2018年北京地铁高清图Hadoop是什么系统的学要多久?

欧姆龙PLC高速计数器的使用举例(1)
添加时间:
来源: | 阅读量:2765
提示: 实现功能:让高速计数器O在线形模式下工作,在当前值达到330H)时执行中断任务10。 解决步骤如下。PLC的0.08端子(高速计数器0的加法输入端子)接入输入脉冲。 ②在CX-P软件的工程区中双击设置,弹出PLC设定对话框,在内置输入选项卡中按如下设置。 项 目设定内容高速计数器0使用数值范围模式 线形模式环形计数
&&& 实现功能:让高速计数器O在线形模式下工作,在当前值达到330H)时执行中断任务10。
&&& 解决步骤如下。
PLC的0.08端子(高速计数器0的加法输入端子)接入输入脉冲。
&&& ②在CX-P软件的工程区中双击&设置&,弹出&PLC设定&对话框,在&内置输入&选项卡中按如下设置。
&&& 项&&& 目
&&& 设定内容
&高速计数器0
&数值范围模式
&&& 线形模式
环形计数器最大值
&&& 复位方式
&&& 软复位
&&& 计数模式
&&& 加减法脉冲输入
&&& ③在CX-P软件中,建立并编写中断任务10程序,在中断程序的结束处要加上END指令。
&&& ④在CX-P软件中,用设置PLC内存的方法,或在主程序中用MOV指令按下表内容编制CTBL目标值比较表(D10000~D10003)。
&&& 设定值
&&& 内&&& 容
&&& # 0001
比较个数1点
目标值1数据30000的Hex值的低位4位
&&& 目标值30000
&&& # 0000
目标值1数据30000的Hex值的高位4位
&&& # 000A
目标值1位15 -加法:0
位0~07-中断任务No.:10(A Hex)
&&& ⑤在主程序中插入如图7-39所示的CTBL指令。当程序运行时,若W0. 00触点闭合,CTBL指令执行,登录D10000为首通道的目标值比较表,并将高速计数器0的当前值与比较表中的目标值进行比较,当计数器的当前值达到目标值30000时,马上执行中断任务10程序。
&&& 图7-39&&& 主程序中插入的CTBL指令(一)
(责任编辑: 佚名 )
本文关键字:
免责声明:本文章仅代表作者个人观点,与艾特贸易网无关。本站大部分技术资料均为原创文章,文章仅作为读者参考使用,请自行核实相关内容,如若转载请注明来源:
1)搭接的方法铺贴卷材采用搭...
浇油法是我国较为普遍采用的...
图2-13所示为单相桥式整流电...
电冰箱、空调器管道的焊接主...
新闻热点排行欧姆龙PLC新手教程_图文_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
欧姆龙PLC新手教程
上传于|0|0|文档简介
&&欧姆龙PLC结构特点和简易编程须知
阅读已结束,如果下载本文需要使用1下载券
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩111页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
下载作业帮安装包
扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
请问欧姆龙PLC里计数器的值存放在哪里呢?我想把计数器的值转化来7段译码器显示出来,但是不知道怎么写程序或者转化为一个4位得数输出来让解码给7段译码器显示也可以
北條°禣l佈w
扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
欧姆龙PLC里的计数器默认为是减计数.比如C0,设定初值为#5,接通一次会变为#4,总计5次之后C0的数值为0,这时C0触点接通.你若想知道计数器的当前值的话,直接写这个计数器的地址就可以了;若是想知道计数器被执行了多少次的话,需要做一个小小的处理,就是BCD码减法运算,用计数器的初值减该计数器,将结果储存在一个地址内,这个结果是BCD码.比如C0设定初值为#5,写法如下-B #5 C0 D0D0就是CO执行的次数.
额,我用的是可逆计数器.......请问您说的这些只用梯形图要怎么实现?
附图如下:
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码

我要回帖

更多关于 2018年北京地铁高清图 的文章

 

随机推荐