户外型拉远站基站智能动环监控单元电源应用方案
来源:金升阳
作者:电源网
4G时代,为了延伸信号的覆盖,基站的建设成了重点工作,且4G网络相比于3G、2G网络频段更高,正是由于其这一特点,其站址数量需要在原有基础上增建一倍以上。拉远站一般选址在人口相对集中的区域(小区等)与宏站配合,主要安装在电线杆上或者建筑物顶端。
一、基站智能动环监控系统
基站基站智能动环监控单元Field
Supervision Unit(FSU)是由若干监控模块和其它辅助设备组成的,直接面向基站内设备、传感器等进行数据采集、处理的监控子系统,包含采样、数据处理、数据中继等功能。
图1&拉远站基站智能监控系统框架图
二、FSU电源应用方案
1、电源要求
a)输入方式
1)220/240V型:220V AC/240VDC,单路输入,同时应具有直流防反接保护电路设计。
2)48V型:-48V DC,单路输入。
b)应设置相应的输入电源指示灯。
c)工作电压:220V AC/240V
DC(165 V~288 V)、-48V DC(-60VDC~-40VDC)
d)功率:常规待机功率≤10W,输入电源总功率≥15W,12V输出功率≥5W。
FSU应具备断电后通信能力,断电后至少工作10分钟,将信号上传至监控中心。
三、电源解决方案推荐
1、AC-DC方案推荐主电源使用LH25-13B12产品(输入范围85~305VAC),满足温度降额需求,且能满足5Ah电池充电。
2、12V输出功率≥5W,外部配电,建议选用隔离模块VRB1212YMD-6WR3;
3、信号检测处理,选用隔离稳压双路输出的IA1205S-1W;
4、对输入电源采样监控,建议选用隔离模块B;控制电路供电可以不用隔离直接通过BUCK电路降压到5V即可。
四、应用注意事项
鉴于拉远站安装在室外,且为电线杆或者建筑物顶端,从可靠性方面考虑,建议客户加入输入EMC防护电路。
户外应用的EMC特别需求:
浪涌(冲击)抗干扰度要求(SURGE),电源口满足波形1.2/50us(8/20us)正负极各5次,差模/共模5KA要求。防雷电路参照如下:
申请条件:企业邮箱注册
申请条件:企业邮箱注册
热门职位平均薪酬职位数
17-03-10 11:18
17-03-10 11:16
17-01-03 10:26
17-01-03 10:17
17-01-03 09:59
EMI预一致性测试和调试是工程师在设计中不可回避的问题。在实际测试中,最大的挑战就是一次性很难通过昂贵的EMI一致性测试。迅速调试EMI,一次通过EMI并优化测试流程成为我们展示给大家的一个完美方案!
<font color="#16年5月24日是泰克科技的一个大日子,这一天是它70岁的生日,也是一次重要的品牌战略转型的日子,同时,泰克2016年度创新论坛(TIF 2016)也在这一天拉开帷幕。
最新德州仪器 (TI) 创新型电源产品及组合,详解每周最新产品信息、参数对比及其应用、设计等内容。
由于IGBT模块为MOSFET结构,IGBT的栅极通过一层氧化..
现如今太阳能发电技术已经有着非常高的普及率。一些..
IGBT虽然工作在大功率的电路中,但其本身的应压能力..
在进行移相全桥的设计过程中,很多朋友都会发现这样..
随着大功率电源在电路设计中的盛行,IGBT也成为了其..
