为什么能在百度上查非要到这里来问问题????

十分钟搞定 美的柜机显示“E3”故障
&天气还不热,在农村修还不算开始,所以没有精彩的案例分享给大家,就把今天修理的一例简单又常见的故障拿来说说吧。
& &&&说到修,内容可多了,但简单地还是分管路问题和电路问题,而电路又分强电和弱电,今天这台柜机通电显示&E3&故障代码,所以先把管路和强电部分放一边不考虑,集中精力放在弱电控制部分,我不打算查资料&E3&故障的含意,而是就现实情况分析问题:首先单片机已经工作,通常是没有采集到正常的数据&&来自内外机管温探头的信息,可能某个管温探头严重失效变值,但更可能是另外一种情况.......
& &&&因为用户今年也是刚开始用空调,才发现空调已坏,上次使用结束当然是没有问题的,空调一般也不平白无故放着不用就坏了,对于电路问题依经验老鼠咬线最有可能,而且咬线部位最多的是连接内外机管路穿墙处,于是直冲主题。家电百科 产品:
> 格力3匹空调开机几分钟后自动关机,显示E3,请问怎么解决?
格力3匹空调开机几分钟后自动关机,显示E3,请问怎么解决? 常见问题
故障代码 &
格力KFR--50L/H610故障代码E1:压缩机电流过大,压缩机过热、排气温度高、模块保护,应检查过载保护器有无断开及压缩机感温包是否短路。 E2:室内蒸发器防冻保护。 E3:室内温度感温头短路或开路。 E4:室内蒸发器管温感温头短路或开路。 E5:室内外通信故障。
格力变频故障显示表
LED1 LED2 LED3 D1 D2 D3 故障现象 &
绿灯亮           压缩机运行 &
黄灯亮       室外环境感温包有故障 &
红灯亮         室外管温感温包有故障 &
闪烁           模块保护 &
  闪烁 闪烁       压缩机过载保护 &
绿灯亮 红灯亮 黄灯亮       排气感温包有故障 &
      亮     压缩机运行 &
        闪烁   通信正常工作,否则不正常 &
          闪烁 室内感温包有故障 &
LED1、LED2、LED3为室外机故障显示灯;D1、D2、D3为室内机故障显示灯 &
(其中室外机故障指示只有在压缩机停止运行时显示) &
格力定频机故障代码 E1---压缩机高压保护 E2---室内防冻结保护 E3---压缩机低压保护 E4---排气管高温保护 E5---低电压保护 E6---静电除尘
格力空调故障代码!
KF-60L WAK分体立柜式房间空调器故障代码:
E1 1、冷凝器前有障碍物
2、控制回路巽常
3、室外环境温度高于43度时开始制冷
4、高压管压力过大使高压开关动作
E2 1、室内风机不转或风口堵住
2、室内环境温度低于18度
3、管温感温头折断
4、管温感温头插头没插好
5、控制回路巽常
6、电容C7漏电
LF-12WAK分体立柜式房间空调器故障代码:
E1 1、冷凝器前有障碍物
2、控制回路巽常
3、三相电源缺相
3、室外环境温度高于43度时开始制冷
4、工作电流过大使过护器动作或高压管压力过大使高压开关动作
E2 1、室内风机不转或风口堵住
2、室内环境温度低于18度
3、管温感温头折断
4、管温感温头插头没插好
5、控制回路巽常
6、电容C7漏电 四:变频柜机E1-E5
E1:压机过流,过热,排气过高,模块保护;
E2:室内防冻结保护;
E3:室内温度感温包开,短路;
E4:室内管温开,短路;
E5:室内外通讯故障。
五:定频机故障代码: E1:压缩机高压保护 &
E2:蒸发器防冻结保护 &
E3:压缩机低压保护
E4:压缩机排气温度过高保护
E5:过电流(低电压保护)格力空调KF-60L WAK分体立柜式房间空调器故障代码