struts2 action注解.xml和注解可以在一个项目中同时用吗?

关于负荷计算5的bug和建议 [论坛存档]
- 鸿业CAD软件论坛
查看完整版本 :
cm为了提高软件质量,更好的为广大使用者服务,特别开设此帖,充分收集用户使用意见和软件bug报告,我们会认真对待用户的每一帖,也希望大家毫无保留的说出自己的想法。;)
jjun房间分析后存在的问题:
1、很多房间不能自动提取房间名称;也不支持手动提取,只能手工修改;
2、房间面积失真,很多房间面积为0;也不支持手动修改;
3、手动添加的房间,如图中,门和窗没有区别,统一为外门,怎样修改?
建议在 添加房间 窗口的指定门窗功能时,能手动点取图中墙上已有的天正门窗,然后由程序自动识别门窗属性。
4、建议增加房间自动排序功能:在确定首个房间后,其它房间序号能随着鼠标点击顺序依次自动递增。
5、建议增加像负荷4.0中的房间管理器。
-----------------------
1.这个将来在房间查询的时候加上名称提取的功能;
2.面积失真?能否把问题图形发上来?
3.在手动添加的过程中可以修改门和窗的类型,手工提取需要还作完善,能在提取完成后再次修改门窗类型。
4.这个建议很好!
5.正在考虑中,已经有多个用户反馈这个意见了。:p
nike-zhang先说一个问题:
外窗输入界面有个框,名字叫“相似窗个数”,其功能是什么?为什么我输入相似窗个数后,冷热负荷成相应的倍数变化,而墙体的面积却只扣除了一个窗户的面积?
----------------------------------
软件bug,正式版中修改,墙体面积扣除的时候漏掉了相似窗个数的处理。
nike-zhang为了提高软件质量,更好的为广大使用者服务,特别开设此帖,充分收集用户使用意见和软件bug报告,我们会认真对待用户的每一帖,也希望大家毫无保留的说出自己的想法。;)
再补充一下,窗的面积也没有变化。
----------------
窗的面积软件中都是仅显示一面窗的面积,相同窗的个数跟在外窗后面有表示
nike-zhang为何不见我的跟贴呢?
wupeng兄台所言极是,呵呵,相似窗这里确有此问题,马上修改。
jjun另外,5.0的批量修改中
过滤条件是以 自定义描述 来确定的
这个条件不够,也不好用
因为 自定义描述 是程序默认的,用户不会修改的
依照天正暖通7.6的负荷计算中的 批量修改 功能
过滤条件 中 增加 房间全称 包含、等于、不包含
这样,就可以批量修改某些特定类的房间了
达到了批量修改的目的
-----------------
能够进行房间过滤,不错!学习!:p
xuexi用了一下,发现几个问题:
1 楼层设置表中的层高和窗高只能输入小数点后一位,但是下面的设置窗口中可输入二位小数位。表中只显示一位是显示的原因,还是软件设计就是这样?
2 前几天用4.0算了一个售楼部,计算出的总负荷为144kW,而今天用5.0重新算总负荷则为167kW,其它不知道还有什么不同?等发现了再发贴。(负荷存档文件上传不了,传了好几遍):-o
3 点CAD建模命令时,弹出窗口告诉我加载文件失败,不知道是什么原因?
不过计算速度快了很多;) 。
--------------------------
1.应该是软件的问题。正式版中改正。
2.5.0和4.0计算结果是有些差别,具体差别可以参考一下快速入门文档,如果还有问题,可以帖上来共同探讨。文档先压缩一下再上传。
3.您是不是在ACS环境中加载的?现在旧版的ACS还不能加载负荷计算5,退出ACS,打开纯CAD就应该可以了。
jjun房间分析后存在的问题:
1、很多房间不能自动提取房间名称;也不支持手动提取,只能手工修改;
2、房间面积失真,很多房间面积为0;也不支持手动修改;
3、手动添加的房间,如图中,门和窗没有区别,统一为外门,怎样修改?
建议在 添加房间 窗口的指定门窗功能时,能手动点取图中墙上已有的天正门窗,然后由程序自动识别门窗属性。
4、建议增加房间自动排序功能:在确定首个房间后,其它房间序号能随着鼠标点击顺序依次自动递增。
5、建议增加像负荷4.0中的房间管理器。
-----------------------
1.这个将来在房间查询的时候加上名称提取的功能;
后面是相关附件图
bj5945飘窗现在似乎不是同朝向外窗的子项呀,就是说明外墙面积不能自动扣除同朝向的飘窗呀,这个用起来可不太方便呀:(
cm这个在正式版中修改。:)
huang_wei房间分析后存在的问题:
1、很多房间不能自动提取房间名称;也不支持手动提取,只能手工修改;
2、房间面积失真,很多房间面积为0;也不支持手动修改;
3、手动添加的房间,如图中,门和窗没有区别,统一为外门,怎样修改?
建议在 添加房间 窗口的指定门窗功能时,能手动点取图中墙上已有的天正门窗,然后由程序自动识别门窗属性。
4、建议增加房间自动排序功能:在确定首个房间后,其它房间序号能随着鼠标点击顺序依次自动递增。
5、建议增加像负荷4.0中的房间管理器。
-----------------------
问题2:房间面积是房间实体根据图面围护结构实际情况自动更新的,暂不支持手动修改面积。图中部分房间面积为0是因为房间没有闭合(现在判断房间闭合的条件比较严格,后续会适当修改判断条件)。
jjun给Huang_Wei:
  谢谢回复。
  对于面积为0的房间,在哪里可以按实际面积修改呢?
  要等到正式版吗?
cm要到正式版中一并发行,谢谢jjun!:)
bendoumr建议增加大空间空调负荷的计算,这个以前提过,现在大空间工程很多的(例如:影剧院,车间厂房)。具体可以参考大红皮第二版,既然咱们这版软件热点就是第二版,那第二版中的这部分计算也应该含进来啊;)
-----------------
我们尽快考虑。:p
sisi0070飘窗现在似乎不是同朝向外窗的子项呀,就是说明外墙面积不能自动扣除同朝向的飘窗呀,这个用起来可不太方便呀:(
这一点我也有体会,另外既然增加了识别弧墙的功能,为什么不能增加并识别弧窗这个选项呢,很多弧墙上会安弧窗的呀
--------------------
在弧墙加上弧窗有弧窗定位的问题,涉及到弧窗的朝向问题,我们再考虑考虑:)
sisi0070我倒着说吧,一个就是生成的计算书有点复杂,看的不是很明了,能不能增加一个选项,生成老版本的计算书,比如采暖吧,传热系数、面积、温差、热负荷,一列列的,很明了,改传热系数设置页面行列间距的时候也方便,现在改起来比较费事,另外有些没用的什么人体负荷呀,就不要再列出了;
再一个问题,设置了朝向修正系数后,是不是结果自动修正了呢,怎么没有修正系数这个选项了?两面外墙修正是什么意思(也许我是太急了,还没仔细看说明我再好好看看);
还有一点,识别房间后,有的房间明明是2个房间,它按照1个房间识别(也许是他们建筑给的条件图墙线不标准?)能不能增加一项,把识别的房间手动拆成2个??说到这里还是觉得cad房间管理器比较智能
暂时就先这些,再有心得体会再来汇报~~;)
cm1.争取在正式版中增加一个老版本的计算书样式。
2.朝向修正直接对结果进行修改了。两面外墙修正也是按照手册第二版中的计算方法改进的,您可以先看看手册。:)
3.多半是建筑的条件图墙线不标准,CAD房间管理器我们再认真考虑考虑。:)
hongying在自动添加房间时不能够设置墙高的默认值,在房间添加好后,最后发现有一小点错后没办法改只能从头开始建模!
感觉每次添加房间都要从新设置信息,感觉很麻烦,如果能智能识别之前修改过的参数就好多了!每次都要从新设置,增加不少工作量
cm是手动添加吧,我们也正在考虑这个问题。:)
hongying就是手动添加时,手动添加中问题好像较多一点!
chentao1230使用一天的感受:
1:软件不支持后退,一次批量修改后改错了,不能退回到没修改之前的情况,结果要手工来一个一个的改。
2:批量修改时,修改房间参数时不支持过虑选择。比如要把厕所的室内温度调高,只能进入房间手动修改。
3、有模版房间,为什么不增加模版户型?
4、从CAD建模数据总导入的房间必须在点了房间后才能出现计算结果,为什么导入后不直接计算出结果。
5、人员群集系数默认设置太低(0.8).
cm1.类似这种数据编辑的软件,要支持回退操作,比较困难 :(
2.这个我们正在考虑中。
3.模板户型,很好的建议!
