为什么PT断线断路器整定值值

高压柜综合继电保护测控装置 价格 - 谷瀑环保
扫一扫,手机浏览
珠海西格电力科技有限公司
查看所有分类>
您当前的位置: >
> 高压柜综合继电保护测控装置
高压柜综合继电保护测控装置
价格电议,您可以向供应商询价得到该产品价格
产品型号:SGE5000
品&&&&&&&&牌:西格
所&&在&&地:广东珠海香洲区
更新日期:
添加描述请填写信息
&加工定制:否 &品牌:西格 &型号:SGE5000 &
&&珠海西格电力科技有限公司
西格SGE5000主要是针对中置柜系统应用而开发。SGE5000 高压柜具有相间电流速断、过流、三种动作特性曲线的反时限过流保护、零序过流保护、重合闸、过电压、低电压保护及非电量保护跳闸功能,还具有多电量测量、遥控、遥信等监控功能。SGE5000 高压柜具有以下优点:
1采用高性能控制器,高速大容量非易失性存储器,使装置具备强大的数据处理能力;
2集保护、测量、控制、电量计量于一体,功能强大,适合不同的现场工况使用;
3保护配置灵活齐全,各种保护功能均可以通过控制字自由投退;
4多种IEC标准反时限曲线选择。具备高电流闭锁保护功能,适用与各种熔断器配合使用,解决配电系统保护死区问题;
5装置具备完善的动静态自检功能,在线监视装置各部分工作状况,保证了装置的工作可靠性;
6装置大容量的非易失存储器保证记录100次历史事件记录,记录内容详细,掉电不丢失数据;
7装置提供RS-485通讯总线接口,并向用户提供开放的通讯协议,方便实现SCADA功能。
2.高压柜技术性能指标
2.1工作环境条件
2.1.1环境温度:&&工作温度&-20&C&-&60&C&存储温度&-40&C&-&85&C
2.1.2相对湿度:&&5%&&-&95%
2.1.3大气压力:&&70&KPa&&-&110KPa
2.1.4海拔高度:&&不大于3500m &
2.2电气技术参数
2.2.1额定数据:&&交流电压:&100V或220V&&&&&&交流电流:&5A或1A&频&&&&率:&50Hz/60Hz&电源:&&AC220(110)V,&20%&&&DC220(110)V,&20%&DC48V,&20%&DC24V,&20%
2.2.2过载能力:&&电流回路&长期运行------2In&10s--------------10In&1s---------------40In
&2.2.3功率消耗:&&电源功率不大于5W&&&&&&交流输入回路不大于0.5VA/路
2.2.4高压柜测量范围:&&电压&&0.01Un&&-&2Un&&&&&&电流&&0.1In&&-&20In&&&&&&零序电流&0.01A&&-&10A&
2.2.5测量精度:&&电压&&&0.5%&&&&&&电流&&&0.5%&&&&&&零序电流&&0.005A&保护整定范围:&&电流&&0-&20In&&&级差&&&0.01A&电压&&0-&2Un&&&级差&&0.1V时间&&0-&600S&&&级差&&0.01S
2.2.6保护动作时间:在1.5倍定值下所有保护固有动作时间不大于&35ms
2.2.7开入回路:电压类型可定制,电流消耗2mA
2.2.8开出接点:触点可连续通过DC220V,5A电流
2.2.9&通讯接口:RS-485,背后端子总线接口,为可选配置
2.3绝缘性能
2.3.1绝缘电阻&序号&试&验&部&位&试&验&要&求&备&&注&1&交流回路对地
绝缘电阻&100&兆欧
用开路电&压1000V&遥表测
2&交流回路和电源回路之间&3&电源回路对地&4&开关量输入回路对地&5&开出回路对地&6&开关量输入和开出回路之间&2.3.2介质强度&序号&试&验&部&位&试&验&条&件&试验要求&1&电源回路对地&在正常试验大气条件&下,装置承受特定电压&(2项1000V,其余&2000V)历时1分钟的&工频耐压试验,被试回&路施加电压时,其余回&路等电位互连接地&无击穿闪&络及元件&损坏情况&2&通讯回路对地&3&交流回路对地&4&交流回路和电源回路之间&5&开关量输入回路对地&6&开出回路对地&7&开关量输入和开出回路之间
2.3.3冲击电压&序号&试&验&部&位&试&验&条&件&试验要求
1&交流回路对地&在正常试验大气&条件下,装置承受&1.2/50us&的标准&雷电波的短时冲&击电压试验,开路&试验电压5kV&无击穿闪&络、绝缘&损坏及元&件损坏情&况
2&交流回路和电源回路之间
3&电源回路对地
4&开关量输入回路对地
5&开出回路对地
6&开关量输入和开出回路之间
