怎么样刷快手粉丝人气,播放量双击。评论数,开通直播权限

D,yn11变压器低压侧单相短路电流的计算及单相短路保护的探讨
D,yn11变压器低压侧单相短路电流的计算及单相短路保护的探讨湘潭机电高等专科学校黄绍平[摘要]本文阐述了D,yn11变压器低压侧单相短路电流的计算问题,对这种变压器低压侧的单相短路保护进行了探讨。一、前言我国工业与民用供配电系统所使用的6~10/0.4kV配电变压器已开始由应用Y,yn0(Y/Y0-12)联结组转向应用D,yn11(即△/Y0-11)联结组。最新国家标准《工业与民用供配电系统设计规范》(GBJ52修订本)规定:在TN和TT系统接地型式的低压电网中,宜选用D,yn11联结组的三相变压器作为配电变压器。图1D,yn11联结组D,yn11变压器在结构型式上除高压绕组的绝缘强度要求稍高外,与Y,yn0变压器一样。在绕组联结方式上,它们的区别在于前者的高压绕组采用△联结(图1),后者的高压绕组采用Y联结。正是这一区别导致了两者在运行性能上存在较大的差异,前者的零序阻抗比后者小得多,从而使得前者更有利于承受单相不平衡负荷和...&
(本文共3页)
权威出处:
1 概述甲乙两变电所由 2 7.934km的一条 110 k V线路相连 ,甲所是电源侧、乙所是负荷侧 ,电网的运行方式(见图 1) ;2 0 0 0年 2月 10日 6∶ 54在距乙所约 7km处 d点发生 B相短路 (见图 1) ,从甲所的故障录波图可知 10 115断路器在短路后约 0 .6 s跳开 ,乙所 111断路器在短路后约 0 .12 s跳开 ,115断路器接地距离
段动作 ,111接地距离
段动作 (111装设 WXB- 0 1型微机保护 ) ,负荷侧主变压器没有接地中性点 ,对其保护回路进行全面检查接线完全正确。以下就其保护动作情况浅述如下 :图 1  图 1的等效电路如下图 :图 2Z1—— M侧母线到系统的综合阻抗Z2 ——电源侧母线 M到故障点的线路阻抗Z3 ——负荷侧母线 N到故障点的线路阻抗Z4 ——等效负荷阻抗Z12 =Z1+ Z2 (1)Z3 4=Z3 + Z4 (2 )Z=Z2 + Z3 (...&
(本文共2页)
权威出处:
零及 在供电设计阶段一般都要进行相一回路的短路校验,,’以保证在单相颧潞时,时断开电源。但在实际运行中,大多数都变动了原设计的供电系统‘这有两个原因:一是维护人员木了解设计意图,任意加大了熔断器的熔体,或调大了自动开关的整定电流值,从而造成单相短路时不能速断,二是在工程设计中,大多数变压器和供电千线都留有一定余量,后来增大负荷叭各级保护设备的整定值都可能有所变动。如果调.整一不当,单相短路时速断保护将不起作用。娇以、设计时应进行安全电压的夜验,使谈触电压低于安全电压。 下面以图1和图2分析并提出安全电压的校验方法。 -一‘安全电压的校验 由图2可知,当发生单相短路时,电气设备外壳对地电压可由下式求得(,.’Z。《兄//几), 、从。u。.二,一;一共一-一 Z。一于玄H+Z。式中:“百.、:—变压器空载二次平均额定 柑电压; ZB—变压器相阻抗; ZH—变压器低压端至短路点之间 的相线阻抗; Z。—变压器零线端子至矩路点之间 的...&
(本文共6页)
权威出处:
中点不接地的船舶电力系统主要优点之一是船体单相短路时不中断耗电装置电源,同时在实验室与船上所进行的试验证明,不断开的接地短路可能是起火的直接原因。因为船体单相短路为船舶电力系统最常见的故障之一。显然在电气设备发展的条件下保证防火安全性,同时减少操作洲人员应为十分迫切的问题。 在这种情况下船体稳定单相短路的电流值作为危险程度标准,而船上此电流的电容分量通常比实际量要大许多倍,因此该电流值基本_E可确定船体单相短路危险程度。 在某些船上,电力系统对船体的电容值相当大〔月。由于这个原因,从单相接地短路防火危险性的观点来看,显然必需检查绝绿容抗。确定可以避免船体短路而可能起火的安全参数同样很重要。 由于船舶电力系统各种元件燃烧条件不同,适当地分开最易燃部分井建议遵守安全规范以防止整个系统由于船体单相短路而引起燃烧。多年使用费料证明,交流电站船舶电缆线路最易发生火灾。一般说来还不能完全可靠地确定直接起火原因,但应当认为单相短路是电缆最可能...&
(本文共4页)
权威出处:
O引言单相接地短路是电力系统中常见故障,为了保证电网安全可靠运行,对远距离输电线路能够精确测出故障发生的确切位置『,一,以便迅速排除故障,有必要对输电线路不同位置发生单相短路时发电机及线路各电气量的变化情况进行系统研究。一般来说,电网运行过程中的短路故障主要包括4种,即三相突然短路、两相相间短路、两相接地短路、单相接地短路。其中,单相接地短路则是最常见的短路故障,在电网短路故障中占70%阔。产生短路的主要原因是电气设备载流部分的相间绝缘或对地绝缘被破坏,例如架空输电线的绝缘子可能由于受到过电压(例如雷击引起)而发生闪络或由于空气的污染使绝缘子表面在正常工作电压下放电间。电力系统的短路故障大多数发生在架空线路部分,发生短路后,由于电源供电回路的阻抗减小以及突然短路时的暂态过程,使短路回路中的短路电流值大大增加,可能超过该回路额定电流许多倍。在发电机机端发生短路时,发电机定子短路电流最大瞬时值可达发电机额定电流的10一15倍。随着超...&
