发布者:厦门空调维修 发布时间: 21:53:20 阅读:<font color="#FF次
厦门长虹空调维修-
&&& E1 排气管温度过高&&&& E2 压缩机过电流&&&& E3 电源相序错误&&&& E4 系统压力过高&&&& E5 系统压力过低&&&& E6 防冻结保护&&&& 故障代码机型为:长虹KER--120LW/BP&&&& 显示代码 故障内容&&&& E0 通信失败&&&& E1 室外传感器开路.短路&&&& E2 压缩机过载&&&& E3 过电流&&&& E4 IPM保护&&&& E5 室外机管温过高&&&& E6 排气温度过高&&&& E7 过久压保护&&&& E8 室内机传感器开路.短路&&&& 新品长虹2005故障代码V系列空调&&&& E1 排气管温度过高&&&& E2 压缩机过电流&&&& E3 电源相序错误&&&& E4 系统压力过高&&&& E5 系统压力过低&&&& E6 防冻结保护&&&& 长虹KER-40、50、70、100、140LW/BdS故障代码&&&& 显示内容 故障原因&&&& E1 室内外通讯故障(GND与CMM之间电压在6-7V左右摆动)&&&& E2 压缩机过电流&&&& E3 电源电压异常&&&& E4 制冷系统压力过高保护,RT5传感器异常&&&& E5 室外环温过低保护&&&& E6 过冷保护(制冷状态)RT2异常&&&& E7 RTI、RT2、RT3温度传感器开路&&&& E8 RTI、RT2、RT3温度传感器短路&&&& 长虹ER-180、260/S风管机故障代码&&&& 显示代码 故障原因长虹空调故障代码作者:张仁 发布时间: 来源:苏州泰安宝制冷设备有限公司 点击:& 928&长虹50、70变频空调故障代码E0 通讯故障E1 室外传感器开短路E2 压缩机保护器保护E3 过电流E4 功率模块保护E5 室外管温过高E6 压缩机排气温度过高E7 电压过高E8 室内传感器开短路E9 室内管温过高
长虹KER--70LW/Bd注意:不知道是哪个厂家的电控板E1:通讯失败;E2:压缩机过电流:E3:电源电压异常;E4:系统压力过高:E5:室外环温过低:E6:室内换热器结冻.&美的机 变频资料 及故障代码美的机 变频资料 及故障代码KER——40GW/BPY-R
显示内容 故障或保护定义&E0 参数错误&E1 室内外机通信故障&E2 过零检测出错&E3 风机速度失控&E4 温度保险丝断保护&E5 室外温度传感器故障&E6 室内温度传感器故障&P0 模块保护&P1 电压过高或过低保护&P2 压缩机顶部温度保护 KER-26GW/I1BPY KER-32GW/I1BPY运行时LED的显示一、正常1、 工作灯正常开机时 (工作灯)LED4 亮正常关机时 (工作灯)LED4 灭2、 化霜灯化霜或防冷风功能有效时 (化霜灯)LED1 亮化霜或防冷风功能无效时 (化霜灯)LED1 灭3、 定时灯定时功能有效时 (定时灯)LED2 亮定时功能无效时 (定时灯)LED2 灭4、 换气灯连续换气运行时 (连续换气灯)LED3、LED5 亮连续换气停止时 (连续换气灯)LED3、LED5 灭自动换气运行时 (自动换气灯)LED6、LED7 亮自动换气停止时 (自动换气灯)LED6、LED7 灭二 室内机故障显示功能LED4 工作灯 LED2 化霜灯 LED1 定时灯 LED3、LED5 连续换气灯&LED2化霜 LED1定时 LED3、5、6、7连续、自动换气 LED4工作 LED 状态X X O ☆ 模块保护(PRMOD PRMOD1)O X X ☆ 压缩机顶部温度保护(P)X O X ☆ 室外温度传感器开路或短路(PROUTD)X O O ☆ 电压过高或过低保护(PRVAC)O O O ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路(PREVP 、PRROM)O O ☆ ☆ 风机速度失控 (SPABE)☆ X O ☆ 过零检测出错 (ACBAD)X X ☆ ☆ EEPROM参数错误指示☆ O X ☆ 温度保险丝断保护(EUSED)☆ O ☆ ☆ 机型不匹配(TYPER)☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通信保护(PRTRN)