2.3.4耐湿热性能&装置应能承受&GB/T&2423.9&规定的恒定湿热试验。在试验结束&前&2h&内根据&2.3.1&的要求,分别测量各回路间的绝缘,电阻应不小&于1.5M&O;介质耐压强度不低于介质强度试验电压幅值的75%。
2.4抗电磁干扰性能
2.4.1静电放电抗干扰度&通过GB/T&8标准、静电放电抗干扰度4级试验。
2.4.2射频电磁场辐射抗干扰度&通过GB/T&8标准、射频电磁场辐射抗干扰度4级试&验。&2.4.3电快速瞬变脉冲群抗扰度&通过GB/T&8标准、电快速瞬变脉冲群抗扰度4级试&验。&2.4.4浪涌冲击抗扰度&通过GB/T&8标准、浪涌冲击抗扰度4级试验。
2.5机械性能&2.5.1振动&通过GB/T&规定的严酷等级为I级的振动响应试验。
2.5.2冲击&通过GB/T&规定的严酷等级为I级的冲击响应试验。
4.功能配置
4.1相电流两段定时限保护&两段定时限保护包括定时限速断和定时限过流。装置检测三相&电流,当有电流大于电流定值时,经过可整定的延时后装置输出跳&闸命令,点亮跳闸信号灯。两段保护可以分别选择投入/退出,电流、&时间定值也可以分别整定。
4.2相电流反时限保护&装置配置的相电流反时限保护可以选择三种曲线类型:一般反&时限(Normally&Inverse&Curve)、非常反时限(Very&Inverse&Curve)、&极端反时限(Etremely&Inverse&Curve)。
4.3过电压保护&装置检测Uab、Ubc、Uca,当有一个或多个线电压大于电压定&值时,经过可整定的延时后装置输出跳闸命令,点亮跳闸信号灯。&保护可以分别选择投入/退出,电压、时间定值也可以分别整定。
4.4低电压保护&装置检测Uab、Ubc、Uca,当有三个线电压电压均大于80%额&定电压并持续&2&秒钟时,判定装置已正常投运;这时如果三相电压&小于低电压保护电压定值时,经过可整定的延时后装置输出相应命&令。保护可以分别选择投入/退出,也可以选择跳闸/告警。
4.5零序定时限过流保护&装置设有一段零序定时限过流保护,检测接地电流,主要用于&中性点绝缘或补偿的系统。由于非直接接地系统中零序电流一般比&较小,要求装置检测零序电流的精度相对比较高,尤其是长电缆系&统中电容电流比较大,因此应权衡比较,仔细选择零序电流互感器&的变比。&零序定时限过流保护可以选择退出/告警/跳闸。当选择告警时,&装置检测到线路零序电流大于定值并经延时后,装置点亮告警信号&灯并记录相应的事件记录;当选择跳闸时,装置检测到线路零序电&流大于定值并经延时后,装置动作跳闸继电器,点亮跳闸信号灯并&记录相应的事件记录。
4.6零序反时限过流保护&装置配置的零序反时限过流保护可以选择三种曲线类型:一般&反时限(Normally&Inverse&Curve)、非常反时限(Very&Inverse&Curve)、&极端反时限(Etremely&Inverse&Curve)。反时限公式及曲线同相电流&反时限保护。&零序定时限过流保护可以选择退出/告警/跳闸。
4.7一次重合闸&重合闸动作逻辑模拟传统的电容器充放电方式,重合闸充电条&件如下:&1、重合闸软压板(定值)投入;
2、开关在合闸位置(开入量1处于合位)&;
3、没有外部重合闸闭锁接点(开入量2处于分位)&。&满足上述条件15秒后,重合闸充电完成。充电后如上述任一条&件不满足或者装置接收到遥控命令,重合闸将立刻放电。&重合闸充满电之后,当开关合闸位置一旦消失装置随即启动重&合闸功能,经延时后装置输出合闸命令。
4.8PT断线报警&装置接入电压为线电压,装置自动判别电压回路是否断线。判&据如下:&i.没有两段定时限过流保护动作信号;&ii.任一相电流大于0.2A,任一线电压小于2V;&两个条件均满足,则判为PT断线。监测到PT断线后,装置自&动发出告警信号。
4.9过负荷保护&装置采集三相电流,与过负荷电流定值比较,当发现电流大于&定值时,延时发出告警信号。
4.10非电量保护&装置具有&4&路非电量保护,分别为轻瓦斯告警、重瓦斯跳闸、&高温告警和超温跳闸,当所选择的开入信号合时,延时发出告警或&跳闸信号。
4.11开关量输入&装置共具有&7&路开关量输入回路。输入回路由外部电源供电,&电源电压可以由用户定制,在订货时予以说明。一般没有特别说明&时,电源电压一般与装置的供电电源电压相同。装置已在硬件和软&件上充分考虑了开关量采集的去抖动措施,没有特殊要求时装置可&以分辨到30ms的脉冲宽度,分辨精度为1ms。其中开入量1已定义&为开关合位信号,开入量&2&定义为闭锁重合闸信号,其他开入可配&置为非电量保护。&
