日本安川变频器故障列表中英文对照
_sina_#8220_word__泊ū淦灯鞴收狭斜
[dvnews_page]安川变频器故障内容一览表&&
异常表示&故障内容&说明&处理对策&等级&
UV1&主回路低电压(PUV)&运转中主回路电压低于“低电压检出标准”15ms,(瞬停保护&1)检查电源电压及配线&A&
Dc&Bus&undervolt&护2S)低电压检出标准200V级:约190V以下400V级:约380V以下&
UV2&控制回路低电压(CUV)&控制回路电压低于低电压检出标准&2)检查电源容量&
CTL&Ps&Undervolt&
UV3&内部电磁接触器故障&运转时预充电接触器开路& &A&
MC&Ansewerback& &
UV&瞬时停电检出中&1)主回路直流电低于低电压检出标准&&2)预充电接触器& &B&
Under&Volatage&3)控制回路电压低于低电压检出标准& &
OC&过电流(OC)&变频器输出电流超过OC标准&1)检查电机的阻抗绝缘是否正常&A&
Overcurrent&2)延长加减速时间&
GF&接地故障(GF)&变频器输出侧接地电流超过变频器额定电流的50%以上&1)检查电机是否绝缘劣化&A&
Ground&fault&2)变频器及电机间配线是否有破损&
OV&过电压(OV)&主回路直流电压高于过电压检出标准200V级:约400V&400V级:约&延长减速时间,加装制动控制器及制动电阻&A&
Overvoltage&800V&
SC&负载短路(SC)&变频器输出侧短路&检查电机的绝缘及阻抗是否正常&A&
Short&Circuit&
PUF&保险丝断(FI)&1)主回路晶体模块故障&2)直流回路保险丝熔断&1)检查晶体模块是否正常&A&
DC&Bus&Fuse&open&2)检查负载侧是否有短路,接地等情形&
OH&散热座过热(OH1)&晶体模块冷却风扇的温度超过允许值&检查风扇功能是否正常,及周围是否在额定温度内&A&
Heatsink&Over&tmp&
OL1&电机过负载(OL1)&输出电流超过电机过载容量&减小负载&A&
Motor&Overloaded&
OL2&变频器过负载(OL2)&输出电流超过变频器的额定电流值150%1分钟&减少负载及延长加速时间&A&
in&Overloaded&
PF&输入欠项&1)变频器输入电源欠相&&2)输入电压三相不平衡&1)检查电源电压是否正常&A&
inut&Pha&Loss&2)检查输入端点螺丝是否销紧&
LF&输出欠项&变频器输出侧电源欠相&1)检查输出端点螺丝及配线是否正常&A&
Output&Pha&Loss&2)电机三相阻抗检查&
RR&制动晶体管异常&制动晶体管动作不良&变频器送修&A&
Dyn&Brk&Tansistr&
RH&制动控制器过热&制动控制器的温度高于允许值&检查制动时间与制动电阻使用率&A&
Dyn&Brk&Resistor&
OS&过速度(OS)&电机速度超过速度标准(F1-08)& &A&
Overspeed&Det&
PGO&PG断线(PGO)&PG断线(PGO)&1)检查PG连线&2)检查电机轴心是否堵住&A&
DEV&速度偏差过大(DEV)&速度指令与速度回馈之值相差超过速度偏差(F1-10)&检查是否过载&B&
Speed&Deviation&
EF&运转指令不良&正向运转及反向运转指令同时存在0.5秒以上&控制时序检查,正反转指令不能同时存在&B&
External&Fault&
EF3-EF8&端子3外部异常信号输入&外部端子3-8异常信号输入&1)由U1-10确认异常信号输入端子&A&
External&Fault3-8&EF4-EF8-端子4-8&2)依端子设定之异常情况进行检修&
OPE&&&&&01&变频器容量设置异常&变频器容量参数902-04)设定不良&调整设定值&C&
OPE02&&&&&&&&&&&Limit&参数设置不当&参数设定有超出限定值&调整设定值&C&
异常表示&故障内容&说明&处理对策&等级&
OPE&03&&&&&&&&&Terminal&多功能输入设定不当&H1-(01-06)的设定值未依小而大顺序设定或重复设定相同值&调整设定值&C&
OPE&&10&v/f参数设置不当&E1-(04-10)必须符合下列条件:Fmax大等于(E1-04)FA大于(E1-06)&&调整设定值&C&