2017慕尼黑上海电子展
关于电源网
我们的服务
服务时间:周一至周五9:00-18:00
电源网版权
增值电信业务经营许可证:津B2-
网博互动旗下网站:您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
铁塔监控告警处理方法介绍.docx 16页
本文档一共被下载:
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
&#xe600;下载提示
1.本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
2.该文档所得收入(下载+内容+预览三)归上传者、原创者。
3.登录后可充值,立即自动返金币,充值渠道很便利
需要金币:350 &&
你可能关注的文档:
··········
··········
山西铁塔动环告警现场处理指导手册1.0FSU离线告警名称:FSU离线;告警解释:FSU和铁塔集团平台连接通讯中断;原因分析:1、信号差或不稳定。2、FSU设备掉电。3、无线模块硬件故障。4、FSU设备硬件故障。5、天线和无线模块连接中断,或天线丢失。6、VPN服务器连接不上。7、SIM卡被盗、欠费或故障。平台处理方法:查询历史告警记录,如离线有反复,可以在站点通的时候,远程修改VPN服务器,观察效果。如修改后仍有反复,需现场检查天线情况。如一直离线,也需现场检查。现场处理方法:1、检查天线是否在机柜外面,如再柜子里面,需拿出来放到机柜外。如天线被剪断,需重新连接,或补装。2、检查FSU和无线模块是否上电,如无电需上电。如已上电,但运行不正常,可重启设备观察是否恢复。如仍不能恢复,可能是硬件故障,可以先替换无线模块,观察恢复情况。如替换无线模块后仍不行,需替换FSU硬件。平台回复确认:告警管理-活动告警监控-当前告警查询该站点,确认告警是否消除。 2温度超高、过高;温度过低告警名称:温度超高、过高;温度过低;告警解释:温度探头探测到温度超过设定阈值40℃、38℃;温度探头探测到温度低于设定阈值15℃;原因分析:机房环境温度高平台处理方法:查询历史告警记录,如温度告警有消除,且跟天气一致,则属于正常告警。如告警一直不消除,需现场查看确定原因。现场处理方法:日常测试:在机房巡检时,可用手持红外测温仪测量温度传感器位置的温度,与动环网管对照数值,确认动环温度的采集精度。故障现象:网管上查看温湿度数据为负值或传感器故障;故障分析:可能原因有温湿度故障、采集板坏或网管配置有误,如果此站点所有的本板遥测量数据都为负,则可能是EISU的主板故障,需更换EISUM板,如果只是此温湿度故障,则可通过更换此温湿度对比测试;故障处理:更换此温湿度时,先用小平口螺丝刀抵住温湿度传感器上端的卡口往下压,然后打开外壳,再用十字螺丝刀将四颗螺钉拧下来再更换新的温湿度传感器,注意接线要按原来的色序接。平台回复确认:告警管理-活动告警监控-当前告警查询该站点,确认告警是否消除。 3湿度过高、湿度过低告警名称:湿度过高、湿度过低;告警解释:湿度探头探测到湿度超过设定阈值90%RH(低于设定阈值20%RH);原因分析:机房环境湿度高(湿度低,或湿度传感器故障)平台处理方法:查询历史告警记录,如温度告警有消除,且跟天气一致,则属于正常告警。如告警一直不消除,需现场查看确定原因。现场处理方法:日常测试:在机房巡检时,可用手持红外测温仪测量温度传感器位置的温度,与动环网管对照数值,确认动环温度的采集精度。故障现象:网管上查看温湿度数据为负值或传感器故障;故障分析:可能原因有温湿度故障、采集板坏或网管配置有误,如果此站点所有的本板遥测量数据都为负,则可能是EISU的主板故障,需更换EISUM板,如果只是此温湿度故障,则可通过更换此温湿度对比测试;故障处理:更换此温湿度时,先用小平口螺丝刀抵住温湿度传感器上端的卡口往下压,然后打开外壳,再用十字螺丝刀将四颗螺钉拧下来再更换新的温湿度传感器,注意接线要按原来的色序接。