不应布置任何经营性商业设施。
2)下沉式广场的短边尺寸不应小于13.0m且最小使用面积不应小于180。
3)应设置不少于一座宽度不小于2.0m直通地面的室外疏散楼梯。
4)开向下沉式广场的门应为甲级防火门并可计入疏散总宽度,但该宽度不得超过通向下沉式广场各防火分区总人数一半的计算值。
(2)设置避难走道。
1)避难走道与相邻防火分区间的墙及前室隔墙应为实体防火墙,各防火分区进入避难走道处应设置面积不小于12的防烟前室,前室内分别设置火灾时能自行关闭的常开式甲级防火门。
2)避难走道直通地面的出口不应少于两个,并应设置在不同方向。
3)避难走道净宽度不应小于设计容纳人数最多的一个防火分区通向避难走道各安全出口最小净宽度之和。
4)避难走道各部分的装修材料燃烧性能等级必须为A级。
5)避难走道的防烟、消火栓设置、火灾应急照明等应符合现行国家标准“人民防空工程技术防火规范”GB50098的有关规定。
(3)设置防火隔间。
1)防火隔间内不应布置任何经营性商业设施。
2)防火隔间的墙应为实体防火墙,在隔间的相邻区域分别设置火灾时能自行关闭的常开式甲级防火门。
3)常开式甲级防火门洞口宽度不应大于2.4m,防火隔间相邻区域间距不应小于5m。
4)设置防烟楼梯间:该防烟楼梯间及前室的门应为火灾时能自行关闭的常开式甲级防火门。[收起]
消防法中好像是没有明确到地下室,但是建筑消防设计规范里明确提到很多关于地下室的问题:第5.1.1A条 歌舞厅、录像厅、夜总会、放映厅、卡拉OK厅(含具有卡拉OK功能的餐厅)、游艺厅(含电子游艺厅)、桑拿浴室(除洗浴部分外)、网吧等歌舞娱乐放映游艺场所(以下简称歌舞娱乐放映游艺场所),宜设置在一、二级耐火等级建筑内的首层、二层或三层的靠外墙部位,不应设置在袋形走道的两侧或尽端。当必须设置在建筑的其他楼层时,尚应符合下列规定:
一、不应设置在地下二层及二层以下。当设置在地下一层时,地下一层地面与室外出入口地坪的高差不应大于10m;
二、一个厅、室的建筑面积不应大于200m2;
三、应设置防烟、排烟设施。对于地下房间、无窗房间或有固定窗扇的地上房间,以及超过20m且无自然排烟的疏散走道或有直接自然通风、但长度超过40m的疏散内走道,应设机械排烟设施。
第5.1.2条 建筑物内如设有上下层相连通的走马廊、自动扶梯等开口部位时,应按上、下连通层作为一个防火分区,其建筑面积之和不宜超过本规范第5.1.1条的规定。
注:多层建筑的中庭,当房间、走道与中庭相通的开口部位,设有可自动关闭的乙级防火门或防火卷帘;与中庭相通的过厅、通道等处,设有乙级防火门或防火卷帘;中庭每层回廊设有火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统;以及封闭屋盖设有自动排烟设施时,可不受本条规定限制。
第5.1.3条 地下、半地下建筑内的防火分区间应采用防火墙分隔,每个防火分区的建筑面积不应大于500m2。
当设置自动灭火系统时,每个防火分区的最大允许建筑面积可增加到1000m2。局部设置时,增加面积应按该局部面积的一倍计算。
第5.1.3A条 地下商店应符合下列要求:
一、营业厅不宜设置在地下三层及三层以下,且不应经营和储存火灾危险性为甲、乙类储存物品属性的商品;
二、当设置火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统,且建筑内部装修符合现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》GB50222的规定时,其营业厅每个防火分区的最大允许建筑面积可增加到2000m2。当地下商店总建筑面积大于20000m2时,应采用防火墙分隔,且防火墙上不应开设门窗洞口;
三、应设置防烟、排烟设施。防烟、排烟设施的设计应按现行国家标准《人民防空工程设计防火规范》GB50098的规定执行。
第5.3.6条 地下、半地下建筑内每个防火分区的安全出口数目不应少于2个。但面积不超过50m2,且人数不超过10人时可设1个。
当地下、半地下建筑内有2个或2个以上防火分区相邻布置时,每个防火分区可利用防火墙上一个通向相邻分区的防火门作为第二安全出口,但每个防火分区必须有1个直通室外的安全出口。
人数不超过30人且建筑面积不大于500m2的地下、半地下建筑,其垂直金属梯可作为第二安全出口。
歌舞娱乐放映游艺场所的疏散出口不应少于2个。当其建筑面积不大于50m2时,可设置1个疏散出口,其疏散出口总宽度,应根据其通过人数按不小于1.0m/百人计算确定;
注:地下室、半地下室的楼梯间,在首层应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙与其它部位隔开并应直通室外,当必须在隔墙上开门时,应采用不低于乙级的防火门。
