如何在WICC运行时,显示当前登陆用户所在用户组 - 已解决问题
如何在WICC运行时,显示当前登陆用户所在用户组?我知道显示用户调用@currentuser系统变量,但是不知道怎么显示用户组?请各位大侠指教,谢谢
产品版区:
悬赏分:5 | 解决时间: 09:55:45 | 提问者:& - 新生&nbsp&nbsp第1级
问题ID:39146
用户组其实我们并不用去关心它,用户组的作用一是用于权限的继承,二是SIMATIC&LOGON是基于用户组的,WinCC运行时检测的是用户所具有的权限,而不是用户组(SIMATIC&LOGON除外);&如果楼主只是想把用户所在的用户组显示出来,可以使用VBS读取数据库表dbo.PW_USER将用户组名称取出,具体代码见《如何从资料库中读取资料并在WinCC的画面中显示》:&
顶级工程师&nbsp&nbsp第12级&
以下网友赞了您的问题:
填写您的评论...
提问者对于答案的评价:VBS函数我已经用了,运行时只是弹出一个窗口显示当前用户组,我想用一个文本输出框显示,该如何操作呢?麻烦您指导一下,谢谢!
更多相关问题
本版精华问答
等待您来回答
作者/最新回复
最后回复时间
你在用户名中加上用户组的前缀吧
- 中级工程师&nbsp&nbsp第10级
& 17:27:41
也可以自己定义。如:用户1&,用户2是&管理员用户组。当是用户1就是显示相应的管理员用户组。
- 顶级工程师&nbsp&nbsp第12级
& 17:34:20
有专门的函数!
- 高级工程师&nbsp&nbsp第11级
& 19:47:47
请参考:&在&WinCC&中如何生成用户自定义操作员输入消息?&从&WinCC&V7.0&开始的新特性:&从&WinCC&V7.0&起,可利用&C&动作和&VBS&动作的标准函数生成用户自定义操作员消息。可在&WinCC&信息系统的路径中:Getting&Started&&&What's&New&&&More&Innovations&获取更多信息。&&准备信息:&使用&WinCC&Audit&选件不需要过多的组态便可以实现在&Audit&Trail&中获得操作员输入消息。那么对于整个工厂通过&WinCC&客户端/服务器(非&WebNavigator&客户端/服务器)的项目画面可以使操作员输入消息集中显示在&Audit&Trail&中。Audit&Trail&被保护以防止修改。&此外,在项目设计中的修改也能够在&Audit&Trail&中记录。WinCC&Audit&选件是相应配套发布的标准&WinCC&选件。&&说明:&Operator&inputs&are&generated&automatically&in&WinCC&by&using&the&I/O&fields&如果在组态&I/O&域时已将“Operator&Input”属性设置为“Yes”,通过使用&I/O&域会在&WinCC&中自动生成操作员输入消息。&本条目展示如何使用&WinCC&选件“WinCC&Open&Development&Kit”(ODK)&生成用户自定义的操作员输入消息。例如可能在按钮按下时需要生成一条操作员输入消息。在本条目中的&C&函数使用的是在&WinCC&V6.0&SP3&和更高版本中的&ODK&函数。与此相反,条目&ID&218555&使用的是也可在&WinCC&早期版本中实现的&ODK&函数。有关&ODK&的信息可在条目&ID&9652128&中获得。&&注意,关于操作员输入消息可在&WinCC&在线帮助“WinCC&Information&System&&&Working&with&WinCC&&&Setting&Up&an&Alarm&System&&&Alarm&Logging&in&WinCC”中获得。&&下表描述了如何组态用户自定义的操作员输入消息。在本条目中假定使用了&WinCC&OS&project&editor。&对于&OS&project&editor&生成的画面(消息窗口)不必进行任何修改。用户自定义的操作员输入消息显示在消息窗口的“operation&list”中。&&&步骤&描述&&1&在报警记录中组态操作员输入消息&打开报警记录编辑器创建一个消息类别“Operator&Input&Message”的消息。为消息任意选择一个编号。在本例中将使用消息编号“1001”。&&Fig.&01&&在“Text”选项卡中设置那些在运行时显示的用户文本块参数。在本例中过程值块&1&到5&的值以文本显示在用户文本块&1&到&5&中。&&&Fig.&02&&这里仅将过程值块分配给用户文本块。过程值块的实际设置是在运行时通过函数“MSRTCreateMsgInstanceWithComment()”完成的(见步骤&2)。&&注意:&原则上也可使用消息编号“”的内部消息生成操作员输入消息。