& & 海湾GST-LD-8301输入输出模块实物接线图
海湾GST-LD-8301输入输出模块实物接线图
点击次数:17932&&&&发布时间:&&&&文章来源:消防百事通
文章摘要:通过本篇希望可以帮大家完全解决海湾输入输出模块GST-LD-8301的接线问题。
  感谢消防百事通热心网友――表哥的投稿
  通过本篇希望可以帮大家完全解决海湾输入输出模块GST-LD-8301的接线问题。
  GST-LD-8301输入输出模块在海湾的火灾自动报警系统中肯定是经常见到的,但根据笔者的所见所闻,还是有很多人特别是刚接触海湾的人对于海湾这模块的接线还是有疑问疑虑的。今日表哥就给大家上干货,实物接线讲解。希望不要听到“然并卵”。
  表哥用了一套最简单的海湾报警系统,包含一只感烟火灾探测器JTY-GD-G3(型号以下简称G3)、一只手动报警按钮J-SAM-GST9121(型号以下简称GST9121)、一只输入输出模块GST-LD-8301(型号以下简称8301)和一只非编码的声光报警器HX-100A(型号以下简称100A)。为了扩展输入输出模块8301的各种接线方法,表哥有找来了海湾的切换模块GST-LD-8302(以下型号简称8302)和一个DC24V继电器。
  感烟火灾探测器G3的接线表哥不详述了,接相对的两个端子。图中一路接到控制器,一路是接到手动报警按钮9121上。海湾总线无极性,翻译成人话也就是不分正反。如上图中的一组红黄两根线,把红色和黄色对调也是没有问题的。
  手动报警按钮9121,不带电话插孔,只需接信号总线。信号线一组来自上面感烟火灾探测器,一组接到我们今天的主角输入输出模块8301上。
  非编码声光报警器只要接通24V就动作发出光和声音了。所以需要输入输出模块的有源输出来控制声光。
  上图中Z1、Z2是接信号线,可以从就近的9121手动报警按钮上面并联过来;I、G为无源反馈,这里的声光报警器无法提供无源反馈信号,直接并联一个4.7KΩ电阻,另外可以用编码器将8301模块设置成自反馈,模块启动后就会自动发出反馈信号;D1、D2接联动电源,直流24V。NO与COM是一组常开触点,将D1与NO连接,然后COM与D2接线出去直接连接负载。当模块动作时,COM与NO接通,COM与D2就可以输出一组24V。
  上图是CAD版的接线示意图。
  8301输入输出模块的COM和NO端的触点容量为DC24V/2A,使用8301模块控制高电压或大电流设备的时候就不能用8301模块直接控制,需要通过继电器或8302模块来转接。
  连接继电器时,这时的负载就变成了继电器的线圈,此时I、G上面的电阻就要加在被控设备上,只有将电阻加在被控设备上才能起到真正的“检线”功能。
  8302切换模块的作用其实和继电器性质是一样的。输入输出模块24V输出线接切换模块的O、G端子,输出有一组常开和常闭供选择,如上图是采用的常开输出
  无源输出方式控制设备就是被控设备只需要输入一个无源触点就可以实现控制,8301输入输出模块可以提供一组无源常开点COM和NO,可以将这一组触点直接连接至被控设备上实现控制。但需要注意的是:
  1、被控设备的控制电压和电流不能超过8301模块的触点容量;
  2、使用无源输出控制方式时,必须要让无源触点两端形成一个压降,即无源触点两端要形成一个闭合的电路,否则模块会报故障。
上一篇文章:
下一篇文章:
正在载入评论, 请稍候...
?[消防产品资讯][run]
?[隔离器][tcsy2045]
?[点型光电感烟火灾探测器][xiaofan192]
?[防火材料及配套产品][mice_147]
?[消防技术交流][7fe1]
?[消防技术交流][6233e]
?[电气火灾备品备件][乐顺消防]
?[消防泵][凯泉泵业林兴亮]
?[消防交流][许峰001]
?[剩余电流式电气火灾监控探测器][天山来客]
?[防火门][ghostcn]
?[消防水炮][]
?[火灾报警控制器][潘先状]
?[消防水炮][yxx123]
?[安全出口][9b08f1f8de844c1a]
最热门文章
热门文章关键词★消防控制模块_共10篇 - 公文大全
> 消防控制模块
消防控制模块
范文一:消防控制模块消防控制模块消防控制模块也叫输入输出模块,是消防联动控制系统的重要组成部分,用在火灾自动报警系统中连接排烟阀、送风阀、防火阀等等外部设备。模块多有一对常开、常闭触点,通过模块上面的触点连接外接电路来实现外部设备的联动控制。国内火灾报警厂家众多,这里介绍几款输入输出模块。目 录1GST-LD-8301型输入输出模块2HJ-1825型输入输出模块3SAN1800型输入输出模块1GST-LD-8301型输入输出模块此模块用于现场各种一次动作并有动作信号输出的被动型设备如:排烟阀、送风阀、防火阀等接入到控制总线上。本模块采用电子编码器进行编码,模块内有一对常开、常闭触点。模块具有直流24V电压输出,用于与继电器触点接成有源输出,满足现场的不同需求。另外模块还设有开关信号输入端,用来和现场设备的开关触点连接,以便对现场设备是否动作进行确认。本模块具有输入、输出具有检线功能。应当注意的是,不应将模块触点直接接入交流控制回路,以防强交流干扰信号损坏模块或控制设备。(1)工作电压: 总线电压:总线24V
电源电压:DC24V(2)监视电流:总线电流≤1mA
电源电流≤5mA海湾8301模块(3)动作电流:总线电流≤3mA
电源电流≤20mA(4)线制:与控制器采用无极性信号二总线连接,与DC24V电源采用无极性电源二总线连接(5)无源输出触点容量:DC24V/2A,正常时触点阻值为100kΩ,启动时闭合,适用于12V~48V直流或交流(6)输出控制方式:脉冲、电平(继电器常开触点输出或有源输出,脉冲启动时继电器吸合时间为10s)(7)出厂设置:常开检线输入、无源输出方式(8)使用环境:温度:-10℃~+55℃
相对湿度≤95%,不结露(9)外壳防护等级:IP30(10)外形尺寸:86mm×86mm×43mm(带底壳)2HJ-1825型输入输出模块用于控制警铃、声光报警器、阀、口、电梯、广播切换等,输出继电器提供二常开二常闭转换触点,触点容量AC250V/3A,DC24V/5A,模块接收无源常开反馈信号。1.监视电流:2.报警电流:动作电流3.接线要求:BV线≥1.0mm2
电源线≥2.5mm24.使用环境:温度-10℃~+50℃
相对湿度≤95%(40℃ +2℃,-2℃)1825输入输出模块5.外形尺寸及颜色:86×86×39.5(30) 象牙白色6.特点:信号总线(s+,s-)二根,二进制地址码;电源总线(DC24V)二根。 与控制对象间的控制线、反馈线根据具体情况而定。3SAN1800型输入输出模块SAN1800型输入输出模块(以下简称模块)符合最新国家标准GB《消防联动控制系统》要求。具有动作信号输出的被动型消防设备(如:排烟口、送风口、防火阀等)通过模块连接到总线上,本产品能够将控制器的联动指令传给受控设备,然后再将受控设备的动作反馈信号送回控制器。本产品接线方便牢靠,外形小巧美观,采用性能卓越的单片机,具有强大的分析判断能力。本产品通过在其内部固化的运算程序,可自动对连接受控设备的控制线(断路,短路)、反馈线(断路、短路)进行检测,并通过指示灯和信号端子给出状态指示。1.特点(1) 可以直接安装在预埋盒中san1800输入输出模块(2) 内置产品的ID码(3) 采用软硬件滤波技术,提高了模块的抗干扰能力(4) 二总线制,无极性(5) PCB板全密封防护工艺2.技术参数:(1) 工作电压:总线15-28V脉冲电压,DC24V(21V-28V)(2) 工作电流:1)总线静态电流:≤0.6mA2)总线动作电流:≤2.0mA(3) 线制:二总线,无极性;DC24V,有极性(4) 编码方式: 电子编码(5) 模块的状态指示:1)正常监视状态:绿色巡检灯周期性地闪亮2)启动指示:
红色输出动作灯常亮3)反馈指示:
红色输入动作灯常亮,绿色巡检灯常亮(6) 使用环境: 温度-10℃~50℃ 相对湿度≤95%RH,不凝露(7) 颜色:米黄色(8) 重量:约72g(含透明罩)(9) 外形尺寸:65mm×65mm×23mm(不含透明罩)(10) 执行标准:GB
范文二:消防联动控制中控制模块的应用清蒴联动控制中控制模块酌应用中闻建筑诲南勘察研究院建筑设计所(610081)许江宇在总线制火灾自动报警及消防联动控糊系统中,控制模块(有些生产厂称其为控制中继器)被广泛溉应臻予对排耀稿、正蘧送疑甜、捧蕊强、送风口、防火阀、空调新风机组、防火门、防火卷窜、寂怠照弱、声巍缀警器等设备静控懿串。壶予消防联动设备品种多、数量大、且布置相当分散,造成投裁模块臻量天,控刹线蓬繁杂。褒拨,妇耩合理地使用控制模块,是消防工程中确保消防联动系统可靠,尽霹毙降低工程遮蜃懿一个重螫环节。控制模块的使用通常有以下几种方式。l总线制控制方式每一受控设备使厢一只控制模块,就近安装在受控设备旁,挂在报警总线上,再另加DC24v电源线。为了提高可靠穗,也有些工稷控制模块使用单独的报警总线与Dc24v电源线共管敷设,与探浏器鹃报警线路分拜。这种控餐方式对于工程设计、施工布线都比较简单,管线用量少,特别在被控{鞋设备较豢中药耪会,翔她―F室等,节省管线茏为明盥。火灾报警控制器对报警总线通常都具有故痒监熬功能,黠理场豹控制模块故障进舞婺涮,这种监测功能基本上覆盖了每一个受控设备。燃于总线制接割方式中动作攒令与返圆焦号均是遵避控襄模块的编码实现的,手动指令则通过火灾报警控制器键擞输入编码发出,所以乎动指令不能嶷接发出。另矫,由于手动匀自动指令均通过控制模块实现,一且控制模块失效或发生故障,则手动与自动指令郡无法发如。报警总线上传输的信号是频率较高的脉冲信号,在施工过程中应注意屏蔽,以免控芷2“利横块受井界干扰而谟动作或失效。出于上述艨因,对较重要设备(如消火栓泵、喷淋裘等)的控翻,一觳都不宜采厢该方式。2总线制与多线制相结合的方式由于部努夹灾鑫番报警设备生产厂静控髓餮浃具有两个或薅个以上编程控制点(例如:松下、两蛰辍瓶、鑫搽等),在受按设备较分敖静情瑟下,若采用总线制方式,可能造成线路往返较多,或是控铡点位幂姥用尽,获{}ll蘧戎线路竣控襄|模头与火灾报警控制器系统容量的浪费。所以,有些工程将各楼层的控制模块集中装设在本层弱电势模块辕内。由消醣中心至弱电井和弱电并内采用总线制方式,由模块糖至各受控设餐为3搬线(公用电源线、控翩线、反馈信号线),由于弱电并内工作环境较好,模块不易损坏,同时拨块相对集中,给编程与调试带来一定懿方便。在受控设备较少置分散静褥合,如高层建筑标准层中,由于总线制布线往返较多,嚣多线赣}采矮薮妻|式,营线鬃数较多整没有往返,所以两者的管线使用缴没有多大的差别。在投裁蕊较多量集中黪楼墨,采曩多线裁譬线溺量增鑫羹较多。另外,由于火灾报警控制器只能对报警总绒实熬救障整测,瑟以由弱电井至受控设簧瓣线路苓受敌障监测。3客线制控制方式如前所述,高层建筑中每层需控制的设备很多,且动作过程与动作要求基本类同,所以可每屡强使用一冀控制模块设于漓防中,心联动控箭霹上,然后加上继电器扩究接点,见图l。{附f瞄I岫I睫陵魄啦隔?隔,..鲜旧;;书事蓼乎事毒s乎p乎挚孥争一一圈1I嘲I雌I■a霉中:艘秀电薄撵素起(发竞二藏菅);^绷~弼酝分端两l一#屠控麟模埏。28?万方数据(76)建筑电气2000年第2期鸯键焦,王霉中An或Bn)图嘞接枉。2腿中:封1.舯分刖为电源、手动、白动指示灯:s舻曲手动一自动转挺开关;肼1一尉翻分剐为被搬设备豆馈指赫灯;酗1一s机琦手当菜艨报警时,相应层控制横浃动作,由于二极管D的作用,使继电器A在本层模块动作时动俸,用以控剿只要求失火层动终的受控设备,躯走道排烟西、盔急照萌、防灾门等,继电器嚣粥在本层及上下相邻层模块动作时动作,用以控制要求失火层及上下相邻层丽畦动作的受控设备,如声光报警嚣、滔耱翦室正援送最西、繁急广援等。每个受控设备的手动控制按镪与返回信号均设于联动控制屏上,手动按钮与继电器A或嚣的触釜;维痰“袋淫”,觅嚣2。图中被控设备秀嚣矮霜、防火阀、正压送风口、防火门等设备的典型接线,其中0为动作电磁铁,当手动或自动信号使Q通毫磊,Q臻被控设备钨终,限位努关雾魏转,Q断电,反馈信号灯亮。当手动转换开关s矿仞换到自动状态时,手动功能仍然存在。采用这种方式,姿控瓤模块发生数障黠,应急手动功毙仍可使用。由于控裁横块少且集中在消防中心,工作环境好,信号干扰小,工作更可靠,也方使了编程调试与维护管理。出予这种方式外线线路一量二均为Dc24v信号,授嘉菇额辣i申信每,新疆基本不受井舞予撬,同时也不对篡他设备产嶷干扰。冀缺点是:导线使甩量增大,平面布线中导线用量与第二种方式完全攘弱,瑗毫井孛导线搬数劐鸯2#+l(n蠢羧潮慈点位数,导线用途为:控制线、葳馈信号线、公用电源线),鉴于弱电井内采用桥架布线,施工上增攘静难度苓大,量弱彀棼巍线路蔌度糍对平嚣牵线路总长度要步得多,所以总的并j线鼹与第二种方式相比也不会增加太多。由于消防中心增加了许多中万方数据消防联毋控每j中控稍模块辣庄甩――辞江宇阔继电器、手动控制按镪、信号灯,因此,需增加非标联动控制屏,使消防设备所占丽积有所增加。采瘸这静方式后,节省丁模块费用,增加了非掭联渤控翩屏翻学线费臻,蕊费用在太多数工程中将会节省较多,特别是有些生产厂(例如:松下姗一珏,西伯乐瓤心凇Us等)的集中报警控制器中带有著干爵淀跫罄孽凄黥盼瞻窭继魄嚣,疆这麓继电器替代控制模块,总造价将下降爨多。鉴于采用多线制控制方式,报鬻控制器中附设瓣蠡露撬无法记录联费王终获态,为就,在实瓢王稷中,应为多线制联动部分专设一螽打印机。多线制联动控制屏上信号灯数量较多,廒在联动控制屏一擞置试斑憨按锂,擞绕一检查经号烽的攒舔壤况,对较重簧的外线,最好能设鬣断线检测功能。由于这些功能所用的电路元件都较便宜,所以对联动控制屏的遗价没有多犬影响。由予这些电路与本文主题无关,掰班不弄赘述。重庆市召开建筑遑气暨餐能建筑――信意产品技术交流会套议由重庆市建筑电气情报网、重虎市土建学务建筑电气专委会和智能建筑专委套(簿)、重庆审照蠕学套和重庆审电工装木挚念王立与建筑供电专委会(蓐)等单拉,争20∞半4月7日一8日在潦州宾馆联旮召开。出席会议的设计院代表190人,企业代表130^.特邀代表19人;套议共收至4豫史23篇,发带信惠194磺。套鼓为番部天骨寰如强嚣惠交藏,徽虫了积极贾获,取得了圆满成功。(本刊讯J(77>?29?