平台回复确认:告警管理-活动告警监控-当前告警查询该站点,确认告警是否消除。 4烟雾告警告警名称:烟雾告警;告警解释:烟雾探头探测到有烟雾;原因分析:烟雾探头探测到有烟雾,或探头故障平台处理方法:如果平台查询告警一直没有消除,需现场检查。如告警有频繁的跳变告警,则证明是探头故障。现场处理方法:日常测试:可以找一根长些的PVC管,在一端用嘴吸香烟后使劲吹出,另一端对着烟雾传感器,当烟雾传感器指示灯长亮时,说明传感器报警,业务台上应该可以看到,这样说明烟雾传感器正常。或者用手按住测试按钮,听到有声音,网管业务台上能看到告警,说明烟感工作正常。&&故障现象1:烟感不告警;故障分析:可能采样线路故障、烟感故障、采集板故障或网管配置有误等;故障处理:可以用万用表测2脚和3脚是否有12V电压差,有12V为正常,检查完毕如果烟感还是不闪烁,则判断烟感坏了。排除硬件连线、网管配置问题后,需要更换烟感,更换时用手拧住逆时钟方向转动外壳,当卡口松动后将烟感取下,更换新的烟感,再顺时针方向拧紧。&&故障现象2:烟感运行时间较长后出现误告警情况;故障分析:烟感故障、基站空气有灰尘在潮湿环境下粘到烟感的检测室中导致误告警;故障处理:远程复位后烟感告警消除的可以继续使用,远程复位后不能消除告警的,需更换烟感和清洁基站环境。平台回复确认:告警管理-活动告警监控-当前告警查询该站点,确认告警是否消除。 5红外告警告警名称:红外告警;告警解释:红外探头探测到有东西活动;原因分析:红外探头探测到有东西活动,或探头故障平台处理方法:如平台检查发现告警一直没有消除,可以判断是探头故
正在加载中,请稍后...14电池XX熔丝故障告警;告警名称:电池XX熔丝故障告警;;告警解释:电池熔丝故障告警;;原因分析:电池熔丝故障告警;平台处理方法:无;现场处理方法:检查电池熔丝,或咨询电源厂家;1、检查蓄电池熔丝是否连接牢固;2、检查检测线是否和蓄电池熔丝良好接触;3、开关电源显示屏是否有熔丝告警提示(如果没有,;平台回复确认:告警管理-活动告警监控-当前告警查;15电池
14电池XX熔丝故障告警
告警名称:电池XX熔丝故障告警;
告警解释:电池熔丝故障告警;
原因分析:电池熔丝故障告警
平台处理方法:无
现场处理方法:检查电池熔丝,或咨询电源厂家
1、检查蓄电池熔丝是否连接牢固
2、检查检测线是否和蓄电池熔丝良好接触
3、开关电源显示屏是否有熔丝告警提示(如果没有,可能是平台数据不更新导致,或者开关电源协议解析不正确)。
平台回复确认:告警管理-活动告警监控-当前告警查询该站点,确认告警是否消除。
15电池供电告警
告警名称:电池供电告警;
告警解释:开关电源处于电池供电中;
原因分析:开关电源处于电池供电中
平台处理方法:查询性能数据中,整流模块电流和交流输入电压的数据。如交流输入电压正常,模块电流为0,则证明是模块出了问题。如交流电压为0,则证明市电中断。
现场处理方法:检查开关电源是否处于电池供电状态,或咨询电源厂家
平台回复确认:告警管理-活动告警监控-当前告警查询该站点,确认告警是否消除。
16防雷器故障告警
告警名称:防雷器故障告警;
告警解释:交流防雷器断故障告警状态;
原因分析:交流防雷器断故障告警状态
平台处理方法:无
现场处理方法:检查开关电源交流配电柜中的防雷器空开状态。
(1) 防雷器本身出现破损等故障则需要更换防雷器
(2) 将防雷器插紧,保证接触良好
(3) 核实是否在交维测试时做的告警一直未消除。
平台回复确认:告警管理-活动告警监控-当前告警查询该站点,确认告警是否消除。
17防雷器空开断开告警
告警名称:防雷器空开断开告警;
告警解释:防雷器空开断开;
原因分析:防雷器空开断开
平台处理方法:无
现场处理方法:检查开关电源交流配电柜中的防雷器空开状态。
