新人求教,电脑怎么刷单

led吸顶灯,关了开关后为什么还微亮? - 知乎3被浏览2018分享邀请回答0添加评论分享收藏感谢收起0添加评论分享收藏感谢收起与世界分享知识、经验和见解LED吸顶灯关闭后仍微亮!怎么破?|拆机乐园 - 数码之家
查看完整版本: [--
赞助商链接
LED吸顶灯,12W,插头插在带开关的插排上面。按插排上开关按钮灯熄灭,但晚上能看到灯有微光。一连换了3个插排都一样(宜家 公牛 正泰),拔掉插头后灯完全熄灭。吸顶灯就是咱坛子里买的9.9包邮的那个。问题来了:不拔插头有事吗?
赞助商链接
难道是插座火线和零线接反了?
赞助商链接
火线没有切断
开关应该接在火线上,这种情况应该是接到零线上啦
火线和零线接反了
火线和零线对换后如果不是,是电线绝缘问题,也许灯头和电线脏或老化。
将相线接入控制开关即可解决
很多 原因的!&& 1. 房屋进线 断零火未断。
2. 金属盘未喷涂绝缘漆,接地导电。 3. 直接的 线圈感应电. 。。。。。。。
开关控零了?怎么破?锤子砸
在灯上并一个无极性电容可以解决这个问题。我家里灯也有这个问题,后来并一个电容就不亮了。
插头线反转试下看看,曾遇到过3wled球泡接双联开关,关闭电源也是会微亮,反转电源线也没没用,并且确定开关控制的是火线,同楼主的问题求解决方法
用IC 恒流的不会亮吧
感应电流引起的问题,
你这个是阻容降压的吧,火线串到开关上试试
很像是感应电
阻容降压的就是这样啊,
主要是零线带电了,也就是A B C三相不平衡了
如果开关带指示灯的,拆掉试试看
开关断开时,用试电笔测试插排的插孔只要有一个仍然带电,就证明相线(火线)未被切断。
开关接零线了?我遇到过,村里的电工,零线接开关,关灯后节能灯会一闪一闪的。
精彩回帖,把灯的底座用绝缘胶布绝缘就不会漏电微亮了,非隔离电源都有些
设计缺陷&& 是驱动问题&& 建议把零火弄一下&&断电断火
:感应电流引起的问题, ( 14:35) 这个怎么解决,我家也有这样的问题
开关有指示灯的?
你的开关是控制零线了。
LED吸顶灯仅取一线接入电源,灯还会微亮?
:开关有指示灯的? ( 15:14) 我首先想到的也是这个原因。
线路感应,敢彻底解决就是把外壳接地,还不行,只有把全家的线路全部换掉。标准是,用普通的氖胆电笔,靠近火线皮,不微亮,方为合格。我家的不仅仅微亮,而是中亮。
我是不是进错版块了,请问这是拆机乐园吗?
零线接到开关盒里去了
我觉得重点是电表会不会走
我家4个LED灯都这样也不费电,坏了在买呗没多钱。以前也找过毛病,后来习惯就好了。主要是安全就行。
现在生产插座的许多开关为了减成本,触点的容量都比较小,这样的后果就是不耐用,怎么解决这个问题呢,我们“聪明”人,就想出了这个“好”方法,开关一律装在零线上,启动的浪涌电先由用电设备抗着,要死就先死用电的,看多好啊,问题就解决了,开关寿命延长了,成本减了,皆大欢喜了。 ,什么?你说被电了,肯定是线路问题,找电工去。 。
:我是不是进错版块了,请问这是拆机乐园吗? ( 15:30) 如果觉得不对可以点举报
把火线接开关就好了
:这个怎么解决,我家也有这样的问题 ( 15:13) 看看有没有双路开关了,零线火线一起断的,
是不是阻容降压的啊?我家的没这个现象。
:开关应该接在火线上,这种情况应该是接到零线上啦( 14:20)嬀/color]没错,是这样的。
:插头线反转试下看看,曾遇到过3wled球泡接双联开关,关闭电源也是会微亮,反转电源线也没没用,并且确定开关控制的是火线,同楼主的问题求解决方法&( 14:31)&无解,只有重新布线。我碰到的是双开开关,两个开关之间是用护套线连接的,结果带感应电,两个开关切换的时候护套线的两根线总有一根接火线,一根接灯。
那这样还会产生功耗吗?
查看完整版本: [--
Powered by
Time 0.055067 second(s),query:5 Gzip enabled查看: 17149|回复: 12
LED灯断电之后微亮的问题求解!
该用户从未签到
家里装了6个LED顶灯,其中有4个无论是断零还是断相,都可以关掉!
现有两个LED灯,一个带驱动器,一个不带驱动器,他们两个一个断零线一个断相线,所以无论总线的零和相怎么掉换,总会有一个LED灯在断电之后微亮,由于开关线下在墙内已无法更换断零还是断相,求解决其中一个断零的LED等断电之后微亮的问题!!!!!
该用户从未签到
微亮那个是断零线的。拉闸把灯卸了,找到这个灯的电源,调换一下接上灯。再试试。别的招儿不能告诉您了,危 ...
这个刚安之后就试过了,不行!