(本文共4页)
权威出处:
在配电系统和线路型号规格一定时,满足电压损失条件和单相短路保护灵敏度条件,实质上都对应了一个最大配电距离,若实际线路长度小于这两个最大配电距离则满足要求。由于单相短路电流求取较麻烦,往往未对保护灵敏度进行校验,而只考虑线路是否满足电压损失条件。那么在一般情况下保护灵敏度条件和电压损失条件究竟哪个更强呢?本文试图通过分析和计算来回答这个问题。1单相短路电流的简化计算公式 由于单相短路电流计算涉及到系统元件的零序阻抗值,求取较烦,故首先推导出单相短路电流仅以正序阻抗表达的简化计算公式。 民用建筑供电系统可看成无穷大容量电源单端供电系统,当配电线路末端单相短路时,其稳态短路电流 r(1)一 !兰业 。。一I彩l+翻2+殂0 I 朽“^, √(职I+潮2+职0)。+(泓l+潮2+泓0)。式中:“,v——系统额定线电压; 殂l、殂2、殂o——短路回路中正、负、 零序阻抗; 职l、积2、翻0——短路回路中正、负、 零序电阻; 酗1、通、砜—...&
(本文共6页)
权威出处:
扩展阅读:
CNKI手机学问
有学问,才够权威!
出版:《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社有限公司
地址:北京清华大学 84-48信箱 大众知识服务
互联网出版许可证 新出网证(京)字008号
京ICP证040431号
服务咨询:400-810--9993
订购咨询:400-819-9993
传真:010-地址&&河北省保定市新市区富江街田园路90号
&&86-&&86-
中性点不接地系统的主要优缺点
如果电力系统的中性点不接地(对地绝缘),则它的对地电位就不会是固定的,而可能等于备种数値。假如电力系统中的各个组件都没有对地电容,那么在中性点不接地系统中,单相接地电流将等于零。但是实际上输电线路的导线和电机电器的导电部分,各相对地和各相之间都存在着分布电容。这些电容将引起附加电流,在正常运行时,附加电流和负荷电流一起在各相之间流动,而在发生单相接地故障时,附加电流还将流过大地。正常负荷电流和接地电流,在导线和绕组中所引起的压降是很小的,一般可忽略不计,因而各条线路或整个电网的分布电容就可以用集中电容来代替,图1-1(a)就是一个简单的中性点不接地系统的等效电路,其中相间电容对于系统的接地特性影响很小,一般亦可不予考虑。当线路经过完善的换位时,各相导线的对地电容是相等的,因而平衡三相电压作用在电网上的时候,各相电容上流过的电流将相等,幷彼此相差120°,所以,每一支路上的电压也必然相等幷彼此相差120°。这样一来,变压器的中性点和电容组的中性点之间就不会有电位差,而电容组的中性点是接地的,所以变压器的中性点亦具有地的电位。如果线路不换位或换位不善,特别是在导线垂直排列的情况下,变压器的中性点在正常运行时也会具有某一对地电位。当一相(例如a相)发生接地故障时,这一相的对地电容上就不再有电流流过,该相的对地电位变为零,而另外两相的对地电位将升高到线电压,它们之间的相位也不再是相差120。,而是相差60°了(图1-2)。中性点不接地系统中发生一相接地时,流过故障点的接地电流主要是电容电流。当线路不太长时,接地电流的数值很小,不至于形成稳定的接地电弧,一般均能迅速自动熄灭。所以中性点不接地系统的首要优点就在于:它能自动清除单相接地故障,而无需跳闸。不过当线路长度很大时,电容电流也相当大,上述特性将起变化,接地电弧不能自动熄灭,上述优点也就没有了。在线路长度不大的情况下,不接地系统是各种中性点接地方式中跳闸次数最少的一种,因而在单回路辐射型供电系统中,它能较好地为用户服务。中性点不接地系统的主要缺点是:最大长期工作电压与过电压均较高,特别是存在电弧接地过电压的危险,过电压保护装置的费用较大、效果较差,整个系统的绝缘水平因而也较高;此外,实现灵敏而有选择性的接地保护实际上也比较困难。配电变压器;编辑;配电变压器指配电系统中根据电磁感应定律变换交流电;1发展;?概述;?供配方式;?容量选择;2技术;?工艺保证;?铁芯叠装;?器身装配;?波纹油箱;?特点;3基本知识;?构造;?保护;?防雷接地;?损耗(Δp);?防止烧坏;?维修;4运行维护;5常见故障分析;发展编辑;配电变压器,指用于配电系统中根据电磁感应定律变换;2000年以来,由于受到
配电变压器
配电变压器指配电系统中根据电磁感应定律变换交流电压和电流而传输交流电能的一种静止电器。通常装在电杆上或配电所中,一般能将电压从6~10千伏降至400伏左右输入用户。
? 供配方式
? 容量选择
? 工艺保证