平台回复确认:告警管理-活动告警监控-当前告警查询该站点,确认告警是否消除。
18负载熔丝XX故障告警
告警名称:负载熔丝XX故障告警;
告警解释:负载熔丝或空开故障,引起负载供电中断;
原因分析:负载熔丝或空开故障,引起负载供电中断
平台处理方法:无现场处理方法:
检查开关电源直流配电柜中熔丝和空开的状态。
1、若是负载设备暂时不上电,可以先去掉设备电源接线;
2、接了负载的空开推上去供电
平台回复确认:告警管理-活动告警监控-当前告警查询该站点,确认告警是否消除。
19监控模块故障告警
告警名称:监控模块故障告警;
告警解释:监控模块故障告警;
原因分析:监控模块故障告警
平台处理方法:无
现场处理方法:1、检查开关电源屏幕是否显示正常,和FSU的监控线连接是否正常。电表测量RS232智能口的针脚电压是否再5V-9V之间,低于或高于证明智能口坏,需电源厂家维修。
平台回复确认:告警管理-活动告警监控-当前告警查询该站点,确认告警是否消除。
20开关电源通信状态告警
告警名称:开关电源通信状态告警;
告警解释:开关电源和FSU之间的通讯中断;
原因分析:开关电源和FSU之间的通讯中断
平台处理方法:无
现场处理方法:
1、检查开关电源屏幕是否显示正常,和FSU的监控线连接是否正常
2、检查FSU开关电源程序是否正确对应
3、检查开关电源通信模块是否正常,串口是否正常,参数设置是否和FSU一致等。开关电源不告警、或者出现开关电源通信中断,要检查开关电源接线是否正确,是否松动,具体检查位置为红色标注地方,如果接线无问题,就需要用笔记本电脑连接上设备检查设备通道是否打开,编码是否配置正确
平台回复确认:告警管理-活动告警监控-当前告警查询该站点,确认告警是否消除。
21一级低压脱离告警
告警名称:一级低压脱离告警;
告警解释:第一级低压脱离开关动作,其后的负载被断电;
原因分析:第一级低压脱离开关动作,其后的负载被断电
平台处理方法:查询性能数据中,整流模块电流和交流输入电压的数据都为0,直流输出电压和电池电压都在下降,则证明市电中断,电池在放电,属于正常告警。
现场处理方法:现场确定市电中断引起,需发电。如非市电中断,需检查空开是
否跳闸,或咨询电源厂家。
22二级低压脱离告警
告警名称:二级低压脱离告警;
告警解释:第二级低压脱离开关动作,其后的负载被断电;
原因分析:第二级低压脱离开关动作,其后的负载被断电
平台处理方法:查询性能数据中,整流模块电流和交流输入电压的数据都为0,直流输出电压和电池电压都在下降,则证明市电中断,电池在放电,属于正常告警。
现场处理方法:现场确定市电中断引起,需发电。如非市电中断,需检查空开是否跳闸,或咨询电源厂家。
平台回复确认:告警管理-活动告警监控-当前告警查询该站点,确认告警是否消除。
23整流模块XX故障告警
告警名称:整流模块XX故障告警;
告警解释:模块故障告警状态;
原因分析:模块故障告警状态
平台处理方法:查询性能数据中,对应模块的电流是否为0,如为0则确认模块故障。 现场处理方法:检查整流模块的开关,更换槽位或更换模块。
24整流模块XX风扇告警
告警名称:整流模块XX风扇告警;
告警解释:模块风扇告警;
原因分析:模块风扇告警
平台处理方法:无
现场处理方法:检查模块风扇是否停转。
平台回复确认:告警管理-活动告警监控-当前告警查询该站点,确认告警是否消除。
25整流模块XX过压关机告警
告警名称:整流模块XX过压关机告警;
告警解释:整流模块过压关机告警;
原因分析:整流模块过压关机告警
平台处理方法:无
现场处理方法:检查模块是否关机。
平台回复确认:告警管理-活动告警监控-当前告警查询该站点,确认告警是否消除。
26整流模块XX温度过高告警
告警名称:整流模块XX温度过高告警;
告警解释:模块过温告警状态;
原因分析:模块过温告警状态
平台处理方法:无
现场处理方法:检查机房内环境温度是否过高