v/f&Ptrn&Setting&FB大等于(E1-07)&&Fmin(E1-09)&
OPE11&参数设定不当&参数设定值1)C6-01大于5KHz但C6-02小等于5KHz&调整设定值&C&
Carr&frq/on-Delay&2)C6-03大于6&但&C6-02小等于C6-01&
ERR&EEPROM&输入不良&参数初始化时正确信息无法写入EEPROM&控制板更换&B&
EEPROM/Rlw&Err& &
CALL&SI-B传输错误&电源投入时控制信号不正常&传输机器控制信号从新检查&C&
Serial&Com&Call& &
ED&传输故障&控制信号送出后2秒内未收到正常响应信号&传输机器控制信号从新检查&A&
Memobus&Com&Err& &
CPF00&控制回路传输异常1&电源投入后,5秒内操作器与控制板连接异常发生&从新安装数字操作器&&&检查控制回路的配线&A&
COM-ERR(OP&INV)& &
CPF01&控制回路传输异常2&MPU周边零件故障&更换控制板& &
COM-ERR(OP&INV)& &
CPF02&基极阻断(BB)回路不良&变频器控制板故障&更换控制板&A&
BB&circuit&Err&
CPF03&EEPROM&输入不良&
EEPROM&Error&
CPF04&CUP内部A/D转换器不良&
Internal&A/D&Err&
GPF05&CUP内部A/D转换器不良&
External&A/D&Err&
CPF06&周边界面卡连接不良&周边界面卡安装不正确&周边界面卡从新更换&A&
Option&Error& & &
CPF20&模块指令卡的A/D变换器不良&AI-14B卡的A/D变换器动作不良&更换AI-14B卡&A&
Option&A/D&Error& & &
故障等级的内容定义&
A:重故障,电机自然停车,故障的异常表示显示于数字操作器上,异常接点输出(18)&(20)接通&
B:轻故障,电机继续运转,故障的异常表示显示于数字操作器上。异常接点不动作,多功能输出。选用时动作&
C:警告,变频器不动作,故障的异常表示于数字操作器上,异常接点多功能输出端子,不动作。
以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。东元变频器维修故障代码表(一) -- 伺服驱动器维修专家 -- 工控网博客
伺服驱动器维修专家
公司介绍:北京慧博时代科技有限公司及其上海分公司是中国最早一家专业维修各类工业、军工、航天等领域设备的芯片级维修公司。先后为众多著名企业修复了各种不同类型的电路板和控制板,为多家企业解决了生产线上的技术难题,节约了宝贵的时间,节省了大量的资金。
北京总部:北京市朝阳区霄云路18号京润水上花园D区29号
电话:010--
上海分部:上海市徐汇区斜土路2601号嘉汇广场T3幢14E
电话:021-
发表于: 11:59:52
标签(TAG):
以下是东元故障代码表,我们工程师根据多年的经验总结出来。希望对大家有所帮助。
&&我的分类&&
&&最新日志&
&&最新评论&&
&&Blog统计&
&&友情链接&
&&给我留言台达变频器常见故障报警代码及解决方案 - 电气自动化 - 电工之家
电工之家_电工基础知识学习网站
当前位置: >
台达变频器常见故障报警代码及解决方案
时间: 09:53
来源:电工之家
作者:编辑部
台达常见故障:occ 流驱动器侦测输出侧有异常突增的过电流产生
检查电机额定与交流电机驱动器额定是否相匹配
检查交流电机驱动器U-V-W间有无短路
检查与电机连线是否有短路现象或
检查交流电机驱动器与电机的螺丝有无动
加长加速时间
检查是否电机是否有超额负载
台达变频器常见故障:ov 交流电机驱动器侦测内部直流高压侧有过电压现象产生
检查输入电压是否在交流电机驱动器额定输入电压范围内,并监测是否有突波电压产生
若是由于电机惯量回升电压,造成交流电机驱动器内部直流高压侧电压过高,此时可加长减速间或加装煞车电阻(选用)
台达变频器常见故障:oH 交流电机驱动器侦测内部温度过高,超过保护位准
检查环境温度是否过高
检查交流电机驱动器通风空间是否足够
台达变频器常见故障:Lv 交流电机驱动器内部直流高压侧过低电动伸缩门
检查输入电源电压是否正常
检查负载是否有突然的重载