范文三:建筑消防系统联动控制模块建筑消防系统联动控制模块随着社会经济的发展和进步,现代化智能建筑的增多,消防联动控制系统在智能建筑中的楼宇自动化系统(BAS)起着重要作用。联动控制模块是消防控制系统实现对建筑内消防设备、电梯设备、照明、空调、给排水等安全设备联动控制的重要单元。建筑内一旦发生火灾消防探测设备把探测信号传送到消防控制中心,确认火灾发生后,消防控制中心要通过模块控制启动防排烟系统设备、消防电梯降到首层、防火门(防火卷帘)关闭、警铃及声光报警器启动、消火栓、自动喷淋系统设备启停等。一、按信号的输入输出方式分为输入模块、单输入单输出模块、双输入双输出模块、输出模块。1、输入模块:在消防系统中适时接受处理现场各种报警探测装置发出的无源报警信号,并实现把信号向火灾报警控制器传输。可接收可燃气体探测器、紫外线火焰探测器、水流指示器、压力开关等无源接点的动作信号。消防控制中心接到设备动作信号后,根据模块的编码地址可快速判断现场报警设备的地址,确认火灾是否发生。输入模块上有两对有效接点,其中一对接点与二总线连接,另一对与现场设备的无源接点连接。2、单输入单输出模块:这种模块用于将现场各种一次动作并有动作信号输出的被动型设备,实现消防系统设备联动。就是说设备动作要由消防控制中心向单输入单输出模块发出动作信号,模块接受动作信号,输出一组24V电源控制设备动作。设备动作后由其自带无源接点向单输入单输出模块发出一个已动作信号,由单输入单输出模块反馈给消防控制中心。消防控制中心确认该设备动作状态。单输入单输出模块带一组常开无源输出接点,但模块的控制接点不能直接接入被控设备交流控制回路。单输入单输出模块主要用于控制防排烟系统中启停送风机、排烟机、电梯、切断非消防电源、停空调。开关 防火阀、排烟口、送风口等。单输入单输出模块的电源线、反馈输入线断路、输出线断路或短路时,模块向消防控制器返回故障信号。3、双输入双输出模块:双输入双输出模块可以理解成两个单输入单输出模块合在一起来使用的模块,是用于完成对二步降防火卷帘门、水泵、排烟风机等双动作设备的控制,主要用于防火卷帘门的位置控制,能控其从上位到中位,再从中位到下位,同时也能确认防火卷帘门位置是在上、中、下的哪一个位置,该模块也可作为两个独立的单输入单输出模块使用。4、输出模块:主要用于消防广播的控制。根据消防控制中心确认火灾发生的联动编码程序有报警信号输入模块时,模块启动消防广播系统,实施广播报警、同时引导人员疏散。平时可把背景音乐信号输入模块,通过模块启动广播播放背景音乐,报警信号输入时,模块自动切换启动消防报警广播。电源总线断线、音频输出、输入信号短路、断路时,模块返回故障信号。二、按模块功能还有以下几种模块:声光驱动模块、中继模块、总线短路保护模块等。声光驱动模块主要用于无编码声光报警器、警铃、闪灯和消防广播床头柜等设备的控制。输入端接入二总线和24V电源,输出24V驱动警铃、声光和继电器(控制床头柜内的火警广播)。中继模块主要作用是扩增二总线负载能力,提高消防报警系统的可靠性。当负载(包括探测器、联动模块、手动按钮)超过100mA或线路过长时使用,同时也具备短路保护模块的功能。总线短路保护模块主要用于后再报警控制器的二总线回路中,当回路某处发生短路时,隔离线路上的短路点,保证线路上的其他设备的正常运行。无需编码,只起保护作用。模块的安装位置一般按设计安装在每个楼层的模块箱内与控制系统连接,也可在联动设备的位置就近安装,巡视人员能够方便看到模块工作状态显示灯的位置。火灾报警设备生产厂家很多,模块对不同厂家来说型号各异,但信号传递功能和控制设备的原理相同,是所有联动设备与报警主机的桥梁,在实际设计或施工中一定要根据注意不同模块的特点、功能正确使用。消防报警系统调试消防报警系统调试作业指导书一.调试前1.资料准备:应向资料管理人员详细了解工程系统配置情况(包含系统图,平面图,非标柜接线端子图,使用说明书,业主或施工方对工程的要求、要点等)2.调试中应用到的表格及工具备件等。3.对系统进行自检及了解工程施工情况:①根据系统设计图纸检查系统安装是否符合设计要求。如果系统设计图纸有出入,应告知对方作相应处理。②了解现场安装设备控制箱能否按要求与我们的报警联动系统连接,如达不到要求,应及时告知对方作相应的更改。了解消火栓按钮灯是采用发光二极管还是白枳灯,计算出点灯所需电流,如主机电源供应不了,则应通知工程方需外加电源。③对消防报警主机,标准联动控制柜、非标联动控制柜,广播通讯柜、火灾显示盘、CRT等设备逐个进行单机通电检查,正常后方可进行系统调试。如在单机检查时,发现设备不正常,应分析清楚原因并及时解决。④检测系统线路对地绝缘电阻和系统接地是否满足《火灾自动报警系统施工及验收规范》的要求,对地绝缘电阻不小于20兆欧,使用专用接地时地线对地电阻不能大于4欧姆,使用联合接地时地线对地电阻不能大于1欧姆。⑤检查系统线路,对错线、开路、短路、虚焊等进行处理。⑥连接好交流供电电源,测量电压范围不应超出220V+10%,-15%,接好备用蓄电池,做好开机调试的最后准备工作。二.调试中1、根据系统设计图纸对探测器和各种模块(手报、监视、控制模块)进行编码,然后安装到相应位置。如果图纸上没有标注探测器和各种模块的编号,调试人员应将探测器和各种模块的实际地址编码准确地标明在图纸上。2、根据编完地址码的信号线路,控制器对应的回路,探测器和各种模块的编号具体位置,整理出地址编码表,并根据地址编码表和系统消防设备的控制要求(消防规范)进行联动关系编程。3、用万用表对安装了探测器及各种模块(手报、监视、控制模块)的信号总线进行检查,初步判定线路没有短路、接反的探测器及模块等情况后,才能进行下一步工作。对于模块电源线,必须在用万用表测量无短路,同时保证现场端线路全部接好,没有裸露的线头的情况下才能加电。对于多线联动控制柜,因跟现场设备控制柜连接的线路较多,应按对线路的要求进行检查,现场应加的终端(终端模块、电阻、二极管等)应接好,同时应对接好的每一根线在控制柜端用万用表测量无误后才能接入控制柜,严禁先把控制线接入控制柜主机,然后再接现场设备端的线。对于调试工程下面列出最常见的火警、故障及处理方法,通常需要将外部火警、故障排除完毕后,才能进行后面的工作。①某个回路全部地址都报故障。可能原因:该回路总线未接入接口板②某个接口板报回路故障。可能原因:回路中有模块或探测器拉回路电流。③某几个地址报故障。可能原因:编码错误、线路断线、未接终端电组。解决办法:A、用单点测试法确定是否没接终端负载还是没和主机通信上`B、检查该探测器或模块是否编错码。C、检查故障地址的总线连接是否有误。④某几个地址报火灾或联动动作。可能原因:反馈输入端接线错误或短路;对于监控模块可能是受控制的设备已经现场动作;对于探测器、手动报警按钮则可能是设备处于火灾状态或已损坏。解决办法:检查模块的反馈输入端连接是否正确;检查设备是否现场动作并复位;检查探测器、手动报警按钮是否处于火灾状态并复位;更换已损坏的设备。⑤回路不报故障也不报火警。自动登陆,探头模块全登满,可能原因:有模块或探测器正负极性接反。正常时量线路,用万用表二极管档量,正相1800左右,反相400左右。⑥广播系统,功放经常自保。可能原因:功放功率不够或线路短路,查线路。⑦如果信号线接到天花金属但不接地,主机回路可能不报故障不报火警,单点测试全是乱码。解决办法:断开线路,一段一段接入系统。4、 对探测器逐一进行吹烟报警试验,对于不报警和误报警的,要及时更换并重新试验,同时验证探测器对应的显示关系是否正确,若出现错误,通过现场编程进行调整。5、排除完火警和故障,待系统正常稳定运行后按照国家有关消防规范要求进行联动逻辑关系编制:
①消火栓系统:消火栓手动报警按钮动作→消防泵启动信号(或故障信号,指消防泵故障)反馈到消防控制室(在报警控制器或联动控制器显示)。消防控制室手动启动消防泵→消防泵启动信号(或故障信号,指消防泵电源故障)反馈到消防控制室(在报警控制器或联动控制器显示)。手动启动消防泵分为采用多线制直接启动消防泵和通过报警联动控制器手动启动消防泵输出模块(控制模块)两种方式,具体方式视设计而定。②自动喷水灭火系统:自动喷水灭火系统的联动关系如下:水流指示器动作信号水流指示器动作→向消防控制室反馈信号(报警联动控制器显示水流批示器动作信号)。压力开关动作→向消防控制室反馈信号(报警联动控制器显示压力开关动作信号)。喷淋泵启动信号(或故障信号,指喷淋泵电源故障)反馈到消防控制室(在报警控制器或联动控制器显示)。消防控制室手动启动喷淋泵→喷淋泵启动信号(或故障信号,指喷淋泵电源故障)反馈到消防控制室(在报警控制器或联动控制器显示)。手动启动喷淋泵分为采用多线制直接启动喷淋泵和通过报警联动控制器手动启动喷淋泵输出模块(控制模块)两种方式,具体方式视设计而定。③防排烟系统:机械正压送风系统的联动关系如下:探测器报警信号或手动报警按钮报警信号→打开正压送风口→正压送风口打开信号→启动正压送风机。正压送风口的开启数量可按照下列要求设置:消防控制室手动启动正压送风机分为采用多线制直接启动和通过报警联动控制器手动启动正压送风机输出模块(控制模块)两种方式,具体方式视设计而定。1)防烟楼梯间的正压送风口的开启应使整个楼梯间全部开启,使整个楼梯间形成均匀的 压;2)前室内的正压送风口的开启应按照人员疏散顺序开启,即开启报警层和报警层下下两层的正压送风口。信号返回要求:1)消防控制室(报警控制器或联动控制器)显示正压送风口开启状态;2)消防控制室(报警控制器或联动控制器)显示正压送风机的运行状态。排烟系统的联动逻辑关系:排烟分区内的探测器报警信号排烟风机入口处排烟防火阀(280℃)的关闭信号→停止相关部位的排烟机。信号返回要求:1)消防控制室(报警控制器或联动控制器)显示排烟口开启状态;2)消防控制室(报警控制器或联动控制器)显示排烟风机运行状态;3)消防控制室(报警控制器或联动控制器)显示防火阀关闭状态。消防控制室手动启动排烟风机分为采用多线制直接启动和通过报警联动控制器手动启动排烟风机输出模块(控制模块)两种方式,具体方式视设计而定。④防火卷帘门联动逻辑关系如下:1)只作为防火分割用的防火卷帘门可不做两步降落。感烟探测器报警信号→启动防火卷帘门下降输出模块控制防火卷帘门下降到底→防火卷帘门降低限位信号通过输入模块反馈到消防控制室(消防报警控制器显示防火卷帘门关闭信号)。2)用在疏散通道上的防火卷帘门用在疏散通道上的防火卷帘门应两步下降,其联动关系如下:安装在防火卷帘门两侧的感烟探测器报警信号→启动防火卷帘门一步下降输出模块使防 火卷帘门下降一步后停止,当安装在防火卷帘门两侧的感温探测器发出报警信号→启动防火卷帘门两步降输出模块使防火卷帘门降落到底。⑤火灾警报和火灾事故广播联动:火灾警报在高层建筑中主要是指声光报警器,设有自动开启的声光报警器,其开启顺序和火灾事故广播的开启顺序相同。在自动报警系统中联动开启声光报警器和火灾事故广播和联动关系如下:手动报警按钮手动报警按钮⑦非消防电源切换:非消防电源切换联动逻辑关系如下:手动报警按钮非消防电源的切除最好的方式应在消防控制室内手动切除。6、 按消防规范要求对系统联动设置完后,对控制模块和联动控制程序进行模拟试验,直至系统全部正常为止。①手动启动每个重要的消防联动设备,如:正压风机、排烟风机、消防泵、喷淋泵、消防 电梯迫降、非消防电源切断等,并查看每个受控设备的反馈信号是否正确,若不正确则须进行改正。如果设备启动不了,可能原因为:联动编程不正确或对应控制模快控制方式设置不正确;24V电源未接通;② 将控制器设置为自动状态,对探测器进行加烟报警或手动报警按钮报警,检查受控设备的联动是否符合联动控制要求。注意事项a.建立良好的同客户的合作关系,高效.及时的完成自己的本职工作b.妥善、明确、有原则的处理好调试工程中非公司供应的产品介入的问题c.委婉、客气、耐心的指导客户解决调试中的技术难题,及时圆满的完成调试任务三.调试后1.系统模拟报警、模拟联动试验完毕后,应对系统通电运行,运行一定时间无故障后,填写《工程调试报告》准备验收。同时应完善竣工图纸,将施工过程中发生的所有涉及到的有关位置的更改、数量的增减等内容设计变更标注在竣工图上,以便下一步工作时不发生遗漏。系统调试工程师完成调试工作交付用户运行使用前,需整理系统有关资料交付用户和公司存档,供日后系统维护使用。通常要求整理和存档的资料应包括:a.消防系统竣工图--系统图、标有探测器和各种模块编码的各楼层平面图。b.系统配置情况--系统的回路数、各个回路的编码地址数量、楼层显示盘的分布情况及显示范围。
c.系统显示对应关系--各个编码地址与实际地址的对应关系、各个编码地址的设备类型。d.系统联动逻辑关系--系统的消防设备的分布及动作逻辑关系。2.调试后的工程在进入运行其间要不间断进行监视工作3.作好用户维护人员、值班人员的培训工作。
范文四:消防联动控制模块与设备的接口配合消防联动控制模块与设备的接口配合关键词:联动控制 消防模块 设备接口Key Words: coordinated control fire control module device interface一套完整的消防控制中心报警系统应有三个部分组成:火灾探测、报警控制和联动控制,从而实现从火灾探测、报警至控制现场消防设备,实现防火、灭火和组织人员火灾避难等完整的系统控制功能。联动控制器与火灾报警控制器配合,通过数据通讯、接收并处理来自火灾报警器的报警点数据,然后对其配套执行器件发出控制信号,实现了对各类消防设备的控制,可以说联动控制器及配套执行器件相当于整个火灾自动报警系统的基本功能执行者,因此消防联动控制系统的设计施工质量直接影响了整个消防工程功能是否成功。这里,简单阐述一下消防模块与消防设备之间的接口配合。消防模块一、 联动控制模块联动控制模块是总线制消防联动控制系统采用的联动控制执行部件。联动控制模块接收控制器发来的指令兵通过模块内部的控制接点去控制相应的被控设备,并把来自被控设备的动作反馈信号(无源常开触点)发给控制器,一遍在控制器上反映被控设备的工作状态。联动控制模块一般有2组常开常闭触点。使用范围比较广。可控制多种消防联动设备。二、 信号输入模块信号输入模块是专门针对各种开关量信号(如水流指示器、压力开关及外控设备的继电器常开触点等)而设计的报警信号接入模块。当报警系统中其他开关量报警信号或其他特定输入信号需要接入自动报警系统时,可通过输入模块把这些非编码信号变换成数字信号接入报警总线,使火灾报警控制器能正确的识别这些非编码报警信号的状态和部位。三、 多线控制模块多线控制模块是消防联动控制系统中另外一种联动控制执行部件。模块接收控制器发来的指令并通过模块内部的控制接点去控制相应的被控对象,该模块主要控制一些重要的消防设备如消防泵、喷淋泵、正压风机、排烟风机等。因此多线控制模块需要与强电配合,所以有些厂家设计有专门的有强弱电隔离作用的多线联动模块,功能更加可靠。现场控制设备一、 消防自动喷淋系统联动接口设备:水流指示器、信号阀、湿式报警阀联动接口要求:1、水流指示器向报警系统提供一对无源常开触点,平时常开,动作后闭合。2、信号阀向报警系统提供一对无源常开触点,阀门全开时为常开,阀门关闭后接点闭合。3、湿式报警阀湿式报警阀上的压力开关应具有两对无源常开点。