4.怕影响导入速度。
5.默认设置多少合适?
chentao1230负荷计算5.0申请授权码:GIK3-MMCX-62ND
tang li置顶的帖子中有个暖通空调自助算号的帖子,可以自动算号
chentao1230负荷计算5.0正式版什么时候出啊?
chentao1230置顶的帖子中有个暖通空调自助算号的帖子,可以自动算号
我自动算号了,但没有发送授权码到我邮箱啊!!!!
cheng您好,目前我们自助算号是正常的,经检测并未出现问题,您可以再试一下:)
cm正在修改反馈的一些问题,正式版将在这个月推出。:)
zhangshijing文件拷贝后,再保存就大小就变为0。。。不能再打开了。
tang li文件拷贝后,再保存就大小就变为0。。。不能再打开了。
具体怎么操作的,说的具体一点吧
lee_1984在从CAD图中提取建筑信息的时候,现在只支持天正和斯维尔做的建筑图,这样会不会让这个功能逊色了不少啊。可不可以在提取房间信息的时候设置一个墙体窗户识别功能,就像鸿业暖通7.0那样,这样所有的图都能做了
cm建模部分的功能还会逐渐加强。:)
zhangshijing具体怎么操作的,说的具体一点吧
不知道是不是同时安装4.0和5.0会冲突;试算了一个工程后,第二天原文件没动,想拷贝了一份进行数据修改,再进行保存,保存后文件就为0KB.不能再打开.后来再拷贝一份没进行修直接保存也为0KB.试了好几次都不行.
yjf26511. ACS7.0 里点击 负荷--》房间管理器 更新负荷数据时无法打开 负荷计算5.0 的hclx文件,显示打开负荷计算数据失败!这样就没办法吧计算结果附回房间负荷块了,后面盘管选型就得手动输入了。
2.建议在数据中心加入房间用途管理器按钮。
3.使用 房间设计参数模板 后底下的数据都不能改了,建议设置为可更改。
jackjones3568恩
jackjones3568新风热回收问题:
1、建议设置新风机组送风状态点增加 处理到室内等湿状态(较常用)
2、新风机组排风量大小对于最终负荷结果并未产生影响?此项负荷计算4.0中为正常。
3、如设备为显热回收设备,全热效率设置为0时,最终全热效率并未自动计算生成。
数据统计问题:
1、数据中心及计算结果统计中,强烈建议增加新风量、新风冷、热负荷计算结果。
2、如同层相似房间个数不为1时,建议最终结果应累计生成,而不是仅生成一个房间的数据,最终需要手动去累加(本项E20-II中即为如此设置)
-----------------------
2.正式版中修正
3.程序内部计算了,在界面上没有显示出来,正式版中显示出来。
2.在最终的结果中(包括楼层、建筑中)都已经自动累计了。您说的是哪个地方?:p
最后谢谢 jackjones3568!!
libo2000前两天刚去找一大院老总,刚好碰上HDY送软件过来,和几个老总聊了下HY的负荷计算:结论是计算结果不可信,还好,新版有所改进----也就是说HY在他们眼里是缺乏信任的----小失误大影响。
不过对设计人员来说,优先的还是hy,但是,这些老总可是最有说话力的人哦----希望hy能特别注重这些,像那些什么cad建模的东东,没太大的实用性,还是留点人力物力把计算模型搞好吧,99.99%正确,但0.001%的错误到来的是100%的失败。
cm其实计算的准确性一直是我们最重要的一个软件质量指标,发现计算问题,一定是已最快的速度修正。今后我们也一定会更加努力,尽最大努力向用户提供优质软件。
谢谢libo2000对我们的关心和鞭策!:)
libo2000其实计算的准确性一直是我们最重要的一个软件质量指标,发现计算问题,一定是已最快的速度修正。
不知道HY有没有找那些大院的老总做设计顾问?
其实,建议多和老总沟通,设计人员水平良莠不齐,其意见建议很多是偏移软件核心的,虽然老总里面也有不少砖家,但是他们整体实力远大于普通设计人员,学院派的老师偏理论轻实践,最好是找大院的老总咨询。
hy不应该是:发现计算问题,一定是以最快的速度修正。
而是在产品出厂之前就杜绝他。
HDY虽然操作困难,可是他的结果让人放心,可以完全达到老总们的要求,其口碑就好。就如PKPM,他的优势是计算,而不是操作----操作,那只是底层的新农民工做的事情!
cm哈哈,说的很有道理!!努力。。。
hwang733建议选择添加食物负荷项时,默认人数采用房间内计算人数
hvacr咋回事
------------
您的IE是什么版本呢?:)
jackjones3568计算结果统计中:
同层房间个数不为1时 / 选中楼层、点选数据中心:
1、&总&显、&总&潜
数据未作累加。建议累加!
2、显/潜 数据为不含新风时候的数据,建议用“(不含新风时)”注明,简单明了。
3、显/潜 数据为不含新风时候的数据,数据结果亦未累加!
4、再次建议数据中心、计算结果中加入新风量相关统计数据。
以上,谢谢!支持鸿业!
所有建议均在正式版中修改。:)
hvacr咋回事
------------
您的IE是什么版本呢?:)
cmexcel是啥版本 ?:)
是2000吗?
cm你把窗口中的文本发过来。
tang li不知道是不是同时安装4.0和5.0会冲突;试算了一个工程后,第二天原文件没动,想拷贝了一份进行数据修改,再进行保存,保存后文件就为0KB.不能再打开.后来再拷贝一份没进行修直接保存也为0KB.试了好几次都不行.
您的4.0的版本是什么时候的?在帮助的“关于。。”里看一下
yuanjue还是关于冬季显热和潜热负荷,一般情况大多数建筑冬季无需加湿,那么冬季室内湿度和夏季是不一样的,按照CM的解释,用焓湿图进行能量分配,每个房间单独再计算太麻烦,能否在初始室内参数设置时,把冬季和夏季湿度分别设置。
cm准备在新风的处理过程中增加一项“绝湿处理”,然后设置一个处理后的温度就可以了,这样新风计算过程就不考虑潜热负荷了。
您说的冬季和夏季湿度分别设置是什么意思?
hvacrmht是一种WEB电子邮件档案,能用浏览器打开的前提是你的机子上必须装有 OUTLOOK EXpress !在我们选择保存网也类型时可以看到有这一项,其最大优点是所保存的网页只有一个文件,便于管理。而以.html保存的网页,你会看到其实有一个网页和相应的一个文件夹,IE把页面元素分开存放了。说白了,该文件就是你从浏览器中看到的望页的全部。//
是这个原因?我ie mht 不认的
pearl_czq墙的子项窗不和墙体一样是一个朝向!
tang li墙的子项窗不和墙体一样是一个朝向!
已经在改了,正式版本中就不存在了
jackjones3568计算报表中:
计算书样式一旦删除,则无法恢复。
建议本项设置可以恢复!不然则需重装软件?
---------------
软件正式版中改进一下,软件自带的不让删除。
jackjones3568;cool 新建工程、点选建筑物、数据中心、楼层设置
1、建议楼层号亦可修改:
原因:有些项目我们可能只设计3、4层,从而我们不需于左侧负荷对象中手动去删除其他层。
此处修改楼层号,简单,明了。
2、建议增加楼层描述:
类似于:设备层、避难层、标准客房层、行政酒廊层 等等!
原因:设计人员清晰、亦可避免因疏忽楼层号产生的错误。
---------------
1.楼层的设置对建筑物的负荷结果有影响,尤其是热负荷,结果随建筑的高度变化而变化。
2.建议很好,正式版中改进。
jackjones3568;cool 新建工程、点选建筑物、数据中心、楼层属性
楼层属性:强烈建议关键层之相同层 可设置同层数量。 例如11F~25F(含)
原因:我们设计办公、酒店时,相同层数的概念非常重要,这个在我们的建筑物负荷
数据最终累计时亦很方便, Carrier E20-II 中可如此设置项.
如果本建筑物为超高层,有40层,我们不可能于 负荷对象中 手动添加34次(默认6层)
建议以上,鸿业负荷计算4.0中遇到的最大困难。
还望于5.0中可以补充以上项。
xiao希望在计算书生成的支持中可以增加对wps的支持
强烈建议!!!!:p
----------
还不太了解wps的二次开发接口,需要一定的时间。:p
lxl一般情况下,外墙都是由双线构成的,添加房间时只要点击里面一条线和柱子的交点闭合,就可以算出房间面积,但是添加的墙为什么不显示方向,那插入的指北针有什么用啊?还有这样做以后,房间面积是算对了,合并房间就出了问题,这个该怎么处理呢?
lxl一般情况下,外墙都是由双线构成,添加房间时我只点击了里面的一条线和柱子的交点,闭合后得出的房间面积,不知道这样做对不对?面积是算出来了,但合并房间是就出了问题,另外添加的墙为什么不显示方向,那插入指北针干什么啊?选择插入门窗的墙时,总是选不上是怎么回事?
cm能不能把图发上来看看,合并房间一定要保证房间是相邻的,而且相邻部分是断线的状态。看看图再说吧。
jackjones3568新建工程、点选建筑物、数据中心、楼层属性
楼层属性:强烈建议关键层之相同层 可设置同层数量。 例如11F~25F(含)
原因:我们设计办公、酒店时,相同层数的概念非常重要,这个在我们的建筑物负荷
数据最终累计时亦很方便, 如果本建筑物为超高层,有40层,
我们不可能于 负荷对象中 手动添加34次(默认6层)
建议以上,谢谢!
---------------------
5.0中是有相同层的设置,如果是40层的建筑,将其实楼层和终止楼层分别设置为1和40,然后刷新数据,自动会生成40层的建筑物,然后再设置楼层属性,将11层设置为关键层,12~25设置为相同层即可。
rainbow您好,wei工,我下载了试用版的负荷5.0计算软件,最近发现批量修改有一些问题。
选择批量-批量修改以后,如果是修改房间模板,是可以的,但是如果想修改内墙或者设备的参数,就不能成功;内墙选项中,可以修改夏季邻室温差,但是不能修改冬季邻室温差,不明就里。
今天时间比较急,没有仔细看别的同行是不是早就发现并有纠正方法,所以,如果我重复提问了,请忽视,飘过吧!
