邪恶组织注意事项安全组为啥这么牛逼

正确测量独立避雷针的接地电阻
正确测量独立避雷针的接地电阻
来自:台州气象网
&&& 众所周知,在变电所的直击雷保护中均借助于避雷针来完成。避雷针系高出于被保护物的&装置,这样雷电流可避开被保护物而经过避雷针流入大地。&&&&由于避雷针较高,而且具有良好的接地,因而避雷针上容易因静电感应而积聚与先导极性相反的电荷,使先导通道与避雷针间的电场强度显著增强,即先导放电电场由于避雷针的作用而发生歪曲,将先导放电的路径引向避雷针,并继续发展,直到对避雷针发生主放电。因此,使低于避雷针并分布在其附近的电气设备得到可靠的保护。&&&我们知道避雷针是由直接接受雷击的接闪器、电流引下线及接地体所构成。它的接地体是独立存在的,且接地电阻很小。由于避雷针长年累月暴露在大气中,遭受光、热、潮气等的作用,很容易使金属件锈蚀,造成焊接点开焊、断裂、接触不良等。如果不能得到及时的发现,及时处理,在接受雷电时,不能迅速将雷电流泄入大地,必将使避雷针造成损坏,危及在它保护范围内的电气设备。我们以往在测试避雷针接地电阻时,一般只对接地体进行测试,而忽视了电流引下线与接闪器之间的接触是否良好等问题。如我局一地处多雷地带的35kV变电所,在1998年7月的一次雷击中,值班员发现一支独立避雷针在接受雷电时,其接闪器尖端出现强烈的放电火花。接到值班员反映的这一情况后,我们立即赶到现场,对该避雷针进行测试。从避雷针电流引下线下端测得其接地电阻值为2.3Ω,根据部颁《电力设备预防性试验规程》(DL/T596――1996)中的规定,独立避雷针的接地电阻不宜大于10Ω,从这一测量点测得数据来看该避雷针的接地电阻值是合格的。随后试验人员登杆对接闪器进行测量,发现其接地电阻值猛增至127Ω,远远大于《规程》中不宜大于10Ω的规定。通过与检修人员的配合检查后发现,接闪器与电流引下线之间的焊接点,由于年久锈蚀造成接触不良,致使其接地电阻严重超标。经重新除锈焊接后,测其接地电阻值为2.5Ω,与接地网测得的电阻值2.3Ω基本相同,从而使避雷针的接地电阻重又合格。&&&&&通过以上的事例,我们建议在测试避雷针接地电阻的同时,应每3~5年对其接闪器进行一次测试,以确保接闪器、电流引下线及接地网之间的良好接触,保证雷电流能顺利的泄入大地,以保护电力设备的安全正常运行。避雷针接地电阻为什么前后测试相差10倍_医药保养_百科问答
避雷针接地电阻为什么前后测试相差10倍
一个星期安装的50根避雷针 测试地电阻时 前48根均达标标准(4-10欧)以下最后2根接地电阻高达几十欧 且每次测试数据不同 次日测试又是2.8 和3.6欧但是过2个小时过后 又高达几十欧 换了3只地电阻表测试结果每次不同且超过几十欧最后又测试之前48根的其中2根 也高了10倍左右 排除地下有线路等干扰 天气等原因究竟是什么原因造成的
提问者:袁昊志
你测量接地电阻时电压探针、电流探针的距离过近,插在了火药库下接地网或避雷针的接地线的上方,你应先了解此处的接地情况,使电流极的距离为5D,如有不明白的地方可QQ联系
回答者:田建东
Mail: Copyright by ;All rights reserved.捷配欢迎您!
微信扫一扫关注我们
当前位置:&>>&&>>&&>>&接地电阻的测试技巧及要求
  导读:接地所具备传统的辅助地极测接地电阻的功能和无辅助地极测量的独特功能,不仅改变了测试接地电阻传统的测量原理和手段,而且在无需打辅助地极,也无需将接地体与负载隔离的情况下,实现了在线测量。下面就带大家一起来了解有关接地电阻的一些常识。
  一、什么是接地电阻?