是否三相机种单相电源入力或欠相
台达变频器常见故障:oL 输出电流超过交流电机驱动器可承受的电流,若输出150%的交流电机驱动器额定电流,可承受60秒。
检查电机否过负载
减低 (07-02) 转矩提升设定值
增加交流电机驱动器输出容量
台达变频器常见故障:oL1 内部电子热动电驿保护动作
检查电机是否过载
检查 (07-00) 电机额定电流值是否适当
检查电子热动电驿功能设定
增加电机容量
台达变频器常见故障:oL2 电机负载太大
检查电机负载是否过大
检查过转矩检出位准设定值(06-03 ~ 06-05)
台达变频器常见故障:HPF.1& 控制器硬件保护线路异常
GFF硬件保护线路异常, 请送检
台达变频器常见故障:HPF.2& 控制器硬件保护线路异常
CC(电流箝制)硬件保护线路异常, 请送检
台达变频器常见故障:HPF.3& 控制器硬件保护线路异常
OC硬件保护线路异常, 请送检
台达变频器常见故障:HPF.4& 控制器硬件保护线路异常
OV硬件保护线路异常, 请送检
台达变频器常见故障:bb& 当外部多功能输入端子(MI1~MI6)设定此一功能时,交流电机驱动器停止输出
清除信号来源&bb&立刻消失
台达变频器常见故障:ocR& 加速中过电流
检查交流电机驱动器与电机的螺丝有无动
检查U-V-W到电机之配线是否绝缘不良
增加加速时间
减低 (7-02) 转矩提升设定值
更换较大输出容量交流电机驱动器
台达变频器常见故障:ocd& 减速中过电流产生
检查U-V-W到电机之配线是否绝缘不良
减速时间加长
更换大输出容量交流电机驱动器
台达变频器常见故障:ocn 运转中过电流产生
检查U-V-W到电机之配线是否绝缘不良
检查电机是否堵转
更换大输出容量交流电机驱动器
台达变频器常见故障:EF& 当外部EF端子闭合时,交流电机驱动器停止输出
清除故障来源后按&RESET&键即可
台达变频器常见故障:EF1& 当外部多功能输入端子(MI1~MI6)设定紧急停止时,交流电机驱动器停止输出
清除故障来源后按&RESET&键即可
台达变频器常见故障:cF1& 内部存贮器IC资料写入异常
送专业维修公司维修
台达变频器常见故障:cF2& 内部存贮器IC资料读出异常
按下RESET键将参数重置为出厂设定
若方法无效,送专业维修公司维修
台达变频器常见故障:cF3.3& 交流电机驱动器侦测线路异常
U-相电流感测器异常, 送专业维修公司维修
台达变频器常见故障:cF3.4& 交流电机驱动器侦测线路异常
V-相电流感测器异常, 送专业维修公司维修
台达变频器常见故障:cF3.5& 交流电机驱动器侦测线路异常
W-相电流感测器异常, 送专业维修公司维修
cF3.6& 交流电机驱动器侦测线路异常
直流测电压(DC-BUS)侦测线路异常, 送专业维修公司维修
cF3.7& 交流电机驱动器侦测线路异常
Isum 模拟/数字线路异常, 送专业维修公司维修
台达变频器常见故障:cF3.8& 交流电机驱动器侦测线路异常温度感测器异常
送专业维修公司维修
GFF& 接地保护线路动作。当交流电机驱动器侦测到输出端接地且接地电流高于交流电机驱动器额定电流的50%以上。注意:此
保护系针对交流电机驱动器而非人体。
检查与电机连线是否有短路现象或接地
确定IGBT功率模组是否损坏
检查输出侧接线是否绝缘不良
维修变频器
台达变频器常见故障:cFR& 自动加减速模式失败
交流电机驱动器与电机匹配是否恰当
负载回升惯量过大
负载变化过于急骤
检查通讯信号有无反接(RJ11)
检查通讯格式是否正确
台达变频器常见故障:CcodE PcodE& 软件保护启动
显示CcodE送维修
显示PcodE为密码锁定
RnLEr& 模拟信号错误 PGErr& PG回授信号错误
检查参数设定(Pr 10-00)和AVI/ACI的线路
检查系统反应时间回授信号侦测时间之间的所有可能发生的错误(Pr 10-08)
PG卡接线是否正确
变频器维修
台达变频器常见故障:PHL& 欠相保护
检查是否为三相输入电源
cEF& 外部计数器到达设定值时,发生外部异常错误
检查外部计数器触发信号
检查参数Pr 03-39, 03-11设定
台达变频器常见故障:RUE& 电机参数自动侦测错误
检查电机接线是否正确
Lc& 低电流
检查负载电流
检查参数Pr 06-12, 06-15设定