该用户从未签到
把零线火线调换一下就行,开关在墙里不行的话,调换一下灯的零火线啊
试过,对调灯的零火问题一样存在
该用户从未签到
微亮那个是断零线的。拉闸把灯卸了,找到这个灯的电源,调换一下接上灯。再试试。别的招儿不能告诉您了,危险,快过年了,小心别触电。
签到天数: 4 天[LV.2]偶尔看看I
如果开关控制零线关灯后会有微光现象。
该用户从未签到
这个问题,你考虑下另外两个LED灯重新在附近的电源处引一组电源出来。
该用户从未签到
led灯源的特点,不会一直亮,现在的led等已经处理的很好了,断电就灭,但还有一些廉价产品有这个问题!
签到天数: 93 天[LV.6]常住居民II
感觉是LED质量一般,由感应电压造成的现象
该用户从未签到
微亮那个是断零线的。拉闸把灯卸了,找到这个灯的电源,调换一下接上灯。再试试。别的招儿不能告诉您了,危险,快过年了,小心别触电。
该用户从未签到
把零线火线调换一下就行,开关在墙里不行的话,调换一下灯的零火线啊
该用户从未签到
这应该是整流回路中滤波元件储能放电的结果
Powered by &
这里是—这里可以学习 —这里是。
栏目导航:查看: 130413|回复: 59
请教一下各位资深电工,LED灯关闭后仍然微亮(已结案)
签到天数: 1166 天[LV.10]以坛为家III
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
才可以下载或查看,没有帐号?
本帖最后由 暗夜迷影 于
21:16 编辑
新房正在装修,这个是过道灯,用双控开关在过道两端控制,装的LED灯,星期天过去看的时候发现关灯后灯仍然微亮,灯在其它位置试过,没有问题;开关漏电的话,两个开关同时有这个问题的概率应该不大吧,因为平时要上班,要周末才有时间去检查线路和开关,知道原因后周末去检查时可以重点检查怀疑的地方,请教一下各位资深电工,什么情况下会了现这种情况?
接线图,关断后理应没有电流通过了:
接线图.jpg (25.66 KB, 下载次数: 28)
20:30 上传
实际情况是关断后灯仍有微亮:
_17-57-09_407.jpg (61.55 KB, 下载次数: 29)
20:30 上传
结案陈词:
今天下午翘班去做了检查,线路安装没有问题,线路开关等也没有漏电,开关正确的关断相线,零线也不带电,拆下双线的两端后测得电容0.46nF。最终结果6楼和36楼赢了。
帖子永久地址:&<button type="submit" class="pn" onclick="setCopy('请教一下各位资深电工,LED灯关闭后仍然微亮(已结案)\nhttp://www.shoudian.org/thread--1.html', '帖子地址已经复制到剪贴板您可以用快捷键 Ctrl + V 粘贴到 QQ、MSN 里。')">推荐给好友
享有帖子相关版权3、其他单位或个人使用、转载或引用本文时必须同时征得该帖子作者和的同意4、帖子作者须承担一切因本文发表而直接或间接导致的民事或刑事法律责任5、本帖部分内容转载自其它媒体,但并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责6、如本帖侵犯到任何版权问题,请立即告知本站,本站将及时予与删除并致以最深的歉意7、管理员和版主有权不事先通知发贴者而删除本文', this.href);">论坛版权
签到天数: 7 天[LV.3]偶尔看看II
怎么说呢..属于那种感应电流...
签到天数: 891 天[LV.10]以坛为家III
确保双控开关那边是相线?
签到天数: 1187 天[LV.10]以坛为家III
请把灯取下来,测一下灯座两端电压。再测一下关灯后灯头的对地电压。
签到天数: 856 天[LV.10]以坛为家III
开关最终没有关断火线就会有这种现象,也个驱动电路有一定关系,有些驱动电路在不关断火线的电路里不会微亮或闪。
该用户从未签到
难道是中间那组双线一直并联感应的电流?(两个平行在导体就是一个电容了,中间的双线连接楼上楼下估计还很长的)
该用户从未签到
还有一种可能,中间那组双线绝缘不好,有轻微漏电,这种情况中间那段线换一根好点的双芯线试试就清楚了。
签到天数: 1058 天[LV.10]以坛为家III
开关离灯近了应该不会有这样的现象。应该是电容电流引起的。
签到天数: 6 天[LV.2]偶尔看看I
应该是绝缘不好
签到天数: 887 天[LV.10]以坛为家III
& &短路一下灯头里面的电容(输出)试试看。
签到天数: 41 天[LV.5]常住居民I
应该是设计的照明+夜灯功能,这样一个灯可以当二个用,非常好的设计
签到天数: 85 天[LV.6]常住居民II
6楼正解,检查一下吧
签到天数: 1166 天[LV.10]以坛为家III
本帖最后由 暗夜迷影 于
21:51 编辑
感谢各位的热心回复,现在心中有数了,下次去,先检查一下线路,如果接线没错的话,就先拆掉一根线做单控试试,如果单控正常,那就是6楼frival 兄说的情况了。
该用户从未签到
liuxing 发表于
21:27&&应该是设计的照明+夜灯功能,这样一个灯可以当二个用,非常好的设计
不会的……
签到天数: 1166 天[LV.10]以坛为家III
swxq 发表于
短路一下灯头里面的电容(输出)试试看。
这个有点困难,LED灯是铆接的,很难做到无损拆开。
签到天数: 943 天[LV.10]以坛为家III
关上灯,卸下灯泡,用万用表电压档及高阻挡分别测一下灯座内的触点。
签到天数: 1 天[LV.1]初来乍到
LED灯是阻容限流吧。
该用户从未签到
你用的开关不会是带指示灯的吧。
该用户从未签到
请把你家零线和火线对调位置。左零右火
签到天数: 77 天[LV.6]常住居民II
感应电,不耗电,不理会