平台回复确认:告警管理-活动告警监控-当前告警查询该站点,确认告警是否消除。
27整流模块XX通信状态告警
告警名称:整流模块XX通信状态告警;
告警解释:模块通讯中断告警状态;
原因分析:模块通讯中断告警状态
平台处理方法:无
1、检查整流模块是否插好
2、确认整流模块供电指示灯亮(如不亮多为开关电源输入单相电,部分整流模块没电引起,需要输入空开上并线,保证整流模块有电) 现场处理方法:检查模块是否关机。
平台回复确认:告警管理-活动告警监控-当前告警查询该站点,确认告警是否消除。
市电切换失败故障告警
告警名称:市电切换失败故障告警;
告警解释:市电切换失败故障告警状态;
原因分析:市电切换失败故障告警状态
平台处理方法:无
现场处理方法:咨询电源厂家
平台回复确认:告警管理-活动告警监控-当前告警查询该站点,确认告警是否消除。
三亿文库包含各类专业文献、外语学习资料、高等教育、生活休闲娱乐、文学作品欣赏、专业论文、中学教育、行业资料、32铁塔监控处理及方法_图文等内容。 
 资料版本 V1.1 归档日期 BOM 编码 铁塔新建监控项目设备安装指导书 文档版本 V1.1 归档时间
BOM 编码 [输入 8 位编码] 艾默生网络能源有限公司为...  高压输电铁塔智能视频监控系统_电力/水利_工程科技_专业资料。高压输电铁塔智能...并由监控系统本身来确保危机处理步骤能够按照预定的计划精确执 行,有效防止在混乱...  中国铁塔运维监控系统(二期)全国培训材料――电子运维_信息与通信_工程科技_专业...四、故障处理流程 1、故障处理流程说明请参见前期整理的材料: 《附件 1:运维...  III 中国铁塔动力监控集约化统一编码及命名规范范 1.适应范围本规范规定了中国铁塔动环监控系统局站命名、设备命名及测点命名的方法 与相应编码规则。 本规范适应于...  铁塔公司监控中心定岗定薪考试试题(试题及答案)_信息与通信_工程科技_专业资料。...监控值班制度, 实时 获 取各类告警、故障信息, 响应并及时恢复、解决,并做好...  铁塔基本常识_建筑/土木_工程科技_专业资料。铁塔生产常识 特高压来了,随着电力建设的发展,数控设备和计算机放样的引 进,乃至 ERP 管理模式在行业内的推广,铁塔...  高压输电线铁塔高精度 坐标的测量 2012 年 11 月 7 日 1 目录一、高压输电线电塔测量简介 二、常见高压电塔的类型 三、电塔测量的常用方法 四、网络 RTK ...  2 铁塔维护检测手段 2.1 检测塔体基础平面度 检测塔脚基础轴线支撑面相对标高、基础沉降是否均匀、基础塌陷情况。 质量要求: 检测方法: 用自动安平水准仪及钢板尺...  输电线路铁塔防盗监控系统_能源/化工_工程科技_专业...无须记忆复杂的操作方法或指令,在初次安装时进 行...高稳 定性的 ARM 嵌入式处理器设计;在软件上使用...当前位置: >>
动环监控系统FSU现场物理安装指南
中国铁塔动环监控系统 FSU 入网操作指引中国安康铁塔动环监控系统 FSU 现场物理安装指南中国铁塔股份有限公司 2015 年 11 月 中国铁塔动环监控系统 FSU 入网操作指引修改历史日期 版本 作者 修改内容 更改请求号 中国铁塔动环监控系统
FSU 入网操作指引目录1. 2. 3. 4. 出厂预配置 ................................................................... 4 FSU 主板接口说明图 ........................................................... 4 FSU 安装布线 ................................................................. 