? 铁芯叠装
? 器身装配
? 波纹油箱
? 防雷接地
? 损耗(Δp)
? 防止烧坏
5常见故障分析
配电变压器,指用于配电系统中根据电磁感应定律变换交流电压和电流而传输交流电能的一种静止电器。我国变压器产品按电压等级一般可分为特高压(750KV及以上)、超高压(500KV)变压器、220-110KV变压器、35KV及以下变压器。配电变压器通常是指运行在配电网中电压等级为10-35KV、容量为6300KVA及以下直接向终端用户供电的电力变压器。
2000年以来,由于受到城乡电网改造工程的拉动,中国配电变压器行业保持了良好的发展势头。据《年中国配电变压器行业市场需求预测与投
[1]资战略规划分析报》数据显示,2008年中国配电变压器的年产量超过4亿KVA,
约占全部变压器年产量近40%。2010年中国变压器产量达到12.23亿KVA,按照40%比例计算,估计2010年新增配电变压器产量达5.34亿KVA。2010年配电变压器制造业实现产值约425.18亿元,同比增长18.84%。
随着我国“节能降耗”政策的不断深入,国家鼓励发展节能型、低噪音、智能化的配电变压器产品。在网运行的部分高能耗配电变压器已不符合行业发展趋势,面临着技术升级、更新换代的需求,未来将逐步被节能、节材、环保、低噪音的变压器所取代。
截至目前,主流的节能配电变压器主要有节能型油浸式变压器和非晶合金变压器两种。
油浸式配电变压器按损耗性能分为S9、S11、S13系列,相比之下S11系列变压器的空载损耗比S9系列低20%,S13系列变压器的空载损耗比S11系列低25%。国家电网公司已经广泛使用S11系列配电变压器,并正在城网改造中逐步推广S13系列,未来一段时间S11、S13系列油浸式配电变压器将完全取代现有在网运行的S9系列。
非晶合金变压器兼具了节能性和经济性,其显著特点是空载损耗很低,仅为S9系列油浸式变压器的20%左右,符合国家产业政策和电网节能降耗的要求,是节能效果较理想的配电变压器,特别适用于农村电网等负载率较低的地方。尽管国家发改委早于2005年开始鼓励和推广非晶合金变压器,但受制于原材料非晶合金带材产能不足的制约,我国非晶合金变压器一直未进行大规模生产。在网运行使用的非晶合金变压器占配电变压器的比重仅为7%-8%,全国范围内仅上海、江苏、浙江等地区大批量采用非晶合金变压器。前瞻网认为随着安泰科技非晶合金带材生产线的达产,原材料制约问题得以解决,未来5-10年非晶合金变压器将在全国范围内得到推广使用,市场潜力巨大。
目前配电变压器竞争激烈,面对原材料成本高的压力,以及节能评估体系建设和市场监督管理的不足,选用节能变压器所面临的较高初次投入,使得节能变压器的推广带来一定的困难。
我国变压器节能标准政策发展起步虽晚,但步伐很快,随着配电变压器能效标准的进一步修订和推进,将与国际上发达国家的最高能效标准处于同一水平。无论从能源节约,还是技术实力,我国的变压器行业都将处于世界变压器发展的前列。更为重要的是,变压器的节能不仅仅体现在变压器设备出厂所标定的损耗定值,用户的全寿命周期管理模式的建立,对于变压器的经济运行管理,更能发挥产品节能的最大价值,从而实现变压器节能的真正效益。[2]
配电电力变压器是一种静止的电气设备,是用来将某一数值的交流电压(电
流)变成频率相同的另一种或几种数值不同的电压(电流)的设备。当一次绕组通以交流电时,就产生交变的磁通,交变的磁通通过铁芯导磁作用,就在二次绕组中感应出交流电动势。二次感应电动势的高低与一二次绕组匝数的多少有关,即电压大小与匝数成正比。主要作用是传输电能,因此,额定容量是它的主要参数。额定容量是一个表现功率的惯用值,它是表征传输电能的大小,以kVA或MVA表示,当对变压器施加额定电压时,根据它来确定在规定条件下不超过温升限值的额定电流。较为节能的电力变压器是非晶合金铁心配电变压器,其最大优点是,空载损耗值特低。最终能否确保空载损耗值,是整个设计过程中所要考虑的核心问题。当在产品结构布置时,除要考虑非晶合金铁心本身不受外力的作用外,同时在计算时还须精确合理选取非晶合金的特性参数。国内生产电力变压器较大的厂家有特变电工、山东明大、特变鲁明变压器等。
10KV高压电网采用三相三线中性点不接地系统运行方式。
用户变压器供电大都选用D/yn11结线方式的中性点直接接地系统运行方式,可实现三相四线制供电。
在配电变压器运行中,有因容量过大而欠载运行的,也有因过载或过电流运行而导致设备过热,甚至烧毁的情况。这种装置容量选择失当的,影响了电力系统供电的可靠性和经济性。
变压器的容量是在负荷统计的基础上选定的。由于负荷预计不容易做准,―般按预计的最大负荷选择。这样选的结果,往往容量设置偏大,给电力系统的运行带来不利影响。若按经济运行选择,就是利用变压器的铜损与铁损相等的条件,导出变压器的最大经济负载率及变压器额定容量与最大负荷比。由于实际运行负荷不一定就是负荷统计出的最大负荷,且负荷是随机的,运行效率是变动的,其经济运行效益很难实现。