O (亮) X ( 熄) ☆ (闪)(三)、室外机 故 障 自 我 诊 断 显 示只设L4故障指示灯:L4 运行/待机指示灯 运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 故障:1HZ闪烁16.2对于KER-26(32)GW/I1BPY,室内设置4个LED。分别为工作灯 (LED1)、化霜灯&(LED5)、定时灯(LED6)、自动灯(LED3)。一、正常运行时LED的显示1、 工作灯正常开机时 (工作灯)LED1 亮正常关机时 (工作灯)LED1 灭2、 化霜灯化霜或防冷风功能有效时 (化霜灯)LED5 亮化霜或防冷风功能无效时 (化霜灯)LED5 灭
长虹ER-180、260/S风管机
显示代码故障原因&E0 系统高压保护&E1 二次防冻结保护&E2 室内温度传感器开路或短路&E3室内管温度传感器开路或短路&E4 室外管温度传感器开路或短路&E5 通迅故障&E6 电源相序保护&E7 过电流保护&E8 卸荷保护&E9 低电压保护
长虹KER-40、50、70、100、140LW/BdS
显示内容 故障原因E1 室内外通讯故障(GND与CMM之间电压在6-7V左右摆动)E2 压缩机过电流E3 电源电压异常E4 制冷系统压力过高保护,RT5传感器异常E5 室外环温过低保护E6 过冷保护(制冷状态)RT2异常E7 RTI、RT2、RT3温度传感器开路E8 RTI、RT2、RT3温度传感器短路
长虹KER-65GW/BPW变频(外)
LED1 LED2 LED3 LED4 故障原因灭 灭 亮 室内温度传感器异常灭 灭 亮 亮 室内外通讯故障灭 灭 亮 亮 室内风机过热保护灭 亮 灭 灭 室外温度传感器异常灭 亮 灭 亮 外盘管温度过高保护灭 亮 亮 灭 压缩机排气温度过高保护亮灭灭 灭 电源过欠压保护亮灭灭 亮 过电流保护亮灭 亮 亮 总电流过载保护亮 亮 亮 灭 过压或过载保护
长虹RE-28W/AS10匹柜式空调器故障代码
显示内容 故障原因&电源,过欠压灯亮 表示三相电源正常&电源,过欠压灯闪 电源电压过低或过高(187-245V)异常&除霜,缺相灯亮 表示空调正常除霜运行&除霜,缺相灯闪 三相电源缺相(检查信号线H与LP)&延时,过载灯亮 表示空调正在三分钟延时&延时,过载灯闪 热保护K与压控器断开(检查信号线B)
室内外信号线接线端子的含义如下:A——电源火线,B——压控与热保护输入控制线(弱电地),C——压缩机输出控制线(弱电地),D——室外管温转感器输入连接线(弱电地),E——室外内机输出控制线(弱电地),E——室外内机输出控制线(弱电地),G——室外管温转感器输入连接线(直流信号),H——室外互感器输入控制线(直流信号)。
长虹KER-65QW/AS嵌入式空调器室内故障代码
电源红灯 除霜黄灯 运行绿灯 故障原因&亮 亮 闪 室内外环温温度传感器异常&亮 灭 闪 室内外管温温度传感器异常&闪 闪 闪水泵开关异常&亮 闪 亮 通迅异常&亮 闪 灭 过热保护&闪 亮 亮 过冷保护&闪亮 闪 压缩机过流保护&闪亮 灭 压力过高或外管温温度传感器坏&闪灭 亮 室外环温温度传感器异常
&&& E0 系统高压保护&&&& E1 二次防冻结保护
本文来原:
厦门空调维修& 版权所有 闽ICP备号 Copyright&&&&&&&当前位置:&gt
月销量27件
月销量24件
月销量12件
月销量11件
月销量10件
一淘网为您找到长虹空调主产品的详细资讯,实时报价,价格行情,长虹空调主商品分类,论坛问答/求购等相关产品信息。
增值电信业务经营许可证:浙B2-列表网公众号列表活动随时有扫我活动不错过
下次自动登录(公共场合慎用)
使用合作网站账号登录:
收藏成功!
您可在个人中心,查看
电&&&话:1522756****
查看完整号码
查看联系方式
微信扫一扫快速获取电话
联系我时说明在列表网看到,说不定有意外惊喜哟!
温馨提示:
任何要求预付定金、汇款等方式均存在风险,谨防上当受骗。
详细情况搬新家了拆下来的旧空调,用了一年多,外观没有明显划痕,立柜式,适合20平米以上大厅使用,如果有会议室、或者出租房使用非常合适。不包安装,可以自己找师傅安装,100元左右工费。不包快递、物流、送货,需上门自提。
联系我时,请说是在列表网栏目上看到的,谢谢!
