电缆试验中,泄露试验和故障点试验有什么不同的地方
8.7KV电缆,三根300mm的,这两项有什么不同的地方,怎么套定额,是不是都要算上
地区:陕西
等级:6 级
头衔:项目副经理
电缆故障点测试验按点计算,内容包括准备、取样、耐压试验、电缆临时固定、试验、电缆故障测试。
电缆泄露试验是按根次计算的,内容包括准备、取样、耐压试验、电缆临时固定、试验、电缆故障测试。
在电气工程中10kv及以上的电力电缆必须对电缆进行泄漏值试验的。
1kv及以下电缆则不进行泄漏值的试验,而只需要进行绝缘电阻的摇测检查,所以不能按照电缆试验计算。
10kv及以上电缆如果不进行耐压试验是不允许投入送电运行的,且必须有试验合格报告。
套电器安装调试项目的定额。
提问者对最佳答案的评价:3星
请填写消息,提交后将发送给用户
操作执行中...
无满意答案
  及时举报违规行为,共同维护良好环境
举报原因:
问题与专业无关
没有实用价值
问题描述不清晰
同IP自问自答,恶意刷分
完全复制他人答案
部分复制他人答案
无实际价值
同IP自问自答,恶意刷分
    
如果您认为这个答案有误,或者有更好的答案,请立即告诉我们!
如果您的“揪”错被采纳,可获得10分积分奖励!
我的答疑任务
图片正在上传...上市代码000062&&原中国安防网
官方微信 精彩呈现
5分钟前,来自吉林省吉林市的采购商联系了
产品供应商5分钟前,来自重庆市的采购商提交了
询价单8分钟前,来自广西的采购商提交了
询价单10分钟前,来自福建省泉州市的采购商联系了
产品供应商
监控系统常见故障有哪些
[摘要]监控系统常见故障有哪些 (一) 在一个监控系统进入调试阶段、试运行阶段以及交付使用后,就很有可能出现这样那样的故障现象,如:不能正常运行、系统达不到设计要求的技术指标、
在一个监控系统进入调试阶段、试运行阶段以及交付使用后,就很有可能出现这样那样的故障现象,如:不能正常运行、系统达不到设计要求的技术指标、整体性能和质量不理想,亦即一些&软毛病&。这些问题对于一个监控工程项目来说,特别是对于一个复杂的、大型的监控的工程项目来说,是在所难免的。
1.电源不正确引发的设备故障。
电源不正确大致有如下几种可能:供电线路或供电电压不正确、功率不够(或某一路供电线路的线径不够,降压过大等)、供电系统的传输线路出现短路、断路、瞬间过压等。特别是因供电错误或瞬间过压导致设备损坏的情况时有发生。因此,在系统调试中,供电之前,一定要认真严格地进行核对与检查,绝不应掉以轻心。
2.由于某些设备(如带三可变镜头的及云台)的连结有很多条,如若处理不好,特别是与设备相接的线路处理不好,就会出现断路、短路、线间绝缘不良、误接线等导致设备的损坏、性能下降的问题。在这种情况下,应根据故障现象冷静地进行分析,判断在若干条线路上是由于哪些线路的连接有问题才产生那种故障现象。这样就会把出现问题的范围缩小了。特别值得指出的是,带云台的摄像机由于全方位的运动,时间长了,导致连线的脱落、挣断是常见的。因此,要特别注意这种情况的设备与各种线路的连接应符合长时间运转的要求。
2.设备或部件本身的质量问题。
从理论上说,各种设备和部件都有可能发生质量问题。但从经验上看,纯属产品本身的质量问题,多发生在解码器、电动云台、传输部件等设备上。值得指出的是,某些设备从整体上讲质量上可能没有出现不能使用的问题,但从某些技术指标上却达不到产品说明书上给出的指标。因此必须对所选的产品进行必要的抽样检测。如确属产品质量问题,最好的办法是更换该产品,而不应自行拆卸修理。