如果是个别问题或者跟设置有关,请指点一二,不胜感激!:)
cm如果修改内墙冬季的临室温差,首先需要将计算方法设置为邻室温差,然后再设置邻室温差值。如下图:
rainbow谢谢您,很快回复了。
但是这个我之前试过,邻室温差下面,温度值始终没有办法修改。
麻烦看一下这张图
cm主要要编辑哪项,需要双击。
yunrilai墙和窗的识别问题, 因为建筑画的很多图里他们的图层都是分开设置的.如果5.0里增加一项能把墙和窗的那个图层的线全部识别出来是墙和窗就好了. 这样的识别率就是100%
yunrilai建议,居然想更多的客户能提供5.0的BUG,但是使用次数觉只有60次 再加上60次算的也就120次.如果去寻找BUG的话 这个次数远远不够.那就是为什么现在自助算号快2个月了才250多次.这个就证明使用试用版本的人很少很少,大多数人都用破解的低版本.如果没多少人用高级版本的话,那么这里面的BUG和改进就只能让你们研发人员来寻找了.而且现在5.0我觉得现在还没有多少人敢用来计算出计算书.这几天我是被试用的自助算号给搞崩溃了.注册上了30次的,第2天就为0次了.所以只能回去用破解版本,这个用得安心,不怕到时候赶紧出图的时候浪费这个时间.
qyxlxz出计算书时不方便。送计算书时大部分时候都只需用每个房间的逐时负荷而不需要把每个墙体、窗之类的逐时负荷,而这个恰恰不能生成。
quickbooks希望:可靠,简单,智能些
chentao1230建议5.0批量复制中,增加从一个工程中复制到另一个工程的功能。以前的4.0中有的。
szjyf1.计算速度有点慢
2.计算书出得非常的乱,非常的慢,一个普通的计算搞下来1百多页,比4.0多了太多了
3.4.0有个能从一个工程复制到另外一个工程,但5.0没有了。
另外前面有人说鸿业的计算不准,这个可能不太对,我用HDY的做过对比,结果只差3-5W,基本无差别。HDY是正版的。
在5.0出来前我觉得搞个4.0的加强版就行了,4.0正的好用。唯一觉得不好的是没有标准层的功能。WEI SIR或者CM看看能不能给4.0加个标准层或者关键层的功能。那就更好了。
yunrilai今天对了下不能识别的墙,大部分都是在柱子那里,建筑都是把墙连到柱子那 但是墙和墙不连起来.所以希望能把和柱子相交的墙默认成墙墙相交
quickbooks个人觉得5.0跨越的有点大:
1,4.0才刚熟悉;4.0还没完善,bug(冬季传热系数归零)还未除;4.0房间管理器要完善一下还是很不错的
2,软件要简单,界面要有好;例如:传热系数可以直接手工添加,修改;
quickbooks5.0房间管理器模仿天正并不可取;就跟
天正最大的缺点就是比较呆板,建筑底图完全规矩的很少,真正用起来并不好;但天正bug少;程序相对友好
鸿业计算强大,4.0房间管理器灵活,但是bug多,
其实我认为程序要简单实用:2.1+4.0房间管理器去除就够了
yunrilai在CAD里导出房间信息的时候里面的合并同向等高墙体无效.请检查
tang li这个问题已经发现了,在改;)
jjun还有个重要问题没解决:
怎样将5.0的计算结果赋值到ACS7.0的图纸负荷块里?
tang li目前5.0与图纸结合的时候不能用ACS7.0,要用单独的CAD打开。
CAD建模的时候弹出一个工具条,上面有个房间更新的功能,可以更新负荷块
jCAD建模有些地方不是很好用:
1. 门窗输入建议分开,在计算负荷是主要是窗户的输入,但是在门窗输入里面默认是门的输入。建筑门窗分开设置按钮。
2. 5.0提供批量输入相同类型的门窗,输入时要自己手动输入数字来改变门窗的高宽,能不能提供一种功能:直接量取第一个门窗的宽度作为新的门窗宽度。
3. 4.0可以自己选择要不要设置内墙,但是5.0必须要设置内墙,本来房间不封闭没有面积。但是在计算负荷是即使将邻室设为空调房间还是有传热量。这是为什么?
wei还有个重要问题没解决:
怎样将5.0的计算结果赋值到ACS7.0的图纸负荷块里?
尽快发布一个识别5.0计算结果的acs 7.0.程序改好了,这两天测试后就发。
w195202最近用鸿业做负荷计算,发现个问题。两个相邻房间 一个是办公室,一个是宾馆包间,在计算包间符合时二者相邻的那面墙白天不用算,晚上得计算内墙负荷,鸿业里计算内墙负荷时没有时间选项这一栏啊
myjiao两个相同房型,就是方向不同,比如相差90度,会要输入两次吗,还是只要转一下CAD图中的指北针,或像华电源1.83版,设置角度就可以了。
wei有个房间copy命令,可以设定角度,实现旋转copy。
baoliang_xu负荷计算5.0的计算书格式太难看,而且显得很乱,怀念4.0的格式。
cm正式版中计算书格式又做了一些调整,您仔细看看就会发现也不会很乱的, 有什么改进建议尽管提。:)
ccistudio1)4.30下载版中为什么取消单位设置及负荷放大系数窗口?要调整负荷放大系数在那里调?
2)编号不连续的情况下,不重新编号,能否将房间编号从小到大排列?
3)同一房间中,对含外窗的外墙执行复制操作,结果仅墙体被复制,墙上外窗却不被复制?和4.0不一样啊,不方便.
4)模板房间设为虚拟房间为好,利用价值更大.将某一实际房间作为模板房间,一旦该房间修改,影响太大.将一虚拟房间设为模板,实际房间可与其设为 相同、旋转、镜像等关系,充分利用,减少模板数量
-------------------
1.技术失误,正在修正中。
2.暂时还不行。 :(正在添加中。
3.数据刷新的问题,你再切换一下基本信息和详细负荷就会看见,这个是程序问题,正在修改。。。
4.建议非常好!
jjun下载了430的最新版
怎么还是无法在CAD里修改负荷块的 房间编号和房间名称?
jjun在手动添加房间 中可以提取房间名称,
自动分析 生成的房间却不能修改 房间名称和编号,
cm可以通过负荷工具条上的房间查询进行修改。
jjun可以通过负荷工具条上的房间查询进行修改。
回CM,负荷工具条上无 房间查询,只有 房间属性
是不是 房间围护结构查询 按扭?
这名字让人误解哟
------------------------
sorry,说的不严谨,在房间属性和房间围护结构查询中都可以修改房间名称。
jcli请问“建筑物”里的“朝向修正”和“气象参数”里的“冬季冷风渗透朝向修正”不是一回事啊?如果是一回事,因为在新建一个工程时,在“气象参数”里选好工程地点后,“冬季冷风渗透朝向修正”就自动定好了,那“建筑物”里的“朝向修正”就不用再单列了吧?就算为了修改而单列出来,默认值也要和气象参数”里的一样才好啊?
如果不是一回事,那就献丑了,这里头有好多参数还没搞太明白,望多多指教:)
cm不是一回事,建议看看《实用供热空调设计手册》:)
jcli在“建筑物”里可以修改“层高”和“窗高”,并且计算书里对应的这两个值也会跟着改动,但为什么在“计算结果”中却没有变化呢?
jackjones3568非常感谢建筑物中增加了“楼层描述:选项。
小建议:本描述文字可体现在左侧边栏 1楼层(设备层)、2楼层(大堂)。。。
这才是根本的清晰显示目的。
新风机组送风状态点设置:
等湿处理 建议更名“处理到室内等湿状态”
另:本处理项温度应根据已知室内点状态自动生成在室内等湿线上的温度值(相对湿度90%),而非手动输入。
热回收处理设置问题:
热回收设备为显热回收设备,将全热交换效率设置为0时,系统计算潜热值会发生变化,但
查询全热交换效率时本窗口显示仍为“零”
建议仍象4.0中一样可在热回收处理设置栏中显示出最终根据显热效率折算出来的结果。
mawenxin负荷计算能否加强些 2个文件间的数据拷贝?
就是在a.hclx下输入的数据,现在无法导入到b.hcxl里!!!
还有就是批量删除里,能否增加向cad里快速选择的功能。例如我要把我输入数据里的内墙全部删除,现在就要一个格地打对号,很麻烦!!!
tang li等cm出差回来了考虑下大家的建议,先感谢大家了
wl12211 复制墙内嵌窗的参数时只能单独复制墙体的参数
2 复制房间时 并不能象4.0那样复制到指定某一层
————————————————————————————————————
1.墙体内嵌窗的时候复制之后返回一下基本信息之后再看详细负荷中应该是把墙和窗都复制 ,这里软件没有刷新界面,我们已经在修改了
2.复制房间勾选复制到的楼层就可以了,没明白您的意思:-$
wl1221我拿负荷计算5计算了两个工程 发现墙计算时 程序不能读出墙的面积 帮忙查找原因
wl1221最好4.0也能共享5.0的数据
——————————————————-
5.0可以打开版的4.0的文件,4.0共享5.0的数据有些困难了:( ,软件运行机制改变了
jcli见附件,红框里的湿负荷,总计不是分项的和?
tang li我拿负荷计算5计算了两个工程 发现墙计算时 程序不能读出墙的面积 帮忙查找原因
是不是指的有些外墙的面积是0,如图片显示。墙体的面积小于等于其下门或者窗的面积了。
tang li见附件,红框里的湿负荷,总计不是分项的和?
看看您的新风的送风状态点是什么?如果不是室内点的话,新风机组会承担一部分的负荷,在这里没有显示出来
wzhdahua5.0的冬季热负荷计算K值为0 如何解决?
tang li5.0的冬季热负荷计算K值为0 如何解决?