  接地电阻就是电流由接地装置流入大地再经大地流向另一接地体或向远处扩散所遇到的电阻,它包括接地线和接地体本身的电阻、接地体与大地的电阻之间的接触电阻以及两接地体之间大地的电阻或接地体到无限远处的大地电阻。接地电阻大小直接体现了电气装置与“地”接触的良好程度,也反映了接地网的规模。在单点接地系统、干扰性强等条件下,可以采用打辅助地极的测量方式进行测量。接地电阻主要分以下三种。
  1.保护接地:电气设备的金属外壳,混凝土、电杆等,由于绝缘损坏有可能带电,为了防止这种情况危及人身安全而设的接地。1Ω以下
  2.防静电接地:防止静电危险影响而将易燃油、天然气贮藏罐和管道、设备等的接地。
  3.防雷接地:为了将雷电引入地下,将防雷设备(避雷针等)的接地端与大地相连,以消除雷电过电压对电气设备、人身财产的危害的接地,也称过电压保护接地。
  二、接地电阻的主要功能
  接地电阻的功能主要体现在以下几个方面:
  ●精确测量大型接地网接地阻抗、接地电阻、接地电抗
  ●精确测量大型接地网场区地表电位梯度
  ●精确测量大型接地网接触电位差、接触电压、跨步电位差、跨步电压
  ●精确测量大型接地网转移电位
  ●测量接地引下线导通电阻
  ●测量土壤电阻率
  三、接地电阻的测试方法
  1.接地电阻测试要求:
  a. 交流工作接地,接地电阻不应大于4Ω;
  b. 安全工作接地,接地电阻不应大于4Ω;
  c. 直流工作接地,接地电阻应按计算机系统具体要求确定;
  d. 防雷保护地的接地电阻不应大于10Ω;
  e. 对于屏蔽系统如果采用联合接地时,接地电阻不应大于1Ω。
  2.接地 ZC-8型接地电阻适用于测量各种电力系统,电气设备,避雷针等接地装置的电阻值。亦可测量低电阻导体的电阻值和土壤电阻率。
  3.本仪表工作由手摇发电机、电流互感器、滑线电阻及检流计等组成,全部机构装在塑料壳内,外有皮壳便于携带。附件有辅助探棒导线等,装于附件袋内。其工作原理采用基准电压比较式。
  4.使用前检查测试仪是否完整,测试仪包括如下器件。
  a.ZC-8型接地电阻测试仪一台
  b.辅助接地棒二根
  c.导线5m、20m、40m各一根
  5.使用与操作 1、测量接地电阻值时接线方式的规定仪表上的E端钮接5m导线,P端钮接20m线,C端钮接40m线,导线的另一端分别接被测物接地极E@,电位探棒P@和电流探棒C@,且E@、P@、C@应保持直线,其间距为20m。
  a.测量大于等于1Ω接地电阻时接线图见图1 将仪表上2个E端钮连结在一起。如下图所示:
  图片说明:测量大于等于1 接地电阻时接线图
  b.测量小于1Ω接地电阻时接线图见图2 将仪表上2个E端钮导线分别连接到被测接地体上,以消除测量时连接导线电阻对测量结果引入的附加误差。如下图所示:
  图片说明:测量小于1 接地电阻时接线图
  c.操作步骤
  (1)仪表端所有接线应正确无误;
  (2)仪表连线与接地极E@、电位探棒P@和电流探棒C@应牢固接触;
  (3)仪表放置水平后,调整检流计的机械零位,归零;
  (4)将“ 倍率”置于最大倍率,逐渐加快摇柄转速,使其达到150r/min.当检流计指针向某一方向偏转时,旋动刻度盘,使检流计指针恢复到“0”点。此时刻度盘上读数乘上倍率档即为被测电阻值;
  (5)如果刻度盘读数小于1时,检流计指针仍未取得平衡,可将倍率开关置于小一档的倍率,直至调节到完全平衡为止;
  (6)如果发现仪表检流计指针有抖动现象,可变化摇柄转速,以消除抖动现象。
  四、标准接地电阻规范要求
  1.独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧;
  2.独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧;
  3.独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧;
  4.独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧;