向报警系统提供一对无源常开触点,用于向消防系统模块提供信号;向喷淋控制柜提供一对无源常开触点,用于直接启动喷淋泵。消防模块:信号输入模块二、 消防栓系统联动接口设备:消防栓按钮联动接口要求:向报警系统提供两对无源常开触点,一对触点用于直接启动消防泵,另一对触点用于向消防系统模块提供信号。消防模块:信号输入模块三、 防排烟、送风系统联动接口设备:防火阀、防烟防火阀、防火调节阀、排烟防火阀、排烟风机控制箱、正压送风机控制箱。联动接口要求:1、各类防火阀消防报警系统可向各类防火阀提供直流24V启动信号,防火阀动作后向消防系统模块提供一对无源闭合触点作为动作回答信号,平时常开,动作后闭合(回答信号要保证真实性)。各类防火阀平时的状态应符合消防设计及规范要求。消防模块:联动控制模块2、排烟风机及正压送风机控制箱风机的控制箱应具备两种消防控制方式,多线联动控制及总线模块联动控制。多线联动控制的要求:(1)启动功能―消防报警系统向风机控制箱提供一对无源常开触点,触点容量为直流24V、电流小于1A,触点闭合后,风机启动。触点断开后,风机停止。(2)启/停回答信号―风机启动后向消防报警系统提供一对无源闭合点作为启动回答信号;风机停止时向消防报警系统提供一对无源闭合点作为停止回答信号。(回答信号要保证真实性)。消防模块:多线联动模块总线模块控制的要求:(1)启动功能―消防报警系统启动控制模块向风机控制箱提供一对无源常开触点,触点容量为直流24V、电流小于1A,触点闭合后,风机启动。触点断开后,风机停止。(2)启/停回答信号---风机启动后向消防报警系统模块提供一对无源闭合点作为启动回答信号;风机停止时向消防报警系统模块提供一对无源闭合点作为停止回答信号(回答信号要保证真实性)。消防模块:联动控制模块注:风机控制箱应提供两套启/停回答信号。四、 切断非消防电源及应急疏散照明系统联动接口设备:各类非消防照明配电箱及动力配电箱联动接口要求:消防报警系统可向各类非消防照明配电箱及动力配电箱提供一对无源常开触点,触点容量为交流220V、电流小于5A,触点闭合后,控制配电箱内的交流220V脱扣器切断电源,配电箱断电后向消防系统模块提供一对无源闭合触点作为动作回答信号,平时常开,动作后闭合(回答信号要保证真实性)。防火分区内配电箱动作后,其相应的应急疏散照明系统应投入运行。消防模块:联动控制模块注:各配电箱及回路要以防火分区为界,不要跨防火分区。配电箱内脱扣器电压级别建议为交流220V,因联动模块提供信号为直流24V,所以需要在配电箱内配置中间继电器进行转换。如脱扣器电压级别采用直流24V,则不需要进行转换,但有可能因压降造成脱扣器不动作。各配电箱应具备接受消防信号及提供反馈信号的端子位置。五、 防火卷帘、电梯、消防泵、喷淋泵联动接口设备:防火卷帘控制箱、电梯控制箱、消防泵控制箱、喷淋泵控制箱联动接口要求:1、防火卷帘控制箱(1)若防火卷帘作为防火分隔用,消防报警系统控制模块向防火卷帘控制箱提供一对无源常开触点,触点容量为直流24V、电流小于1A,触点闭合后,防火卷帘应一步降落到底,到底后应给消防控制模块一对无源闭合触点作为到底的回答信号。(2)若防火卷帘用于消防疏散通道,消防报警系统在接到感烟探测器报警后向防火卷帘控制箱发出一降信号,提供一对无源常开触点,触点容量为直流24V、电流小于1A,触点闭合后,防火卷帘应开始一降,一降到位后向消防控制模块提供一对无源闭合触点作为一降到位回答信号;等消防报警系统在接到温感探测器报警后向防火卷帘控制箱发出二降信号,提供一对无源常开触点,触点容量为直流24V、电流小于1A,触点闭合后,防火卷帘应开始二降,二降到位后向消防控制模块提供一对无源闭合触点作为二降到位回答信号。消防模块:联动控制模块2、电梯控制箱消防报警系统的控制模块向电梯的控制箱提供一对无源常开触点,触点容量为直流24V、电流小于1A,触点闭合后,电梯迫降;电梯归底后向消防系统模块提供一对无源闭合触点作为归底的回答信号(回答信号要保证真实性)。消防模块:联动控制模块3、消防泵控制箱及喷淋泵控制箱消防泵控制箱及喷淋泵控制箱的多线、总线控制要求同上面的“排烟风机及正压送风机控制箱”接口要求。注:消防泵控制箱应能够在启动消防泵后向消火栓按钮提供一对无源常开触点,作为消火栓按钮的启泵回答信号。消防泵控制箱总共提供三套启泵回答信号。喷淋泵控制柜应具备接受三组无源常开启泵信号的端子位置。
范文五:消防模块切非消防电源控制电路及相关解答双电源自动转换开关是:工作电源和备用电源互为自动切换,当然也可手动切换。在非消防电源的电源断路器装有-24V分励脱扣器和辅助触头,在配电箱处安装了一个消防的控制模块与消防报警及控制系统转换联接,消防时,消防中心手动(或程序)发出切断信号到消防控制模块,消防控制模块控制-24V分励脱扣器动作切断非消防电源,由辅助触头返回已切断信号到消防控制模块再到消防中心,显示非消防电源已切断。消防模块可以带几个分励脱扣一个消防输入输出模块最多可以带几个分励脱扣开关线圈? 加5A的继电器可以带三只.什么是消防联动?简单的说:在着火时,以下各部位通过火灾控制器一起动作:1、消防泵启动
喷淋开始工作2、打开机械排烟风机3、警铃报警4、消防广播同时启动5、切断非消防电源6、应急照明打开7、电梯迫降至底层您好,请问施耐德的NSE 100N能和消防连接吗?您好,请问施耐德的NSE 100N能和消防连接吗?我看到有的左侧引出两个端子,但是别的却没有,而他们的型号完全一样,都是NSE 100N*****,消防需要送过来一个24V的直流电使得断路器脱扣,同时送给消防一个由无源常开变化为闭合的信号作为脱扣反馈还有就是我看到断路器引出的两根细线处的外壳形状不规则 先谢过~满意回答可以需要加装附件。加装一个DC24V的分励线圈MX即可以接收直流24V电使断路器脱扣。另再加装一个脱扣指示触点SD实现脱扣信号的输出,此触点为一开一闭含一个公共点的无源触点。 PS:此触点和线圈均安装在断路器内部,接线从断路器面罩上预留口引出。请教非消防电源是怎么切除的非消防电源是怎么切除的,在哪个位置安装触点分励脱扣器呢?要在消控室能控制又要在哪个点上加模块?满意回答非消防电源的切换是通过消防系统输出有源或无源信号来实现的。有源即是要提供24伏电源,无源指的是提供短接信号。一般带分励脱扣的开关都要在火警的时候强制性切断。如果是高压柜和低压柜的话,触点的安装位置在柜的顶部。如果是楼层配电箱的话在箱的里面,断路器已经集成了,你看二次回路图就可以了。你可以通过信号总线来实现这个功能,在需切除的区域加装控制模块就可以了。切除一个配电柜内非消防电源时,该柜出现回路有多个需要切电,如何考虑消防模块数量?用一个控制模块就行,用控制模块控制中间继电器,用中间继电器触点去控制非消防电源。老式的JZ7中间继电器8对触点能控制8个回路,如果要求有先后之分,那就用多少个回路多少个控制模块,正常情况下消防电源和非消防电源不在一个控制柜里,以上所说的是不正常情况下的情形。正常情况下用一个控制模块去控制非消防电源配电柜的总开关就可以了。消防控制模块8301的工作原理是?这个模块为“海湾公司”生产的“单输入/输出”模块,也可以称之为控制模块!这个模块基本工作原理为:与主机之间通过4总线连接,两总线为通讯线,另两总线为电源24V线。它的输出端可输出常开及常闭触点信号,也可输出直流24V信号!反馈端可接无源常开或常闭信号。之所以叫单输入/输出,主机发命令给模块(需要编码),模块的输出触点会动作(常开变常闭/常闭变常开)以驱动负载动作!负载动作后给模块的反馈端信号,模块会将反馈信号回传给主机,主机就会显示负载动作了!