文件发上来看看吧
jcli当邻室为空调房间时,内墙冷负荷的计算问题。我看到本论坛前面有人提过这个问题,给的回答是
“《空气调节设计手册》(第二版)P94~95,有说明:邻室为空调房,“其室温基数差小于3度时,不计算冷负荷,当其温差大于或等于3度时,按下式计算”:冷负荷 = 面积× 传热系数×(邻室室内计算温度 - 室内计算温度)”
我的疑问是,这样处理是不是很不妥当啊?比如,传热系数=0.7,计算的面积=20,当邻室温差分别为2.9度和3.0度时,计算结果相差42W。也就是说,这0.1度对该房间的影响达到了42W,并且,如果房间面积加大,影响会更大,这显然与实际不符。即使我这个说法有点钻牛角尖(将温差的差别设为了0.1度:p ),那现实中还有下面的情况:
比如,有个三层的厂房,我在二层的中间划出一块区域作为洁净区,洁净区的各个房间由彩钢板围成。因为整个洁净区都在厂房内部,所以,洁净区的所有房间的墙(彩钢板墙)都应该算作内墙。假设洁净区的所有房间的设计温度都一样,且一楼、三楼以及二楼非洁净区的室内设计温度与这个洁净区的房间设计温度都一样,此时,按照这种“邻室为空调房间时”的计算方法,岂不是所有房间(指用彩刚板围成的洁净房间,后同)的围护结构的冷负荷都为0了?如果真是这样,那就又有两个问题了:第一,这种情况下,洁净区的房间负荷与室外气象情况无关了?第二,如果再假设某些房间除围护结构外的冷负荷也为0,那岂不是说,这些房间的负荷就为0了?
呵呵,说的有点长了,感觉这个问题很奇怪,但不知道我的想法对不对:-$
cm洁净区外的温度是随室外温度变化而变化的,这样就会导致洁净区和外部也是有温差的,负荷肯定是不为0的。考虑洁净区最不利的温差来计算洁净区负荷。
wl1221是不是指的有些外墙的面积是0,如图片显示。墙体的面积小于等于其下门或者窗的面积了。
哦 我是按玻璃幕墙算的 呵呵 的确是这个道理 呵呵
jackjones3568cm : 您好!
如附件图片所示:为何蓝色显热、潜热 总值统计 与下列各分项数据不对应(竖向)
另:上述不影响总冷负荷数据。
wl12211 复制墙内嵌窗的参数时只能单独复制墙体的参数
2 复制房间时 并不能象4.0那样复制到指定某一层
————————————————————————————————————
1.墙体内嵌窗的时候复制之后返回一下基本信息之后再看详细负荷中应该是把墙和窗都复制 ,这里软件没有刷新界面,我们已经在修改了
2.复制房间勾选复制到的楼层就可以了,没明白您的意思:-$
说实话这个复制房间 是想让复制房间 修改房间编号两个操作命令归为一个操作命令
duzhe说实话这个复制房间 是想让复制房间 修改房间编号两个操作命令归为一个操作命令
是啊 那就会很方便了
tang licm : 您好!
如附件图片所示:为何蓝色显热、潜热 总值统计 与下列各分项数据不对应(竖向)
另:上述不影响总冷负荷数据。
1.人体、设备等有没有设置时间指派,如果设置时间指派,那么在同一个显示时刻下查看计算结果,此时显示的是“最大冷负荷时刻”的值
2.新风(冷)的新风中送风状态点是室内点还是室内等焓还是自定义?
最好把您的文件发来看看最体情况
mybinks系统分区管理器里的计算结果有误,相同的房间只计入一个。
tang li是正式发布的5.0版吗?图片上就是两个相同的房间,显示的系统负荷也是两个房间的总计啊。不知道是不是我理解的不对?:-$
8533431编辑好几天的负荷计算文件损坏了
呜呜~~~~(&_&)~~~~ :'( :'( :'(
cm具体情况?是变成0K了吗?
llc1968我计算了个工程,13层,1层有一道外门,我设置了一道外门附加,但是存盘后再次打开后计算结果就不对了,还得再次进入外门的编辑状态下进行调整,然后计算结果才正确,我用的是最新下载的试用版
tang li结果不对了?哪里不对,发文件来看看吧
8533431具体情况?是变成0K了吗?
是这样说的
‘打开文件错误
文件C:\HcLoadWork50\综合楼.hclx 中数据已经破坏!’
这就没救了吧!!!:-$
llc1968结果不对了?哪里不对,发文件来看看吧
你自己按我说的算一个就知道了,别以为我是挑刺,哈哈,软件确实有问题,我们给你提问题,然后你们修改,然后我们花钱买,里外里你们都是合算的,你们应该感谢我们,哈哈
zqy2002今天用5.0算了一下负荷,计算书的格式和4.0相差太远了,我个人觉得远不如4.0简洁啊
zqy20025.0里面凸窗和窗面积和一般的平开窗是一样的,不知是怎么回事啊?凸窗两侧面的窗面积不用计算吗?望版主解答下下。谢谢
------------------
详细负荷中显示是窗洞的面积(为了便于墙体面积扣除),在内部计算的时候考虑了两侧面的面积了。
zqy2002软件飘窗的面积不对啊,没有把两侧面的窗面积算上
tang li你自己按我说的算一个就知道了,别以为我是挑刺,哈哈,软件确实有问题,我们给你提问题,然后你们修改,然后我们花钱买,里外里你们都是合算的,你们应该感谢我们,哈哈
发现了,好像没有保存开启附件,我们赶紧找原因改。 谢谢
llc1968发现了,好像没有保存开启附件,我们赶紧找原因改。 谢谢
就这么完了,也不给加点分:-D
tang li就这么完了,也不给加点分:-D
加分了呀:)
bendoumr这两天利用5.0演算了一个工程,在对建筑图进行识别时,发现下面房间(见附件)无法识别
请专家核实 看怎么处理才能识别
另外我自己猜测 是不是咱们的软件不识别天正建筑的玻璃幕墙啊
这是右上脚那个房间不能识别的主要原因?
其他房间不能识别 我就不清楚了 我自己也想了很多办法,最后以失败告终
还有软件可不可以对天正建筑的基线封闭有一定的容错处理,比如可能建筑图有个别地方有点小缝,软件也能默认它是封闭的呢
cm图形上的问题我标记了一下,你看看,目前对天正的玻璃幕墙还没法识别。
llc1968发现了,好像没有保存开启附件,我们赶紧找原因改。 谢谢
希望赶紧改改,我每次打开文件都得把有外门的从新设定一遍,太费时间了,哈哈
bendoumrcm版主,主要还是想知道怎么改才能符合软件的规定,消防控制室我也知道那个墙有问题,可我想知道为什么以及怎么改
ccistudio1.相似房间套用模板时,房间数量不能保存!!!
假设将3层 3006 号房间定义为模板房间,6 层 6006 号房间与 3006 相同,并且在6层与6006一样的房间还有5间,输入时,将6006号选为与3006相同的房间,并在“相同房间数量”一栏中输入“6”,计算、显示都没有问题;但是存盘后再打开,6006号房间中“相同房间数量”一栏中只显示“1”,计算统计结果也跟着错!本BUG直接导致工程计算错误!
2.“批量修改”中,如果要批量修改房间的“冷风渗透”量,应该将换气次数作为主要选项,将选中
的每个房间按“输入的换气次数*该的房间的体积”增加渗透量,而不是将一个固定的渗透量加到所有选中的房间!希望现在的算法是一个BUG,而不是设计初衷,要不然,这编软件的脑子也太...
3.大门负荷计算附加耗热量存盘存不上的问题前面TX以提过,希望赶紧改,暂时可以“大门不附加+独立冷风渗透”的方法替代。
4.现在输出计算书中,没有最简的形式,即使是“冷负荷简单统计表”也输出逐时值,用户也自定义不出来形如 “房间号-房间名称-冷负荷”的计算统计表,希望补充,举手之劳嘛。
题外的:每次发新的下载版,能说一下改进之处吗?
我用的是5.15下载版,5.25版如何,还不知道,以上问题请版主验证。希望鸿业越做越好。
tang li首先说明一下,5.25号的版本其实是和5.15的版本一样的,只是在25日我们又上传了软件的演示,因此更新日期也改变了,请大家谅解:p
ccistudio讲的问题1.套用模板房间时同层相似房间数量没有保存确实是BUG,我们尽快改。
2.批量修改空气渗透量是有点费劲,不太好,我们好好考虑下。
3.是软件bug,我们已经列入修改计划。
4.可以在出表时间段中设置成“按最大负荷附近”,并将附件的小时设置成0,而不是按时间段。然后选择输出的项目,比如夏季总冷负荷。这样就只是输出的最大时刻的值。
感谢您的建议
bendoumr我也提个计算书的问题,采暖计算书太繁琐了,怎么每个房间都要把什么表头啊 什么都列一遍啊 纸不要钱啊 像教科书那样的计算表就行啊 这计算书也太长了
jackjones3568强烈建议简化计算书样式!!
表格太过于冗长了。
hwang7335.0使用了一段时间,算了好几个工程,感觉有以下问题:
1、最大的问题是计算书输出,特别是详细负荷的输出,不能根据需要选择输出项,而是所有内容一股脑输出。另外还少一个很重要的功能,不能输出选定房间的逐时统计数据,这在实际工程中是经常需要用到的。
2、另外房间复制功能,比如7003房间要复制5001房间,不知道怎么个复制法?