当前在配电系统中正在利用新型低损耗变压器替换高能耗变压器,单铁损一项就降低大约40%。由于配电变压器数量大,负荷变动也大,其经济效益是十分显著的。
因此,我们认为如何充分利用变压器的设置容量,而又不损害变压器的正常使用寿命,应该成为选择配变压器容量的主要依据。
我们推荐的办法是:根据负荷预计出的最大负荷Smax及典型日负荷曲线,按照国际电工委员会(IEC)标准(1972年)一油浸变压战负载导则,选择配电变压器容量。该标准已被我国采用。该方法的优点是考虑了变压器正常过负荷能力,在不缩短变压器寿命印前提下,充分利用变压器设置容量。这从减小投资,改善配电网的运行条件,其经济效益也显著的。
根据该方法编制的计算机程序,已计算六种典型日负荷曲线相应的配电变压器容量选择表,荷负曲线的负荷参考类型为。
I:浇地、麦场用;
H:村付业;照明、场院用;
皿:付业;照明、浇地、场院用;
IV:地、县工业用;
V:带有工业负荷的村综合负荷;
VI:城镇工业综合负荷.
附表的使风方法如下
①确定负荷类型,选定典型日负荷曲线。
②确定等值空气温度θδ;IEC标准中的环境温度不是环境的平均温度,而是等值空气温度,其含意是:在的时间间隔内,在负载下,如维持θδ不变,则绝缘的劣化等于空气温度自然变化时的绝缘劣化;这里为了方便,建议:江南地区取22℃、24℃江北地区取20℃,西北、东北地区取16℃、18℃。
根据预计出的最大负荷值(千伏安),查表确定所选变压器的额定质量Sn。 例如:负荷曲线I,年等值空气温度为9℃;最大负荷1000千伏安,应选的800千伏安的配电变压器。
④根据环境条件及负菏类型,确定工作变压器的正常过负荷能力。
例如VI类负荷曲线,年等值空气温度为22℃,工作变压器的额角容量为315千伏安,该变压器能带的最大负荷为340千伏安。
应该说明的是:按照上述方法选择变压器容量,在实际运行中还应接受最大负荷持续运行允许时间的约束;才能保证安全。如果超过允许时间则仍有烧毁变压器的危险。该允许时可根据自然循环油浸变压器绕组最高温度计算式得到。为了方便;附表已计算出最大荷极限运行时间τmaxe计算条件是:环境最温度为35℃,绕组最热点温度不超过140 例如:附表IV年等值空气温度为20℃罚负荷极限运行时间为17小时,由六个表可出,当最大负荷与额定容量之比3dl。低在1.17及以下时,最大负荷极限制,即不会有过热的危险。
同绕工艺绕制高压线圈是使用高速绕线机绕制的,该绕线机对导线采用机械张紧且张紧力恒定。伺服系统是实现无极规自动控制排线,排线紧密紧凑,自动计数准确;由于高压线圈绕制过程中对导线施以拉紧和紧靠,所以高压线圈的导线是靠实的,与端绝缘之间是刚性紧挨接无压缩余量,同理,低压线圈也是如此。所以,同绕后的相绕组的轴向高度即可保证设计尺寸(从而保证了阻抗电压的准确性)。
铁芯是在气动翻转起立的叠装台上装配的,利用特制的位置定位工装,采用不叠上铁轭工艺叠码铁,铁芯夹码后夹紧下夹件,柱铁用槽钢和上夹件临时夹紧,并用C型卡具在空间辅夹柱铁;起立移动存放区涂刷固定剂,干燥固化后卸下临时卡具,转入器身装配工序。铁芯片间结合牢固,损耗低和噪音小。 器身装配
由于铁芯不带上铁轭,绕组式相单元,铁轭垫块采用模注成型的环氧树脂垫快,高压引线及分接引线的绝缘采用增强的PVC管穿套等特殊配套组合,在滚动平台流水线上进行器身绝缘和引线装配,装配速度快,质量好且清洁卫生。 波纹油箱
波纹油箱是利用波纹生产线中的“波纹片折叠机”,自动将规格的冷轧钢板卷料折叠成设计图纸要求的片型,包括波纹片的波纹高,节距,波纹片,直边长度及总长度和宽度。折叠质量好速度快;波纹片折叠后进入焊接,完成折叠端缝和加强铁焊接,此焊接采用氩弧焊,焊接电弧稳定,焊缝熔深大,成型好无缺陷。波纹油箱有箱底,箱沿,中间是波纹片组对焊接而成的长方形邮箱。波纹片是由薄板折叠加工而成,变压器工作时除具有良好的散热性能外,波纹片的波翅还具有膨胀可缓解内部压力上升的功能。
10KV,35KV级S9,S10.S11系列配电变压器,容量范围30-3150KVA;铁芯为三相三柱式,多级阶梯圆柱型;线圈采用同绕技术,同心度好,抗短路能力强,主要技术指标达到同类产品国内先进水平。
基本知识编辑
三亿文库包含各类专业文献、文学作品欣赏、各类资格考试、外语学习资料、中学教育、应用写作文书、高等教育、配电变压器72等内容。 