6 FSU 软件参数配置 ............................................................ 12 4.1 4.2 4.3 FSU 基本配置.................................................... 12 SC 平台配置..................................................... 12 VPN 配置 ....................................................... 14 中国铁塔动环监控系统 FSU 入网操作指引1. 出厂预配置厂家从各省或本地获取到即将安装的智能设备(含开关电源、空调、智能电表等)规格及版本, 在 FSU 上预安装这些设备的 A 接口适配软件。 如果铁塔现场安装人员在实际施工中发现预安装的智能设备适配软件版本不适合,由 FSU 厂家在 OMC 上进行正确的软件版本的下载并远程安装。2. FSU 主板接口说明图给出 FSU 主板面板图或 FSU 的设计图,说明 FSU 各个部件及接口的用途。 2.1 前面板说明: 前面板只有设备指示灯以及调试串口,如下图所示:图 FSU 前面板 编号 1 2 3 4 5 6 7 名称 RS232 调试串口 RST 恢复出厂配置按键 电源指示灯 WORK1 设备运行灯 WORK2 无线模块运行灯 ALM 告警指示灯 COM 网络通信指示灯 说明 RS232 接口,用于与 PC 机连接的调试串口 长按此键 10s 以上,设备会恢复到出厂默认参数; 设备正常上电后,该指示灯常亮 设备程序正常启动后,该指示灯会 1s 闪亮; 无线模块运行指示灯,无线模块正常工作后,该指示灯闪亮 告警指示灯,设备有任意告警,即常亮 CPU 网络通信指示灯,若 CPU 板网口连接正常工作,该指示灯 闪亮 8 网口 LINK1-LINK4 有 4 路 LINK 灯,分别对应后面板的网口 1-网口 4; 中国铁塔动环监控系统 FSU 入网操作指引2.2 后面板介绍图 FSU 后面板及接口丝印图 说明 1:传输及串口说明 编号 1 2 名称 主天线 从天线 说明 内部无线模块用主天线,如不使用内部模块,则做封口处理 内部无线模块用从天线,主要在信号强度不够或者 4G 组网时使用,如不 使用内部模块,则做封口处理 3 4 5 LAN1-4 USB 口 12V 下挂,用于连接 IPC 或其它扩展设备 连接外部无线 MODEM 或做 U 盘配置使用 当 DAM-2160I-T 配套无线 MODEM 时,无线 MODEM 必须从此端口取电,且 不能用做他用 6 串口 1-8 标配 8 路 RS485 接口说明 2:默认 24 路通用 AI/DI 接口及 4 路 DO 接口 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 通道号 IN1 IN2 IN3 IN4 IN5 IN6 IN7 IN8 接入类型 温度 1 温度 2 湿度 1 直流电压 1 直流电压 2 烟感 1 烟感 2 水浸 说明 模拟量输入 模拟量输入 模拟量输入 模拟量输入,需配直流电压传感器 模拟量输入,需配直流电压传感器 开关量输入 开关量输入 开关量输入 中国铁塔动环监控系统 FSU 入网操作指引9 10 11 12 13 14 15IN9 IN10 IN11红外 防盗 1 防盗 2开关量输入 开关量输入 开关量输入IN11-IN22 备用 IN23 IN24 DO1-DO4 说明 3:电源接口 电池电压 1, 专用,不能做它用 电池电压 2, 专用,不能做它用 自定义 模拟量输入,可直接接入-48V 电压 模拟量输入,可直接接入-48V 电压 四路常开继电器输出编号 1名称 电源接口说明 支持 36-72V 宽电压接入,正负可反接3. FSU 安装布线总体布线原则: 1:线槽固定应该沿墙水平或垂直走向2:充分利用基站已经有 PVC 线槽、地槽、走线架3:线槽垂直或转角处,要求使用套三通、外角或内角。