范文六:消防设备电源监控模块AFPM-100消防设备电源监控模块1概述AFPM系列消防设备电源监控系统能够对消防设备的电源进行实时的监控,通过检测消防设备电源的电压、电流、开关状态等有关设备电源信息,从而判断电源设备是否有断路、短路、过压、欠压、缺相、错相以及过流(过载)等故障信息并报警、记录的监控系统。此系统具有可靠性、实时性并具有数字化、智能化、网络化、自动化和连续监控的特性。实时反映出被监控设备电源的状况,并集中显示,从而可以有效避免在火灾发生时,消防设备由于电源故障而无法正常工作的危急情况,最大限度的保障消防联动系统的可靠性。适用于智能楼宇、高层公寓、宾馆、饭店、商厦、工矿企业、国家重点消防单位以及石油化工、文教卫生、金融、电信等领域,符合GB《消防设备电源监控系统》及GB《消防控制室通用技术要求》的标准。2适用环境工作温度:-10℃~+55℃储存温度:-20℃~+70℃相对湿度:≤95%不结露海拔高度:≤2500m污染等级:Ⅲ级,安装类别:Ⅲ级3系统功能3.1监控报警被监控设备电源回路开关状态被监控设备电源的工作状态(电压、电流及报警状态信息)报警响应时间:≤30s报警声信号:可手动消除,当再次有报警信号输入时,能再次启动报警光信号:红色LED指示灯常亮3.2故障报警监控器与模块(电压/电流信号传感器)之间的连接线断路、短路监控器主电源欠压(≤80%主电源电压)或过压(≥110%主电源电压)监控器与其分体电源间连接线断路、短路当监控器出现以上故障时,能发出与监控报警信号有明显区别的声光故障报警信号故障报警响应时间:≤100s故障报警声信号:手动消除,当再次有报警信号输入时,能再次启动故障报警光信号:黄色LED指示灯常亮故障期间,非故障回路的正常工作不受影响3.3控制输出对个别或全部被监控设备的报警继电器进行远程遥控操作监控器报警控制输出:常开无源触点,容量:AC250V3A或DC30V3A监控器控制输出:常开无源触点,容量:AC250V3A或DC30V3A3.4自检连接检查:通信线路及分体电源线路的断路、短路设备自检:手动检查或系统自检自检耗时:≤60s3.5报警记录记录10000条相关故障报警信息报警类型:故障类型、发生时间、故障描述报警事件查询:报警记录打印:(选配)3.6操作分级日常值班级:可进入软件界面查看实时监测情况、消除报警声音和查询报警记录监控操作级:可操作除针对系统本身的信息维护外的其他操作系统管理级:可操作系统的任何一个功能模块4AFPM100监控探测器4.1工作电源主电源:AC220V50Hz(允许85%~110%范围内变化)备用电源:主电源低电压或停电时,维持监控设备工作时间≥8h监控器为连接的模块(电压/电流信号传感器)提供DC24V电源4.2工作制和传输方式24小时工作制,Modbus-RTU通信协议,RS485半双工总线方式,传输距离1km(可通过中继器延长通讯传输距离)。4.3主要参数及组成部件FPM100型消防设备电源状态监控器为壁挂式安装方式,其主要功能及组成部件如下:监控容量:≤128点显示方式:320*240点阵液晶输入输出模块:内置远程智能I/O模块声光报警模块:内置喇叭,蜂鸣器,LED指示灯备用电源:DC24V,10Ah(可选配更大容量电池)5产品报价5.1Acrel-AFPM消防设备电源监控系统5.2AFPM电源监控模块5.3AFPM消防设备电源监控系统中继器如需任何产品资料请联系:江苏安科瑞电器制造有限公司,联系人;戴金花QQ:E-mail:电话:
范文七:智能消防监控模块(消防电源监控系统)概q 消述设防备电源监控统系为一作预报警种系,其优点是可统 以提对前消防备设电故障源进报警,行免火避灾生时发 消防设不能正备使常用消,防设电源监备控系一统投旦使 用,将有入效的低降防消设备正常投非使入的发生率用;因q 起致消导设备防能正常工不作的因主要就是原电电供的状 态,源过压、如欠、压相、错相等;缺害q危在 发生火灾时消,防设不能正备常工;作12. 国及地标标绍介家标国准 《消控防制室用通术技要》求BG2 -《消防设备电 源监系统》 控GB
《-火自动报灾系统警计设范》规GB
国标准家图 集《防设消备源监控电统系 1》0XC54 《0灾火自报动系统设计规范警》4150X51 -方标准地 《防消设电备监源控系技统规程》术BJD40―XXX―2120― 山西省程建设地工方准标.1 2标及国标地介绍《消防控室制通技术要求》GB用 .
消防1控室内制设置的防消设应备包火灾括警报控制器、 防联动消控器、制防控消室图制形示装显 、消置电防话机、消防总急广应控播制装置消、 应防照急明和散指示系疏统控制装置、防电消监控源 等设备,器具有或应相功能组的设备。合5 7. 防设消备电监源器 控消防设备源电监控应符器下合要求: a列应)显能消示用防电设备供电的源电和备用源电 工作的状和故障报态警息信 b;)能将消应防用电设的供电电备和备源电源用的 工作状和欠态压警报信传息输消给控防制室形显图示装置 。1.2 国及标标地绍消防介控室制.231. 火自动灾警报统系形的式选择应合符列规定下:1 仅需 报警,不要需联动自要动防设消备保护的对宜象采 区用报警域系;统
2仅需不报警,要时同要需联自动消动防备设,只设置一且 台具有集控中制功的火灾报警能制控和消防器动联控器的制 保对护象,采用应集报中警统系,应并置设一消防个 制室控; 3设 置两及个上以消防控室的保制护象对或设,置两个了 及以集中报警系统的保上对象,应采护控制用心中警系报统;.1 国标及2标介绍地《消防设备源监控电统》 GB 281系84-01123 .1 防设消备源电 为各消防设类电源备交流的直流或源,电包 括主源电和用电备源3 .2 消防备监控系设 用统于监控消防设电源工作备态状在,源发电 过压生欠、压过流、、相缺故等障时能出报发信号警的 监系统控,消由设备电源防态监控状、电器传压 器感、电传感流器、电/压流传感器电部等分全或部设 备组。1.2 成标国地及介标绍《灾自动报火系警统设计范》G规 B8.. 1个每报区域内警的块宜相模集对中设置在报本警区域内 金的属模箱块,中严将禁模设置在配块电(控制柜)箱()内。1.2标国及地标绍介1.2国 标地标介绍及《消防设备电监源系统控术规技》程BJD4―X0X―20X21施设称 传名器监控感消防设的施 火栓消(消炮)系统 防自动喷水火灭统、系幕、水喷雾(水水雾细 灭火)统系、淋喷水灭雨系统(泵供水方 火)式泡 沫灭火系统干 灭粉系统 气体火火灭统 系设置
场所 防烟 排烟统系 火防门卷和帘系统 门消电防梯 防应消照明急和疏散指示系 统防设消应备电急源(EP) S防消备直流电设 源容 消内防水电源 泵淋泵电喷源 防水泵消、沫泡泵液源电供 电电 供电电源 源烟排烟防机电源、电动防风阀、火电排动防火烟、常闭送阀风 、口烟排(口)、电阀动烟窗、排动挡电垂烟电源壁 火门和防卷门供电机源电 防电梯消供电源 电明供照电源 所电E有P 分布S在竖井电或气备间,给设防消设供电备直流的电源1.2国标 及地标绍介12. 标及国地介绍标2.1品产介1绍消 设备电防监控源系统用于监控消防设备源电工状作,在态电发源生压过欠、压、 过、流缺、中相供电等断障时故发能出警报信号监的控统系 由消防设,电备状源态监控、电器传压感、电器流传器、电感 /电压流传器感部等分或部全设组备成2。 消设备防电监源控能接收来器消自防备设电监控传源感器(监模控)的报块警 信号发出声,光警信号和控制报信号,指报警示部,记录位 保存报警信并息的装。置3 防消设备源传电感器(控监模块)主要监是消测设防备电的源压信电、号流信号以及电开状 关等参数变化的传态感。器.21产 介品绍2.1产品 绍型号介 控容量 外形尺寸 主 监 组 成 部 件 显示要输 输入模出块声 光报警 器用备电H源SMP100-/B ≤218 50点(H)040×(W)×0200(D ).51"单色液屏 晶远程智能/I模块O喇 、叭EL指示灯D 4V 24A2铅酸电池组蓄2.1产介品绍号型外形尺