因此完全不需要本组态步骤。可是,消息编号“”的操作员输入消息的结构是预先定义不可更改的。操作前的数值(原有数值)&显示在过程值块_2&中而更改后的数值(新数值)显示在过程值块_3&中。包含已登录用户名的用户文本块_3&和用户文本块_5&跟随着新数值和原有数值。&&&2&编写生成操作员输入消息的函数&下列下载包含文件“isalg_operationlog.fct”。&&&WinCC_OperationLog.zip&(&6&KB&)&&拷贝文件到&WinCC&项目目录中的“library”目录中。打开“Global&Script&C”编辑器并执行“Tools&&&Regenerate&Header”菜单命令。然后“ISALG_OperationLog()”函数可作为项目函数使用。&&为了生成在运行时的操作员输入消息同样必须在客户端的&WinCC&项目(多客户)中执行这一步骤。&&注意:&“ISALG_OperationLog()”函数的结构描述如下。&&INIT_MESSAGE_STRUCT&在这部分中填写结构“MsgCreateEx”用于生成消息。“GetLocalTime()”函数获取本地计算机时间。“GetComputerNameA()”函数获取计算机名。“PWRTGetCurrentUser()”函数获取当前登录的&WinCC&用户名。在这部分中对于作为文本值的过程值块&1&到&5&的有效性及初始化函数检查传输参数。&Process&value&block_1&参数&pszSource&在“pszSource”参数中能够传输消息来源(例如,变量名称或测量点名称)&到操作员输入消息。如果使用这个参数(数值不能等于零),此文本显示在消息的过程值块_1&中。&Process&value&block_2&参数&pszArea&在参数“pszArea”中可以传递区域(例如系统区域或子系统)到操作员输入消息。如果使用这个参数(数值不能等于零),此文本显示在消息的过程值块_2&中。&Process&value&block,&Process&value&block_5&参数&pszEvent,&fOld,&fNew,&pszUnit&在参数“pszEvent”中可以传递一个事件文本(例如“Specify&setpoint&value”或“Motor&ON”)到操作员输入消息。在参数“fOld&”中可以传递操作前的数值以及在参数“fNew”中修改后的数值。在参数“pszUnit”中可以传递度量单位。这个数据以及计算机名和用户名显示在消息的过程值块_3&和过程值块_5&中。&Process&value&block_4&参数&pszBatch&在参数“pszBatch”中可以传递批次名称到操作员输入消息。&此文本显示在消息的过程值块_4&中。&&&&START_MESSAGE_SERVICE&在这个部分“MSRTStartMsgService()”函数被调用。&注意:&如果“MSRTStartMsgService()”函数在客户端(多客户)上使用,操作员输入消息会输出到所组态的标准服务器上。如果没有组态标准服务器,函数调用失败。为了组态标准服务器在&WinCC&浏览器的项目树中右键点击“Server&data”条目。然后在弹出的菜单中打开选择“Standard&server...”条目。分配期望的&WinCC&服务器符号计算机名给报警记录(报警组件)。可用的符号计算机名的服务器数据可被倒入。&&&&CREATE_MESSAGE_INSTANCE&在这部分“MSRTCreateMsgInstanceWithComment()”函数被调用。&&&&STOP_MESSAGE_SERVICE&在这部分“MSRTStopMsgService()”函数被调用。&函数包含“printf()”语句,可在运行时的全局脚本诊断窗口或在&APDIAG&“Output&Window”中生成诊断消息。&&&3&调用函数生成操作员输入消息&可直接在过程画面或面板中使用“ISALG_OperationLog()”函数。下图显示了通过点击按钮实现函数的调用。&&Fig.&03&&&注意:&&“MSRTCreateMsgInstanceWithComment()”函数从&WinCC&V6.0&SP3&开始可以使用。它需要使用结构类型“MSG_RTDATA_INSTANCECOMMENT_STRUCT”。过程值块可支持最多&256&个以“ZERO”结尾的字符文本。然而文本的实际的最大程度不超过&255&个字符。因为在&WinCC&报警记录中的用户文本块只能显示最多&255&个字符。而且,在&WinCC&报警控件中显示长文本并不实用。&&在&WinCC&V6.0&SP3&之前&的版本中可以使用“MSRTCreateMsg()”函数作替代来生成操作员输入消息。