非法案例: 中国铁塔动环监控系统 FSU 入网操作指引3.1 智能设备接线 智能设备 RS485 的信号线连接通过 RS485 接口连到 DAM-2160I-T 的 RS485 端口上。 接线方式如下: RS485-A/D+/+ --------DAM-2160I-T 的 RS485-A RS485-B/D-/- --------DAM-2160I-T 的 RS485-B 备注: 按集团标准, FSU 不提供 RS232 接口, 如智能设备是 RS232 接口, 需要提供 RS232/RS485 转换器来转接。 下图用三菱重工海尔智能空调(RF75WD)为例485 接口:A 接主机 485 接口的 A,B 接主机 485 接口的 B 3.2 传感器安装 1:烟雾传感器的安装1) 根据探测器的有效作用范围合理确定安装位置,同时注意安装位置应避开风口,烟雾传感器应安装 在机房顶部或天花板上,尽量靠近被监测的电源和主设备的偏上方,但严禁安装在机架或设备上方 中国铁塔动环监控系统 FSU 入网操作指引的走线架上及机房内的横梁上, 烟雾传感器的信号线如果是放在天花板上面时要装线槽或是穿线管, 不能直接放在天花板上。从吊架到传感器不能有飞线。 2) 把烟雾传感器底座取下, 在已确定的安装位置处画好孔位。 用Ф 6 的冲击钻头打孔并打入Ф 6 的胶粒 (如果是用白色的涨管就要用Ф 8),并用 3X25 的螺丝固定底座,同时信号线从底座下面穿过。走 房顶的线槽要打孔装胶粒上螺丝。不能用小水泥钉钉。 3) 预定线的长度、 剪线、 剥线认清正负电源和信号线接上并固定传感器。 从吊架到传感器不能有飞线。-------------------------------------------------------------注意:安装时注意传感器的指示灯要对之门口,以方便维护人员进门时能够一眼看到烟雾传感器的工作 状态。2:水浸传感器的安装 水浸探头选择在窗台下的地面、空调出水管下的地面、空调室内机柜旁边的地面、馈线入口的地 面、基站门口及易受到水浸的地方且地势较低处安装。有地板时要安装在地板下面。用Ф 6 的冲击钻 头打孔并打入Ф 6 的胶粒,并用Ф 3X25 的螺丝固定水浸探头。预定线的长度、剪线、剥线并按水浸传 感器接线图接线注意: 水浸探头与水浸传感器之间的连线要使用 2*1/0.5 的多股信号线; 水浸探头必须安装在不易被踩踏 的地方 水浸传感器 GXX-SJ 的安装:水浸探头选择在窗台下的地面、空调出水管下的地面、空调室内机柜旁边的地面、馈线入口的地 面、基站门口及易受到水浸的地方且地势较低处安装。有地板时要安装在地板下面。用Ф 6 的冲击钻 头打孔并打入Ф 6 的胶粒,并用Ф 3X25 的螺丝固定水浸探头。预定线的长度、剪线、剥线并按水浸传 感器接线图接线注意: 水浸探头与水浸传感器之间的连线要使用 2*1/0.5 的多股信号线; 水浸探头必须安装在不易被踩踏 的地方 水浸传感器 GXX-SJ 的安装: 中国铁塔动环监控系统 FSU 入网操作指引3:温、湿度传感器的安装通过线槽,温、湿度传感器应安装在房间内有代表性地方,应安装在空气流通顺畅、能反应机房/基站 实际温湿度变化的位置。避免安装在空气流动不畅的死角,避免安装在空调通风孔等温、湿度变化较快的 地方。避免被冷、热风机或空调的风直吹或日照直晒的墙面上。而且应该注意温湿度传感器的通风口不应 被其它设备或线槽挡住。 中国铁塔动环监控系统 FSU 入网操作指引4:直流电压传感器的安装 直流电压传感器安装在集控箱内的平行导轨上或开关电源机柜里,固定牢固。 直流电压信号取样点一般在电池组的母线上(或者在电池组接入开关电源的地方)取得,反映电池的 实际电压。 