3、添加房间功能,只能一个个添加,不能批量添加吗?比如跟添加层一样一次添加多个。
4、房间室内参数、人体、设备等的缺省值能修改吗?房间参数模板里没有包括人体劳动强度、群集系数、设备同时使用系数等项,这些还要一个个去详细项里改。
5、房间功能选择餐厅时,应能自动按室内人数加入食物负荷项。
hwang733再补充一点,标准层计算结果输出时其实只需要输出模板层的数据,而不需要把所有相似层都详细输出。
wwb5.0版本的负荷计算书为什么出的那么慢,我是按冷负荷审图计算书计算的
tang li再补充一点,标准层计算结果输出时其实只需要输出模板层的数据,而不需要把所有相似层都详细输出。
1.计算书输入的每一个输出项都是可以选择是否输出的,也就是说计算书的样式是可以修改的
2.复制房间的时候比如5楼没有房间就更简单了。点击复制房间,源目标选择7003,目的目标选择5楼层就可以复制了
3.一次添加多个房间目前还没有实现:(
4.室内设计参数可以自己输入,如果引用房间设计参数模板需要在对应模板中修改。人体劳动强度、群集系数、设备同时使用系数等项要在详细负荷中修改,当然可以使用批量修改快速修改
5.房间功能选择餐厅时,应能自动按室内人数加入食物负荷项。这个暂时不能实现
6.如果哪些楼层或者房间不想输出的话,可以在房间列表中选择要输出的房间
tang li5.0版本的负荷计算书为什么出的那么慢,我是按冷负荷审图计算书计算的
对于计算书这块不同的用户需要输出的内容各有不同,需求不一,因此计算书我们把输出的项目分得很细,输出内容可能会显得非常多,输出内容比较细的话,计算书会慢一些。可以选择具体的输出项,去掉不需要的内容,这样可能会减少一些时间
hwang7331.计算书输入的每一个输出项都是可以选择是否输出的,也就是说计算书的样式是可以修改的
2.复制房间的时候比如5楼没有房间就更简单了。点击复制房间,源目标选择7003,目的目标选择5楼层就可以复制了
3.一次添加多个房间目前还没有实现:(
4.室内设计参数可以自己输入,如果引用房间设计参数模板需要在对应模板中修改。人体劳动强度、群集系数、设备同时使用系数等项要在详细负荷中修改,当然可以使用批量修改快速修改
5.房间功能选择餐厅时,应能自动按室内人数加入食物负荷项。这个暂时不能实现
6.如果哪些楼层或者房间不想输出的话,可以在房间列表中选择要输出的房间
1.有些项没得选,比如围护结构只需要输出总和值而不需要输出各项围护结构的值,就没有这个选择项。
2、如果都已经存在了,5001要复制7003的数据怎么复制?
4、目前用的是测试版,批量修改好像不起作用。
6、没法输出所选择的房间的逐时负荷总计值。
tang li对于计算书我们后续还要加一种比较简单的计算书样式。
复制房间可以保持房间序号不变,复制完成以后可以有点点击房间修改房间编号和房间排序等操作
popeye889BUG太多,就维护结构设置上就有两个,麻烦呀
1、建维护结构模板后传热系数等参数不对
2、修改一种材料的导热修正系数后结果无任何变化
tang li“修改一种材料的导热修正系数后结果无任何变化”——软件在修改的界面没有更新,需要点击修改之后回到维护结构管理器才能看见更新的结果,这个是软件的bug,界面没有更新,我们抓紧改
ljcn2008&批量修改”的功能还是不太好用,双击白色文本框修改并确定后,很多时候还是
不能将数据修改过来。
建议改进批量修改的功能:
1、在每一项可批量修改的文本框后增加“应用”按钮,以便确定该项修改;
2、增加修改进度条或增加“确定”按钮,避免过早关闭批量修改窗口;
3、最好能一次修改两个以上的参数。
wei1、不可取,那得多少按钮啊。
2、这个可以,应该增加“应用”按钮,修改后不关闭界面。
3、现在的已经可以。
jackjones3568tang (.cn/forum/member.php?u=20101)工、wei (.cn/forum/member.php?u=14) 工:听说负荷计算5.0又要升级了,故现将本版本遗留问题汇总如下:
1、新风处理至室内等焓状态点时,一般新风机组的机器露点对应相对湿度约为92%,现软件默认为90%,本点建议参考并论证。
2、“新风处理至室内等湿状态”描述应如此。另:此处理方式由于室内状态点已经确定,且机器露点相对湿度已经确定,故等湿处理时温度应为自动生成,而非手动输入。
3、当设备为显热回收设备时,全热交换效率设置为0时,系统对话框中未显示最终生成的全热交换效率,负荷计算4.0中则可显示,5.0版本亦该如此。
4、房间详细负荷显示竖向分项“显热、潜热”数据累加不等于总显热及总潜热数值?为何?
显热数据总值比累计偏大,潜热总值比分项累计偏小!
5、计算结果窗口中,室内冷负荷随新风处理状态变化,没错。但文字“室内冷负荷” 描述不够准确,应为“室内设备(如FCU)承担冷负荷”,“新风机组承担冷负荷” 此描述是否更为贴切。
6、详细负荷中,总湿负荷不等于“新风湿负荷+人体湿负荷”
7、计算结果中,室内湿负荷从何得来?是否为新风等焓处理时FCU承担的湿负荷?不然为何比人体湿负荷大?如是如此,则应新增一项:“湿负荷(不含新风)”以便计算全空气系统时使用本数据。
以上建议纯属个人意见,还是那句话: 希望鸿业越做越好!
---------------
1.可以考虑记住上次输入数据。
2.目前的等湿处理是指新风处理后的状态点和室外状态点的含湿量一样,不是和室内的含湿量一样。
4.统计里边考虑了新风给房间带来的热湿负荷。可以看看输出窗口中的中间计算结果。
5.原因是4中导致的,你说的有道理。
6.由于4中原因导致。
7.由于4中原因导致。
谢谢jackjones3568!!
wei消息真灵通啊,谢谢您的建议!:)
ccb2009我在使用中发现这个问题:复制楼层时,本为维护结构完全相同的房间,怎么热负荷不一样大啊?计算文件详附件内容(二层算完后复制为三层)。另外,还想问下,如果我把二层设置为关键楼层,三层为相同楼层,因为三层只有两个房间不同于二层,而我修改三层的这两个房间的围护情况时,会不会对二层对应房间的负荷造成影响?
tang li1.复制后本来围护结构一样的房间之所以热负荷不一样大是因为当前工程计算的是采暖热负荷,由于风压和热压的综合影响二楼和三楼外窗的冷风渗透耗热量不一样大。(点击外窗缝隙长度后面的按钮可以选择只考虑风压,还是综合考虑热压和风压)
2.如果将二楼设成关键层,三层为相同层,那么相同层的信息是不允许修改的,软件没有提供修改相同层信息的选项。对于本工程中三楼有个别房间不同可以采用复制房间就可以
leoyoyo5.0的总体功能不错,但在有些功能上同4.0相比差了点,比如:没有4.0里的工程复制功能,计算书出的太复杂等
tang li:( 计算书的样式是整体考虑了用户的需求做得,把输出的项目都细分了,用户根据需要自定义一种计算书样式,以后用起来就方便了。
工程复制指的是跨工程复制房间的功能吧,因为这个功能的存在会产生一系列的问题,因此暂时去掉了。
bj5945鸿业5.0这个还是不错的,我来说两句呀。有个BUG,同一工程,不同的建筑物,我设置不同的层高,好象软件不认呀。版主,试一试看。
围护结构材料现在有点混乱,不知你们的数据是从那里得到的。不过这个国家也没有一个统一的标准。
cm层高软件不认,具体是什么意思?
围护结构材料现在确实有些杂,来源也比较多,我们在下一版中会认真整理一下。
bj5945层高软件不认,具体是什么意思?
围护结构材料现在确实有些杂,来源也比较多,我们在下一版中会认真整理一下。
具体意思就是,同一个工程,1#建筑物我设置层高为3米,窗高为1.8米。2#建筑物我设置层高为2.9米,窗高为1.5米。我在1#建筑物1001号房间,输入外墙时,里面显示层高为3米。可是我在2#建筑物1001号房间,输入外墙时,层高应显示2.9米,可是实际上显示的是3米。窗高也是这种情况。这一下我说的明白了吧,版主建个工程看一看,看看是不是这么会事
bj5945层高软件不认,具体是什么意思?
围护结构材料现在确实有些杂,来源也比较多,我们在下一版中会认真整理一下。
层高不认的具体意思是,我在一个工程中,1#建筑物设置层高3.米,2#建筑物设置层高2.8米。在1#建筑物1001房间输入外墙时,显示的墙高为3米,我在2#建筑物1001房间输入外墙时,显示的墙高应是2.8米,可是实际上显示的是3米。窗高也有相同问题,这下清楚了吧:D
dingding层高不认的具体意思是,我在一个工程中,1#建筑物设置层高3.米,2#建筑物设置层高2.8米。在1#建筑物1001房间输入外墙时,显示的墙高为3米,我在2#建筑物1001房间输入外墙时,显示的墙高应是2.8米,可是实际上显示的是3米。窗高也有相同问题,这下清楚了吧:D
估计您在进行建筑物层高设置后,没有进行[刷新数据]。[刷新数据]后,应该可以实现您说的情况。
7yam您好:
我自己加入的城市的气象资料,算出来后冬季新风热负荷显示为负值。
但是,软件中已有的城市计算结果就无此问题,是啥子原因呢???
tang li不防把您的数据文件发来看看。可能是某个值设置的不合适吧。数据库文件在 ProgramFiles\Hongye\HcLoad50\Data\LoadParam.mdb。
另外把工程文件也发来看看吧,这个原因是多方面的
7yam我设置好了房间模板及各项参数并计算、保存后,再次打开文件就发现“室内其它参数”里的4项参数值都变为0了,请问这是什么原因呢?
sad007001.当房间不能自动提取后,内区房间的墙就都变成外墙了,如何解决?
tang li我设置好了房间模板及各项参数并计算、保存后,再次打开文件就发现“室内其它参数”里的4项参数值都变为0了,请问这是什么原因呢?