除此之外,最常见的是由于对设备调整不当产生的问题。比如摄像机安装后焦距的调整是非常细致和精确的工作,如不认真调整,就会出现聚焦不好或在三可变镜头的各种操作时发生散焦等问题。另外,摄像机上一些开关和调整旋钮的位置是否正确、是否符合系统的技术要求、解码器编码开关或其它可调部位设置的正确与否都会直接影响设备本身的正常使用或影响整个系统的正常性能。
4.设备(或部件)与设备(或部件)之间的连接不正确产生的问题大致会发生在以下几个方面:
⑴阻抗不匹配。
⑵通信接口或通信方式不对应。这种情况多半发生在控制主机与解码器或控制键盘等有通信控制关系的设备之间,也就是说,选用的控制主机与解码器或控制键盘等不是一个厂家的产品所造成的。所以,对于主机、解码器、控制键盘等应选用同一厂家的产品。
⑶驱动能力不够或超出规定的设备连接数量。比如,某些画面分割器带有报警输入接口在其产品说明书上给出了与报警探头、长延时等连接的系统主机连成系统,如果再将报警探头并联接至画面分割器的报警输入端,就会出现探头的报警信号既要驱动报警主机,又要驱动画面分割器的情况。在这种情况下,往往会出现驱动能力不足的问题。表现出的现象是,画面分割器虽然能报警,但出于输入的报警信号弱而工作不稳定,从而导致对应发生报警信号的那一路摄像机的图像画面在监视器上虽然瞬间转换为全屏幕画面却又丢掉(保持不住),而使监视器上的图像仍为没报警之前的多画面。
解决类似上述问题的方法之一是通过专用的报警接口箱将报警探头的信号与画面分割器或视频切换主机相对应连接,二是在没有报警接口箱的情况时,可自行设计加工信号扩展设备或驱动设备。
上述谈及的问题,有时也可能会出现在视频信号的输出和分配上。
1.视频传输中,最常见的故障现象表现在监视器的画面上出现一条黑杠或白杠,并且或向上或向下慢慢滚动。因此,在分析这类故障现象时,要分清产生故障的两种不同原因。要分清是电源的问题还是地环路的问题,一种简易的方法是,在控制主机上,就近只接入一台电源没有问题的摄像机输出信号,如果在监视器上没有出现上述的干扰现象,则说明控制主机无问题。接下来可用一台便携式监视器就近接在前端摄像机的视频输出端,并逐个检查每台摄像机。如有,则进行处理。如无,则干扰是由地环路等其它原因造成的。
2.监视器上出现木纹状的干扰。这种干扰的出现,轻微时不会淹没正常图像,而严重时图像就无法观看了(甚至破坏同步)。这种故障现象产生的原因较多也较复杂。大致有如下几种原因:
⑴视频传输线的质量不好,特别是屏蔽性能差(屏蔽网不是质量很好的铜线网,或屏蔽网过稀而起不到屏蔽作用)。与此同时,这类视频线的线电阻过大,因而造成信号产生较大衰减也是加重故障的原因。此外,这类视频线的特性阻抗不是75&O以及参数超出规定也是产生故障的原因之一。由于产生上述的干扰现象不一定就是视频线不良而产生的故障,因此这种故障原因在判断时要准确和慎重。只有当排除了其它可能后,才能从视频线不良的角度去考虑。若真是电缆质量问题,最好的办法当然是把所有的这种电缆全部换掉,换成符合要求的电缆,这是彻底解决问题的最好办法。