地下室或半地下室与地上层不应共用楼梯间,当必须共用楼梯间时,应在首层与地下或半地下层的出入口处,设置耐火极限不低于2.00h的隔墙和乙级的防火门隔开,并应有明显标志。
地下商店和设有歌舞娱乐放映游艺场所的地下建筑,当其地下层数为三层及三层以上,以及地下层数为一层或二层且其室内地面与室外出入口地坪高差大于10m时,均应设置防烟楼梯间;其他的地下商店和设有歌舞娱乐放映游艺场所的地下建筑可设置封闭楼梯间,其楼梯间的门应采用不低于乙级的防火门。
等等,好多关于地下室的,你要想研究可以在网上搜索建筑消防设计规范,里面有很详细的解答[收起]
账号不能为空
密码不能为空
验证码必须4位
用户名4-20位数字字母中文下划线
密码不正确且不能为空
*确认密码:
确认密码和密码不一致
验证码必须4位
我已阅读并同意建筑设计分区
查看: 4397|回复: 7
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分2828帖子
一星高级工程师, 积分 2828, 距离下一级还需 172 积分
防火分区为两个及以上,且每个防火分区都有各自的独立疏散门,其在两个防火分区分界处设两个不同方向的甲级防火门,作为防火分区的第二出口,按照规范的意思,每个防火分区的两个疏散出口的距离不少于5米,现在的问题是,按照审图人员的理解,相邻两个不同防火分区的疏散门之间的距离也应该不少于5米?这样理解对吗?请各位高手发表意见!!!!
(133.35 KB, 下载次数: 7)
08:25 上传
点击文件名下载附件
听众数收听数自我介绍x小人物最后登录注册时间主题精华0积分2527帖子
一星高级工程师, 积分 2527, 距离下一级还需 473 积分
6.1.12.1 每个防火分区的安全出口不应少于两个。当有两个或两个以上防火分区,且相邻防火分区之间的防火墙上设有防火门时,每个防火分区可分别设一个直通室外的安全出口。
我的理解是这样的,你作为地下室的防火分区,必须有一个是直通室外的安全出口,而不是一个防火分区的两个安全出口都是通往其它的防火分区,那么,你这个设计就是有问题的,如果按你图中所示,中间的防火分区是有另外一个直通室外的安全出口,那么另外一个可以用甲级防火门向其它防火分区疏散,那么除了直通室外的安全出口外,其它位置只要开一个即可,为什么要开两个呢?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分3895帖子
二星高级工程师, 积分 3895, 距离下一级还需 105 积分
回复地下室防火分区防火门的设置 主贴 的帖子
法令的规定没有错。因为是作为逃生之用,所以应该要彼此有一段安全的距离。
假设这边发生了火警,你从另一个防火分区不小心跑进来,如果相聚太近,等于反而跑进了一个危险地区。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分2828帖子
一星高级工程师, 积分 2828, 距离下一级还需 172 积分
回复地下室防火分区防火门的设置 沙发 的帖子
呵呵,大概是我叙述的有点问题,我的这个设计就是按照规范执行的,每个防火分区已经有一个直通室外的出口了,目前我的两个防火分区情况一样,已经各有一个直通室外的出口了,现在图中表示的就是其第二个出口,但我的问题是,就是两个不同防火分区的相邻的第二个出口,其防火门的开启方向都是开向相邻的防火分区,那这两个门之间的距离是不是也得保持在5米以上?我曾经看到过两个不同开启方向的防火门紧邻安装(多见于走道),就这样有时审图人员也容许通过的。
听众数收听数自我介绍x小人物最后登录注册时间主题精华0积分2527帖子
一星高级工程师, 积分 2527, 距离下一级还需 473 积分
回复地下室防火分区防火门的设置 地板 的帖子
原则上按规范规定两个疏散出口肯定要大于5米,这个没有任何争议
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分1383帖子
五星工程师, 积分 1383, 距离下一级还需 1117 积分
不错啊,长见识了,谢谢!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分33帖子
技术员, 积分 33, 距离下一级还需 17 积分
谢谢楼主哦
听众数收听数自我介绍懒惰的人自然是给人惯出来的最后登录注册时间主题精华3积分1162帖子
五星工程师, 积分 1162, 距离下一级还需 1338 积分
jsa346 发表于
法令的规定没有错。因为是作为逃生之用,所以应该要彼此有一段安全的距离。
假设这边发生了火警,你从另一 ...
不是你这么理解的,消防的原则是不考虑相邻防火分区同时发生火灾的情况。按你的理解 疏散借用其它防火分区的出口就没意义了。