4.12事件记录&装置可以记录共100条历史事件记录。记录包括过流保护动作、&开关量输入变位、设备故障等各种类型事件,每条记录包含了事件&发生的时标(精确到毫秒)、事件发生时的各种交流输入量值、各路&开关量输入状态等信息。由于事件信息记录于&FLASH&芯片中,装&置掉电并不会丢失事件信息。&事件记录按照发生时间的先后顺序存储,当事件超过100条时,&装置自动依次用***新的记录覆盖***旧的记录。在装置的液晶屏幕上&可以查看各条事件记录内容,也可以通过通讯总线上传记录。
4.13遥控分闸,合闸&装置可进行远程分闸、合闸,具体命令见通讯规约表。当开关&量S5处于分位时,为就地状态,不可进行远程分闸、合闸操作;当&开关量S5处于合位时,为远方状态,可进行远程分闸、合闸操作。&远程分闸、合闸后可通过后台远程复归。
6.装置参数设定说明&装置需要设定的参数有两种,一种是系统参数;一种是定值参&数。两种参数分别在&参数&、&定值&、两个菜单中设定。
6.1高压柜系统参数&装置在正式投运前,应正确输入系统参数以保证装置正常运行。&系统参数包括:&6.1.1操作密码&操作密码是保护装置的操作授权,进入&参数&、&定值&菜单修&改参数时均需要输入正确的操作密码。保护装置出厂设置的操作密&码是&0000,操作密码的设置范围为&。修改操作密码后应&牢记修改后的值,否则将无法进入上述菜单进行修改参数操作。
6.1.2&PT变比&PT&变比指线电压互感器的一次/二次比值。电压互感器的二次&值装置已默认为额定100V,这里只需要用户输入电压互感器的变比&值。装置运行画面下电压值显示、设定均采用一次值方式处理。
6.1.3&CT变比&CT&变比指相电流互感器的一次/二次比值。电流互感器的二次&值已默认为额定5A(或1A),这里只需要用户输入电流互感器的变比&值。装置运行画面下相电流值显示、设定均采用一次值方式处理。
6.1.4通讯地址&本装置通讯接口采用RS485总线通讯方式,通讯地址是总线通&讯的装置的标识。为保证通讯正常,总线上连接的所有装置的通讯&地址必须保证,它的设定范围是000~254。
6.1.5波特率&波特率是装置通讯速率参数,可以选择的通讯波特率有:&1200bps、2400bps、4800bps、9600bps、19200bps。同一总线上装置&的通讯波特率设置必须保持一致。
6.1.6接线图投退&&&&&装置有一次接线图显示,&投入&显示接线图,&&退出&不显示。&
6.2高压柜定值参数包含了保护功能的所需控制参数,请参照第&4&节介绍&正确整定。
序号&定值名称&整定说明
1&定时限速断投退&软压板定值,可以选择&投入&、&退出&
2&定时限速断电流&电流定值,整定范围:0~20&In
3&定时限速断时间&时间定值,整定范围:000.00s~600.00s
4&定时限过流投退&软压板定值,可以选择&投入&、&退出&
定时限&过流保&护
5&定时限过流电流&电流定值,整定范围:0~20&In
6&定时限过流时间&时间定值,整定范围:000.00s~600.00s
7&反时限过流投退&软压板定值,可以选择&投入&、&退出&
反时限&过流保&护
8&反时限曲线选择
曲线选择定值,可以选择:&&一般反时限&、&&非&常反时限&、&&极端反时限&&9&反时限启动电流&电流定值,整定范围:0~20&In
10&反时限时间倍数&时间倍数定值,整定范围:00.05~20.00
11&过电压保护投退&软压板定值,可以选择&投入&、&退出&
过电压&保护
12&过电压保护电压&电压定值,整定范围:0~2&Un
13&过电压保护时间&时间定值,整定范围:000.00s~600.00s
14&低电压保护投退
软压板定值,可以选择&告警&、&&跳闸&、&退&出&
低电压&保护&15&低电压保护电压&电流定值,整定范围:0~2&Un&16&低电压保护时间&时间定值,整定范围:000.00s~600.00s
零序定时限过流&投退
软压板定值,可以选择&告警&、&&跳闸&、&退&出&
零序定&时限过
零序定时限过流&电流
电流定值,整定范围:0.000~9.999A
零序定时限过流&时间
时间定值,整定范围:000.00s~600.00s
零序反时限过流&投退
软压板定值,可以选择&告警&、&&跳闸&、&退&出&
零序反&时限过&流
零序反时限过流&曲线选择
曲线选择定值,可以选择:&&一般反时限&、&&非&常反时限&、&&极端反时限&