 报告目录请查看《 年中国配电变压器行业市场需求预测与投资战略规划分析 报告》 在一个供大于求的需求经济时代, 企业成功的关键就在于, 是否能够在需求尚未...  10kV 配电变压器参数_电力/水利_工程科技_专业资料 暂无评价|0人阅读|0次下载|举报文档 10kV 配电变压器参数_电力/水利_工程科技_专业资料。...  配电变压器容量怎么选择_计算机软件及应用_IT/计算机_专业资料。变压器容量的选择 配电变压器容量怎么选择目前在配电变压器运行中,有因容量过大而欠载运行的,也有因...  高过载配电变压器_电力/水利_工程科技_专业资料。高过载配电变压器 什么是“高过载配电变压器”?高过载配电变压器,是为解决用电负荷短时急剧增长而研发的 一种配电...  配电变压器调节分接开关操作步骤_电力/水利_工程科技_专业资料。10kV 无励磁调节 配电变压器调节分接开关操作步骤 1、先停电。断开配电 变压器低压侧负荷后,用绝缘棒...  10KV配电变压器技术规范_电力/水利_工程科技_专业资料。通用技术规范 10KV 配电变压器技术规范除本规范特殊规定外, 所提供的设备均按规定的标准和规程的最新版本进行...  农村配电变压器容量的合理选择 张金星 徐成宇 山东省青州供电局 (262500) 接要 本文提出了运用技术经济比较的方法选择配电变压器容量的主张。 针对农 村用电的性质...  配电变压器更换_电力/水利_工程科技_专业资料。配电变压器更换 1、工作概况及工前的准备 1.1 本工作包含停电进行变压器更换工作程序及相关安全注意 事项。 通过工艺...  配电变压器都有哪些种类_能源/化工_工程科技_专业资料。常有变压器介绍配电变压器都有哪些种类? 配电变压器根据绝缘介质的不同,分为油浸式变压器和干式变压器;根据调压...什么是中性点保护装置
什么是中性点保护装置
10-01-07 &匿名提问
主变已经转到冷备用或检修时没有对主变中性点位置要求的规定我国110KV以上系统大多是中性点直接接地系统,其主变中性点有接地刀闸,为保障保护装置的灵敏度,主变中性点接地刀闸在运行中常打开;但在主变压器操作时,为防止操作时产生的过电压“影响”主变压器绝缘,故必须要合上接地刀闸。
请登录后再发表评论!
供配电系统设计规范 GB50052-95&br&供配电系统设计规范 GB50052-95   主编部门:中华人民共和国机械工业部   批准部门:中华人民共和国建设部   施行日期:日   关于发布国家标准《供配电系统设计规范》的通知   建标〔号   根据国家计委计综〔号文的要求,由原机械电子工业部会同有关部门共同修订的《供配电系统设计规范》,已经有关部门会审。现批准《供配电系统设计规范》GB50052-95为强制性国家标准,自一九九六年五月一日起施行。原国家标准《工业与民用供电系统设计规范》GB52-83同时废止。   该规范由机械工业部负责管理,其具体解释等工作由机械工业部第二设计研究院负责,出版发行由建渗部标准定额研究所负责组织。   中华人民共和国建设部   一九九五年七月十二日   修订说明   本规范是根据国家计委计综〔号文的通知要求,由机械工业部负责主编,具体由机械工业部第二设计研究院会同有关单位共同对《工业与民用供电系统设计规范》GBJ52-83修订而成。   在修订过程中,规范组进行了广泛的调查研究,认真总结了规范执行以来的经验,吸取了部分科研成果,广泛征求了全国各有关单位的意见,最后由我部会同有关部门审查定稿。   这次修订的主要内容有:在负荷分级中增加了特别重要的负荷及其供电要求;在保证电能质量内容中,新制订了限制电压波动和闪变,控制谐波引起的电网电压正弦波形畸变率和降低三相低压配电系统的不对称度应采取的措施;还提出了35kV以上电网的有载调压宜实行逆调压,某些无功负荷宜单独就地补偿以及宜选用D,yn11结线组别的三相配电变压器等条文。   本规范在执行过程中,如发现需要修改和补充之处,请将意见和有关资料寄送机械工业部第二设计研究院《供配电系统设计规范》管理组(地址:杭州市石桥路338号,邮政编码:310022),并抄送机械工业部行业发展司,以便今后修订时参考。   机械工业部   1995年7月   第一章 总则   第1.0.1条 为使供配电系统设计贯彻执行国家的技术经济政策,做到保障人身安全,供电可靠,技术先进和经济合理,制订本规范。   第1.0.2条 本规范适用于110kV及以下的供配电系统新建和扩建工程的设计。   第1.0.3条 供配电系统设计必须从全局出发,统筹兼顾,按照负荷性质、用电容量、工程特点和地区供电条件,合理确定设计方案。   第1.0.4条 供配电系统设计应根据工程特点、规模和发展规划,做到远近期结合,以近期为主。   第1.0.5条 供配电系统设计应采用符合国家现行有关标准的效率高、能耗低、性能先进的电气产品。   第1.0.6条 供配电系统设计除应遵守本规范外,尚应符合国家现行的有关标准和规范的规定。   第二章 负荷分级及供电要求   第2.0.1条 电力负荷应根据对供电可靠性的要求及中断供电在政治、经济上所造成损失或影响的程度进行分级,并应符合下列规定:   一、符合下列情况之一时,应为一级负荷:   1.中断供电将造成人身伤亡时。   2.中断供电将在政治、经济上造成重大损失时.例如:重大设备损坏、重大产品报废、用重要原料生产的产品大量报废、国民经济中重点     企业的连续生产过程被打乱需要长时间才能恢复等。   