件计机 输入算出模块 输光声报器 备警电用源HPMS10/0G 0200H(×6)0(W0)×60(D)0工业P ,CorCe2
.26G/16/G 30G2+键鼠 1″7液晶示显器,Wndiosw P X置内程远能智I/O块 模内音箱、LED置示灯、消指按声钮复、按位钮 内置1VAk在式长效型线PUS2. 1产品绍介2.1 产品绍介2.1产品 介绍2.产品1介绍.1 产品选3型及方案计设消泵防配电系箱统次一(图进处)线3.1品产型选方及案计设防风消配电箱系统机一图次进线()处.1 产品3型选方及案计消防设电梯配箱电系统一图次进线()处3.1品选型产及方设案计应照急、明防火卷配帘箱系统一次电(图线进)处31 产.选品型及案方设计FPA3-2MV二次接线图进A处线31. 产品型选及案设方HS计MP3-V二A次线接图进处线31 产品选.型及方案计设系统图4.1常问见分题2析.关消防于设电源监备模块电控、电流压信号采的问题?集上海红申电其气他气电品上产红海电气其申电气产他品PPT模板载下w:ww.p1t.poc/mmoan/b
范文八:消防联动控制模块与设备接口配合论文消防联动控制模块与设备的接口配合关键词:联动控制 消防模块 设备接口中图分类号:u415.6文献标识码:a 文章编号:key words: coordinated control fire control module device interface一套完整的消防控制中心报警系统应有三个部分组成:火灾探测、报警控制和联动控制,从而实现从火灾探测、报警至控制现场消防设备,实现防火、灭火和组织人员火灾避难等完整的系统控制功能。 联动控制器与火灾报警控制器配合,通过数据通讯、接收并处理来自火灾报警器的报警点数据,然后对其配套执行器件发出控制信号,实现了对各类消防设备的控制,可以说联动控制器及配套执行器件相当于整个火灾自动报警系统的基本功能执行者,因此消防联动控制系统的设计施工质量直接影响了整个消防工程功能是否成功。这里,简单阐述一下消防模块与消防设备之间的接口配合。 消防模块一、 联动控制模块联动控制模块是总线制消防联动控制系统采用的联动控制执行部件。联动控制模块接收控制器发来的指令兵通过模块内部的控制接点去控制相应的被控设备,并把来自被控设备的动作反馈信号(无源常开触点)发给控制器,一遍在控制器上反映被控设备的工作状态。联动控制模块一般有2组常开常闭触点。使用范围比较广。可控制多种消防联动设备。二、 信号输入模块信号输入模块是专门针对各种开关量信号(如水流指示器、压力开关及外控设备的继电器常开触点等)而设计的报警信号接入模块。当报警系统中其他开关量报警信号或其他特定输入信号需要接入自动报警系统时,可通过输入模块把这些非编码信号变换成数字信号接入报警总线,使火灾报警控制器能正确的识别这些非编码报警信号的状态和部位。三、 多线控制模块多线控制模块是消防联动控制系统中另外一种联动控制执行部件。模块接收控制器发来的指令并通过模块内部的控制接点去控制相应的被控对象,该模块主要控制一些重要的消防设备如消防泵、喷淋泵、正压风机、排烟风机等。因此多线控制模块需要与强电配合,所以有些厂家设计有专门的有强弱电隔离作用的多线联动模块,功能更加可靠。现场控制设备一、 消防自动喷淋系统联动接口设备:水流指示器、信号阀、湿式报警阀联动接口要求:1、水流指示器向报警系统提供一对无源常开触点,平时常开,动作后闭合。2、信号阀向报警系统提供一对无源常开触点,阀门全开时为常开,阀门关闭后接点闭合。3、湿式报警阀湿式报警阀上的压力开关应具有两对无源常开点。向报警系统提供一对无源常开触点,用于向消防系统模块提供信号;向喷淋控制柜提供一对无源常开触点,用于直接启动喷淋泵。消防模块:信号输入模块二、 消防栓系统联动接口设备:消防栓按钮联动接口要求:向报警系统提供两对无源常开触点,一对触点用于直接启动消防泵,另一对触点用于向消防系统模块提供信号。 消防模块:信号输入模块三、 防排烟、送风系统联动接口设备:防火阀、防烟防火阀、防火调节阀、排烟防火阀、排烟风机控制箱、正压送风机控制箱。联动接口要求:1、各类防火阀消防报警系统可向各类防火阀提供直流24v启动信号,防火阀动作后向消防系统模块提供一对无源闭合触点作为动作回答信号,平时常开,动作后闭合(回答信号要保证真实性)。各类防火阀平时的状态应符合消防设计及规范要求。消防模块:联动控制模块2、排烟风机及正压送风机控制箱风机的控制箱应具备两种消防控制方式,多线联动控制及总线模块联动控制。多线联动控制的要求:(1)启动功能―消防报警系统向风机控制箱提供一对无源常开触点,触点容量为直流24v、电流小于1a,触点闭合后,风机启动。触点断开后,风机停止。(2)启/停回答信号―风机启动后向消防报警系统提供一对无源闭合点作为启动回答信号;风机停止时向消防报警系统提供一对无源闭合点作为停止回答信号。(回答信号要保证真实性)。消防模块:多线联动模块总线模块控制的要求:(1)启动功能―消防报警系统启动控制模块向风机控制箱提供一对无源常开触点,触点容量为直流24v、电流小于1a,触点闭合后,风机启动。触点断开后,风机停止。(2)启/停回答信号---风机启动后向消防报警系统模块提供一对无源闭合点作为启动回答信号;风机停止时向消防报警系统模块提供一对无源闭合点作为停止回答信号(回答信号要保证真实性)。 消防模块:联动控制模块注:风机控制箱应提供两套启/停回答信号。四、 切断非消防电源及应急疏散照明系统联动接口设备:各类非消防照明配电箱及动力配电箱联动接口要求:消防报警系统可向各类非消防照明配电箱及动力配电箱提供一对无源常开触点,触点容量为交流220v、电流小于5a,触点闭合后,控制配电箱内的交流220v脱扣器切断电源,配电箱断电后向消防系统模块提供一对无源闭合触点作为动作回答信号,平时常开,动作后闭合(回答信号要保证真实性)。防火分区内配电箱动作后,其相应的应急疏散照明系统应投入运行。 消防模块:联动控制模块注:各配电箱及回路要以防火分区为界,不要跨防火分区。配电箱内脱扣器电压级别建议为交流220v,因联动模块提供信号为直流24v,所以需要在配电箱内配置中间继电器进行转换。如脱扣器电压级别采用直流24v,则不需要进行转换,但有可能因压降造成脱扣器不动作。各配电箱应具备接受消防信号及提供反馈信号的端子位置。五、 防火卷帘、电梯、消防泵、喷淋泵联动接口设备:防火卷帘控制箱、电梯控制箱、消防泵控制箱、喷淋泵控制箱联动接口要求:1、防火卷帘控制箱(1)若防火卷帘作为防火分隔用,消防报警系统控制模块向防火卷帘控制箱提供一对无源常开触点,触点容量为直流24v、电流小于1a,触点闭合后,防火卷帘应一步降落到底,到底后应给消防控制模块一对无源闭合触点作为到底的回答信号。(2)若防火卷帘用于消防疏散通道,消防报警系统在接到感烟探测器报警后向防火卷帘控制箱发出一降信号,提供一对无源常开触点,触点容量为直流24v、电流小于1a,触点闭合后,防火卷帘应开始一降,一降到位后向消防控制模块提供一对无源闭合触点作为一降到位回答信号;等消防报警系统在接到温感探测器报警后向防火卷帘控制箱发出二降信号,提供一对无源常开触点,触点容量为直流24v、电流小于1a,触点闭合后,防火卷帘应开始二降,二降到位后向消防控制模块提供一对无源闭合触点作为二降到位回答信号。消防模块:联动控制模块2、电梯控制箱消防报警系统的控制模块向电梯的控制箱提供一对无源常开触点,触点容量为直流24v、电流小于1a,触点闭合后,电梯迫降;电梯归底后向消防系统模块提供一对无源闭合触点作为归底的回答信号(回答信号要保证真实性)。消防模块:联动控制模块3、消防泵控制箱及喷淋泵控制箱消防泵控制箱及喷淋泵控制箱的多线、总线控制要求同上面的“排烟风机及正压送风机控制箱”接口要求。注:消防泵控制箱应能够在启动消防泵后向消火栓按钮提供一对无源常开触点,作为消火栓按钮的启泵回答信号。消防泵控制箱总共提供三套启泵回答信号。喷淋泵控制柜应具备接受三组无源常开启泵信号的端子位置。