零序反时限过流&启动电流
电流定值,整定范围:0.000~9.999A
零序反时限过流&时间倍数
时间定值,整定范围:000.00s~600.00s
24&重合闸投退&软压板定值,可以选择&投入&、&退出&
25&重合闸时间&时间定值,整定范围:000.00s~600.00s
26&PT断线投退&软压板定值,可以选择&投入&、&退出&
27&PT断线时间&时间定值,整定范围:000.00s~600.00s
28&过负荷投退&软压板定值,可以选择&投入&、&退出&
过负荷&告警
29&过负荷电流&电流定值,整定范围:0~20&In&30&过负荷时间&时间定值,整定范围:000.00s~600.00s
高温(轻瓦斯)&告警投退
软压板定值,可以选择&投入&、&退出&&高温(轻&瓦斯)&告警&3&2&高温(轻瓦斯)&告警时间&时间定值,整定范围:000.00s~600.00s
超温(重瓦斯)&跳闸投退
软压板定值,可以选择&投入&、&退出&&超温(重&瓦斯)&跳闸&3&4&超温(重瓦斯)&跳闸时间&时间定值,整定范围:000.00s~600.00s
7.人机界面操作&装置人机界面包括信号指示灯、轻触小键盘、大屏幕汉字液晶&
7.1高压柜信号指示灯&装置面板有六个指示灯,分别是&运行&、&&跳闸&&、&&告警&&、&&通&讯&、&合位&&、&分位&,分别指示运行状态、跳闸信号、告警信号、&通讯状态。装置正常运行时,&运行&指示灯每隔1秒闪烁1次;装&置发出跳闸命令后,&跳闸&指示灯保持点亮,一直到有按键被按下&该灯才被熄灭;装置发出告警信号后,&告警&指示灯保持点亮,一&直到有按键被按下该灯才被熄灭;装置通讯口与上位机有数据交换&时,&通讯&指示灯闪烁。&运行&、&&通讯&指示灯为绿色,&跳闸&&、&&告警&指示灯为红色。断路器合位时,&合位&指示灯量,断路器分&位时,&分位&指示灯亮。
&7.2轻触小键盘&装置面板有6个轻触小键盘,分别为&确认&、&&取消&、&&/+&(上&移光标/加一)、&&/-&(下移光标/减一)、&&&(左移光标)&、&&&(右&移光标)六个键。
&7.3汉字液晶&装置液晶显示屏采用分层菜单显示方式,包括采样、参数、定&值、事件、时钟、开出六个功能菜单。以下按不同菜单分别介绍。&
7.3.1运行画面&装置正常上电时,液晶显示屏自动进入运&行画面。屏幕上面六行显示保护装置的实时监&测交流量,屏幕***下一行显示装置系统时间。&如图7.1所示,每隔1秒钟液晶显示屏自动刷新&一次显示数据。每隔10s液晶显示屏自动翻屏,&也可以通过&&/+&、&&&/-&&键在两屏之间翻看。
图标表示重合闸尚未充电,&表示重合闸已充满电。在运行&画面下显示的模拟量为一次值。&7.3.2主菜单&在运行菜单中,按下&确认&键即进入主菜&单。主菜单画面如图7.2所示。&主菜单共六项:采样,参数,定值,事件,&时钟,开出。通过&&/+&、&&&/-&键选择要进入的&菜单,反显黑色为光标所在位置,按下&确认&&键,即进入光标所在项子菜单。&7.3.3采样菜单&采样菜单显示模拟量采样值,均为二次值。&7.3.4系统菜单&从主菜单进入到参数菜单后,液晶屏首&先显示&查看&、&整定&选择,如果选择&查&看&则直接进入系统参数显示,但只能浏览&参数而不能修改设定参数;如果选择&整定&&则可以对参数进行设定操作。但选择&整定&&后还要正确输入操作密码,然后才能进入系&统参数修改状态。&在&查看&、&整&定&选择画面时,&先通过&&/+&、&&&/-&&键切换选择,然后按&下&确认&&键确认选择。在操作密码输入画&面时,先通过&&&、&&&键选择输入数位,&然后通过&&/+&、&&&/-&&键输入数值,***后&通过&确认&&键确认操作密码。&系统参数修改状态下,先通过&&/+&、&&&/-&&键选择待修改的参数,然后通过&确&认&键进入修改状态,&&&并通过&&&、&&&
键选择待输入数位,***后通过&&/+&、&&&/-&&键输入数值。数值输入完后按&确认&键将光&标移回选择参数状态,选择下一个待修改参&数。***后按&取消&&键退出修改操作,保存&参数并退出参数菜单。&
7.3.5高压柜定值菜单&定值菜单操作过程与系统菜单操作过&程基本相同,也是先选择&查看&、&整定&,&然后是输入操作密码,***后才能进入定值显&示状态。&***上一行状态栏指示当前查看的定值&所属保护功能类别。&***下一行状态栏指示当前查看的定值&序号/定值总数量。&