取样信号线的取样端必须采用 O 型铜鼻子固定在采样点上。----------------------------------------------------------------------------注:没有在建设方同意的情况下,严禁利用开关电源系统的空余负荷熔丝取样。----------------------------------------------------------------------------5:红外盗情传感器探测器安装布线时,应使所监视的区域处于视场角的有效范围内。探测器的安装应 尽可能避免障碍物的阻挡,对于外形横、综尺寸不超过 0.5 米的障碍物,探测器距障碍物 的距离不小于 2.5 米; 对于外形尺寸超过 0.5 米且无法避免时, 应适当增加探测器的数量。 中国铁塔动环监控系统 FSU 入网操作指引6:线路切换控制器 GXX-SC01 的安装参照下图安装: 中国铁塔动环监控系统 FSU 入网操作指引4. FSU 软件参数配置4.14.1.1FSU 基本配置FSU 设备信息 链接, 出现设备包含的基本信息选项菜单,如下图所示:点击左侧图 FSU 设备信息页面 4.1.2 点击 基本信息读取/设置 → ,显示 FSU 基本信息、设备的软硬件版本及模块版本信息,页面如下图所示:图 基本信息读取/设置页面 &1& FSU 设备名称:可根据铁塔公司要求,配置 FSU 设备名称,然后点击 配置; 按钮 中国铁塔动环监控系统 FSU 入网操作指引&2& FSU 位置:依次点击下拉框选择 FSU 设备安装所在地的省份、地级市、区县信息; &3& FSU 编码:点击下拉框选择站点类型,并根据站点类型填写唯一的 5 位数字编码; &4& 机房环境设备编码、 监控设备编码、 智能动环监控设备编码: 填写唯一的 5 位数字编码即可; &5& 蓄电池组 1 编码、蓄电池组 2 编码:当需要采集蓄电池组中间电压时,才配置该参数,填写 唯一的 5 位数字编码即可; &6& FSU 经度:在输入框填写经度信息,可精确到小数点后 6 位,然后在下拉框选择“E”为东半 球, “W”为西半球; &7& FSU 纬度:在输入框填写纬度信息,可精确到小数点后 6 位,然后在下拉框选择“N”为北半 球, “S”为南半球; &8& 配置完以上信息之后,点击 示,则表示配置成功,页面重新刷新显示; 按钮,将参数配置到设备,页面显示如下图所图 设置成功后提示 4.1.3 设备 ID 读取对照可到‘查看所有设备编码’处查看所有设备编码是否配置正确图 查看设备编码4.2SC 平台配置SC 注册服务器 IP、服务器端口、用户名、密码。 SC1 服务器 中国铁塔动环监控系统 FSU 入网操作指引SC1 服务器路由 SC1 服务器地址 SC1 服务器端口 SC1 服务器用户名 SC1 服务器用户密码 SC2 服务器 SC2 服务器路由 SC2 服务器地址 SC2 服务器端口 SC2 服务器用户名 SC2 服务器用户密码 或用截图方式VPN1 172.17.251.91 8080 cntower cntowerVPN2 192.168.16.25 8080 admin admin4.3VPN 配置包括 VPN 服务器 IP、VPN 用户名、VPN 密码 VPN1 配置: VPN1 选择: 用户名称: 用户密码: 主服务器地址: 备服务器地址: L2TP/IPsec ttcw2015 ttcw@.248.109 101.227.248.109 中国铁塔动环监控系统 FSU 入网操作指引密钥: VPN2 配置: VPN2 选择: 用户名称: 用户密码: 主服务器地址: 备服务器地址: 密钥: 或用截图方式12345PPTP TietaVPN gosun@123 210.21.52.93 210.21.52.93 12345

我要回帖

更多关于 异度传说3汉化版 的文章

 

随机推荐