在这种情况下注意过程值块的字符长度最大为&32&(与结构“MSG_RTCREATE_STRUCT”有关)。&如果想要在用户文本块中显示更多的字符,可使用多个过程值块显示已过用户文本块。使用单独的函数“MSRTSetComment()”设置消息的注释。&&本条目中的脚本已在&WinCC&单用户和&WinCC&客户机项目中经过测试。适合于下列版本:WinCC&V6.0&SP3,WinCC&V6.0&SP4&和&WinCC&V6.2,WinCC&6.2&SP2&和&WinCC&V7.0。也与&WinCC&Web&Navigator&V6.2,WinCC&Web&Navigator&V6.2&SP2&和&WinCC&Web&Navigator&V7.0&成功测试。&警告:&&Audit&仅记录&Web&Navigator&client&的登录,所有&Web&Navigator&的其他操作不记录。&&如果&WinCC&已安装在计算机中,或者如果传输到&Web&Navigator&服务器的&ISALG_OperationLog&函数注释了第&7,8,9,60&行,那么只可使用&Web&Navigator&client。如果这些指定的行被注释,那么没有用户名能被确定。&&当使用&Web&Navigator&client&时,只能传输计算机名且没有用户名。&版本:&这些说明已通过下列版本进行测试。&&&组件&产品及版本名称&&PC&操作系统&Microsoft&Server&2003&SP2&&标准工具&---&&HMI&软件&WinCC&V7.0&&选件&WinCC&Web&Navigator&V7.0&&控制器&---&&&&&&&&条目号:&&&&&日期:&&&&&&
- 资深顾问&nbsp&nbsp第13级
& 20:11:36
没有那么麻烦,在画面上放一静态文本,在FONT属性,选择直接连接@currentuser系统变量。你试试,我都是这么做的
- 毕业实践员&nbsp&nbsp第4级
& 21:51:01
1.z画面上放置一个“静态文本”&2.右击属性----“字体”-----“文本”-----变量“@CurrentUser”
- 中级工程师&nbsp&nbsp第10级
& 09:25:50
上一页1下一页&
扫描打开手机版
20秒帮我们优化支持中心!
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!
欢迎您来到找答案
在“找答案”,已有超过7万个被解决的技术问题供您参考!
西门子技术专家亲自把关!常规的,简单的问题,在这里您都可以找到答案!
遇到了问题,就来“找答案”提问。
点击搜索框右侧的提问按钮,只需2步就能成功提交问题!分分钟就有无数大侠前来帮你。
在“找答案”每天都有大量的新问题。
别犹豫,只需要点击问题下方的“我要回答”就能参与。答题不光有积分相送,也会给您积攒大侠人气。
“找答案”定期开展各种有奖活动期待您的参与。
更有机会参加西门子高端用户峰会。领略西门子的博大精深!每日登录:+1西币&+1积分
&下次自动登录
绑定第三方账号登录 & & &
扫描二维码登录支持中心移动端
获取动态密码
售前文档售后文档热门视频系列热门版区售后服务概述自助服务帮助信息
You are here:
关于WINCC中的线条流动
热点活动:
置评已完成,谢谢!
您现在可以为该问题添加标签。
关于WINCC中的线条流动 - 已解决问题
在一个工程项目中,我想做一个动态的虚线线条的流动,不知道该怎么做,请各位高手指点!
问题补充:对于第1/3回答,我知道可以这么做,但我觉得这样太麻烦了,因为我的流动线条比较多。我觉得第2个回答我比较满意,可我不知道到哪里找,况且找到了我也不知道怎么添加到项目中去,能否指点详细一些?谢谢!
产品版区:
悬赏分:5 | 解决时间: 14:17:48 | 提问者:& - 学长&nbsp&nbsp第2级
问题ID:36391
快去&里面有下载的。
初级技术员&nbsp&nbsp第5级&
以下网友赞了您的问题:
填写您的评论...
提问者对于答案的评价:谢谢各位老兄的大力支持,我到你们指定的网页中已经找到了该控件,况且也可以使用了!&&&再次谢谢各位兄台!
控件怎么使用的呀
3/2/:44 PM
更多相关问题
本版精华问答
等待您来回答
作者/最新回复
最后回复时间
以前用过3条虚线放在一起,然后用个变量控制他们的显示&不知道现在的版本有更好的方法没有
- 新生&nbsp&nbsp第1级
& 09:34:34
可以在网上找个控件,添加进去,管道流动的空间,在网上搜索一下。效果非常好。可以控制流动方向和流速
- 初级工程师&nbsp&nbsp第9级
& 09:52:44
N个线线条,用N个内部变量控制它的显示属性,用脚本轮流赋值
更多关于 王者荣耀助手 的文章

 

随机推荐