7.3.6事件菜单&进入事件记录菜单,如图7.7所示。&装置记录及显示***新100条记录,每条&记录均带有精确至毫秒的时标。每条记录有&四屏数据显示,屏显示事件类型,事件&发生时标;其它屏显示事件发生时各交流量&值。通过&&/+&、&&&/-&&键顺序翻看各条记&录,通过&&&键在同一条记录的几屏之间切&换显示。
&7.3.7时钟菜单&进入时钟菜单需要输入操作密码,密码&输入正确才可以进入时钟菜单修改系统时&钟。&通过&&&、&&&键选择待输入数位,***后通过&&/+&、&&&/-&&键输入数值,修改完成后按&确认&键确认修&改。&
7.3.8开出菜单&进入开出菜单也需要输入操作密码,密&码输入正确才能进入开出菜单。&通过&&/+&、&&&/-&&键选择四个继电器中&的一个,然后通过&确认&键传动相应的继电&器,传动命令持续1秒,然后自动复归。&由于继电器有可能直接连接了开关的&分合闸回路,因此在操作前请仔细考虑传动&后可能引起的操作风险。
高压柜& 欢迎您的咨询: & & QQ
询价产品:
高压柜综合继电保护测控装置
详细需求:
手&&&&机:
电&&&&话:
公&&&&司:
地&&&&址:
您可能感兴趣
您是不是在找:
内容声明:谷瀑环保为第三方交易平台及互联网信息服务提供者,谷瀑环保(含网站、客户端等)所展示的商品/服务的标题、价格、详情等信息内容系由店铺经营者发布,其真实性、准确性和合法性均由店铺经营者负责。谷瀑环保提醒您购买商品/服务前注意谨慎核实,如您对商品/服务的标题、价格、详情等任何信息有任何疑问的,请在购买前通过谷瀑环保与店铺经营者沟通确认;谷瀑环保设备网上存在海量店铺,如您发现店铺内有任何违法/侵权信息,请立即向谷瀑环保举报并提供有效线索。
联 系 人:
所在地区:
广东珠海香洲区豆丁微信公众号
君,已阅读到文档的结尾了呢~~
wxb-65a馈线技术说明书v300,馈线柜,天线馈线,天馈线测试仪,馈线自动化,阻燃馈线,馈线损耗,馈线接头,馈线光缆,馈线接地
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
wxb-65a馈线技术说明书v300
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='http://www.docin.com/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口文档分类:
下载后只包含 1 个 DOC 格式的文档,没有任何的图纸或源代码,
下载前请先预览,预览内容跟原文是一样的,在线预览图片经过高度压缩,下载原文更清晰。
您的浏览器不支持进度条
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩?页未读,继续阅读
播放器加载中,请稍候...
该用户其他文档
下载所得到的文件列表CBZ电动机保护测控装置.doc
文档介绍:
电动机过电流甚至堵转,而当电动机机端电压下降到60%时,电动机的自启动将发生困难,有时为保证电压恢复时重要电动机的自启动需将不太重要的电动机从系统中切除。故对不重要的电动机要装设低电压保护;一些生产工艺不允许或不需要的电动机也要装设低电压保护。为防止PT断线时误动作,采用电流闭锁低电压保护。
Uset:低电压整定值, Iset:PT断线闭锁电流定值
Tset:动作延时
4.8负序过流保护
本保护由负序电流,正序电流和短延时三部分构成。它在电动机一相断线情况下启动时和匝间短路时可迅速作用于跳闸,它对保护区内非对称故障的灵敏度高于相电流速断,下面对其在各种故障情况下的行为稍作分析。
1)电动机断一相启动时,作用于保护的I1、I2皆约为电动机正常启动电流的一半,肯定大于整定值,因此可立即作用于跳闸。
2)电动机两相短路,I2为由电源流至故障点的负序电流,而I1=I1k+I1m(I1k为故障点的正序电流,I1m为电动机的正序负荷电流),保护有足够的灵敏度。
3)正常运行中一相断线,断线后,一般情况下,I1=I2&1.2In,利用I1的整定值可防止保护区外一相断线使本保护误跳闸,而由过热保护延时跳闸。
4)外部两相短路,故障开始时电动机反馈较大的I1、I2,为防止本保护此时误动,其动作时间不应小于0.2S 。反馈过程结束后,I1约为正常负荷电流的一半,I1≈0.5In,由于转矩减小使滑差增大,I1又趋向于增大。为防止I1增大至大于整定值而误动,保护的动作时间又不宜太长。这就是本保护延时定为0.2S或0.6S的根据。
I2set:负序定值;I1set:正序定值;Tset:动作延时