请在帮助的“关于”里看下版本是不是的版本,如果不是的话请在网站下载园地下载更新版本再试一下。如果是这个版本请打400-具体咨询一下
tang li1.当房间不能自动提取后,内区房间的墙就都变成外墙了,如何解决?
如果遇到隔壁房间没有成功提取而把内区房间的墙变成外墙了,那么可以采用【墙体修改】功能将外墙转换成内墙。
注:1.【墙体修改】是CAD建模时弹出的建模工具条上的功能。
2.墙体修改可以将外墙转换成内墙,也可将内墙转换成户墙,或者户墙转换成外墙。三者之间进行转换。
sad00700建模对建筑的图要求非常高,建筑平面中的窗户,经常和剖面的尺寸对不上,校对修改的工作量也非常大。
tang li建模对建筑的图要求非常高,建筑平面中的窗户,经常和剖面的尺寸对不上,校对修改的工作量也非常大。
目前建模要求是比较高,建模部分属于“起步”阶段,后续还要不断改进的
sad00700鸿业负荷计算5 房间和楼层不能 多个工程之间 互相复制,鸿业4 可以多个房间之间互相复制
tang li鸿业负荷计算5 房间和楼层不能 多个工程之间 互相复制,鸿业4 可以多个房间之间互相复制
由于跨工程复制会影响其他一些功能,因此我们暂时去掉了这个功能,后续争取加上。
柳叶牧羊几点问题:
1.负荷计算读取天正模型,无论是窗是门都是作为窗子读取的。
2.用墙体修改更改了属性,读取没问题。在图纸里点中,墙体的说明已更改,附着的窗子、门不改,还是吓了我一次。
3.分户划分我一直没用好。觉得计算界面和计算书都应体现户型。
4.计算书房间信息,应该是要出的,但比如一个酒店200间客房,不能200间都出设计温度等等吧,只一个代表就可以了。把房间信息里的编号和面积与详细负荷统计放一起方便些。
5.批量添加:比如按换气次数添加冷风渗透,所有房间完全是按选中的房间的次数,和模板什么的无关了。
批量修改吧:次数在修改的第二级,不起作用。
批量删除吧(改成门缝的吧):先是房间多,白屏,好不容易出来了,前面的勾选框那么多。。。。,狠心点下去,点了几个,选框干脆看不见了(还是在那里的)。
撤销没有,放弃了。大不了从头再来。而后记得每次保存两个文件,无误后下一步。错了就打开没编辑的文件,算是撤销了吧。
cm柳叶牧羊意见提的非常好。:)
1、2.正在做新一版本的模型提取模块。
3.分户信息应该要体现在软件界面中,有待完善。
4.计算书还需进一步改进。
5.这个正在着手修改中
撤销功能在后续版本中加入。
柳叶牧羊多谢CM,支持鸿业!
另弱弱的问问,房间 基本信息 里的 时间指派 的具体意思。按规范,人员,设备,照明的时间指派不一样,我都是在各个详细负荷里指派。这里这个没闹明白
tang li房间基本信息中的如果设置了时间指派,那么在后续详细负荷中人体、设备每项的时间指派都都是默认的“采用所在房间设置”。
当然在可以不在房间基本信息中设置,在后续详细负荷中再分别选择人体、设备等的指派。
foxsun我用4.0和5.0计算逐时负荷,其峰值出现在上午8:00,请魏总核实软件是否有问题。
根据暖通空调规范疑似应该在14:00(室外逐时计算温度),见规范3.2.10.我们试用其他负荷计算软件多在14:00-15:00之间。
请公司仔细检查算法,并关注此问题!
柳叶牧羊我有个住宅项目,冷负荷最大时刻是17:00。我仔细看了下,后来自己的解释是维护结构的延迟时间,推算一下,差不多。就没再深究了。
tang li我用4.0和5.0计算逐时负荷,其峰值出现在上午8:00,请魏总核实软件是否有问题。
根据暖通空调规范疑似应该在14:00(室外逐时计算温度),见规范3.2.10.我们试用其他负荷计算软件多在14:00-15:00之间。
请公司仔细检查算法,并关注此问题!
这个原因可能会很多,有可能像柳叶牧羊所说是维护结构的延迟,也有可能是其他的问题,如果有异议还是把文件发来我们一起研究
wei我用4.0和5.0计算逐时负荷,其峰值出现在上午8:00,请魏总核实软件是否有问题。
根据暖通空调规范疑似应该在14:00(室外逐时计算温度),见规范3.2.10.我们试用其他负荷计算软件多在14:00-15:00之间。
请公司仔细检查算法,并关注此问题!
是不是新风选择逐时计算了(按室外逐时湿球温度)?稳妥一点,还是按“稳态计算”比较合适。
柳叶牧羊请问房间参数设计模板 引用之后,修改人员密度**㎡/人 成为 人数**人,怎么不起动作呢?又新建了一个
tang li引用了房间设计参数模板之后,房间的设计参数都是灰显的是不能修改的,需要通过修改房间设计参数模板来修改、
柳叶牧羊1.嗯。我的意思就是修改的是模板。但模板修改后,一样没用。我现在要新建一个模板重新引用才起作用。
2.引用关键层的楼层,当围护结构模板改变时,引用不变。删除这些楼层,重新设置关键层,才随着关键层更新。
kickhz导出计算书的时候,应该只需要导出关键层就行了,标准层可以不用再重复导出,
tang li导出计算书的时候,应该只需要导出关键层就行了,标准层可以不用再重复导出,
计算书导出的房间是用户可以自己选择的,假如我们自作主张不输出标准层,那么有些用户可能还需要输出标注层的。因此所要输出的房间用户计算选择就可以了
tang li1.嗯。我的意思就是修改的是模板。但模板修改后,一样没用。我现在要新建一个模板重新引用才起作用。
2.引用关键层的楼层,当围护结构模板改变时,引用不变。删除这些楼层,重新设置关键层,才随着关键层更新。
请问使用的是不是的版本啊,在帮助的“关于。。。”可以看下。我现在的版本试了一下房间参数模板和围护结构模板都不存在您说得问题呀。不知道是不是以前版本的问题:-$
hwang733为什么总湿负荷值比人体湿负荷和新风湿负荷相加的值要大?每个房间都是这样。
hwang7337503
tang li7503
新风项的新风机组送风状态点不是室内状态点吧?如果是非室内状态点的话,新风机组组要承担一部分负荷,而这部分负荷在软件中没有体现出来:-$ 。在5.0版本中的计算书中有所体现。
hwang733新风项的新风机组送风状态点不是室内状态点吧?如果是非室内状态点的话,新风机组组要承担一部分负荷,而这部分负荷在软件中没有体现出来:-$ 。在5.0版本中的计算书中有所体现。
看了一下,的确是这样,但是想把原先的“处理到室内等焓点”改为“室内状态点”,用批量修改不行,只能一个一个房间改?
tang li看了一下,的确是这样,但是想把原先的“处理到室内等焓点”改为“室内状态点”,用批量修改不行,只能一个一个房间改?
;f 批量修改送风状态点是可以的呀。双击状态点变白后再修改
hwang733原来还要变白才行:p
rsfan1.建议房间复制像4.0里可以从一个工程复制到另一个工程。有些大的项目可能几个人协作,最后需要做一下综合。
2.删除房间里工程名利表咋都是工程两字?
zhoumeirong1. 这个我们在下个版本里会考虑的。
2. 我这里试了一下,没有出现楼上说的问题呀:O
您在工程信息设置里重新设置下工程名称试试。
星子阿卓为什么我用CAD建模里面的添加房间,总是在量取完墙和窗户后,一点保存CAD就死了啊,换了电脑不行,换了最新的软件也不行,CAD用的是2006加鸿业7.0.,负荷计算软件用的是最新版的。
建议添加房间之后能修改各个墙,或者在墙上增减窗户、门等,不然总是要重复量取一个房间,工作量太大。
还有就是分析房间后很多墙面分析不出来,有没有什么办法补救一下啊,我的整个图面基本上都是红叉,只能一个房间一个房间的添加,可是添加的话又碰上CAD死掉的问题。
tang li1.CAD建模量取房间保存后死机的情况还没进过,麻烦发张图纸我们试试,看是不是图纸的原因。
2.在墙上添加门窗的时候可以批量添加,先确定添加的数量,再量取。命令行会有如下提示“当前门窗类别:门, 门高 = 2.100米, 门宽 = 0.900米, 底边离地高度 = 0.000
指定门窗起点或[批量添加(P)/直接插入(Z)/改高(H)/改宽(W)/改底边离地高度(D)/改类型(L)]: p
********************************************************************
当前门窗类别:门, 门高 = 2.100米, 门宽 = 0.900米, 底边离地高度 = 0.000
指定添加门窗个数[改高(H)/改宽(W)/改底边离地高度(D)/改类型(L)]&1&:
3.分析房间的功能对建筑地图的精度要求很高。在后续的版本中我们会改进这部分功能。
星子阿卓1.CAD建模量取房间保存后死机的情况还没进过,麻烦发张图纸我们试试,看是不是图纸的原因。
2.在墙上添加门窗的时候可以批量添加,先确定添加的数量,再量取。命令行会有如下提示“当前门窗类别:门, 门高 = 2.100米, 门宽 = 0.900米, 底边离地高度 = 0.000
指定门窗起点或[批量添加(P)/直接插入(Z)/改高(H)/改宽(W)/改底边离地高度(D)/改类型(L)]: p
********************************************************************
当前门窗类别:门, 门高 = 2.100米, 门宽 = 0.900...