小贴士:长虹柜机空调转让,只用了1年,自用出租房都合适信息由列表网网友发布,其真实性及合法性由发布人负责。列表网仅引用以供用户参考。详情请阅读列表网免责条款。
请在查看您收到的留言
手机号码:
获取确认码
已发送(59)
所在城市:
留言内容:
快捷留言:
想了解一下详情,这是我的微信号:xxx
我对您的商品感兴趣,请尽快和我联系。
长虹柜机空调转让,只用了1年,自用出租房都合适 相关广告
&2017 列表网&琼ICP备号-12&增值电信业务经营许可证B2-&
还没关注列表网?一大波金豆等你拿!||空调出现e2
空调出现e2
格力空调柜机出现E2问题你是解决不了,必须我们维修站安排人员跟你上门检查看是线路问题还,什
格力空调柜机出现E2问题你是解决不了,必须我们维修站安排人员跟你上门检查看是线路问题还,什
空调显示E2是表示内机防冻结保护,可能过滤网太脏,或者内机蒸发器太脏,风吹不出来;E4是压
这是室内机防冻结保护!这个问题你得先把过滤网清洗,如果还是不行的话,只有打售后服务热线过冷
这是室内机防冻结保护!这个问题你得先把过滤网清洗,如果还是不行的话,只有打售后服务热线,叫
E2防冷冻故障 属于内部冷凝器结冰 氟利昂短缺或者内部管温坏 检测氟利昂补充或更换内机冷凝
你可以看一下它正常工作的时候内机的蒸发器是否结霜?如果结霜的话、就有可能是连接管有扁的地方
一,查一下过滤网是否脏堵;二,查一下内风机是否正常运转,风量如何;三,查蒸发器温度传感器是
格力的故障代码E2,代表的是低压保护,查查冷媒看有没有泄漏,否则就是电脑板可能有问题
e2的故障代码为:室内管温热敏电阻短路或断路.打开内机盒盖取出过滤网,插在铜管旁边的一个带
e2故障代码:室内管温热敏电阻短路或断路.打内机盒盖取滤网插铜管旁边带铜东东剪断显示E2则
e2的故障代码为:室内管温热敏电阻短路或断路.打开内机盒盖取出过滤网,插在铜管旁边的一个带
& & 扬子空调50柜机显示故障代码E2是什么问题? 当前离线 U
如果邻居家空调使用都没问题那就要怀疑你家空调的电源连接线(墙内布线)的问题了可以换个距离配
格力空调显示E 2 蒸发器防冻结保护。 显示E2.原因二 气温较低时制冷运行,当气温25℃
一、格力空调出现E2故障的含义:防冻结保护。1、防冻结保护就是当蒸发器温度过低时空调为了自
你好! E2是一个故障代码、它代表内侧防冻结保护! 请检查你的系统压力是否正常、加F或者放
室内侧防冻结保护、多为内机冷凝器管温断线、请查内机管温 查看原帖&&
空调故障代码E2 :过热保护可能出现的原因主要有以下几个方面:1、内机的过滤网、蒸发器、外
您好,感谢向企业知道提问 从故障代码上分析,(变频空调机型),电流异常保护。原因主要有:电
空调什么牌子?每个品牌的故障代码都不一样的 格力空调故障代码: E2 1?室内风机不转或风
海尔空调出现E2是蒸发器防冻结保护出了问题。海尔空调故障代码:E1:压缩机高压保护。 1?
空调品牌型号不同,出现的故障代码也不同,如格力E2一般是室内蒸发器防冻保护,管温探头开路或
这种问题建议直接拨打海尔的官方售后服务热线,让海尔的工程师直接给你解决。一定不要轻信路边小
故障代码:E2故障内容:压缩机过载保护故障原因:1、制冷剂过多。2、系统抽真空处理不确实。
E1:压缩机高压保护 E2:蒸发器防冻结保护 E3:压缩机低压保护 E4:压缩机排气温度过
美的变频空调故障代码汇总表 一、变频分体机 1、KFR-28GW/BPY,KFR-32GW
室内机防冻结保护 如果出风量变小 一般是室内机太脏了 或室内机风机 电容 管温头及显示版有
室内机防冻结保护 如果出风量变小 一般是室内机太脏了 或室内机风机 电容 管温头及显示版有
E2故障表示防冻结保护!引起防冻结保护的几个常见原因.1、过滤网脏堵.2、蒸发器表面脏,风