4.9零序过流保护
零序过流保护分为零序过流报警和零序过流跳闸。本保护整定范围很宽。在算法上考虑了躲开暂态过程的影响,它可用于小电流接地系统或经电阻接地的系统。
在电动机较大的起动电流下,也可能有较大的零序不平衡电流,因此在零序电流保护中加入正序电流作为制动量。其动作特性可用下式描述:
I1≤1.05In时 I0≥I0set
I1&1.05In时 I0≥[1+(I1/In-1.05)×0.25] ×I0set
式中:I0:零序保护的动作电流
I0set:零序保护的整定电流
为适应各种接地电流水平,装置设计为零序电流由专用零序互感器取得的方式。
4.10过负荷告警
Iset:过负荷告警电流
Tset:时间整定值
4.11 PT断线告警
Uset:PT断线检无压的电压定值,
Iset:CT检无流定值,
U2:单相断线时的负序电压值
4.12 CT断线告警
Iset:CT断线检无流的电流定值
5 整定说明
5.1整定清单
电流速断ON/OFF
启动时定值
启动时定值
定时限过流ON/OFF
一般反时限ON/OFF
非常反时限ON/OFF
极端反时限ON/OFF
定时限过流
定时限延时
反时限过流
反时限延时
过热保护告警ON/OFF
过热保护跳闸ON/OFF
告警时间系数
跳闸时间系数
堵塞保护ON/OFF
启动时间过长
启动时间过长ON/OFF
低电压保护
低电压保护ON/OFF
PT断线闭锁ON/OFF
低电压定值
PT断线闭锁电流定值
负序过流保护
负序过流保护ON/OFF
零序过流保护
零序过流跳闸ON/OFF
零序过流告警ON/OFF
启动间隔保护
启动间隔保护ON/OFF
过负荷告警
过负荷告警ON/OFF
机卡保护ON/OFF
CT断线告警ON/OFF
CT断线无流定值
PT断线告警ON/OFF
检无压定值
检无流定值
5.2整定说明
1)额定电流In
它是正确整定所有保护的基础,将电动机的额定电流除以电流互感器的变比即为In。
2)负序过流保护
负序过流保护的I1、I2整定原则已经在原理中说明。可以取I2=0.6~0.8In, I1=1.4~1.6In,其整定时间对大容量电动机可取0.15~0.2秒,中小电动机可取0.1~0.15秒。
3)堵转保护
堵转保护的允许堵转时间t:由于在算法上可区别堵转和正常起动,可取由试验所得的启动时间作为t的整定值。堵转的正序电流定值一般可取为I1=2.5In。
4)启动时间过长保护
其整定值包括正序电流定值I1和动作延时T。由于启动时的电流比较大,可以根据它和一个时延来判断它的启动时间是否过长,所以动作延时T一般取为电机的启动时间或稍长一点,I1为启动时的电流的正序分量。
5)PT断线告警
PT断线告警的整定值有检无压定值U和检无流定值I。检无流定值I要求能躲过装置的感应电流,一般取为0.1A。检无压定值U一般取为10—20V
6)低电压保护
低电压定值Uset一般取为额定电压的60%,动作延时根据要求来定,不宜过长,PT断线闭锁电流定值可取电流允许下限值,一般为0.1A。
7)零序过流跳闸(告警)
小电流接地系统中零序过流保护一次侧动作电流可按系统总接地电容电流的20%整定,然后按电流互感器变比换算成继电器的动作电流。由于零序电流互感器的励磁阻抗较小,如果二次回路电阻较大,由上述方法换算的实际一次动作电流往往偏大,因此应以通一次电流实试动作电流为准。
10)启动间隔保护
启动间隔保护的整定值就是启动的间隔延时:为避免2
内容来自淘豆网www.taodocs.com转载请标明出处.
文件大小:552 KB
下载次数:MPS-4V数字式母线电压保护及绝缘监测装置
使用说明书
北京同控电力系统技术有限公司
(3)t > t0S 其中 U0S:零序电压保护动作电压整定值,整定范围为10.00V~99.99V,级差为0.01V。 t0S:零序电压保护动作时间整定值,整定范围为0.04S~20.00S,级差为0.01S。 零序电压保护可选择投入/退出以及投跳/投信。如果选择报警,当零序电压保护动作时,报警继电器动作而出口继电器不动作,如选择跳闸,报警继电器和‘其他保护出口’继电器同时动作。