3.中断供电将影响有重大政治、经济意义的用电单位的正常工作.例如:重要交通枢纽、重要通信枢纽、重要宾馆、大型体育场馆、经常     用于国际活动的大量人员集中的公共场所等用电单位中的重要电力负荷。   在一级负荷中,当中断供电将发生中毒、爆炸和火灾等情况的负荷,以及特别重要场所的不允许中断供电的负荷,应视为特别重要的负荷。   二、符合下列情况之一时,应为二级负荷:   1.中断供电将在政治、经济上造成较大损失时.例如:主要设备损坏、大量产品报废、连续生产过程被打乱需较长时间才能恢复、重点企     业大量减产等。   2.中断供电将影响重要用电单位的正常工作。例如:交通枢纽、通信枢纽等用电单位中的重要电力负荷,以及中断供电将造成大型影剧院     、大型商场等较多人员集中的重要的公共场所秩序混乱。   三、不属于一级和二级负荷者应为三级负荷。   第2.0.2条 一级负荷的供电电源应符合下列规定:   一、一级负荷应由两个电源供电;当一个电源发生故障时,另一个电源不应同时受到损坏。   二、一级负荷中特别重要的负荷,除由两个电源供电外,尚应增设应急电源,并严禁将其它负荷接入应急供电系统。   第2.0.3条 下列电源可作为应急电源:   一、独立于正常电源的发电机组。   二、供电网络中独立于正常电源的专用的馈电线路。   三、蓄电池。   四、干电池。   第2.0.4条 根据允许中断供电的时间可分别选择下列应急电源:   一、允许中断供电时间为15s以上的供电,可选用快速自启动的发电机组。   二、自投装置的动作时间能满足允许中断供电时间的,可选用带有自动投入装置的独立于正常电源的专用馈电线路。   三、允许中断供电时间为毫秒级的供电,可选用蓄电池静止型不间断供电装置、蓄电池机械贮能电机型不间断供电装置或柴油机不间断供     电装置。   第2.0.5条 应急电源的工作时间,应按生产技术上要求的停车时间考虑。当与自动启动的发电机组配合使用时,不宜少于10min。   第2.0.6条 二级负荷的供电系统,宜由两回线路供电。在负荷较小或地区供电条件困难时,二级负荷可由一回6kV及以上专用的架空线路或        电缆供电。当采用架空线时,可为一回架空线供电;当采用电缆线路时,应采用两根电缆组成的线路供电,其每根电缆应能承        受100%的二级负荷。   第三章 电源及供电系统   第3.0.1条 符合下列情况之一时,用电单位宜设置自备电源:   一、需要设置自备电源作为一级负荷中特别重要负荷的应急电源时或第二电源不能满足一级负荷的条件时。   二、设置自备电源较从电力系统取得第二电源经济合理时。   三、有常年稳定余热、压差、废气可供发电,技术可靠、经济合理时。   四、所在地区偏僻,远离电力系统,设置自备电源经济合理时。   第3.0.2条 应急电源与正常电源之间必须采取防止并列运行的措施。   第3.0.3条 供配电系统的设计,除一级负荷中特别重要负荷外,不应按一个电源系统检修或故障的同时另一电源又发生故障进行设计。   第3.0.4条 需要两回电源线路的用电单位,宜采用同级电压供电。但根据各级负荷的不同需要及地区供电条件,亦可采用不同电压供电。   第3.0.5条 有一级负荷的用电单位难以从地区电力网取得两个电源而有可能从邻近单位取得第二电源时,宜从该单位取得第二电源。   第3.0.6条 同时供电的两回及以上供配电线路中一回路中断供电时,其余线路应能满足全部一级负荷及二级负荷。   第3.0.7条 供电系统应简单可靠,同一电压供电系统的变配电级数不宜多于两级。   第3.0.8条 高压配电系统宜采用放射式。根据变压器的容量、分布及地理环境等情况,亦可采用树干式或环式。   第3.0.9条 根据负荷的容量和分布,配变电所宜靠近负荷中心。当配电电压为35kV时亦可采用直降至220/380V配电电压。   第3.0.10条 在用电单位内部邻近的变电所之间宜设置低压联络线。   第3.0.11条 小负荷的用电单位宜接入地区低压电网。   第四章 电压选择和电能质量   第4.0.1条 用电单位的供电电压应根据用电容量、用电设备特性、供电距离、供电线路的回路数、当地公共电网现状及其发展规划等因素        ,经技术经济比较确定。   第4.0.2条 当供电电压为只35kV及以上时,用电单位的一级配电电压应采用10kV;当6kV用电设备的总容量较大,选用6kV经济合理时,宜        采用6kV。低压配电电压应采用220/380V。   第4.0.3条 当供电电压为35kV,能减少配变电级数、简化结线,及技术经济合理时,配电电压宜采用35kV。   第4.0.4条 正常运行情况下,用电设备端子处电压偏差允许值(以额定电压的百分数表示)宜符合下列要求:   一、电动机为±5%。   