  5.防静电接地电阻一般要求小于等于100欧。
  6.共用接地体(联合接地)应不大于接地电阻1欧;
  7.仪表携带、使用时须小心轻放,避免剧烈震动。
  注:避雷针的地线属于防雷保护接地,如果避雷针接地电阻和防静电接地电阻都是按要求设置的,那么就可以将防静电设备的地线与避雷针地线接在一起,因为避雷针的接地电阻比静电接地电阻小10倍,因此发生雷电事故时,大部分雷电将从避雷针地泄放,经过防静电地的电流则可以忽略不计
  五、接地电阻使用时的注意事项
  1.存放保管本表时,应注意环境温度湿度,应放在干燥通风的地方为宜,避免受潮,应防止酸碱及腐蚀气体。
  2.测量保护接地电阻时,一定要断开电气设备与连接点。在测量小于1Ω的接地电阻时,应分别用专用导线连在接地体上,C2在外侧P2在内侧如图四所示:
  3.测量大型接地网接地电阻时,不能按一般接线方法测量,可参照电流表、电压表测量法中的规定选定埋插点。
  4.测量地电阻时最好反复在不同的方向测量3~4次,取其平均值。
  5.本仪表为交直流两用,不接交流电时,仪表使用供电,接入交流时,优先使用交流电。
  6.当表头左上角显示“←”时表示电池电压不足,应更换新电池。仪表长期不用时,应将电池全部取出,以免锈蚀仪表。
技术资料出处:电子发烧友网
该文章仅供学习参考使用,版权归作者所有。
因本网站内容较多,未能及时联系上的作者,请按本网站显示的方式与我们联系。
【】【】【】【】
上一篇:下一篇:
本文已有(0)篇评论
发表技术资料评论,请使用文明用语
字符数不能超过255
暂且没有评论!
12345678910
12345678910
12345678910
我国国家标准(GB)对的定义是:“能感受被测量并按照一定的规律转换成可用输出信号的器件或装置”。传感器作为信息获取的重要手段,与通信技术和计算机技术共同构成信息技术的三大支柱。下面主要为大家介绍下面七大传感器。传感器一:物理传感器物理传感器物理传感器是检测物...[][][][][][][][][][]
IC热门型号
IC现货型号
推荐电子百科增值税发票
无理由退货
我浏览过的
您现在的位置:&
接地电阻测试方法(图解)
接地电阻测试方法(图解)
接地电阻测试方法(图解) 一、接地电阻测试要求: a. 交流工作接地,接地电阻不应大于4Ω; b. 安全工作接地,接地电阻不应大于4Ω; c. 直流工作接地,接地电阻应按计算机系统具体要求确定; d. 防雷保护地的接地电阻不应大于10Ω; e. 对于屏蔽系统如果采用联合接地时,接地电阻不应大于1Ω。
二、接地电阻测试仪
ZC-8型接地电阻测试仪适用于测量各种电力系统,电气设备,避雷针等接地装置的电阻值。亦可测量低电阻导体的电阻值和土壤电阻率。
三、本仪表工作由手摇发电机、电流互感器、滑线电阻及检流计等组成,全部机构装在塑料壳内,外有皮壳便于携带。附件有辅助探棒导线等,装于附件袋内。其工作原理采用基准电压比较式。
四、使用前检查测试仪是否完整,测试仪包括如下器件。
1、ZC-8型接地电阻测试仪一台
2、辅助接地棒二根 3、导线5m、20m、40m各一根
五、使用与操作
1、测量接地电阻值时接线方式的规定 仪表上的E端钮接5m导线,P端钮接20m线,C端钮接40m线,导线的另一端分别接被测物接地极E?,电位探棒P?和电流探棒C?,且E?、P?、C?应保持直线,其间距为20m 1.1测量大于等于1Ω接地电阻时接线图见图1 将仪表上2个E端钮连结在一起。 测量小于1Ω接地电阻时接线图 1.2测量小于1Ω接地电阻时接线图见图2 将仪表上2个E端钮导线分别连接到被测接地体上,以消除测量时连接导线电阻对测量结果引入的附加误差。 2、操作步骤 2.1、 仪表端所有接线应正确无误。 2.2、 仪表连线与接地极E?、电位探棒P?和电流探棒C?应牢固接触。 2.3、 仪表放置水平后,调整检流计的机械零位,归零。 2.4、 将' 倍率开关'置于最大倍率,逐渐加快摇柄转速,使其达到150r/min。当检流计指针向某一方向偏转时,旋动刻度盘,使检流计指针恢复到'0'点。此时刻度盘上读数乘上倍率档即为被测电阻值。