4.4 绝缘监测 通过比较3个相电压及开口电压的大小来监视母线绝缘状态,监测判据如下: (1) PT刀闸及所有熔丝状态正常 (2) U0 〉 UJY0 (3) Umax > 50V (4) Umin〈UJYS 其中U0为PT开口三角电压,Umax、Umin分别为3个相电压的最大值及最小值。 UJY0:绝缘零序电压保护动作电压整定值,整定范围为10.00V~99.99V,级差为0.01V。 TJYS:绝缘零序电压保护动作时间整定值,整定范围为0.04S~20.00S,级差为0.01S。 当监测到有母线绝缘下降时保护指示灯点亮,同时保护报警出口动作,液晶显示器背光点亮并闪烁显示‘A相绝缘报警’、 ‘B相绝缘报警’、 ‘C相绝缘报警’字样。 HJD刀闸在分闸情况下闭锁绝缘监测保护。
4.5 PT断线(PT) 4.5.1 单相或两相PT断线判据: 通过比较3个相电压及开口电压的大小来判断是否有PT断线,监测判据如下: (1)
PT刀闸及所有熔丝状态正常 (2) U0 ≤5V (3) Umin≤5V (4) Umax-Umin>30V 其中U0为PT开口三角电压,Umax、Umin分别为3个相电压的最大值及最小值。 4.5.2 三相PT断线 (1)
PT刀闸及所有熔丝状态正常 (2)
电压陡降判据,即PT电压由正常电压(大于50V)陡降到零(小于等于5V)。 当监测到有PT断线时装置故障指示灯点亮,同时装置故障报警出口动作,液晶显示器背光点亮并闪烁显示‘PT断线’字样。 HJD刀闸在分闸情况下闭锁PT断线保护。
4.4 装置其它内部自检 装置除对PT、CT进行实时监测外,还对保护定值、EEPROM、RAM、ROM、电源、AD等进行实时监测,当发现上述监测项有异常时装置统一做如下处理 装置故障指示灯点亮,同时装置故障报警出口动作,液晶显示器背光点亮并闪烁显示‘装置自检故障’字样。 当发生内部自检故障时,装置所有保护均被闭锁。
10 MPS-4V数字式母线电压保护及绝缘监测装置
使用说明书
北京同控电力系统技术有限公司
五、安装及接线 5.1 安装 MPS-4V型微机母线保护测控装置安装位置应尽量远离热源和强电磁环境,附录B提供了安装尺寸和开孔尺寸,附录A提供了端子排列表。 电压互感器PT带负载能力应不低于3VA,为保证动作的准确性,PT选择要求保证从正常工作状态到150V状态均为线性。
5.2 接线 MPS-4V的后端子布置图如附录A,各端子定义如下: 5.2.1 BD端子排 ? 1、3、5、7分别为A相、B相、C相电压及中性点的输入端。 ? 9、11分别为开口三角电压的输入端。 ? 2、4、6、8、10、12、13、15、17分别为备用端子。 ? 14、16分别为保护工作电源正、负输入。 ? 18、20为低压Ⅰ段保护跳闸继电器输出节点。 ? 22、24为低压Ⅱ段保护跳闸继电器输出节点。 ? 34、36为低压Ⅲ段保护出口继电器输出节点。 ? 38、40为过电压保护出口继电器输出节点。 ? 33、35为绝缘监测保护出口继电器输出节点。 ? 19为装置报警输出节点公共端。 ? 21为保护报警输出节点,此节点有自保持功能。 ? 23为装置故障报警输出节点。 ? 25、26、27、28、29、30、31、32分别为开入量1、2、3、4、5、6、7的输入端子,要求输入节点的一端接32(+24V),一端接相应的输入端子。 ? 37、39为备用输出接点 ? 44为接地端子,要求此端子与机箱及大地良好接触。 4.2.2
N2端子排 ? 1、2操作电源输入。 ? 4、5、6为第三组遥控输出节点,6为公共端、4为遥跳输出、5为遥合输出。 ? 7、8、9、10、11 12、13、14、15、16为9个开入量(开入8~16),要求输入节点的一端接N2:16(+24V),一端接相应的输入端子。 4.2.3
N3端子排 ? 1、2同步时钟输入接口。 ? 3、4、5为电度脉冲输入接口,其中3为有功脉冲输入,4为无功脉冲输入,5为公共端 4.2.4
N4端子排 ? 1、2;3、4分别为CAN通讯接口1及接口2。 ? 5、6为4~20mA电流环(DCS)输出接口,其中6为负端端。 4.2.5
N5端子排 1. N5为15个开入量(开入17~31),要求输入节点的一端接N5:16(+24V),一端接相应的输入端子。
11 MPS-4V数字式母线电压保护及绝缘监测装置
使用说明书
北京同控电力系统技术有限公司
六、面板及菜单操作说明
MPS-4系列厂用电综合保护装置,采用汉化菜单,液晶显示,人机界面友好,小键盘操作方便灵活,测量显示、定值整定,故障报告等均可在面板上完成,使调试、运行、维护方便。
装置面板如图6.1所示,由8个操作按键、1个系统复归按钮、5个指示灯及一个128*64点阵式液晶显示器组成,各部分功能描述如下: 6.1
点阵式液晶显示器 液晶显示器是装置实现人机交互的窗口,用于显示各种菜单、测量数据及故障记录信息。 6.2