范文九:消防模块箱JA-9172/HD1模块箱使用说明书目
3 技术特征
1 4 工作原理
使用操作及维护
故障分析及排除
2 8 运输、储存、开箱及开箱检查
2JA-9172/HD1模块箱
使用说明书
JA-9172/HD1模块箱使用说明书1.概述JA-9172/HD1模块箱消是专为秦山二期扩建工程计制造的消防设备。2.结构特征2.1 结构特征本设备为箱式结构,其尺寸为: 220mm×150mm×80mm开,便于现场维修。3.技术特征3.1 使用环境条件环境温度:
0℃--40℃相对湿度:
45%--95%3.2 主要技术性能3.2.1 JA-9172/HD1模块箱内装1只模块(、GLM-M500X),箱体为下出线,出线孔共3个,模块箱的防护等级3.2.2 SM702其主要技术性能详见《3.2.3 GLM-M500X总线隔离模块使用说明书》中的技术性能部分。3.2.4 DM-9148EXDM-9148EX总线隔离栅模块使用说明书》中的技术性能部分。4.工作原理4.1 (SM702、DM-9148EX、GLM-M500X),模块的输入及回路总线由现场接入。5.火灾自动报警系统施工验收规范、设计院对安装的要求进行安装5.2 线端子应有相应的标号。接线必须要可靠压接或者焊接,不允许用带腐蚀性的助焊剂。6.使用操作及维护6.1 用户使用前要认真阅读本设备的使用说明书,熟悉本设备使用及接线。6.3 每月或定期检查一次设备工作情况,在检查时,应和外围管理人员协调一致,以免发JA-9172/HD1模块箱
使用说明书
生事故。6.4 警告:本控制设备应该在使用条件下正确使用,超出使用条件,设备发生严重故障,责任由用户自负。7.故障分析及排除7.1 SM702输入模块的故障分析及排除详见《SM702输入块使用说明书》中故障分析及排除部分。7.2 DM-9148EX的故障分析及排除详见《DM-9148EX分析及排除部分。7.3 GLM-M500X的故障分析及排除详见《GLM-M500X析及排除部分。8. 运输、储存、开箱及开箱检查8.1 该设备要求库房储存,储存条件为: -20℃~+608.2 条的清单进行检查。8.3 开箱检查应有如下物品:8.3.1内装SM702的模块箱8.3.1.1 JA-9172/HD1模块箱套 含:只8.3.1.1.2 壁挂支架套8.3.1.2 JA-9172/HD1
1 份1份8.3.1.4 SM702
1份8.3.2 的模块箱模块箱
1套 只壁挂支架
4套8.3.2.2 JA-9172/HD1模块箱合格证
1 份8.3.2.3 JA-9172/HD1模块箱使用说明书
1份8.3.2.4 DM-9148EX总线隔离栅模块使用说明书
1份8.3.3 内装GLM-M500X的模块箱8.3.3.1 JA-9172/HD1模块箱
1套JA-9172/HD1模块箱
使用说明书
8.3.3.1.1 GLM-M500X
1只8.3.3.1.2 壁挂支架
4套8.3.3.2 JA-9172/HD1模块箱合格证
1 份8.3.3.3 JA-9172/HD1模块箱使用说明书
1份8.3.3.4 GLM-M500X总线隔离模块使用说明书
1份用户需要服务,请采用传真、电话、信函与我公司联系。
范文十:ad9851控制模块ad9851控制模块ad9851有40位的控制字控制其输出频率相位的大小,40位控制字的功能设置为:W0(LSB)一W31(MSB):32位频率控制字;W32:使能6倍参考时钟倍乘器,高有效;W33:逻辑“0”:W34:电源休眠控制位,高有效;W35(LSB)-W39(MSB):相位控制字。频率/相位控制字可通过微处理器以并行方式/串行方式输入到AD9851,其中最前面的8位分别为5位相位控制字,一位用于电源休眠(powerdown)控制,2位用于选择工作方式,工作方式的选择要谨慎,无论是并行还是串行,最好都写成00,剩余32位的是频率控制字,用来对频率进行调制。考虑到单片机接口少的问题,本系统采用的是串联工作方式。ad9851 工作前必须对其进行初始化,其上电后默认为并行通信方式,如果需要采用串行通信方式,上电后应将ad9851 的D7~D0 置为二进制数XXXXX011,紧接着依次往W_CLK 和FQ_UD 端输入宽度约1μS 的高电平脉冲就可以使AD9851 工作在串行模式下,具体如下图3所示:图3
串行使能ad9851 串行输入时其写入时序如4:图4
串行输入顺序数据装入时,通过1位总线DX可将数据输入到寄存器,在重复40次之后再在FQ―UD上升沿把40位数据从输入寄存器装入到频率/相位数据寄存器(更新DDS输出频率和相位),同时把地址指针复位到第一个输入寄存器。接着在另一个W_CLK的上升沿另装入1位数据,连续40个W_CLK上升沿后,W.CLK的边沿就不再起作用,直到复位信号或FQ―UD上升沿把地址指针再复位到第一个寄存器。ad9851的基本算法如果相位累加器的位数为N,相位控制字的值为FN,频率控制字的位数为M,频率控制字的值为FM,系统外部参考时钟频率为30MHz,6倍参考时钟倍乘器使能,经过内部6倍参考时钟倍乘器后,可得到AD9851内部工作时钟FC为180MHz,最终合成信号的频率可由公式(1)来决定,合成信号的相位由公式(2)来决定。NF=FmFc/2 (1)θ=2∏Fn/2M(2)关于ad9851的部分程序如下://往ad9851写数据void write_ad9851(unsigned long dds){uchar i,j,ww[0]=dds&0
//频率最低字节ww[1]=(dds>>8)&0ww[2]=(dds>>16)&0ww[3]=dds>>24;
//频率最高字节ww[4]=(phase_wordclk=0;//串行循环输入for(i=0;i{temp=ww[i];for(j=0;j{clk=0;if(temp&0x01) dat=1;
//把数据送入P2^6口else dat=0;delay(2);clk=1;
//上升沿输入到addelay(2);temp>>=1;
//循环右移一位}}clk=0;fq_ud=1;delay(3);fq_ud=0;
//使能更新频率相位}//往ad9851写频率(freq为键盘输入的频率)void write_ freq _ ad9851 (unsigned long freq){dds=23.*
//23.为频率变化1Hz的基数
write_ad9851(dds);}
/gongwen/html/xiaofangkongzhimokuai_9487.html

我要回帖

更多关于 pvc的浴室柜好吗 的文章

 

随机推荐