问题图纸已经上传,帮我看看到底是什么原因造成的,换了电脑不行,换了软件也不行!
zhoumeirong我试过了,和楼主的CAD版本、软件版本都一样,没有出现楼主说的情况呀!换个CAD试试吧,可能是CAD的问题
星子阿卓我试过了,和楼主的CAD版本、软件版本都一样,没有出现楼主说的情况呀!换个CAD试试吧,可能是CAD的问题
你打开我的图的时候,有没有这样一个提示出现啊?“创建文件C:\Acswork70\d:SzGxwork\后海滨路南段.pra\gd_set.dat失败!”
我每次打开一张图都要有这个提示,我也不知道是怎么回事!有没有什么办法解决啊?
zhoumeirong这个应该是由于图纸在ACS软件中绘制过后又在市政管线软件中打开编辑了,两个软件的工程名图块混淆了。对设计不会造成什么影响。如果想清理的话最简单的办法就是全图拷贝到新的图纸上,这样就不会有别的软件的工程名图块存在了。
冷暖相知关于围护结构材料问题。上海关于节能的审图规定要求空调负荷计算的围护结构参数要和建筑节能计算相符合。建筑节能报告书里面的围护结构材料在5.0材料库里很多都找不到,自己添加的话,材料的干密度、比热容根据建筑的节能报告根本查不到。而建筑节能报告书中只有蓄热系数和热惰性指标,导热系数等数据。所以除了导热系统外,其它参数无法保证建筑节能计算的一致。希望鸿业中的围护结构参数要和建筑节能计算常用的pkpm软件中的围护结构参数保持一致。拿到pkpm里面围护结构数据库不知是否有难度啊?
cm谢谢 冷暖相知,回头我们多收集一些,争取都能加进来。;)
myheart_lb1.本人使用5.0.版本,发现在计算房间负荷时,窗户的传热系数无法根据朝向进行设定,当设置其他朝向系数时,窗户的传热系数同时都修改成同一参数了。
2.在计算采暖负荷时,高度附加系数无处设置,且参数有问题,不管层高多少,软件只提供修正系数为2,根据规范应该层高大于4米时,每增高1米,修正2%
3.负荷5.0计算书过于复杂,没有4.0直观,望能同时提供4.0版本计算书
myheart_lb1.本人使用5.0.版本负荷计算软件,发现采暖计算时,窗户的传热系数无法根据朝向进行单独设定,改变其中某一系数大小,其他朝向窗户传热系数同时也跟着修改了,且批量修改也无法进行窗户朝向不同时,其传热系数大小的修改。
2.负荷计算中无处设置高度附加系数选项,只有温差修正,两面外墙修正,间歇附加三个选项,且参考数据管理器中的高度附加系数设定有问题,不管层高多少,在两面外墙修正选项中选高度附加其结果均为2,按规范层高大于4米时,每增加1米附加2%
3.建议能增加4.0格式的计算书。
zhoumeirong1.本人使用5.0.版本负荷计算软件,发现采暖计算时,窗户的传热系数无法根据朝向进行单独设定,改变其中某一系数大小,其他朝向窗户传热系数同时也跟着修改了,且批量修改也无法进行窗户朝向不同时,其传热系数大小的修改。
2.负荷计算中无处设置高度附加系数选项,只有温差修正,两面外墙修正,间歇附加三个选项,且参考数据管理器中的高度附加系数设定有问题,不管层高多少,在两面外墙修正选项中选高度附加其结果均为2,按规范层高大于4米时,每增加1米附加2%
3.建议能增加4.0格式的计算书。
1. 用批量修改命令,点击外窗,勾选 在符合以下条件的“朝向”,可以单独修改某一朝向的围护结构;
2. 高度附加系数是程序自动计算了,严格按照规范要求:层高大于4米时,每增加1米附加2%计算的;
3. 里面有类似4.0计算书的样式,计算书样式是可以修改的。
myheart_lb1. 用批量修改命令,点击外窗,勾选 在符合以下条件的“朝向”,可以单独修改某一朝向的围护结构;
问题:我试过了,问题依旧,好比北向传热系数为4.0,南向也为4.0,当你把南向改为5.0时,软件自动就把北向的也改为5.0了,根本不识别朝向。
2. 高度附加系数是程序自动计算了,严格按照规范要求:层高大于4米时,每增加1米附加2%计算的;
问题:如何体现出计算过了呢,计算书应该做的详细明了点。
zhoumeirong1. 用批量修改命令,点击外窗,勾选 在符合以下条件的“朝向”,可以单独修改某一朝向的围护结构;
问题:我试过了,问题依旧,好比北向传热系数为4.0,南向也为4.0,当你把南向改为5.0时,软件自动就把北向的也改为5.0了,根本不识别朝向。
2. 高度附加系数是程序自动计算了,严格按照规范要求:层高大于4米时,每增加1米附加2%计算的;
问题:如何体现出计算过了呢,计算书应该做的详细明了点。
1. 在修改维护结构时,是不是直接在模板上修改的? 如果各个朝向都用的一个模板,肯定都会修改了。如果传热系数不一样,重新添加一个围护结构模板就可以了。
2. 我会将您的建议提交:p
weizq1、在进行采暖室内参数设定时能否把相对湿度去掉,或者打印计算书时不输出该项?因为采暖一般不控制室内相对湿度。省得审图的老提这个问题。
2、修改房间编号后希望能重新排序,比如原来的一个较大编号的房间编号改小后,它的顺序应能相应往前移。
wei负荷计算5.0有这些功能。见附图。
hwang733碰到过好几次,修改房间参数模板以后,该模板的室内其他参数项(设备、照明、人数、新风量)都变成0了。
zhoumeirong碰到过好几次,修改房间参数模板以后,该模板的室内其他参数项(设备、照明、人数、新风量)都变成0了。
是自己先添加一个房间设计参数模板进行计算,再去修改该模板时出现这种情况吗?经常还是偶尔出现?能抓个图上来看看吗
hwang733是自己先添加一个房间设计参数模板进行计算,再去修改该模板时出现这种情况吗?经常还是偶尔出现?能抓个图上来看看吗
是修改自己添加的模板后出现这种情况,有时候并没有修改只是点出模板看一下后取消,也会出现这种情况。还好只是偶尔出现,如果经常出现就没法用了:D 不过要是出现了又没注意到的话,就影响计算结果了。
zhoumeirong您用的是5.0哪个时期的版本,在帮助菜单下,点击“关于鸿业负荷计算&看下。现在有出现这个问题的计算文件吗,贴上来我们再测一下!:p
hwang733我用的是最新版本,我算过的好几个文件都出现过这个问题,最近出现是昨天。
tang li这个问题我们一直在解决,不过可能是我们测试的太有限很少重现。因此还请能够发个文件说下步骤,从中发现问题。给大家带来的不便请谅解,也先谢谢能够提供给我们信息的朋友们
hwang733208楼上传了一个出现过此问题的文件。
TexPig鸿业技术人员您好:
我这几天试用了5.0.,采用手动输入的方式试算了一个工程,感觉软件还是很好用的,有些建议于是注册上来发一下~~~
1. 楼层设置问题。目前鸿业只能按顺序设置楼层编号,而实际工程中可能某层会存在夹层,以后能否在楼层编号上让用户能够灵活设置一些。
2. 所有房间中的“时间指派”不知道是干什么用的,好像详细负荷中的人员、灯光、设备作息还是要手动改。这些设置也可以考虑加入到房间模板中(上面有帖子提到这条了)
3. 新风设置批量修改的问题。在批量修改新风设置的时候经常会误操作(现在我还不知道怎么正确操作),比如将新风负荷类型双击修改为新风冷负荷后,所有房间的新风[热]会全变成新风[冷]。由于有时冬、夏季新风设置很不相同,建议以后软件将新风冷负荷与新风热负荷分开设置。
4. 有些房间(如卫生间、楼梯间)属于夏季不空调但冬季采暖的房间,建议在房间设置中设置勾选项说明此房间是否冬夏季采暖或空调,若不空调则在计算结果统计中去掉此房间(类似DeST)
5. 窗户面积输入方式建议加入直接输入窗墙比的方式。由于有时工期时间紧迫,负荷计算要与建筑设计同步进行,门窗面积可能不能确定,为进行估算可直接根据建筑提供的窗墙比来进行。
6. 计算内区房间冬季冷负荷时,建议可以提供修正系数的选项。因为建筑内外区无分隔时,内区负荷可比夏季情况有所减少,存在负荷转移的问题。(参考北京院技术措施)
7. 目前软件还不能算通风的负荷,有时机房、车库需要维持一定温度,且计算应按通风方式,母犬软件没有体现。
先写那么多吧~~~
TexPig刚发的贴子怎么没了……
cm呵呵,还在呢 :)
cm1.楼层号确实还不知道有什么办法解决,能否建议一下 :)
2.人员、灯光、新风、设备默认是引用房间的时间指派设置,可以不用单独设置。房间时间指派可以考虑做到房间参数模板。
3.目前正在改进这个内容;
4.建议很好,考虑中。
5.建议很好,考虑中。
6.这个目前还不明白该怎么弄?能否详细说说 :)
7.还需要进一步了解通风的计算,目前软件还不行。
最后,谢谢TexPig的建议!!
