& 海湾8301消防控制模块安装接线示意图
海湾8301消防控制模块安装接线示意图
海湾报警设备 /
GST-LD-8301输入输出模块是海湾单输入单输出消防控制模块,本文工程师将为大家讲解海湾8301消防控制模块的外形示意图、安装示意图以及接线示意图。
海湾8301模块的外形尺寸及结构示意图如图1-30所示。
海湾8301控制模块采用明装,进线管预埋安装,将底盒安装在86H50型预埋盒上,安装方法如图1-31。底盒与上盖间采用插接式结构安装,拆卸简单方便,便于调试维修。
海湾8301消防控制模块对外端子示意图如图2-32:
Z1、Z2:接火灾报警控制器信号二总线,无极性
D1、D2:DC24V电源输入端子,无极性
G、NG、V+、NO:DC24V有源输出辅助端子,出厂默认为有源输出:G和NG短接、V+和NO短接当需无源常开输出:应将G、NG、V+、NO之间的短路片断开。
I、G:与被控制设备无源常开触点连接,用于实现设备动作回答确认(也可通过电子编码器设为常闭输入或自回答)
COM、S-:有源输出端子,启动后输出DC24V,COM为正极、S-为负极
COM、NO:无源常开输出端子
布线要求:信号总线Z1、Z2采用阻燃RVS型双绞线,截面积≥1.0mm2;电源线D1、D2采用阻燃BV线,截面积≥1.5mm2;G、NG、V+、NO、COM、S-、I采用阻燃RV线,截面积≥1.0mm2。
模块输入端如果设置为&常开检线&状态输入,模块输入线末端(远离模块端)必须并联一个4.7kΩ的终端电阻;模块输入端如果设置为&常闭检线&状态输入模块输入线末端(远离模块端)必须串联一个4.7kΩ的终端电阻。模块为有源输出时,G和NG、V+、NO应该短接,COM、S-有源输出端应并联一个4.7kΩ的终端电阻,并串联一个IN4007二极管。
a.模块通过有源输出直接驱动一台排烟口或防火阀等(电动脱扣式)设备的接线示意图如图2-33(无源常开检线输入)、图2-34所示(无源常闭检线输入):
b.模块无源输出触点控制设备的接线示意图如图2-35(无源常开检线输入)、图2-36所示(无源常闭检线输入):
本店售价:¥68元
版权与免责声明:
①凡本网注明"来源:海湾报警设备"的所有作品,均为海湾报警设备原创或收集整理所得,转载请必须注明海湾报警设备:。违反者本网将追究相关法律责任。
②海湾报警设备&&海湾消防设备产品技术交流网转载并注明自其它来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
③如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。
总计 0 个记录,共 1 页。
document.getElementById("bdshell_js").src = "http://bdimg./static/js/shell_v2.js?cdnversion=" + new Date().getHours();
document.getElementById('cur_url').value = window.location.海湾输入输出消防模块接线方法 - 弱电工程 - 电工之家
电工之家 - 电工学习网站
当前位置: >
海湾输入输出消防模块接线方法
时间: 11:16
来源:电工之家
作者:编辑部
 GST-LD-8300、GST-LD-8301为海湾品牌输入模块和输入输出模块,之家()参照Ver.2012.9版海湾GST通用火灾自动报警及消防联动控制系统应用设计说明并结合实际接线操作对海湾GST-LD-8300输入模块、GST-LD-8301输入输出模块两种模块的接线方法进行一下更新。
  一、GST-LD-8300输入模块与现场设备的接线,这不是重点:
  模块输入端如果设置为&常闭检线&状态输入,模块输入线末端(远离模块端)必须串联一个4.7k&O的终端电阻;模块输入端如果设置为&常开检线&状态输入,模块输入线末端(远离模块端)必须并联一个4.7k&O的终端电阻。
  1.GST-LD-8300模块与具有常开无源触点的现场设备连接方法如图1所示。模块输入设定参数设为常开检线。
  2.GST-LD-8300模块与具有常闭无源触点的现场设备连接方法如图2所示,模块输入设定参数设为常闭检线
  二、GST-LD-8301型输入/输出模块与现场设备的接线,这是重点。
  1.无源输出时,输出检线电压由被控设备提供,模块与控制设备的接线如图3。
  2.对于需要模块控制24V输出给被控设备时,接线示意图如图4:
  2012年后海湾消防模块的接线方式已经有更改,详细本文已经列出,用户可自行参考。输入输出模块有源无源接线区别
全部答案(共1个回答)
6月3日讯 今天拉马尔-奥多姆在社交网站上上传了一张自己和纽约尼克斯队签约的照片,这也就意味着,尼克斯队执行了奥多姆合同中的球队选项,这位昔日的最佳第六人将在下赛季披上纽约战袍
你这个y=f(x1,x2,u)是用什么模块实现的?如果是用M函数或者S函数,那可以在程序里直接用importdata函数导入存有x1、x2的txt文件。另外在模...
送给他一些实际的东西就行,送她一本书吧,是那种激励人的书,同时在书的第一页写上你的祝福语和名字,然后包装好送给他,这样就ok了。当她遇到困难的时候,偶尔看看这本...
单片机的功能是每个输出、输入脚都可以单独控制是输出还是输入,是高电平还是低电平,所以可以由程序控制为高电平或低电平,除非他的输出电流不能满足要求,需要外接管子扩...
答: 致远号装甲属半铁甲,战斗中,水线下被击穿两个大洞,舱内进水,无法堵住,在管带邓世昌指挥全舰官兵向日舰冲击过程中该舰沉没
答: 上海第二工业大学材料科学与工程(工程教育试点班)是什么意思
<><><><><><自然科学基础>><> 复习资料.
">电大小教专业复习资料我学的是电大小学教育专业,现急需电大或自考<<信息技术与教育...
答: 考初级中学教师资格说课问题我考初级中学教师资格,教育学和教育心理学考试全部过关,下一阶段是进行说课和面试,我想请教老师,怎样对初中语文进行说课?有没有在线视频的...
答: 请问哪位有安全培训教育材料要建筑施工企业的
大家还关注
确定举报此问题
举报原因(必选):
广告或垃圾信息
激进时政或意识形态话题
不雅词句或人身攻击
侵犯他人隐私
其它违法和不良信息
报告,这不是个问题
报告原因(必选):
这不是个问题
这个问题分类似乎错了
这个不是我熟悉的地区

我要回帖

更多关于 正规网贷平台 的文章

 

随机推荐