⑵由于供电系统的电源不&洁净&而引起的。这里所指的电源不&洁净&,是指在正常的电源(50周的正弦波)上叠加有干扰信号。而这种电源上的干扰信号,多来自本电网中使用可控硅的设备。特别是大电流、高电压的可控硅设备,对电网的污染非常严重,这就导致了同一电网中的电源不&洁净&。比如本电网中有大功率可控硅调频调速装置、可控硅整流装置、可控硅交直流变换装置等等,都会对电源产生污染。这种情况的解决方法比较简单,只要对整个系统采用净化电源或在线UPS供电就基本上可以得到解决。
⑶系统附近有很强的干扰源。这可以通过调查和了解而加以判断。如果属于这种原因,解决的办法是加强摄像机的屏蔽,以及对视频电缆线的管道进行接地处理等。
3.由于视频电缆线的芯线与屏蔽网短路、断路造成的故障。这种故障的表现形式是在监视器上产生较深较乱的大面积网纹干扰,以至图像全部被破坏,形不成图像和同步信号。这种情况多出现在BNC接头或其它类型的视频接头上。即这种故障现象出现时,往往不会是整个系统的各路信号均出问题,而仅仅出现在那些接头不好的路数上。只要认真逐个检查这些接头,就可以解决。
4.由于传输线的特性阻抗不匹配引起的故障现象。这种现象的表现形式是在监视器的画面上产生若干条间距相等的竖条干扰,干扰信号的频率基本上是行频的整数倍。这是由于视频传输线的特性阻抗不是75&O而导致阻抗失配造成的。也可以说,产生这种干扰现象是由视频电缆的特性阻抗和分布参数都不符合要求综合引起的。解决的方法一般靠&始端串接电阻&或&终端并接电阻&的方法去解决。另外,值得注意的是,在视频传输距离很短时(一般为 150米以内),使用上述阻抗失配和分布参数过大的视频电缆不一定会出现上述的干扰现象。解决上述问题的根本办法是在选购视频电缆时,一定要保证质量。必要时应对电缆进行抽样检测。
5.由传输线引入的空间辐射干扰。这种干扰现象的产生,多数是因为在传输系统、系统前端或中心控制室附近有较强的、频率较高的空间辐射源。这种情况的解决办法一个是在系统建立时,应对周边环境有所了解,尽量设法避开或远离辐射源;另一个办法是当无法避开辐射源时,对前端及中心设备加强屏蔽,对传输线的管路采用钢管并良好接地。
1.云台的故障。
一个云台在使用后不久就运转不灵或根本不能转动,是云台常见故障。这种情况的出现除去产品质量的因素外,一般是以下各种原因造成的:
⑴ 只允许将摄像机正装的云台,在使用时采用了吊装的方式。在这种情况下,吊装方式导致了云台运转负荷加大,故使用不久就会导致云台的转动机构损坏,甚至烧毁电机。
⑵ 摄像机及其防护罩等总重量超过云台的承重。特别是室外使用的云台,往往防护罩的重量过大,常会出现云台转不动(特别是垂直方向转不动)的问题。
⑶ 室外云台因环境温度过高、过低、防水、防冻措施不良而出现故障甚至损坏。
2. 距离过远时,操作键盘无法通过解码器对摄像机(包括镜头)和云台进行遥控。
2017年两会即将开始,四海八荒的网友都在热议,还没开始,就已...
酒店避免有人吃“霸王餐”,可以通过安防来实现!...
打造100个示范基地100家领军企业。业内人士预计,到2030年,我国...
人脸识别越来越收关注,其实在安防行业人脸识别的运用也十分...
在整个安防监控系统中,液晶拼接屏对整个安防监控系统能否发...
安防再也不能简单与"安全防范"画上等号,"互联网+"的不断渗透...
不论是近两年爆火的VR/AR还是引起全社会讨论的智慧养老,或者...
回顾2016,华强安防网通过全体员工和百万会员们不懈的努力,以...
在模拟时代,sony、sharp一统天下的时代已经一去不复返。随着网...
铜在吼,铝在叫,锌在笑,锡在跳,IC在呱呱叫,橡胶在咆哮,...