二、照明:在一般工作场所为±5%;对于远离变电所的小面积一般工作场所,难以满足上述要求时,可为±5%、-10%;应急照明、道路照     明和警卫照明等为±5%、-10%。   三、其它用电设备当无特殊规定时为±5%。   第4.0.5条 供配电系统的设计为减小电压偏差,应符合下列要求:   一、正确选择变压器的变压比和电压分接头。   二、降低系统阻抗。   三、采取补偿无功功率措施。   四、宜使三相负荷平衡。   第4.0.6条 计算电压偏差时,应计入采取下列措施后的调压效果:   一、自动或手动调整并联补偿电容器、并联电抗器的接入容量。   二、自动或手动调整同步电动机的励磁电流。   三、改变供配电系统运行方式。   第4.0.7条 变电所中的变压器在下列情况之一时,应采用有载调压变压器:   一、35kV以上电压的变电所中的降压变压器,直接向35kV、10(6)kV电网送电时。   二、35kV降压变电所的主变压器,在电压偏差不能满足要求时。   第4.0.8条 10(6)kV配电变压器不宜采用有载调压变压器;但在当地10(6)kV电源电压偏差不能满足要求,且用电单位有对电压要求严        格的设备,单独设置调压装置技术经济不合理时,亦可采用10(6)kV有载调压变压器。   第4.0.9条 电压偏差应符合用电设备端电压的要求,35kV以上电网的有载调压宜实行逆调压方式。逆调压的范围宜为额定电压的0~+5%。   第4.0.10条 对冲击性负荷的供电需要降低冲击性负荷引起的电网电压波动和电压闪变(不包括电动机启动时允许的电压下降)时,宜采取         下列措施:   一、采用专线供电。   二、与其它负荷共用配电线路时,降低配电线路阻抗。   三、较大功率的冲击性负荷或冲击性负荷群与对电压波动、闪变敏感的负荷分别由不同的变压器供电。   四、对于大功率电弧炉的炉用变压器由短路容量较大的电网供电。   第4.0.11条 控制各类非线性用电设备所产生的谐波引起的电网电压正弦波形畸变率,宜采取下列措施:   一、各类大功率非线性用电设备变压器由短路容量较大的电网供电。   二、对大功率静止整流器,采取下列措施:   1 提高整流变压器二次侧的相数和增加整流器的整流脉冲数。   2 多台相数相同的整流装置,使整流变压器的二次侧有适当的相角差。   3 按谐波次数装设分流滤波器。   三、选用D,yn11结线组别的三相配电变压器。   注:D,yn11结线组别的三相配电变压器是指表示其高压绕组为三角形、低压绕组为星形且有中性点有“11”结线织别的二相配电变压器。   第4.0.12条 设计低压配电系统时宜采取下列措施,降低三相低压配电系统的不对称度。   一、220V或380V单相用电设备接入220/380V三相系统时,宜使三相平衡。   二、由地区公共低压电网供电的220V照明负荷,线路电流小于或等于30A时,可采用220V单相供电;大于30A时,宜以220/380V三相四线制     供电。   第五章 无功补偿   第5.0.1条 供配电设计中应正确选择电动机、变压器的容量,降低线路感抗。当工艺条件适当时,宜采取采用同步电动机或选用带空载切        除的间歇工作制设备等,提高用电单位自然功率因数的措施。   第5.0.2条 当采用提高自然功率因数措施后,仍达不到电网合理运行要求时,应采用并联电力电容器作为无功补偿装置。当经过技术经济        比较,确认采用同步电动机作为无功补偿装置合理时,可采用同步电动机。   第5.0.3条 采用电力电容器作为无功补偿装置时,宜就地平衡补偿。低压部分的无功功率宜由低压电容器补偿;高压部分的无功功率宜由        高压电容器补偿。容量较大,负荷平稳且经常使用的用电设备的无功功率宜单独就地补偿。补偿基本无功功率的电容器组,宜        在配变电所内集中补偿。在环境正常的车间内,低压电容器宜分散补偿。   第5.0.4条 无功补偿容量宜按无功功率曲线或无功补偿计算方法确定。   第5.0.5条 无功补偿装置的投切方式,具有下列情况之一时,宜采用手动投切的无功补偿装置。   一、补偿低压基本无功功率的电容器组。   二、常年稳定的无功功率。   三、经常投入运行的变压器或配、变电所内投切次数较少的高压电动机及高压电容器组。   第5.0.6条 无功补偿装置的投切方式,具有下列情况之一时,宜装设无功自动补偿装置。   一、避免过补偿,装设无功自动补偿装置在经济上合理时。   二、避免在轻载时电压过高,造成某些用电设备损坏,而装设无功自动补偿装置在经济上合理时。   三、只有装设无功自动补偿装置才能满足在各种运行负荷的情况下的电压偏差允许值时。   第5.0.7条 当采用高、低压自动补偿装置效果相同时,宜采用低压自动补偿装置。   第5.0.8条 无功自动补偿的调节方式,宜根据下列原则确定:   一、以节能为主进行补偿时,采用无功功率参数调节;当三相负荷平衡时,亦可采用功率因数参数调节。   