TexPig嗯,回来看看~~~
1. 确实不太好解决呢……1.5层? 好像也比较别扭……还是在每楼层添加标注好些
2. 很多时候人员和灯光、设备的作息不一样,所以这个功能可能不太管用
6. 在北京院技术措施上关于冬季内区冷负荷原文是这么说的:
建筑物内区冬季冷负荷宜按虾类原则确定:
1. 当建筑物内外区有隔墙分隔时,室内照明功率、人员数量、设备功率等宜与夏季取值相同,并宜按最大冷负荷考虑冬季供冷方案。
2. 当建筑物内外区无隔墙分隔时,室内照明功率、人员数量、设备功率等的取值可比夏季有所减少,且应根据内区面积、送风方式等因素综合确定。
目前软件会把冬季内区的设定值全部作为冷负荷(即第1条),而有时设计者会希望将其乘以一定的修正系数(第2条),所以我建议在勾选内区房间时,旁边能给一个负荷修正系数的输入框来实现这一功能。
cm1.目前每个楼层倒是可以添加一些备注信息。
2.人员、灯光、设备作息不一样的,可以单独在每一项中设置时间指派。
6.可以在冬季参数中加一个“内区修正系数”,来满足第2点的需要。
hwang733人员劳动强度、群集系数,设备、照明的使用系数等都和房间用途有关,建议加入房间模板中。
zhoumeirong建议不错,不知道楼上有这方面的详细资料没,提供给俺们参考参考!
weizq5.0 版通过工具条的“计算书”命令无法输出4.0版格式的计算书(还是新版格式),只能通过菜单的“生成4.0计算书”命令生成,但此时又无法设置计算书格式,不知道这是否是bug
cm5.0版本中增加生成4.0计算书的功能,主要是为了满足用户对4.0计算书格式的要求,由于4.0和5.0的计算书内容变化非常大,所以生成4.0计算书没有提供设置功能,请谅解。
未来升级版本中,将提供更加灵活的计算书输出功能,敬请关注 :)。
weizq5.0版本中增加生成4.0计算书的功能,主要是为了满足用户对4.0计算书格式的要求,由于4.0和5.0的计算书内容变化非常大,所以生成4.0计算书没有提供设置功能,请谅解。
未来升级版本中,将提供更加灵活的计算书输出功能,敬请关注 :)。
你还没注意到我的第一问题,就是说通过工具栏的命令输出的还是5.0格式的计算书,而不是4.0的。个人觉得4.0的条理更清楚,一目了然,而5.0的感觉有些杂乱。
cm哦,明白,你是说工具栏上增加“生成4.0计算书”的快捷图标?
weizq呵呵,看来中国文字太难理解了。不是快捷图标的问题,而是“通过工具条的“计算书”命令无法输出4.0版格式的计算书,输出的格式还是5.0的”。
weizq输出4.0格式的计算书有些问题,室外计算温度实际上显示的是室内计算温度,而室外相对湿度全部显示的都是0%,还有就是不能设置输出格式。见附件
zhoumeirong“室外计算温度显示不对”,俺们已将在改了:-$ 。“不能设置输出格式”,5.0版本中增加生成4.0计算书的功能,主要是为了满足用户对4.0计算书格式的要求,由于4.0和5.0的计算书内容变化非常大,所以生成4.0计算书没有提供设置功能,请谅解。
weizq不知道是什么原因导致不想对4.0格式的计算书进行维护了,但个人觉得4.0的计算书一目了然,看的很清楚,而5.0的显得有些凌乱,看了半天还是有些晕。不知道你们是听了哪家设计院或哪个人说的要改成5.0的格式,难道新格式就真的那么好吗?我倒建议你们完善一下4.0的,不要把简单的东西复杂化了。(至少输出时可以把冬季的室内相对湿度、新风量两个参数去掉吧?!因为这些参数是没用的)
zhoumeirong“可以把冬季的室内相对湿度、新风量两个参数去掉吧”很多设计人员他们都要求输出冬季室内相对湿度和新风量的;f 。如果您觉得不需要,就用5.0里的样式自己设置输出项。
weizq&很多设计人员&,我不知道这些设计人员是怎么想的,冬季室内采暖,难道他们还考虑给室内加湿和加新风吗?
zhoumeirong:p 如果是采暖热负荷当然不会考虑了。输出时自己修改一下计算书样式输出项设置就可以了。
weizq:p 输出时自己修改一下计算书样式输出项设置就可以了。
说了这半天,又绕回去了。不是说4.0的无法设置输出格式吗,而我不需要5.0格式的
arthur关于负荷计算5.0,有几个问题:
1.外门冷风侵入耗热量附加的系数是有问题的,包括4.0也一样, N指的应该是楼层数,而不是软件里的&N-1&。
2.坡屋顶的负荷计算,我都给了角度了,为什么每次还需要输入实际面积,而不能输投影面积?这个对于软件来说应该不难吧?
3.对于卫生间和厨房等房间,冬季需要考虑采暖负荷,而夏季通常不需要考虑空调负荷,为了减少修改工作量,夏季这些房间外墙的传热系数能否和冬季传热系数一样可以自由设定为0,而冬季采用实际传热系数?在出excel计算书时,自动忽略这些计算结果为0的位置?
arthur关于鸿业负荷计算的几个问题:
1.在计算冷风侵入耗热量时,外门附加的N应该指的是楼层数N,而不是“N-1”,建议输入时,N为可选项。
2.坡屋顶的面积问题:在手动输入了坡屋面的角度和水平投影面积后,才发现软件需要的面积为实际面积,为什么不能通过软件自动计算呢?
3.厨房、卫生间等冬季需要采暖,夏季不需要空调的房间,在计算时,是否可以参照冬季传热系数选项,强制把夏季围护结构传热面积设置为0?在输出计算结果时,自动忽略结果为0的部位?
arthur关于负荷计算的问题:
1.外门冷风侵入耗热量计算中的“N”,应该是总的楼层,而不应该是“N-1”,建议计算时N可手动取值。
2.坡屋面负荷计算中,给出了坡屋面角度的情况下,需要输入的面积竟然还是实际面积,而不是投影面积,软件能否更聪明点?
3.卫生间和厨房等冬季需要采暖而夏季不需要空调的房间,在计算中,外墙夏季传热系数可否自己设定为0?这样对于小一些的工程可以不进行系统分区了。
cm1.我们参考《实用供热空调设计手册》第二版 P314 表格中的备注说明;
2.如果输入投影面积更方便些,那就输入投影面积。下次改进;
3.这个建议我再考虑一下,看怎么程序实现;
谢谢arthur!!;)
arthur冷风侵入的耗热量,可以参看暖通规范规定,个人觉得应该是一致的,只是手册说的有点含糊。
arthur冷风侵入耗热量,我觉得还是应该按照规暖通范执行吧,也许手册和规范的意思一样,只是手册里的容易让人误解。
arthur冷风侵入耗热量,应该还是按照暖通规范执行吧。:)
另外,怎么快速回复不显示了呢?
tang li说了这半天,又绕回去了。不是说4.0的无法设置输出格式吗,而我不需要5.0格式的
.cn/down/show.php?id=165这里的负荷计算5.0版本有可以输出4.0样式计算书的功能
cm冷风侵入耗热量,应该还是按照暖通规范执行吧。:)
另外,怎么快速回复不显示了呢?
这个问题我再请教一下专家。 ;)
现在发帖是要审核的(公安部门要求的),所以没法立即显示。
mybinks提个问题5.0计算书输出中可以选择输出自己需要的项,但人员这一项,无论怎么改,还是会输出人员各种子项
cm经仔细研究,发现是程序的bug,下次更新将解决。谢谢)
春节愉快。
bendoumr估计是个程序bug:在出4.0热负荷计算书时,室外计算温度和室内计算温度取的是同一个值,希望能给个补丁。另外提个建议,能否把用于冷负荷计算的人员灯光等项参数不输出到热负荷里,一个个删除哥们快吐了,最好在输出4.0计算书时,能否提供个选项?或者在设定参数模板时,只要取值为0时,在详细负荷里,就不再出现这些选项,是制根了!!!!
zhoumeirong&出4.0热负荷计算书时,室外计算温度和室内计算温度取的是同一个值&,确实是软件的bug,只是在计算书里显示问题,不影响计算,下次更新时会解决。另外,楼主的建议我们会做为需求提交。
ccistudio传2个工程文件,工程1,工程2;输入相同,输出不同,怎么回事?工程2中,窗的透射负荷竟高于辐射照度最高值。
zhoumeirong传2个工程文件,工程1,工程2;输入相同,输出不同,怎么回事?工程2中,窗的透射负荷竟高于辐射照度最高值。
气象参数,楼层等设置都相同吗?肯定有设置不一样的地方。把两个计算文件贴上来看看。
ccistudio气象参数,楼层等设置都相同吗?肯定有设置不一样的地方。把两个计算文件贴上来看看。
好像真有问题,透射负荷太大了,帮忙看看吧
ccistudio气象参数,楼层等设置都相同吗?肯定有设置不一样的地方。把两个计算文件贴上来看看。
为什么总是上传错误呢?有邮箱吗?
zhoumeirong邮箱:.cn
如果有自定义的围护结构等参数,请将安装目录下的LoadParam.mdb文件一并发过来!(默认路径C:\Program Files\Hongye\HcLoad50\Data)
ccistudio邮箱:.cn
如果有自定义的围护结构等参数,请将安装目录下的LoadParam.mdb文件一并发过来!(默认路径C:\Program Files\Hongye\HcLoad50\Data)
文件已发至邮箱,请查收,谢谢。
负荷计算一直用鸿业,希望鸿业软件能发展的更好。
zhoumeirong:O 没有收到呀!再发一下,或者留个QQ号吧

我要回帖

更多关于 struts2 action注解 的文章

 

随机推荐