|||||产品检索:
安防网 (www.c-ps.net) 版权所有
经营许可证: 软件企业认证:扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
下载作业帮安装包
扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
接地电阻和故障电阻有什么区别吗
扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
接地电阻就是指设备接地的阻抗,一般要求越小越好,如一般通信设备的接地电阻要求小于0.1Ω;故障电阻就是出现故障导致接地引起的阻抗,比如在传输线路上,本来是悬浮(不接地)传输的,由于故障因素,导致某点与地有接触,会产生故障电阻,可以检测来定位故障点.这是传输方面的问题,我也一知半解,
为您推荐:
其他类似问题
在电力部门,变压器的接地电阻小于0.4Ω就为故障电阻。接地电阻一般泛指0Ω的电阻,但实际上做不到,任何金属都有电阻值。
扫描下载二维码电气工程分区
查看: 3324|回复: 11
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分182帖子
三星助理工程师, 积分 182, 距离下一级还需 18 积分
前几天在深入学习等电位联结,现在把漏电故障单相接地故障弄混淆了,请各位说说自己的观点,和见笑了!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华3积分18087帖子
两者故障是一样的,只是故障的严重程度不同。
漏电保护是指线路对地绝缘受损,还没全部击穿,故障电流(远小于正常的工作电流)较小(短路保护不会动作)时的开关跳闸。
单相接地故障是一相线路对地击穿(绝缘破坏很严重),短路电流远大于正常的工作电流。
&您好!我想问下,如果一个断路器既有漏电保护功能,又有接地故障保护功能,那么这种情况下是不是有重复呢?因为我认为他们就是动作电流的阈值不一样。&
发表于 7&天前
&您好!我想问下,如果一个断路器既有漏电保护功能,又有接地故障保护功能,那么这种情况下是不是有重复呢?因为我认为他们就是动作电流的阈值不一样。&
发表于 7&天前
&您好!我想问下,如果一个断路器既有漏电保护功能,又有接地故障保护功能,那么这种情况下是不是有重复呢?因为我认为他们就是动作电流的阈值不一样。&
发表于 7&天前
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分24帖子
技术员, 积分 24, 距离下一级还需 26 积分
楼上的说的很好。我也学习了呀,新人。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分182帖子
三星助理工程师, 积分 182, 距离下一级还需 18 积分
原帖由 lingxuct 于
17:18 发表
两者故障是一样的,只是故障的严重程度不同。
漏电保护是指线路对地绝缘受损,还没全部击穿,故障电流(远小于正常的工作电流)较小(短路保护不会动作)时的开关跳闸。
单相接地故障是一相线路对地击穿(绝缘 ...
感谢版主!能不能这样理解:漏电情况需要考虑对地电阻,单相接地只考虑中性点接地电阻,短路点电阻忽略不计?
听众数收听数自我介绍
电器设备|最后登录注册时间主题精华0积分1595帖子
五星工程师, 积分 1595, 距离下一级还需 905 积分
说的很好&&学习中
听众数收听数自我介绍CNOOC最后登录注册时间主题精华2积分7985帖子
两者最大的区别就是对地电流的大小程度不同!
单相接地故障是一种故障,短路故障,对地电流很大。而漏电保护动作则不是一种故障状态,其对地电流相对很小。
单相接地保护更注重保护的是设备安全,漏电保护更注重的是人身安全!
&那我装了漏电保护,那单相接地肯定跳了?&
三人行,必有我师!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分2957帖子
一星高级工程师, 积分 2957, 距离下一级还需 43 积分
zyz8438 发表于
两者最大的区别就是对地电流的大小程度不同!
单相接地故障是一种故障,短路故障,对地电流很大。而漏电 ...
那我装了漏电保护,那单相接地肯定跳了?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分28869帖子
electricity 发表于
那我装了漏电保护,那单相接地肯定跳了?
都短路了,能不跳吗?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分74帖子
一星助理工程师, 积分 74, 距离下一级还需 26 积分
接地故障电流远超漏电电流设定值,必然会跳
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分225帖子
四星助理工程师, 积分 225, 距离下一级还需 25 积分
发表于 7&天前
ccc___ 发表于
两者故障是一样的,只是故障的严重程度不同。
漏电保护是指线路对地绝缘受损,还没全部击穿,故障电流( ...
您好!我想问下,如果一个断路器既有漏电保护功能,又有接地故障保护功能,那么这种情况下是不是有重复呢?因为我认为他们就是动作电流的阈值不一样。
11周年站庆
终身成就勋章
中级技术员
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-铜
优秀版主-钻石
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-铜
优秀版主-金
优秀版主-银
高级工程师
8-3(在线教育)