指示灯 装置面板上有‘运行’、‘故障’、‘保护’、‘备用’4个指示灯含义如下: 运 行指示灯(绿色)
此指示灯为保护装置运行状态的指示灯,当装置正常运行时指示灯以1秒钟为周期闪烁;当装置有故障发生、保护动作或进入传动试验状态时指示灯以较快的速度闪烁。 故 障指示灯(黄色) 此指示灯为装置异常指示灯,当装置出现PT断线、CT断线、装置自检故障(含整定值、RAM、ROM等的CRC校验出错)等故障时点亮。此指示灯为非保持指示灯,当故障出现时点亮,故障一旦消失,指示灯即自行熄灭。 保 护指示灯(红色) 保护动作指示灯,当有任何保护(含动作于跳闸、告警)动作时,此指示灯点亮。此指示灯为自保持指示灯,故障一旦出现即点亮,故障消失后指示灯不自动熄灭。要复归此指示灯,必须在全部保护均已返回的条件下,由工作人员按装置面板上的信号复归键,或按接于装置‘信号复归’开入量的按钮,手动复归此指示灯。 合 位(红色)、跳 位(绿色)指示灯 被测对象PT刀闸位置指示灯,刀闸处于合闸位置时合 位指示灯点亮;开关处于分位时跳 位指示灯点亮。
按键 本装置设有9个键,分别为
复 位: 系统“复位”按钮,强制保护装置重新启动。 ↑ 、↓ : 多功能键,上下移动光标及翻屏功能,在需要修改参数时能完成数值的加减及状态的变化。 ← 、→ : 多功能键,光标左右移动功能,在“事件追忆”菜单下,也具有加、减事件组号作用。 确 认 : 菜单选择确认,或定值修改确认。 取 消 取消当前操作,或退出本级菜单,返回上一级菜单。 信号复归 清除面板上的信号指示灯。当保护动作时,跳闸出口继电器或告警信号继电器动作,同时‘保护’指示灯点亮,故障切除后继电器自动复归。为便于检查,信号指示灯不随继电器复归而熄灭,运行人员根据故障指示灯的状态和液晶显示器上的指示,来确定故障类型,而后由工作人员手动复归此指示灯。
12 MPS-4V数字式 电压互感器综合保护及绝缘监测装置 MPS-4V数字式母线电压保护及绝缘监测装置
使用说明书
北京同控电力系统技术有限公司
液晶显示 图6.1
PT保护装置面板布置图
液晶显示菜单祥解 6.4.1
装置上电运行后,自动进入主菜单状态。如下所示。 通过↑ 、↓ 键来改变当前的光标位置,光标闪烁的行即为当前工作栏,按确认 键即会进入下一级子菜单。当菜单栏数大于4时,液晶显示会自动滚屏显示,“◇”符号为菜单行结束符,此符号出现表示当前行为本级菜单的最后一栏。
“测量显示”一级子菜单 1、 测量显示 2、 定值整定 3、 保护投退-Ⅰ 4、 保护投退-Ⅱ 5、 开入状态-Ⅰ 6、 开入状态-Ⅱ 7、 传动试验 8、 事件追忆 9、 精度调整 10、 统计信息 11、 系统设置
13 MPS-4V数字式母线电压保护及绝缘监测装置
使用说明书
北京同控电力系统技术有限公司
测量显示子菜单将当前的测量值实时的显示在屏幕上,如下图所示,通过↑ 、↓键操作进行滚屏显示,共计显示7个测量值和计算值。。
A相电压,单位:V 测量UA:
B相电压,单位:V 测量UB:
C相电压,单位:V 测量UB:
零序电压,单位:V 零序U0:
AB线电压,单位:V 测量Uab:
BC线电压,单位:V 测量Ubc:
CA线电压,单位:V 测量Uca:
时:分:秒 16:30:10
“定值整定”二级子菜单 在本级菜单中对所有的保护定值进行整定,本菜单为二级子菜单,光标在本菜单行闪烁时,按下确认 键,程序自动提示“输入密码”,用← 、→ 、↑ 、↓ 四个键结合输入密码后再按 确认 键,如果密码正确,即可进入下一级菜单,如下所示,如果密码错误,则提示“密码错”并返回上一级菜单。
1、 低压I电压定值
2、 低压I时间定值
3、 低压II电压定值
4、 低压II时间定值
5、 低压III电压定值
6、 低压III时间定值
7、 过压保护定值
8、 过压时间定值
9、 零序过压定值
10. 零序过压时间
11. 绝缘零序电压
12. 绝缘相电压
13. 绝缘时间定值
14. 开入报警时间
在上图所示的菜单下,可以用 ↑ 、↓ 键移动光标来选择需要整定的菜单,选定后按确认 键,进入下一级菜单进行参数整定,例如选定第1个“低压I电压定值”,按 确认 键,屏幕如下显示: 1.低压I电压定值
注:整定范围
10.00V C 99.99V
通过 ← 、→ 、↑ 、↓ 键来改变定值,注意整定的定值必须在屏幕最下一行提示的整定范围之内,超出范围的整定值无效,设定好定值以后如按 确认 键则程序自动将有效定值记录下来,并返回上一级菜单;设定好定值后,如果按下取消 键,本次修改的定值被放弃,装置 14