二、提供维持电网电压水平所必要的无功功率及以减少电压偏差为主进行补偿者,应按电压参数调节,但已采用变压器自动调压者除外。   三、无功功率随时间稳定变化时,按时间参数调节。   第5.0.9条 电容器分组时,应满足下列要求:   一、分组电容器投切时,不应产生谐振。   二、适当减少分组组数和加大分组容量。   三、应与配套设备的技术参数相适应。   四、应满足电压偏差的允许范围。   第5.0.10条 接在电动机控制设备侧电容器的额定电流,不应超过电动机励磁电流的0.9倍;其馈电线和过电流保护装置的整定值,应按电         动机-电容器组的电流确定。   第5.0.11条 高压电容器组宜串联适当参数的电抗器.低压电容器组宜加大投切容量或采用专用投切接触器。当受谐波量较大的用电设备影         响的线路上装设电容器组时,宜串联电抗器。 新网首页 - 建筑设计规范                                            共2页、第02页 供配电系统设计规范 GB50052-95   第六章 低压配电   第6.0.1条 低压配电电压应采用220/380V。带电导体系统的型式宜采用单相二线制、两相三线制、三相三线制和三相四线制。   第6.0.2条 在正常环境的车间或建筑物内,当大部分用电设备为中小容量,且无特殊要求时,宜采用树干式配电。   第6.0.3条 当用电设备为大容量,或负荷性质重要,或在有特殊要求的车间、建筑物内,宜采用放射式配电。   第6.0.4条 当部分用电设备距供电点较远,而彼此相距很近、容量很小的次要用电设备,可采用链式配电,但每一回路环链设备不宜超过        5台,其总容量不宜超过10kW。容量较小用电设备的插座,采用链式配电时,每一条环链回路的设备数量可适当增加。   第6.0.5条 在高层建筑物内,当向楼层各配电点供电时,宜采用分日树干式配电;但部分较大容量的集中负荷或重要负荷,应从低压配电        室以放射式配电。   第6.0.6条 平行的生产流水线或互为备用的生产机组,根据生产要求,宜由不同的回路配电;同一生产流水线的各用电设备,宜由同一回        路配电。   第6.0.7条 TN及TT系统接地型式的低压电网中,宜选用D、yn11结线组别的三相变压器作为配电变压器。   注:TN系统--在此系统内,电源有一点与地直接连接,负荷侧电气装置的外露可导电部分则通过保护线(PE线)与该点连接。其定义应符合现行国家标准《电力装置的接地设计规范》的规定。     TT系统--在此系统内,电源有一点与地直接连接,负荷侧电气装置的外露可导电部分连接的接地极和电源的接地极无电气联系。其定义应符合现行国家标准《电力装置的接地设计规范》的规定。   第6.0.8条 在TN及TT系统接地型式的低压电网中,当选用Y,yn0结线组别的三相变压器时,其由单相不平衡负荷引起的中性线电流不得超        过低压绕组额定电流的25%%,且其一相的电流在满载时不得超过额定电流值。   注:Y,yn0结线组别的三相变压器是指表示其高压绕组为星形、低压绕组亦为星形且有中性点和“0”结线组别的三相变压器。   第6.0.9条 当采用220/380V的TN及TT系统接地型式的低压电网时,照明和其它电力设备宜由同一台变压器供电。必要时亦可单独设置照明        变压器供电。   第6.0.10条 由建筑物外引入的配电线路,应在室内靠近进线点便于操作维护的地方装设隔离电器。   附录一 名词解释 新网首页 - 建筑设计规范                                            共2页、第02页 供配电系统设计规范 GB50052-95   第六章 低压配电   第6.0.1条 低压配电电压应采用220/380V。   续表   附录二 本规范用词说明   一、为便于在执行本规范条文时区别对待,对要求严格程度不同的用词说明如下:   1.表示很严格,非这样做不可的:   正面词采用“必须”;   反面词采用“严禁”。   2.表示严格,在正常情况下均应这样做的:   正面词采用“应”;   反面词采用“不应”或“不得”。   3.表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的:   正面词采用“宜”或“可”;   反面词采用“不宜”。   二、条文中规定应按其它有关标准、规范执行时,写法为“应符合……的规定”或“应按……执行”。   附加说明   本规范主编单位、参加单位和主要起草人名单   主编单位:机械工业部第二设计研究院   参加单位:上海市电力工业局        化工部中国环球化学工程公司        中国航空工业规划设计研究院 主要起草人:瞿元龙、章长东、郑祖煌、陈乐珊、徐永根、王厚余、
          陈文良、黄幼珍、刘汉云、包伟民
请登录后再发表评论!